mikus39 Opublikowano 24 Października 2022 #26 Opublikowano 24 Października 2022 Jeżeli chodzi o zużycie to z cwu mam max 13kw na dobę. Ale nie o to pytałem. Cytuj
mircio26 Opublikowano 24 Października 2022 Autor #27 Opublikowano 24 Października 2022 (edytowane) 11 godzin temu, o6483256 napisał(a): Przy obecnych temperaturach 20-30kW zużycia energii elektrycznej w ocieplonym domu to bardzo dużo. Moja "buda" z lat 50 dobrze ocieplona i większa, potrzebuje obecnie ok 24kWh energii cieplnej na CO+CWU, zużywam obecnie ok 7kg eko na dobę. Gdybym grzał pompą to zużycie prądu byłoby w granicach 8kW. Czym wcześniej grzałeś i ile opału zużywałeś? Te 22000kWh/rok liczyłeś tym: cieplo.app ? Grzałem ekogroszkiem. Kocioł 5 klasy i za ostatnią zimę zuźyłem 3,6 tony. Tak, ciepło.app 33 minuty temu, YaroXylen napisał(a): Podsumowując: splot wszystkich nieszczęść i żadna krzywa czy prosta nie pomoże, a przy takich temperaturach przepis na porażkę gotowy. Kolega został wciągnięty na minę, to niech instalator się z tym buja. Przepraszam za sposób wypowiedzi. Mój budynek oglądało 4 instalatorów. Podałem im wszystkie dane. Wyliczali w ciepło.app, I tak dostałem oferty: Rotenso 10kw, kaisai 10kw, hyundai 10kw, Atlantic 11kw (była mowa o 10kw, tylko z opinii znajomych użytkowników tejże pompy rekomendowali 3f). Czyli, że w końcu na kim miałem polegać? Edytowane 24 Października 2022 przez mircio26 Cytuj
mikus39 Opublikowano 24 Października 2022 #28 Opublikowano 24 Października 2022 Yaro. Czamu przepraszasz. Konkrety poproszę. Konkrety. I otrzymujemy Cytuj
esselite Opublikowano 24 Października 2022 #29 Opublikowano 24 Października 2022 Na początek bym wyłączył adaptacje krzywej i obniżył ją żeby zasilanie było nie na 33 st C tylko na 26-27. To trochę wolniej zagotuje podłogę i może będzie szansa na dłuższą pracę w jednym cyklu.I wyłącz sterowanie termostatem wewnetrznym, bo to jest zdaje się teraz uruchomione.On ma wpływ na krzywa i ten wpływ jest ustawiony na 25%, z tego co czytałem w instrukcji. Optymalizacja wyłączyć, sama krzywa i niżej, znacznie niżej. No i tak ma koniec, ja widzę z tego wykresu 5 cykli podgrzania na dobę, to tragedii nie ma. A co jest przed rozdzielaczem i pompka, jest tam bufor jeszcze? Jak są 2 obiegi z osobnym sterowaniem to co się dzieje w drugim obiegu w czasie jak spada temp na obiegu górnym? Cytuj
mikus39 Opublikowano 25 Października 2022 #30 Opublikowano 25 Października 2022 (edytowane) Jeżeli chodzi o modulację to pojawia się ona w momencie pracy jednostki zewnętrznej więc przypuszczam że chodzi o obroty wentylatora. Wartości są różne. Teraz np 67%. Jezeli chodzi o układ to oba obiegi góra i dół pracują równolegle. Każdy na swojej pompce. Przed pompami bufor. Edytowane 25 Października 2022 przez mikus39 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 25 Października 2022 #31 Opublikowano 25 Października 2022 Może jeszcze te osobne pompki mają przed sobą zawory 3D ? Cytuj
mikus39 Opublikowano 25 Października 2022 #32 Opublikowano 25 Października 2022 Nie mają bo i po co? Cytuj
esselite Opublikowano 25 Października 2022 #33 Opublikowano 25 Października 2022 @mikus39 nie ma sensu pokazywać 1 obiegu z pytaniem czy taktuje, trzeba zobaczyć jak pracuje PC na buforze. Co z tego, że będzie ciągła regulacja temp w jednym obiegu, jak PC będzie cały czas pracować i grzać bufor stałą temp. Ciężko jest zrobić regulacje dwóch obiegów bez zaworu 3D. Raczej ten zawór masz gdzieś za buforem, albo masz moduł hydrauliczny do tej PC: Cytuj
mikus39 Opublikowano 25 Października 2022 #34 Opublikowano 25 Października 2022 (edytowane) Nie ma zaworu 3D, nie ma hydrauliki. Jest proste połączenie. Rura z bufora z rozgałęzieniem góra / dół. Jest zawór z siłownikiem bufor /CWU. Edytowane 25 Października 2022 przez mikus39 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 25 Października 2022 #35 Opublikowano 25 Października 2022 Narysuj schemat z podaniem średnic rur. Cytuj
mikus39 Opublikowano 26 Października 2022 #36 Opublikowano 26 Października 2022 (edytowane) Instalację widzą tak. Średnice rur. Nie wiem . Grube. Ale rozmiar dokładnie nie powiem. Już mówię czemu dwie pompki chciałem. Na dole mam zawory RTL i chcę mieć możliwość wyłączenia całości/ poszczególnych części. Edytowane 26 Października 2022 przez mikus39 Cytuj
marcus312 Opublikowano 26 Października 2022 #37 Opublikowano 26 Października 2022 Rury pomierz suwmiarką na zewnątrz to się domyślą średnic wewnątrz dopisz tylko czy to rury zgrzewane pp , pex, czy miedź , może stal zagniatana. Cytuj
esselite Opublikowano 26 Października 2022 #38 Opublikowano 26 Października 2022 Czyli doszliśmy do tego , że nie ma sterowania dwoma obiegami, bo oba są zasilane tą samą temperaturą z bufora, a różnica w temperaturach przy rozdzielaczach wynika z wychłodzenia się wody po drodze na górę. Zrób eksperyment z modyfikacją krzywej grzewczej , żeby woda na CO miała niższą temperaturę. Ja bym w takim układzie bufor i pompki przy rozdzielaczach wywalił i podłączył się na ostro do PC, dbając o to by nie zamykać obiegów rozdzielaczy. Oczywiście jak średnice rur pozwolą na zasilanie z jednej pompki obiegowej z PC. Cytuj
mikus39 Opublikowano 26 Października 2022 #39 Opublikowano 26 Października 2022 Te pompki mi nie przeszkadzają. Instalator dał mi wybór czy chce je mieć czy ma pracować pompa w jednostce. Może niepotrzebnie zostawiłem. Ale to myślę nie jest problem. Problemem natomiast będzie modyfikacja krzywej. Jak zejść z temp. i czy nie spowoduje to zwiększenia zurzycia prądu bo pompa dłużej pracuje. Zapewne muszę uruchomić kreatora konfiguracji. Trochę się boję że namieszam. Cytuj
mikus39 Opublikowano 26 Października 2022 #40 Opublikowano 26 Października 2022 Przestawiłem krzywa na 38 st przy - 22, było 46. Ale przy wyłączeniu sterownika pokojowego mam A11. Błąd konfiguracji. Cytuj
esselite Opublikowano 27 Października 2022 #41 Opublikowano 27 Października 2022 A podeślesz link do jakiejś instrukcji sterownika tej PC? Bo ja w takim modelu to nie wiem, co gdzie się zmienia. Ja znalazłem to, to jest to samo? https://www.atlantic-polska.pl/wp-content/uploads/2018/01/POMPA-CIEPŁA-instrukcja-obsługi-2018.pdf Rozumiem, że dalej chcemy osiągnąć jak najdłuższe cykle pracy (chociaż te co pokazałeś na wykresie, czyli kilka włączeń na dobę, to nie jest jakoś niedobrze). Jak by było kilka na godzinę, to już co innego. Jak PC pracowała np dzisiaj? Było ok 2-3 st C u mnie przez noc? Cytuj
mikus39 Opublikowano 27 Października 2022 #42 Opublikowano 27 Października 2022 U mnie było ok 9 st. Nie zmieniło to jakoś specjalnie wykresu. Ale czujnik wewnętrzny mam nadal właczony. Cytuj
esselite Opublikowano 27 Października 2022 #43 Opublikowano 27 Października 2022 Znalazłem taką instrukcję: http://pdf.grzejemy.pl/atlantic/EXTENSA-Duo-instrukcja-obslugi.pdf Paratmetr 1026 I Adaptacja krzywej grzania : na Wyłącz Parametr 750 na 1%, albo jak piszą "żadna wartość" jeśli się da. Cytuj
mikus39 Opublikowano 27 Października 2022 #44 Opublikowano 27 Października 2022 Wykres obecnie wygląda tak. Wg mnie praktycznie bez zmian. Cytuj
mikus39 Opublikowano 28 Października 2022 #45 Opublikowano 28 Października 2022 (edytowane) Wydaje mi się że problemem jest sam regulator RC100. Tzn jest zainstalowany w systemie i pompa wymaga jego podłączenia. Fizycznie podłączony jest, zaakceptowany w systemie i dlatego pompa teraz go wymaga pomimo "odchaczenia" w systemie. Ten układ teraz jest zarządzany temp z tego czujnika. Odłączyć go fizycznie? Myślę że nie pomoże bo w systemie widnieje jako zarządzający. Inaczej błąd A11. Pompa działa. Pokazuje temp. zasilania 24st. I to może by miało wtedy sens. Ustalał bym sobie krzywą wg temp. zewn. tak jak przy kotle stałopalnym. Tyle że była regulacja wg temp na zewnątrz. Tylko że wtedy możemy mieć sytuację że będzie przegrzewany dom. Edytowane 28 Października 2022 przez mikus39 Cytuj
mikus39 Opublikowano 28 Października 2022 #46 Opublikowano 28 Października 2022 Dzięki uprzejmości Pana z iZZiFAST otrzymałem cenną uwagę co do RC100. Trzeba ustawić wpływ czujnika na 0 w ustawieniach krzywej grzewczej i wtedy nie będzie miał wpływu na krzywą. Dzisiaj test. Cytuj
esselite Opublikowano 28 Października 2022 #47 Opublikowano 28 Października 2022 Szkoda, że nie pisałeś, że masz PC Buderus od razu, bo ja tam po zdjęciach to się nie zorientuję. Cytuj
mikus39 Opublikowano 28 Października 2022 #48 Opublikowano 28 Października 2022 I zaraz jest A11 Cytuj
mikus39 Opublikowano 28 Października 2022 #49 Opublikowano 28 Października 2022 Ale odchaczylem wpływ czujnika na krzywa. I błąd zniknął. Cytuj
mikus39 Opublikowano 31 Października 2022 #50 Opublikowano 31 Października 2022 Ale instalację to źle nabazgrałem. Cytuj