Krystian2805 Opublikowano 20 Listopada 2022 #226 Opublikowano 20 Listopada 2022 Czujnik bufora jest wpięty u gory Cytuj
Trx9 Opublikowano 20 Listopada 2022 #227 Opublikowano 20 Listopada 2022 Na dole bufora powinien być. Kociol ma grzać pełna moca az dół bufora dojdzie do zadanej. Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 20 Listopada 2022 #228 Opublikowano 20 Listopada 2022 W instrukcji czytam, ze ten czujnik tylko sprawdza czy jest większa temp na buforze i czy może się włączyć pomka od laddomatu. Jesli na buforze jest większa temp niż na piecu to się nie włączy. Jaka utrzymuje się wam temp spalin podczas palenia ? Cytuj
wkl Opublikowano 20 Listopada 2022 #229 Opublikowano 20 Listopada 2022 (edytowane) Czujnik bufora odpowiedzialny jest za włączenie i wyłączenie pompy jeśli pompa pracuje to nie ma wpływu na palenie się w piecu . Edytowane 20 Listopada 2022 przez wkl Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 20 Listopada 2022 #230 Opublikowano 20 Listopada 2022 Tak mi sie tez wydaje. A powiedzcie mi prosze jeszcze, Jak często włącza sie wam pompka Co? @wkl jeśli bufory trzymały Ci te 14h to raczej cały czas pompka od Co nie była włączona? Cytuj
wkl Opublikowano 20 Listopada 2022 #231 Opublikowano 20 Listopada 2022 U mnie chodzi cały czas nie mam sterowania pokojowego , Mam sterownik Tech i-1 cwu z siłownikiem na zaworze i włączoną pogodówkę pompa wyłączy się dopiero jak na buforze 32 stopnie. Spaliny średnio od 150-185 W tej chwili przy -5 na zewnątrz na dom 40 st Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 20 Listopada 2022 #232 Opublikowano 20 Listopada 2022 Hmm myślałem ze to jest przyczyna szybkiego rozładowywania bufora jak już się nie pali w piecu bo u mnie tez cały czas pompka chodzi. Kurde gdzie ucieka mi to ciepło. Cytuj
wkl Opublikowano 20 Listopada 2022 #233 Opublikowano 20 Listopada 2022 Nigdzie ci nie może uciekać , na razie to piec ci nie grzeje, Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 20 Listopada 2022 #234 Opublikowano 20 Listopada 2022 Dziś utrzymuje mi się ok 180 stopni na spalinach, zmieniłem na 3 bieg na laddomacie zobaczymy. Tylko tutaj właśnie jak się już nie pali w piecu to szybko bufor się rozładowuje. Cytuj
wkl Opublikowano 20 Listopada 2022 #235 Opublikowano 20 Listopada 2022 1 godzinę temu, Trx9 napisał(a): Na dole bufora powinien być. Kociol ma grzać pełna moca az dół bufora dojdzie do zadanej. Ja to tego rozwiązania nie rozumiem , w sumie do włączenia pompy to lepiej na dole ale do wyłączenia to na górze. Cytuj
Trx9 Opublikowano 20 Listopada 2022 #236 Opublikowano 20 Listopada 2022 Pompka na instalacje moze za wysoki bieg ma ? Na dworze -3*C, też widzicie dymek z komina, coś ala para wodna? 2 minuty temu, wkl napisał(a): Ja to tego rozwiązania nie rozumiem , w sumie do włączenia pompy to lepiej na dole ale do wyłączenia to na górze. Na gorze bedziesz miał tyle ile kocioł z siebie puszcza, a jak na dole dojdzie do zadanej to znaczy ze bufor pełny, nie trzeba grzać 😉 Cytuj
wkl Opublikowano 20 Listopada 2022 #237 Opublikowano 20 Listopada 2022 No ale on się wyłącza chyba wtedy jak temp na piecu będzie niższa niż na buforze a nie jak osiągnie temp.zadaną czy coś mylę ? w sumie tego nie podłączyłem nawet zalaczam laddomat z termostatu od temp spalin. Może być zwykły termostat od piekarnika za 25 zł Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 20 Listopada 2022 #238 Opublikowano 20 Listopada 2022 @Trx9 pompka ustawiona na połowę skali. Cytuj
wkl Opublikowano 20 Listopada 2022 #239 Opublikowano 20 Listopada 2022 Ja tam jeszcze dymku nie puszczam , wczoraj wieczorem zagrzałem do 92stopni 23 minuty temu, Krystian2805 napisał(a): Dziś utrzymuje mi się ok 180 stopni na spalinach, zmieniłem na 3 bieg na laddomacie zobaczymy. Tylko tutaj właśnie jak się już nie pali w piecu to szybko bufor się rozładowuje. No ale czy filtry strawdziłeś ? u mnie po tygodniu po instalacji pieca były mocno zabrudzone , aże ci się rozładowuje szybko to nic na to nie poradzisz tyle energi twój dom potrzebuje by uzyskać zadaną temperaturę ,chcesz żeby wolniej ? są tylko dwa rozwiązania zmniejszyć temp, w domu lub docieplić dom. Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 20 Listopada 2022 #240 Opublikowano 20 Listopada 2022 Jutro będę sprawdzał filtry, dom mam właśnie ocieplony. Na starym piecu bezproblemowo w domu utrzymywała sie temp nawet 24 stopni. Cytuj
wkl Opublikowano 20 Listopada 2022 #241 Opublikowano 20 Listopada 2022 A temperaturę zadaną na kotle podniosłeś? będziesz wiedział czy kocioł daje radę uzyskać większą temperaturę Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 20 Listopada 2022 #242 Opublikowano 20 Listopada 2022 Tak, zwiększyłem. Mogę max ustawić 85 ale tak czy siak piec osiąga tą temperaturę. Cytuj
wkl Opublikowano 20 Listopada 2022 #243 Opublikowano 20 Listopada 2022 Można max 95 tylko trzeba przestawić ustawieniach serwisowych, w sumie nie wiem czy masz taki sam sterownik pieca. Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 20 Listopada 2022 #244 Opublikowano 20 Listopada 2022 Mam sterownik St-81 Tech. Cytuj
wkl Opublikowano 20 Listopada 2022 #245 Opublikowano 20 Listopada 2022 No tak tak ale są różne rodzaje tego sterownika np. koś tu ma taki A u mnie jest inny beż pokrętła Cytuj
sebastian33444 Opublikowano 21 Listopada 2022 #246 Opublikowano 21 Listopada 2022 Panowie pytanie o klapę powietrza wtórnego w tym piecu? Macie zamknięta? Otwartą? Jeśli tak to jak duże jest otwarcie? Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 21 Listopada 2022 #247 Opublikowano 21 Listopada 2022 Otwarta na około połowę Cytuj
sebastian33444 Opublikowano 22 Listopada 2022 #248 Opublikowano 22 Listopada 2022 Mnie momentalnie po zamknięciu środkowych drzwiczek spada temperatura. Mimo otwartego na połowę powietrza wtórnego. Jaka powinna być temperatura spalin i CO żeby to funkcjonowało? Mógłby ktoś wrzucić kilka zdjęć stanu pracy swojego pieca? Cytuj
wkl Opublikowano 22 Listopada 2022 #249 Opublikowano 22 Listopada 2022 Ten piec tak ma niestety że zanim się wszystko nie rozgrzeje -piec i drewno w środku to bardzo wolno nabiera temperaturę. Ja żeby szybciej nabrał temperatury uchylam środkowe drzwiczka na minimum pół godziny. W zasadzie przy rozpalaniu przy zamkniętych drzwiczkach to lepiej jak to powietrze wtórne jest zamknięte wtedy więcej ciągnie powietrza pierwotnego. 47 minut temu, sebastian33444 napisał(a): Mnie momentalnie po zamknięciu środkowych drzwiczek spada temperatura. Mimo otwartego na połowę powietrza wtórnego. Jaka powinna być temperatura spalin i CO żeby to funkcjonowało? Mógłby ktoś wrzucić kilka zdjęć stanu pracy swojego pieca? Ale ty wiesz że ten piec, tak jak masz go podłączony to on działać nie będzie. Cytuj
krzych13 Opublikowano 22 Listopada 2022 #250 Opublikowano 22 Listopada 2022 @sebastian33444 Powietrze wtórne nie służy do rozpędzania kotła....kocioł musi być zasilany powietrzem pierwotnym... Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🌡 Szukasz instalatora pompy ciepła?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.