Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam mam domek około 100m, parter i piętro piec 15 kw Modulacja 75% powietrze 45% zawór 4 drożny otwarte na 3/10, piec spala teraz 33 kg na dobę ale temp zadaną 62 st nie może osiągnąć przez cały dzień tylko ma 58-60 co może być przyczyną

Witaj. Max modulację ustaw na 100%. Brakuje mu mocy w stosunku do odbioru ciepła.

  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Spróbuję jeszcze raz je załadować.

  • Siła nadmuchu na 100% modulacji, czyli dla 20kW jest dla mojego opału. Przy innych może się nieco różnić, 1-2 oczka w dół lub górę. Linia prosta na wykresie to powietrze bez korekt. Krzywa to pow

  • Ten problem wiatrowy rozwiazalem termostatom pokojowym za pomocy obnižania CO.W normalnej pogodze chodzi w obnižaniu o 2°C,przy wiatru,sniegu termostat przy schlodzeniu pomieszenia daje sygnal ON i te

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Zakładając, że masz sprawny, szczelny  palnik i sprawną instalację - zużycie paliwa zależy w głównej mierze od odbioru ciepła przez instalację (budynek) oraz jakości paliwa.

Czystość kotła - kolejny ważny czynnik. 

Ustawienia sterownika -  może za dużo palić gdy:

- ustawione za duże powietrze maksymalne - rosną spieki oraz strata kominowa

- podawana jest za duża ilość paliwa (niedopalanie) - w zakładce PALIWO zmieniamy kaloryczność lub korektę dawki paliwa.

pozdrawiam Tomek

Opublikowano

Temat do Tomka myslisz cos o tym sterowaniu zaw. 3 lub 4 d , by poprawić stabilność pracy nadal brak jakiejkolwiek odpowiedzi.

Opublikowano

Tak. Niebawem prześlę Ci plik wsadowy do sprawdzenia.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Ok , dzieki Tomek czekam.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Sziomal po co ci taka duża temp. Na piecu to duzo pali na dom puszczasz ile ?

Opublikowano

Ja też nie mam podlogowki i dom wodóle nie ocieplony i przy -8 na zewnatrz mam ustawione okolo 39 stopni na kaloryfery i na piecu 55stopni i w domu mam 22stopnie spalanie na dobe przy takich wartosciach 15/17kg

Dodm ze próbowałem juz wielu konfiguracji i taka jest najlepsza

Edytowane przez KamilCK

Opublikowano

@sziomal, próbowałeś zejść z temperaturą kotła do np 55?

Ja też swego czasu starałem się utrzymać ok 60-65, spalanie węgla było wyższe, obecnie zszedłem do 55 i jest OK.

Im wyższa temperatura tym wyższe straty.

Jak będzie mało to się podniesie ale póki co wystarcza 55

Opublikowano

Ok schodzę na 55 i młodzieży mieszacz otwieram tak zebybszlo około 44 i zobaczymy con sie nbedzien dziali

Opublikowano

Ja mam do tej pory 50 na kotle,w tej chwili na grzejniki leci ok. 42,zawór otwarty +/- 50%, w domu 21-21,5,na noc /do g.4/ sterownik obniża temp. zasilania o ok. 2st

Opublikowano

sziomal: Jaka masz temp. w kotłowni? Czy to pierwszy sezon grzania?

Opublikowano

Tak pierwszy sezon w życiu pale

 

Wrzuc zdjecie wykresu pracy kotla i napisz cos wiecej o swojej instalacji CO (czy masz jakis zawor mieszajacy? czy stosujesz ochrone powrotu kotla?)

 

Primo: pierwszy sezon grzania zawsze wiaze sie z wiekszym spalaniem, wiem wiem, ciagle sie to slyszy ale tez ciagle sie ma nadzieje, a moze jednak nie u mnie :)

 

Mialem tak samo na pocieszenie powiem, ze u mnie spalnie przy -17 stopniach bylo 38 kg/dobe (128 m2 uzytkowej) 19 kW piec

 

Problem z wysokim spalaniem i sterownikiem skzp 02 jest taki, ze jezeli dobywa sie ona na wysokim zakresie mocy to moze byc bardzo kosztowne(paliwowo), Przyczyna najczesciej jest zbyt duze straty ciepla w domu w roznych miejscach ale z doswiadczenia stawiam na

 

nr 1 Strop/Dach

nr 2 Sciany

nr 3 Okna

nr 4 Kotlownia

 

 

Przyklad: zobacz zdjecia niby ladna modulacja temp. stala ale spalanie kosmos! 

 

A teraz przyczyna: zle ustawiony zawor 4D przepuszczal zbyt szybko wode powrotna z ukladu CO co powodowalo ciagle wychladzanie sie wody na kotle, sama cyrkulacja wody w kotle nie wystarczajaco szybka.

No i temp. w kotlowni okolo okolo 15 stopni (oscierze drzwi bylo troche za duze i drzwi byly okolo 15 cm za niskie wiec byla szczelina ktora wychladzala kotlownie + zimny nawiew z dworu robilo swoje (dla porownania teraz mam temp. w kotlowni 26 stopni przy - 4 stopniach na zewnatrz)

 

Kolejna sprawa STROP !!! mam poddasze nieuzytkowe docieplilem styropianem rok temu tylko czesc znajdujaca sie nad salonem i jeden pokoj, w tym roku docieplilem calosc 10 cm styro niby nie duzo a rozniaca taka ze spalanie mam srednio 10 kg/dobe

 

Ewidentnie cieplo mi zwiewalo stropem i kolejny przyklad potwierdzajacy teorie, ze slaobo ocieplony dom to i spalanie spore (ale ze az tak spore nie podejzewalem)

Mam docieplony dom standardowo 15 cm styropianu na scianach, podloge 12 cm i strop 10 cm a to wystarczylo aby teraz miec w domu 22 stopnie przy -4 na zewnatrz i na to wszytko wystarczy praca kotla w zakresie mocy 5-35% mocy

post-62909-0-00938900-1481711369_thumb.jpg

post-62909-0-31283800-1481711405_thumb.jpg

Edytowane przez wadus

Opublikowano

Witaj

Zanik płomienia jest zgłaszany gdy nie można osiągnąć temp zadanej (minus 3 stopnie) na kotle przez czas określony w PALNIK->OPCJE->CZAS WYGASZANIA.

Jednak, gdy jest zainstalowany czujnik spalin i widzi temp. spalin o co najmniej 15 stopni większą od temp. kotła to  mimo, że nie osiąga temp. na kotle nie zgłosi alarmu.

Częstym problemem jest błędne zainstalowanie czujnika spalin (przylgowo zamiast przewiercenia otworu przez czopuch) lub ustawienie zbyt małej mocy palnika.

pozdrawiam Tomek

Jeśli ktoś ma niską temperaturę spalin (często zbliżoną do temperatury kotła) to ZANIK PŁOMIENIA będzie występował bardzo często.

Ja mam taką niską temperaturę spalin i w moim przypadku warunek temperatura spalin większa od temperatury kotła o 15 st.C jest bezużyteczny.

TomekBrz co o tym myślisz?

Opublikowano

Jeśli kocioł jest w stanie osiągnąć temperaturę zadaną (a powinien), to błędu zaniku paliwa nie będzie zgłaszał, bez względu na temp. spalin.

Opublikowano

Jeśli kocioł jest w stanie osiągnąć temperaturę zadaną (a powinien), to błędu zaniku paliwa nie będzie zgłaszał, bez względu na temp. spalin.

Czyli trzeba zwiększyć czas wygaszania jeśli się to zdarza?

Opublikowano

Czyli trzeba zwiększyć czas wygaszania jeśli się to zdarza?

Tak.

Opublikowano

Witam ponownie,

Pytanie mam, piec mi spala 30kg na dobę ekogroszku. Co poprzestawiać na sterowniku żeby palił mniej?

 

Moje ustawienia: Piec 25kw, st. timel skzp-02

Modulacja; 100%-10% max temp. prz. 15 min

Powietrze: 70%-10% 

Paliwo: kaloryczność: 28,1 ,korekta paliwa: 8%

Temp. kotła: 55 st max temp: 70 st

Moc kotła 20 kw

Ponawiam pytanie, podpowiedzcie coś :) 

Opublikowano

Za mało informacji o twojej instalacji jakie ogrzewanie ile mkw jaka konstrukcja jaka temp pokojowa itp

Opublikowano

Ponawiam pytanie, podpowiedzcie coś :)

 

tak na początek rzuca mi się powietrze zbyt duze 

Opublikowano

Ponawiam pytanie, podpowiedzcie coś :)

 

Sterownikiem ograniczysz tak naprawde tylko straty kominowe i poprawisz ew. sposob palenia eko. 

 

Bardziej musisz zwrocic uwage na to jaka ma temp. wody ktora zasila Twoj uklad CO i jaka jest temp. Powrotu z ukladu, a jaka temp. powrotu na kociol. 

 

 

Dobrze ustawiony uklad to taki, ktory puszcza na zasilanie grzejnikow taka temperature, ktora pozwoli utrzymac w domu oczekiwana temperature. 

Przyklad: grzejniki majac 38 stopni pozwalaja utrzymac w domu temp. 21 stopni

Im lepiej docieplony dom tym temp. zasilania moze byc nizsza a to znaczy ze wieksza czesc cieplej wody moze zostac zatrzymana na kotle i to powoduje oszczednosci w spalaniu bo wtedy kociol nie musi spalac duzo i szybko aby dogrzac w odpowiednim czasie wode na kotel,.

 

Im mniejsze straty cieplne w domu tym woda powrotna  ukladu CO ma temp. blizej temp. ktora wchodzi na uklad wiec znowu mniejsza strata i mniej energii potrzebnej do jej wyrownania

 

 

Wg mnie bledne jest puszczanie na uklad CO wody o temp wyzszej niz potrzebna a potem przykrecanie temp. na grzejnikach termostatami. 

 

To raz.

 

Dwa: trzymajac sie wyzej opisanego przykladu jezeli jednak 38 stopni nie wystarczaja i trzeba puscic na grzejniki powiedzmy  40-45 stopni to nie ma bata i tak trzeba zrobic i regulowanie sterownika nic nie da skoro dom potrzebuje az tyle ciepla to tyle trzeba mu dostarczyc. (

 

Teraz to trzeba by sie zastanowic dlaczego az tak cieple musza byc grzejniki aby w domu utrzymac komfortowa temp. powiedzmy te 21 stopnie? 

- braki w ocieplelniu?

- zle dobrane grzejniki?

- zapowietrzony uklad ?

 

30 kg/dobe to przecietny wynik dla domu slabo ocieplonego, ew jakas usterka w ukladzie. 

 

dla porownania choc nie do konca bedzie wymierne, ja ogrzewam dom podlogowka o temp. 26 stopni aby utrzymac temp. w domu 22 stopni przy temp. na dworzu do -5 stopni

Pokazuje to, ze jednak jak dom zostanie wygrzany to potem nie grzeje sie domu w starym tego slowa znaczeniu tylko uzupelnia sie straty ciepla, ktore wynikaja z ograniczen materialowych.

Edytowane przez wadus

Opublikowano

Dom ma 200 m2, ocieplony styropianem 15cm poddasze pianka. Dom nie zamieszkany narazie, mieszacz na grzejniki mam ustawione na zaworze 5 w skali chyba tam jest do 8, temp. 40st ,min. 30 ,max. 70. Na podłogówce mam na 4 ustawione, temp. 30st. Dopiero drugi tydzień mam piec także jestem świeżakiem w tym temacie. Jak coś to wieczorem napisze lub wstawię zdjęcia jak to wygląda dokładnie.  

Opublikowano

Wadus dobrze napisal

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.