Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Nie wiem czy dobrze widzę masz w tym miejscu zawinięty obraz i lustrzane odbicie???

Raz że błędny odczyt a dwa , dodatkowe cyfry nakładają się ale tak jakby w 3D. Można by powiedzieć że ster ma możliwości wyświetlania w trójwymiarze ;-)

  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Spróbuję jeszcze raz je załadować.

  • Siła nadmuchu na 100% modulacji, czyli dla 20kW jest dla mojego opału. Przy innych może się nieco różnić, 1-2 oczka w dół lub górę. Linia prosta na wykresie to powietrze bez korekt. Krzywa to pow

  • Ten problem wiatrowy rozwiazalem termostatom pokojowym za pomocy obnižania CO.W normalnej pogodze chodzi w obnižaniu o 2°C,przy wiatru,sniegu termostat przy schlodzeniu pomieszenia daje sygnal ON i te

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Ale możesz wziąść od np. CWU tylko nie pamiętam czy wtyczka ta sama

 

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Różnica taka że czujnik spalin to PT1000 a pozostałe KTY81210,tak że podłączyć się da tylko jakie będą wskazania

Opublikowano

Czujnik spalin nie jest zamienny z innymi czujnikami. Jako jedyny używa sensora PT-1000, pozostałe KTY81.

Opublikowano

Panie Tomku mam pytanie o nazwe wtyczki ktora jest stosowana w czujnikach do skzp zenskiej, a takze meskiej

 

Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Nasz zle ustawienia u mnie dizala idealnie barfzo male odchylenie Lub masz mały przepływ wody przez kocioł bo u mnie nie ma problemów

 

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Może u mnie to jest problemem w spalaniu. Obecnie pompa co ustawiona na 2, cwu na 1 w skali 3 i jest może słaby odbiór ciepła. Muszę spróbować na wyższych obrotach. Cały weekend walczyłem z ustawieniami, dalej w piecu czarno i nie mogę dobrać odpowiednich wartość. Spalanie też duże, ale teraz ciężko o obiektywizm z uwagi na duże mrozy.

 

Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Witam panowie ja również potrzebuje pomocy w ustawieniu prawidłowej pracy kociołka ,temat przeczytałem od pierwszej strony i dalej nie mogę dać sobie rady. Kocioł MARSTAL 17 KW uni-bio podajnik i palnik stalkot "eko-pal 12-25 KW"  dmuchawa WPA X6 54W . Powierzchnia do ogrzania ok 180m zawór 4d z siłownikiem pompa CO i CWU 13 grzejników aluminiowych na każdym głowica termostatyczna dom ocieplony. Czy moje spalanie dobowe można zmniejszyć ? Walcze od stycznia i najmniej miałem 35kg\doba. Z góry dziękuje za pomoc post-77498-0-46178600-1519650821_thumb.jpgpost-77498-0-80162400-1519650841_thumb.jpgpost-77498-0-89210100-1519650864_thumb.jpgpost-77498-0-15383900-1519650883_thumb.jpgpost-77498-0-23651000-1519650909_thumb.jpgpost-77498-0-77253800-1519650967_thumb.jpgpost-77498-0-36556500-1519651024_thumb.jpgpost-77498-0-09413000-1519651060_thumb.jpgpost-77498-0-52386300-1519651087_thumb.jpgpost-77498-0-50465400-1519651113_thumb.jpgpost-77498-0-01226400-1519651136_thumb.jpg

Opublikowano

Daj zdjęcie palnika

i czemu kaloryczność taka wysoka a korekta na -27%

ppotencjiał dobrze wyliczony podajnika ??

Edytowane przez KamilCK

Opublikowano

Witam Kamil post-77498-0-90045800-1519652313_thumb.jpgpost-77498-0-91677300-1519652345_thumb.jpg moc palnika 78% kaloryczność taka bo mi przesypuje nie spalony groszek potencjał sprawdzałem po twojemu i także ustawiłem podawanie na 10 min zważyłem i razy 6 wychodzi to samo

Opublikowano

Wygląda na to że za duzo wiatru bo masz palnik rakietowy to na pewno i terz spaliny się obniżą i bym dał kaloryczność na 29mj bez korekty

i przesłonę wentylatora jak masz ??

Edytowane przez KamilCK

Opublikowano

Spróbuje zmniejszyć ale wtedy nie wiem czy dojdzie do zadanej , nie mam przesłony jest w środku taka wahliwa klapka

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Daj kaloryczność niżej na 29 i dmuchawę daj na 32%

Jakim groszkiem Palisz ??

Edytowane przez KamilCK

Opublikowano

Wygląda na to że za duzo wiatru bo masz palnik rakietowy to na pewno i terz spaliny się obniżą i bym dał kaloryczność na 29mj bez korekty

i przesłonę wentylatora jak masz ??

 

Kolega pisze, że mu przesypuje niedopalony węgiel, a Ty mu doradzasz zmniejszyć powietrze, zmniejszyć kaloryczność i wyzerować korektę..?

Tam jest za dużo węgla w stosunku do podanego powietrza.

Proponuje zacząć od sprawdzenia, czy jest szczelna retorta i od jakiej wartości startuje ta dmuchawa.

Edytowane przez Jockey

Opublikowano

Daj kaloryczność niżej na 29 i dmuchawę daj na 32%

Jakim groszkiem Palisz ??

 

Zmienione , groszek od tutejszych handlarzy niby 26 MJ jak paliłem  BARTEX gold to tez tyle wskazywało

Opublikowano

Kolego Jockey tez tak myśle ale już sam nie wiem może przepływ wody nie ten? jak oglądam wasze filmiki na yt to az mi się słabo robi że to tak może wyglądać au mnie taka masakra

Opublikowano

Dlaczego u ciebie nie ma deflektora?

 

Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Po zdjęciach widać że kopczyk jest nisko tak ja to widzę tez już tak miałem u któregoś kolegi że kalorycvznośc z 32.4 zeszliśmy na 24 zaczeło sie to palic dobrze

po wykresie widać że moduluje bardzo wysoko jak by paliwa było mało ale może się myle 

Edytowane przez KamilCK

Opublikowano

Zablokuj tę klapkę, niech będzie cały czas otwarta, bo może ona też być przyczyną złego palenia. Ona jest dobra do pracy w dwustanie, ale nie w modulacji.

Opublikowano

Deflektor jest nad rusztem wodnym miska z nierdzewki prawie na wielkość komory spalania :D  pod rusztem zbyt mało miejsca

Opublikowano

Przede wszstkim sapaliny na poziomie 190* to trochę za wysoko jak na kocioł 17KW

podobna sytuacjię miałem jak zaczołem pomagać gangsta529

palił mu 53 przy +5 teraz przy -14 pali mu 44 a nie którzy mówili że się nie da nic z tym zrobic

Opublikowano

Zablokuj tę klapkę, niech będzie cały czas otwarta, bo może ona też być przyczyną złego palenia. Ona jest dobra do pracy w dwustanie, ale nie w modulacji.

 

ok zrobione

Opublikowano

Ja bym tam zrobił kompletną rewolucję w tych ustawieniach. Pytanie czy jesteś gotowy na szok?!

Opublikowano

palnik po zmianach bardzo szybko przebił zadaną post-77498-0-51646900-1519655102_thumb.jpg chyba to dobrze ale strasznie duży ten kopiec

Opublikowano

Ja bym tam zrobił kompletną rewolucję w tych ustawieniach. Pytanie czy jesteś gotowy na szok?!

 

Gotów od stycznia mam szok

Opublikowano

ok ja się niu udzielam w tym przypadku będę obserwatorem :P

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.