Skocz do zawartości
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jak grzejniki letnie to temperature na kotle podnieś. A może masz zawor 3d/4d obniżający temperature idącą na odbiorniki? 40stC na powrocie -trochę mało. Lepiej chociaż tak około 50st

Mam zawór 4d. jak powrót ustawie na 30st to grzejniki sa gąrące.

Opublikowano

Witam. Przetestowalem od wczoraj do dzisiaj spalanie wychodzi 30 kg paliwa varmo 26MJ  dom 230m2 wys.pom.2,75mw domy 20,5 st caly czas dodatkowo grzana piwnica 2 pomieszczenia ze 40m2 .

Mysle ze jest ok a , temp spalin nie schodzi ponize 100 a trzyma tak 130st.

Popiol prawie bez spiekow wiekszosc pyl .Pali sie caly czas bez postojow .post-1379-0-68105200-1451763769_thumb.jpgpost-1379-0-14552700-1451763940_thumb.jpgpost-1379-0-02953700-1451764126_thumb.jpg

Opublikowano

Witam. Przetestowalem od .....

jak masz rozwiązane mieszanie wody w piecu? Pompa kotłowa czy pompka CWU działa non stop?

Opublikowano (edytowane)

Na razie uklad kotlowy to pompa cwu bez wody zasobnik , sa straty ale musze do konca sezonu wytrwac , teraz juz z gorki styczen .Po sezonie cza zabudowac pompe kotlowa na rozdzielaczu kotlowym .

A czemu pytasz??

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Bo po wykresach widać, że masz dobre mieszanie w kotle. U siebie w przyszłym roku będę myślał o pompie kotłowej, bo na razie piec działa w "dwustanie" grzeje i się wychładza naprzemiennie (temp na kotle mi skacze w zakresie 8°C).

Edytowane przez Łukasz01
Opublikowano (edytowane)

Tak jak pisze wyzej ,dziala dobrze

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Darko 78 co zdjeciami :rolleyes:

Opublikowano (edytowane)

Jak jak nalelnialem to mierzylem okolo 500 l

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

czesto niedopala sie wegiel musze dmuchaw ustawic na 75 procent

 

a widze jakis  kabelek do czujnika po rurce Cu gdzie on idzie i ci to za czujnik jak zamontowany ?? :o

Opublikowano

z prawej strony ten szary kabel idzie do bojlera

u mnie tez bedzie z 500 litrow

zawor 3droznyt mam a 7  tak aby wrazie czego zmniejszyc temp w grzejnikach a na piecu utrzymac wieksza

nie wiem  jak to mam byc  z ta pompa kotlowa  bo ja mam pompy  tak jak na zdjeciu  to z prawej jest na caly uklad

Opublikowano (edytowane)

post-1379-0-39687900-1451935144.jpg tak to ma wygladac ja ma podobnie bez podlogowki i uklad zamkniety

Edytowane przez marekd
Opublikowano

kto ta inst.robil ??

Opublikowano (edytowane)

Schemat widzi to porownwj ze swoja inst. FIrma i zaw.roznicowy montuje w poziomie , masakra.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

z kod kolego jestes

Opublikowano

aa podaj meila posle sch.

Opublikowano

najpierw podawanie cza uregulowac potem powietrze tak na 130/150 st moc mod mozesz dac na 50 % i obsrewowac co piec robi z wykresem

Opublikowano

Schemat widzi to porownwj ze swoja inst. FIrma i zaw.roznicowy montuje w poziomie , masakra. 

 

 

możesz mi to wytłumaczyć zawór jest chyba dobrze  tak mi się wydaje zdjęcie tylko jest odwrotnie ?

sory laik jestem w tych sprawach 

Opublikowano

jesli moge prosic to zrob zdjecie tak jak przedstawia inst. zobaczymy jak i co

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.