witam wszystkich forumowiczow...

do ogrzania kamienica a w zasadzie trzy mieszkania w niej z czego dwa na tym samym pietrze i jedno pietro wyzej kocioł miałby znajdowac sie na parterze. Czyli kotłownia - parter dwa mieszkania na I pietrze i jedno na II kazde z mieszkan ma powierzchnie około 100 metrow kwadratowych.

1. jaki rodzaj opału jest najbardziej opłacalny?

2. jakiej firmy kotły sa godne polecenia? i jaka kocioł musi miec moc do takiej powierzchni?

3. jakie kaloryfery? czy stoi cos na przeszkodzie zeby w kazdym z 3 mieszkan były inne ( innej firmy ) ?

4. bojler 240 litrow czy wiekszy? do celowo od 6 do 9 osob bedzie korzystac z cieplej wody i jakie firmy sa sprawdzone?

 

dodam ze wszystko musi sie zmiescic w 30 tysiacach złotych włacznie z robocizna...

 

wiem ze nikt mi tutaj nie odwali gotowego projektu. ale wielu z was to fachowcy lub tez ludzie ktorzy zamontowali u siebie w kamienicach centralne ogrzewanie i moga doradzic lub odradzic co nieco . byłbym serdecznie wdzieczny. pozdrawiam.

Opublikowano

miał oxczywiscie ,natomiast nalepiej to wychodzi drewno kupic duzy kocioł na zagazowywywania drewna i nic lepszego lub typową miałówke z przygotowaniem pod spalanie innego paliwa np drewna

Opublikowano

mam sąsiadów palących drewnem,podobno w kominkach ale gryzący dym wali równo i to przez okrągły rok,do tego jazgot pił motorowych przeważnie całe soboty, na taką kamienicę to pewnie sporo metrów pójdzie i ktoś to musi "przerobić",policzyć zatrudnienie jednego człowieka i całe oszczędności diabli biorą, na śmiech mi się zbiera jak przy jakiejś okazji słyszę suche kalkulacje na temat taniego i ekologicznego grzania drewnem.

Opublikowano
mam sąsiadów palących drewnem,podobno w kominkach ale gryzący dym wali równo i to przez okrągły rok,do tego jazgot pił motorowych przeważnie całe soboty, na taką kamienicę to pewnie sporo metrów pójdzie i ktoś to musi "przerobić",policzyć zatrudnienie jednego człowieka i całe oszczędności diabli biorą, na śmiech mi się zbiera jak przy jakiejś okazji słyszę suche kalkulacje na temat taniego i ekologicznego grzania drewnem.

wiec co polecasz? jestem juz prawie zdecydowany na zwykly kociol weglowy.

Jeden gostek u ,mnie w kamienicy tez pali drewnem i widze ze roboty przy tum co niemiara.... i wielkie pomieszczenie magazynowe sa potrzebne... myslalem nad podajnikiem i eko... ale slyszac o czestych awariach podajnikow jakos odszedłem od tej wizji.. pozatym chciałbym miec mozliwosc spalenia w kotle czasem jakis kartonow których u mnie jest cała masa , troche drewna tez mam w zapasie takze zalezy mi na tym zeby do kotła mozna wrzucic praktycznie kazdy rodzaj opału... tylko jaki kocioł jakiej firmy??? czy kocioł o mocy 35kw bedzie wystarczajacy do ogrzania tych 3 mieszkan??

Opublikowano

KOcioł 35 kW za duży!!!! Max 25kW. Proponuję miałowy "dobowy" .Do palenia stosować miał węglowy i groszek w proporcji 60% miału 40% groszku. W takim piecu spalisz wszystko drzewo karton, wegiel itp. Przy zakupe miału aby miał małą zawartość siarki- ważne i małą ilośc popiołu/8-14%/ . Na ciepłą wode bojler koniecznie dwupłaszczowy / są 80l,100l,120l, 140l, 150l/. Zastosuj pompkę na CWU a wystarczy Ci 120l dla 4-5 osób.

Opublikowano

widze ze musze tu wkroczyć

kocioł min 35kW miałowy jak pisałem wczesniej lub odpowiednio w metrach 4-5m2 ,zasobnik min to 300l z wezolnica spiralną ,i to tykle co do kotłowni oczywiscie technologia najlepiej jak by była robiona dla kazdego z mieszkan osobno ,czyli kazde na osobnej lini i pompie ,co do grzejników to kazdy iech sobie załozy jakie mus ie podobają ,byle nie konwektory ,najlepiej jakby wszycy mili płytowe wtedy podobne parametry mona ustawic i nie bedzie problemu ze u jednego nie dogrzewa a drugi ma głowice zamkniete bo wytrzymac nie moze ,

mysle ze to by było na tyle

Opublikowano

Wystarczy jedna pętla ogrzewania, chyba , że ktoś sobie życzy inaczej. Trzy pętle to trzy sterowania pompa, trzy pompy, trzy zawory mieszające. Na instalacji trzeba tylko wykonać rozdzielacz na poszczególne mieszkania. Daje to możliwość (gdy zajdzie potrzeba) niezależnego opomiarowania każdego mieszkania. Dla każdego mieszkania można też zrobić rozdzielacz na poszczególne grzejniki. Jest to znacznie tańsze rozwiązanie. najlepiej jednak byłoby zrobić schemat z niezbędnymi obliczeniami. Jest to układ już dość rozległy i może być trudny do realizacji tak z głowy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor