  1. Mecenas

    Wymiennik Płytowy

    Kolego temat wałkowany wielokrotnie. Stosuje się wtedy, gdy uzna się to za najsensowniejsze rozwiązanie. Czyli w szczególności: 1) Brak możliwości wyniesienia naczynia wzbiorczego (kotłownia w przybudówce / budynku gospodarczym) 2) Drugi kocioł z rygorem pracy w systemie zamkniętym
  2. Mecenas

    Ocieplenie Syfitu Podwieszanego Po Montażu

    A kto będzie wówczas ogrzewał te 30cm przestrzeni ? Ufoludki ? :huh:
  3. Mecenas

    Mały Kocioł Dolnego Spalania...

    Ja bym się jednak poważnie zastanowił. Różnica w kosztach wyniesie cię rocznie powiedzmy 500zł a sporo problemów (komin, wnoszenie opału, wynoszenie popiołu, czyszczenie kotła) spada ci z głowy. Co do mocy kociołka to modele > 10kW nie wchodzą w twoim przypadku w rachubę bo musisz mieć na nie wydzieloną kotłownię (nie mogą być instalowane w kuchni). § 136. 2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła ‐ odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. § 132. 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka ‐ dla kominków o obudowie zamkniętej, b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s ‐ dla kominków o obudowie otwartej.
  4. Mecenas

    Przekroje Rur

    To są prędkości dla instalacji WODOCIĄGOWYCH a nie CO. Tam gdzie woda krąży ciągle nie należy przekraczać 0,1[m/s] dla miedzi.
  5. 2.11 Ochrona przed zamarznięciem urządzeń zabezpieczających. Naczynie wzbiorcze, rury zabezpieczające tj. rura bezpieczeństwa, wzbiorcza, sygnalizacyjna i przelewowa powinny być umieszczone w przestrzeni, w której temperatura powietrza jest wyższa niż 0C. W szczególnych przypadkach, jeżeli ze względów budowlanych warunek ten nie może być spełniony należy zapewnić przepływ wody przez naczynie wzbiorcze stosując rury cyrkulacyjne do każdej rury bezpieczeństwa zgodnie z rys.1. średnica wewnętrzna rury cyrkulacyjnej powinna wynosić co najmniej 20mm. Na każdej rurze cyrkulacyjnej powinien znajdować się element dławiący przepływ (np. kryza) zapewniający łączny strumień wody cyrkulacyjnej nie mniejszy niż 1% obliczeniowego strumienia obiegowej wody instalacyjnej. W przypadku stosowania rur cyrkulacyjnych, naczynie wzbiorcze wraz z rurami powinno być izolowane cieplnie, przy czym warstwa izolacji powinna mieć opór przewodzenia ciepła nie mniejszy niż 2 m2K/W. Izolacja cieplna urządzeń ma zadanie chronić je przed zamarzaniem tylko w czasie krótkotrwałych przerw w działaniu ogrzewania.
  6. Mecenas

    Ogrzewanie Grawitacyjne

    Skoro obieg grawitacyjny działa sprawnie to dodanie pompy w obwodzie zasobnika nie jest dobrym pomysłem. Po jej włączeniu obieg w grzejnikach zmieni kierunek co może skutkować np. problemami z zapowietrzeniem. Lepszym pomysłem będzie dodanie zaworu z siłownikiem oraz termostatu różnicowego, który zamknie obieg gdy temperatura na zasilaniu spadnie poniżej temperatury w zasobniku.
  7. Mecenas

    Zacieki Na ścianie.

    Z mojego doświadczenia wynika, że przesiąknięta smołą fuga sama się nie wyczyści. Najsensowniej rozebrać komin i wmurować nowy, ceramiczny z izolowaną rurą ceramiczną w środku. Robota "naprawcza" w formie kucia tynków i wydrapywania fug i tak prowadzi do konieczności remontu w pomieszczeniach, więc lepiej zrobić to raz a dobrze.
  8. Mecenas

    Kotłownia Poza Domem... (preizolacja)

    Takie obliczenia "na szybko". Rura o średnicy zewnętrznej 32mm ma powierzchnię oddawania ciepła 0,2[m2] na każdy metr bieżący. Izolacja piankowa posiada współczynnik przenikania 0,037[W/m*K]. Zakładając temperaturę gruntu 0 stopni, cieczy 60 stopni i grubość izolacji 1cm mamy stratyrzędu 90[W] na każdym metrze pary rur. Przy piętnastu metrach to już 1300[W] strat. Sporo. Powiększenie izolacji do 4cm zmniejszy straty do 350W.
  9. Mecenas

    Dobór kotła Pomoc W Wyborze Kotła

    Ad 1. Miej świadomość, że dzisiejsza cena gazu przy spalaniu kondensacyjnym odpowiada kupowaniu węgla "po 950[zł/tona]". Tak więc paląc węglem nie uzyskasz "połowy" rachunku bo węgla kamiennego po 500zł na rynku nie ma. Rozumiem jednak, że interesuje cię palenie darmowym drewnem. Masz generalnie dwa wyjścia - robić z gałęzi zrębki, suszyć je, magazynować i w następnym sezonie spalać w kotle z podajnikiem. Drugie dobre to kocioł dolnego spalania i bufor ciepła - palić intensywnie po powrocie z domu i automatycznie przełączać na gaz po wychłodzeniu się bufora. Ad 2. "Na wypadek wojny" sugeruje, że chcesz mieć instalację odporną na brak prądu. I to jest generalnie problem. Zrobić instalację grawitacyjną współpracującą dobrze zarówno z kotłem kondensacyjnym (bez poślizgu temperatury na wymienniku) jak i z kotłem na paliwo stałe. Moja propozycja to ciśnieniowa instalacja grawitacyjna podłączona bezpośrednio do kotła gazowego oraz poprzez zanurzoną wężownicę sprzęgniętą z buforem. Bufor z kolei grawitacyjnie współpracujący z kotłem na paliwo stałe. Nie jest to niestety tanie rozwiązanie, wymaga też odpowiednich warunków (wysoka piwnica).
  10. Mecenas

    Ustawienie Pompki Obiegowej

    Na piecu gotuje się obiad. Dom ogrzewa się KOTŁEM.
  11. Mecenas

    Ogrzewanie Małego Domku

    Skoro gazu ziemnego nie ma to kolejnym paliwem jeśli chodzi o cenę jest prąd elektryczny w II taryfie. Zaplanuj miejsce na 20cm wylewki i 20cm styropianu pod nią i zrób akumulacyjną podłogówkę elektryczną.
  12. Mecenas

    Ocieplenie Syfitu Podwieszanego Po Montażu

    Jak najbardziej można wdmuchiwać styropian w granulkach lub poliestyren. Poszukaj firm które docieplają stropodachy.
  13. Mecenas

    Modernizacja Instalacji C.o.

    Grzejniki panelowe nie korodują od środka tylko od zewnątrz. Na otarciach lakieru, rogach itd. Po piętnastu latach żółknie lakier. Nie ma chyba sensu zakładać, że mają być na zawsze. Jak chcesz grzejniki na 200 lat to kup żeliwne żeberka. Co dziesięć lat piaskujesz, malujesz srebrzanką i są jak nowe.
  14. Mecenas

    I Tak Się Zdarza :/ - Ostrzeżenie

    Nic by to nie dało - woda w rurce zamarznie prędzej niż w naczyniu. A przyczyną wypadku nie było zamarznięcie naczynia tylko użytkowanie instalacji niezgodnie z zasadami. Przy temperaturach zbliżonych do zera lub niższych rozpalanie ZAWSZE rozpoczyna się od przelania wody przez naczynie rurą przelewową do zlewu. Nie można sugerować się tym, że "rano się jeszcze paliło i na pewno nie zamarzło". Na "nigdy się nic nie stało" to można latać w wojsku z prezydentem a nie obsługiwać kocioł.
  15. Mecenas

    Układ Kotłowni I Instalacji - Wątpliwości

    Twoje naczynie zostało podłączone w sposób nieprawidłowy i stwarzający niebezpieczeństwo dla ciebie, twojego domu i twoich bliskich. Prawidłowe podłączenie w załączniku.
×