Gość Trener40 Opublikowano 29 Marca 2019 #26 Opublikowano 29 Marca 2019 3 godziny temu, wladok napisał: ,i pompę cwu z powrotu przeniesiono na zasilane, nastapiło przelewanie w bojlerze Przelewanie, to nic innego jak zapowietrzony płaszcz wodny, a zmiana pozycji pompy nie ma z tym nic wspólnego. Trzeba odpowietrzyc układ CWU, a dokładnie bojler.
gmaj22 Opublikowano 29 Marca 2019 #27 Opublikowano 29 Marca 2019 Tam jest na pewno żle. Nie zgadzają mi się podłączenia zasilania i powrotów przed oraz za 4D. Wspomniane pompy najwyrażniej pracują w szeregu. I nie podoba mi sie ta pompa, która tłoczy w powrót z 4D do kotła. Potrzebne jest dokładne zaznaczenie przebiegu rur na pierwszych trzech zdjęciach. PS: co do zapowietrzenia to na przedostatnim zdjęciu jest widoczny odpowietrznik. Trochę niefortunnie zamontowany, lepiej gdyby był bezpośrednio nad króćcem płaszcza. np. tak: U autora jest w poz. 1 a lepiej byłby w poz 2 gdzie poziomy odcinek rury miałby lekki spadek w stronę pompy.
zaworek Opublikowano 29 Marca 2019 #28 Opublikowano 29 Marca 2019 Pomijając fakt czy jest dobrze czy źle chciałem zwrócić uwagę na brak filtrów osadnikowych przed pompami,są obligatoryjne
gmaj22 Opublikowano 29 Marca 2019 #29 Opublikowano 29 Marca 2019 ... i zaworów zwrotnych również. Niemniej tam jest poważniejszy problem niż zapowietrzony podgrzewacz.
wladok Opublikowano 29 Marca 2019 Autor #30 Opublikowano 29 Marca 2019 4 godziny temu, sambor napisał: Pompy na 2 i 3 zdjęciu od czego są? - tam jest chyba źle. Nie można było ich podpisać? Na drugim zdj pompa wyżej do grzejników,poniżej pompa w powrocie - ochrona,na trzecim ta sama pompa co na drugim do grzejników.Bojler odpowietrzany ,ale bez skutku,woda czasami jakby się lała.
gmaj22 Opublikowano 29 Marca 2019 #31 Opublikowano 29 Marca 2019 A zasilanie grzejników jest za mieszaczem 4D a powrót z nich wpiąłeś zamiast do 4D, to za nim ? Twoja instalacja nie jest zrobiona zgodnie ze schematem poprawionym przez kol @zaworek, ani z tym "firmowym" wstawionym przez Ciebie. (nawet po uwzględnieniu w nim poprawek). Pompa CO musi być za 4D na zasilaniu a nie na powrocie. Jedynie pompę CWU, która jest przed 4D mogłeś dać na powrocie z bojlera. A ty zrobiłeś na odwrót.
mironw Opublikowano 29 Marca 2019 #32 Opublikowano 29 Marca 2019 @wladok opisz numery rur czy 5 z6 połączona jest w tym trójniku ocynkowanym ?
sambor Opublikowano 29 Marca 2019 #33 Opublikowano 29 Marca 2019 Godzinę temu, wladok napisał: Na drugim zdj pompa wyżej do grzejników,poniżej pompa w powrocie - ochrona,na trzecim ta sama pompa co na drugim do grzejników.Bojler odpowietrzany ,ale bez skutku,woda czasami jakby się lała. Masz pompy w szereg połączone to może być jeden z efektów tego błędu.
mironw Opublikowano 29 Marca 2019 #34 Opublikowano 29 Marca 2019 tu jeszcze chyba powrót z bojlera wraca na 4d ale czekam na opis
wladok Opublikowano 30 Marca 2019 Autor #35 Opublikowano 30 Marca 2019 10 godzin temu, gmaj22 napisał: A zasilanie grzejników jest za mieszaczem 4D a powrót z nich wpiąłeś zamiast do 4D, to za nim ? Twoja instalacja nie jest zrobiona zgodnie ze schematem poprawionym przez kol @zaworek, ani z tym "firmowym" wstawionym przez Ciebie. (nawet po uwzględnieniu w nim poprawek). Pompa CO musi być za 4D na zasilaniu a nie na powrocie. Jedynie pompę CWU, która jest przed 4D mogłeś dać na powrocie z bojlera. A ty zrobiłeś na odwrót. Zasilanie jest za mieszaczem odchodzi za sciane do rozdzielacza podłogówki,i do pompy widocznej na zdjęciu do grzejników - zasilanie,powrót wraca do zaworu do 4d.Może to mylące z rysunkiem ale zasilanie na zdjęciu jest na dole 4d, a na rysunku trzeba to odwrócic
wladok Opublikowano 30 Marca 2019 Autor #36 Opublikowano 30 Marca 2019 10 godzin temu, mironw napisał: @wladok opisz numery rur czy 5 z6 połączona jest w tym trójniku ocynkowanym ? Jest tam podłączony zawór termostatyczny dochładzający DBV1,do którego doprowadzona jest woda z sieci, 1-to zasilanie do rozdzielacza z pompą do podłogówki za scianą + podłączona widoczna pompa 4 do grzejników na pietrze, a 3- to z nich powrót. Natomiast 2-powrót z rozdzielacza za ściana od podłogówki + powrót 3 z grzjeników z pietra do 4d tak jak na zdjęciu. A 7- to zasilanie do pompy co która pcha do CWU bojlera.
wladok Opublikowano 30 Marca 2019 Autor #37 Opublikowano 30 Marca 2019 9 godzin temu, sambor napisał: Masz pompy w szereg połączone to może być jeden z efektów tego błędu. Nie ma tu pompy w szeregu, która?
wladok Opublikowano 30 Marca 2019 Autor #38 Opublikowano 30 Marca 2019 9 godzin temu, mironw napisał: tu jeszcze chyba powrót z bojlera wraca na 4d ale czekam na opis Powrót bojlera wraca tak jak na zdjeciu ,do powrotu kotła + naczynie przeponowe + 4d
zaworek Opublikowano 30 Marca 2019 #39 Opublikowano 30 Marca 2019 Dobrze jest,żadne pompy nie pracują w szeregu.Tylko brak ZZ w odpowiednich miejscach i filtrów przed każdą z pomp.Mam nadzieję że na OP masz zawór 3D typu VTA lub ATM lub z siłownikiem ARV lub VRG lub ich odpowiedniki.Po dadaniu ZZ za pompą kotłową trzeba zmienić podłączenie naczynia przeponowego(powinno być tuż przy kotle,za dodanym ZZ)
gmaj22 Opublikowano 30 Marca 2019 #40 Opublikowano 30 Marca 2019 Wg tego co napisał @wladok rura "A" to zasilanie z kotła a "D"- zasilanie na instalację, czyli "C" musi być powrotem z instalacji a "B" - powrotem do kotła. W takim razie pompa obiegu kotłowego, którą dałeś na powrocie przy kotle, musi być na rurze w miejscu pokazanym zielonym kółkiem. Oczywiste jest, że tam się nie zmieści ani pompa, ani jej "towarzystwo", czyli filtr i zawory:zwrotny i regulacyjny. PS: Można to w prosty sposób poprawić, dając pompę z towarzystwem na rurę pokazaną zielona strzałką i zmienić podłączenie powrotu wg niebieskiej linii.
zaworek Opublikowano 30 Marca 2019 #41 Opublikowano 30 Marca 2019 Jest dobrze tylko 4D jest "kopnięty")
sambor Opublikowano 30 Marca 2019 #42 Opublikowano 30 Marca 2019 55 minut temu, wladok napisał: Nie ma tu pompy w szeregu, która? Teraz widzę że nie ma ale to dopiero po wyjaśnieniach i opisach - jakby były od razy opisy na rys to nie byłoby tego zbędnego pisania
gmaj22 Opublikowano 30 Marca 2019 #43 Opublikowano 30 Marca 2019 @zaworek od góry Twojej zielonej linii jest jeszcze jeden powrót (prawdopodobnie z cwu - rura obok rury PCV kanalizacyjnej). To sprawia, że pompy CWU i pompa na powrocie kotła jednak są w szeregu. :) PS: Oczywiście pianki izolacyjne mogą nieco zafałszować przebieg rur, ale to już @wladok powinien wyjaśnić.
zaworek Opublikowano 30 Marca 2019 #44 Opublikowano 30 Marca 2019 Myślę że powrót z CWU to jednak rura #6 Ale rzeczywistość moze być odmienna) Nie jesteśmy na miejscu w tej kotłowni, niektórych rzeczy trzeba się domyślać)
gmaj22 Opublikowano 30 Marca 2019 #45 Opublikowano 30 Marca 2019 Rura #6 to rura z zaworu DVB do powrotu kotła :) PS: Najprościej jest zrobić tak, jak napisałem w poście #40: zmienić podłączenie powrotu CWU oraz przenieść pompę kotłową na pionowy odcinek powrotu z 4D ( filtr przed pompą będzie skierowany w dół )
gmaj22 Opublikowano 30 Marca 2019 #46 Opublikowano 30 Marca 2019 11 godzin temu, mironw napisał: tu jeszcze chyba powrót z bojlera wraca na 4d ale czekam na opis Otóż to: ja również jestem tego samego zdania
wladok Opublikowano 30 Marca 2019 Autor #47 Opublikowano 30 Marca 2019 Godzinę temu, zaworek napisał: Dobrze jest,żadne pompy nie pracują w szeregu.Tylko brak ZZ w odpowiednich miejscach i filtrów przed każdą z pomp.Mam nadzieję że na OP masz zawór 3D typu VTA lub ATM lub z siłownikiem ARV lub VRG lub ich odpowiedniki.Po dadaniu ZZ za pompą kotłową trzeba zmienić podłączenie naczynia przeponowego(powinno być tuż przy kotle,za dodanym ZZ) ZZ są w tych punktach tylko nie mam na powrocie z podłogówki,rozumię że naczynie w obecnym punkcie jest nie prawidłowo zainstalowane?
wladok Opublikowano 30 Marca 2019 Autor #48 Opublikowano 30 Marca 2019 Godzinę temu, gmaj22 napisał: Wg tego co napisał @wladok rura "A" to zasilanie z kotła a "D"- zasilanie na instalację, czyli "C" musi być powrotem z instalacji a "B" - powrotem do kotła. W takim razie pompa obiegu kotłowego, którą dałeś na powrocie przy kotle, musi być na rurze w miejscu pokazanym zielonym kółkiem. Oczywiste jest, że tam się nie zmieści ani pompa, ani jej "towarzystwo", czyli filtr i zawory:zwrotny i regulacyjny. PS: Można to w prosty sposób poprawić, dając pompę z towarzystwem na rurę pokazaną zielona strzałką i zmienić podłączenie powrotu wg niebieskiej linii. Zmiana położenia pompy obiegu kotłowego coś zmieni? przecięz ona praktycznie jest w powrocie
gmaj22 Opublikowano 30 Marca 2019 #49 Opublikowano 30 Marca 2019 Tak, zmieni. Sprawi, że instalacja będzie w miarę poprawna. Po ostatnim zdjęciu już nikt chyba nie ma wątpliwości, że powrót CWU jest wpięty do 4D? Trzeba też przenieść zbiornik wyrównawczy, bo nie może być za 4D!! W razie jego 100 % otwarcia nie zabezpiecza kotła!! Tym bardziej, że na powrocie za pompą jest podobno ZZ.
zaworek Opublikowano 30 Marca 2019 #50 Opublikowano 30 Marca 2019 Powór z CWU powinien być wpięty pomiędzy zawór zwrotny za pompą kotłową a samym kotłem.W tej sytuacji naczynie też musi być podpięte na tym odcinku(nie może być wpięte przed ZZ tak jak jest obecnie,teraz to pół biedy bo nie ma ZZ i pompa przepusci)Na zdjęciu ta rura od DBV wydawała się gruba więc przyjąłem że to powrót również od CWU (gdzieś po drodze jest trójnik)do DBV wystarczy CU18