Kostrzewa Twin bio luxury brak servisu
Zauważyłem w ustawienia kotła że nie mogę zmieniać ustawień servisowych,do tej pory to działało.Jest informacja że servis się skończył i nie można wejśc w nie. MOje pytanie czy Kostrzewa tak to robi żeby po skończeniu terminów servisowych nie można nić zmienić w ustawieniach-tylko zakupić nowy kocioł żeby servis dalej trwał - szok.
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Istalacja działa ,ale problem z przelewaniem się wody w bojlerze pozostał
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Zawór jest tylko faktycznie pozostawiłem powrót tak jak był poprzednio razem z grzejnikami ,dzieki za zauwazenie błędu,Pewnie dlatego mam coś nie tak z powrotem z podłogówki.A to przelewanie w bojlerze nadal jest,chociaz dodałem dodatkowo odpowietrznik-ma ktos na to jakąś wskazówkę?Za pompą wstawić powrót z podłogi -będzie problem -brak miejsca nie wiem jak to zrobic?
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Właśnie zainstalowałem podłogówke przed 4d,przeniosłem zasilanie CWU na powrót /tak jak było poprzednio/,zainstalowałem dodatkowy odpowietrznik bojlera CWU,dodałem ZZ w powrocie podłogówki. Woda w Bojlerze dalej bulgocze,przelewa się,więc chyba to nie chodzi o odpowietrzenie bojlera ,a chyba zasysane jest z czegoś powietrze.Zaczeło to się po zainstalwaniu pompy na powrocie do ochrony.Na dokładkę chyba zapowietrzyłem podłogówke/nie odkręciłem tego małego zaworkuna belce rozdzielacza/ i nie mogę tego nowego układu pdłogówki przetestowac.Jak włączę podłogówkę na zasilaniu temp. wzrasta, ale na powrocie tego nie widać, po pwenym czasie rotametry unoszą się do góry nie wim czy coś idzie w podłogówkę.Jak odpowietrzyć prawidłowo,lub jak sprawdzić czy jest zapowietrzona?W załączniku zdj po przeróbce.
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Żle napisałem w poprzednim poście,pompa nie chodzi na sucho tylko chyba na podmieszaniu swojego obiegu.
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
To czujnik temperatury powinien być na wyjsciu mieszacza 4d,a nie za pompą podłogówki?-- chodzi mi o sterowanie mieszaczem 3d.Mieszacz 3d otwiera się ,ale w tym czasie jak nie załączone jest ogrzewanie grzejnikowe to zawór 4d nie puszcza wody ciepłej z kotła lub minimalnie, że zdaje mi się że pompa podłogi chodzi prawie na sucho
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Nie tu leży problem: Czujnik jest za pompą tak jak na załaczonym zdjeciu post # 123 w lewym górnym rogu osłonięty czerwoną otuliną. Sczytuje temperature dobrze,bo jest taka sama jak na wskazniku tym okrągłym-obok czujnika przylgowego.
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Nie wiem ,w ustawieniach nie widzę innej opcji,mam właczoną ochronę 4d, zawór otwiera się i zamyka - ochrona powrotu jest. Zawór 4d nie uchyli się jeżeli nie załączona zostanie pompa grzejnikowa. Pozostaje chyba zrobic tak jak schemat w poście #106,lub na załączonym schemacie tylko w nim brak pompy powrotu.
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Niestety ten układ nie działa prawidłowo,zainstalowałem 3d wraz z siłownikiem i dopiero to funkcjonuje jak pracuje pompa co wraz z 4d.Sterownik załącza kocioł,ale jak nie otworzy się choć częściowo 4d to nici z tego.Jak uchyla sie 4d i wtedy pompa z podłogówki ma co ciągnąć i temp. na podłogówce wzrasta. Uważam że zasilanie do 34 powinno być z przed 4d.
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Pytałem się co to oznacza ten symbol,znalazłem ze to klapkowy zobacz poz nr 22 Rysunek technologiczny.pdf
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Tzn mają tam być zawory zwrotne sprężynowe?, tak jak jest na rysunku oznacza sie zawory klapkowe.
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Ten prostokąt z kropką co ma oznaczać?,zawór zwrotny klapowy?
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Czy tak to ma wyglądać? pdf011.pdf
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Chodzi mi o pompę CWU,była poprzednio na powrocie
-
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Układ niby działa ,tylko po tej przeróbce przelewa sie i zapowietrza bojler CWU i zastanawiam sie czy dać z powrotem pompę na powrót tak, jak było poprzednio.
wladok
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta