def Opublikowano 21 Grudnia 2018 #51 Opublikowano 21 Grudnia 2018 @Pancho, wcześniej instalacja działała grawitacyjnie (bez pompy) ? Posprawdzaj, czy zimny pion przypadkiem ma b. gorący powrót. ( ja tak miełem też po wymianie tego i owego). Pokazujesz tylko kotłownię a jak wygląda pierwsze zimne rozgałęzienie które powinno być ciepłe? Swoją drogą pompa powinna przewalić wszystkie "cieplne korki". Dlaczego mając duże przekroje wpinasz pompę w obieg a nie na równoległym bajpasie?
odpowietrznik Opublikowano 21 Grudnia 2018 #52 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Gamoństwo;)A miałeś podane wszystko na tacy.Źle ustawiony zawór 3D! Kocioł masz z prawej strony względem zaworu?a ty zrobiłeś jakbyś miał kocioł z lewej.Więc ustawienie zawieradła ma być jak w załączniku.Zawieradło(ten zielony łuk) ma zamykać króćce: od zasilania i powrotu z instalacji a nie króciec od strony pompy. Po prostu ma znaczenie dla ustawienia zaworu lokalizacja kotła względem zaworu
Gość Digitrax Opublikowano 21 Grudnia 2018 #53 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Przekręć zawór 3D tak jak pokazuje wyżej kolega Odpowietrznik. Zrób zdjęcie całości włącznie ze zbiornikiem CWU jak on jest teraz podłączony.
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2018 #54 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Jak jedna pompa na całość to może się przez CW wraca i nie daje cisnienia dyspozycyjnego pompy na instalację
odpowietrznik Opublikowano 21 Grudnia 2018 #55 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Jest oddzielna pompa od CWU.A jak już przy niej jesteśmy to nie montuje się pomp puszką elektr.w dół.Brak zaworów zwrotnych za pompami.Nie wiem czy nie będzie takiej sytuacji jak to przy zaworze typu VTC i dwóch pompach że obie będą pchać przez bojler?najmniejszy opór?Przy takim układzie nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem dla CWU jest zawór z kapilarą.Można tytułem próby aby sprawdzić w pierwszej kolejności czy działa ogrzewanie bo to jest najważniejsze odłączyć pompę CWU i odciąć zaworem bojler,niech pompa kotłowa tłoczy tylko na CO.Oczywiscie podstawa to zmienić ustawienie zaworu 3D
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2018 #56 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Wystarczy, że wyłączy pompę CWU i lekko przymknie zawór za nią. Te opory w zupełności wystarczą, żeby nagrzać bojler samą pompą c.o. Oczywiście pompa CO musi chodzić nonstop. Najlepiej byłoby na jednej pompie z zastosowaniem zaworu z kapilarą jak wspomniał kol. @odpowietrznik. Warunek: powrót CWU MUSI być podłączony przed mieszaczem 3D. cyt: "Nie wiem czy nie będzie takiej sytuacji jak to przy zaworze typu VTC i dwóch pompach że obie będą pchać przez bojler?" Przy okazji: to NIE jest zawór VTC.
Pancho Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #57 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Siemanko wszystkim zainteresowanym. Walka do 4 rano , efektów brak @def wcześniej pompa na zasilaniu ustawiona na 3 bieg , wszystko działało. @odpowietrznik A jeżeli była ustawiona na godzinę 18 to raczej na Maxa i poszło tak jak pisałem, ale na krótko. Zaraz pójdę ją przestawię jak wskazałeś na zdjęciu. Digitrax , przekręcę zawór i zrobię zdjęcia. Odpowietrznik, Wcześniej tej pompy na CWU nie było , ona teraz została zamontowana , przy tej przeróbce. Co do zamontowania pompy, to wcześniej się dowiedziałem ,że byle by w osi była zamontowana. Ta pompa od CWU jest ustawiona na sterowniku równolegle, w tej chwili ona nie działa , nie wiem dlaczego??? Przy rozpalaniu wczoraj , tylko się włączała, i kiedy kocioł doszedł do zadanej temperatury, to się wyłączyła. Zasilanie na zbiornik CWU przymykałem wczoraj bo miałem zimną wodę na powrocie, i gdy był przymknięty powrót robił się ciepły. Później się wszystko unormowało, tzn. teraz powrót CO jest gorący. Wcześniej przed wymianą kotła była tylko jedna pompa , to ta którą teraz mam na CWU, też wszystko działało . Powrót ze zbiornika CWU raczej jest przedzaworem 3D chyba jest przed zaworem , ale oceńcie sami. Idę zrobić zdjęcia i zaraz wyślę.
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2018 #58 Opublikowano 21 Grudnia 2018 A po co dawałeś ta pompę na cwu (w szeregu tak naprawdę), skoro od samego początku była koncepcja na jednej pompie? Zresztą na wcześniejszych szkicach nie było tej pompy. A miejsce podłączenia zasilania oraz powrotu CWU mają ogromne znaczenie zaleznie od tego, czy jest dodatkowa pompa CWU, czy układ na jednej pompie.
Pancho Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #59 Opublikowano 21 Grudnia 2018 gmaj22 , to nie ja jestem wykonawcą, ja chcę tylko żeby mi to wszystko działało. Sterownik w opcji ma tryb letni , na którym powinien działać kocioł i zbiornik na ciepłą wodę ,tak mi się wydaje.??????? Teraz po wyłączeniu kotła , odpowietrzałem wszystkie grzejniki na zamkniętym zasilaniu do nich, z dwóch wypluło troszkę powietrza ,ale bardzo mało. Wszystko wygląda tak.
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2018 #60 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Zamknij na chwilę zaw odcinający pompy CW i sprawdź jak będzie z pionami.
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2018 #61 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Na szczęście zasilania i powroty CWU masz dobrze. Nie powinno się jedynie "na sztywno" podłączać uzupełniania układu c.o. Jeśli już tak jest, to elestyczny wąż i DWA zawory odcinające. Przede wszystkim to zamknij do połowy zawór na powrocie z bojlera i wyłącz pompę cwu PS: @sambor był szybszy :)
Pancho Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #62 Opublikowano 21 Grudnia 2018 sambor , który to zawór ? Możesz pokazać na rysunku?
Pancho Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #63 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Zamknąłem zawór odcinający pompę CW, na jednym pionie ciepło zeszło troszkę niżej, może z metr. Grzejniki na powrocie letnie, prawie zimne. Do parteru ciepło nie schodzi pionami. Zawór na powrocie z bojlera przymknąłem do połowy . Dalej nic się nie dzieje. :(
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2018 #64 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Poczekaj trochę, to nie piekarnia
Pancho Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #65 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Wiem, ale to było 30 min. temu, i nic.
Pancho Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #66 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Dlaczego wcześniej wszystko działało przed wymianą kotła a teraz nie ? I pompa była na zasilaniu. Fakt ,że nie było tego zaworu 3D , może jest za mały przepływ ?
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2018 #67 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Poprzedni kocioł mógł mieć mniejsze opory hydrauliczne, dodatkowo zaw 3-D też dodaje swoje opory , nawet przy otwarciu na przestrzał Możesz dodatkowo podać jak to typ zaworu - oznaczenia, producent, rozmiar.
Pancho Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #68 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Ja zakupiłem , ten zawór razem z kotłem , ale we wcześniejszych postach gmaj22 o nim pisał, że to Honeywell , i tyle o nim wiem.
odpowietrznik Opublikowano 21 Grudnia 2018 #69 Opublikowano 21 Grudnia 2018 To chyba Honeywell.Oczywiscie że zawór nie typu VTC(wkradł się chochlik;) )VTC nie ma pokrętła,w nim się nic nie da regulować) Powrót z CWU wepnij jak w załączniku
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2018 #71 Opublikowano 21 Grudnia 2018 To zawór V5433A lub bardzo do niego podobny Poniżej instrukcja do tego zaworu Sprawdź czy masz dobrze odłączone Jak zmierzysz ten zawór to odczytasz z tabeli wymiarów jego wielkość. V5433A.pdf
Pancho Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #72 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Sambor , ja nie mam pojęcia jaki to rozmiar?????? odpowietrznik , myślisz że będzie jakaś poprawa? Zamykałem zawór który odcina dopływ do bojlera i nie było reakcji. Ja bym *** ten zawór 3D bo tyle jestem chyba sam zrobić , właśnie wygasa w kotle i Medyk zostawił narzędzia. Co wy na to Panowie?
Gość Digitrax Opublikowano 21 Grudnia 2018 #73 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Przestawiłeś zawór 3D zgodnie z zaleceniami Odpowietrznika ?
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2018 #74 Opublikowano 21 Grudnia 2018 W tym pliku co podałem są też podane ustawienia zwieradła, pokrętła czy jak to się nazywa.
Pancho Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #75 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Przestawiłem zawór , jak wskazał odpowietrznik, nic nie pomogło. Jest już w tych ostatnich zdjęciach które wysyłałem. Zawieradła, pokrętła ustawiane na wszystkie możliwe opcje . Na otwartym na maxa na grzejniki , ciepło rozchodzi się lepiej po grzejnikach na piętrze i pompka na 2 biegu . Wczoraj zanim mi ruszyły wszystkie piony, to na piecu miałem 82 st.C i przestawiłem zawór 3D na maxa na grzejniki i pompkę właśnie na 2 bieg. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.