Skocz do zawartości

Nuni

Forumowicz
  • Postów

    3
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Osiągnięcia Nuni

Nowicjusz

Nowicjusz (1/14)

  • Pierwszy post
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Starter dyskusji

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Nie rozóniem tego obliczania , ale podczas grzania wodę do temperatury 43 stopni pompa zużyła około 1,6 kW energii ,a czas grzania wyniósł 25 minut.
  2. Czy są jakieś pomysły.
  3. Mam problem przy grzaniu ciepłej wody . Po włączeniu grzania wody cwu pompa startuje prawidłowo pobór energii O,8 kW produkcja energii 7,2kW COP 4,5 dalej moduluje się na wyższe parametry .Problem zaczyna się gdy temperatura zasilania osiąga tem. 43 stopni , pobór energii 1,8 kW produkcja energii zaczyna " skakać" obniża się do 1,77 kW po około 2 sekundach powraca do normalności 9kW COP 4,45 , jednocześnie na te ok.2 sekundy pompa obiegowa zwiększa obroty. Czym większy pobór energii np.2,4 kW produkcja energii spada mocniej nawet do 0 kW COP 0kW. Zauważyłem ,że dzieje się tak do tem. zasilania ok. 56 stopni ,wtedy wszystko się stabilizuje pobór prądu 3,0 kW produkcja 6,4 kW COP 2,53.Dodam że filtry czyste, zawór trójdrożny nie przepuszcza .Proszę o pomoc.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.