grzesiu Opublikowano 11 Grudnia 2018 #26 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Skoro jest zawór mieszający to na nim regulować temp na dom, a pokójowke wyłączyć. Pompe włączyć na stałe. To ustabilizuje temp wody w obiegu a tym samym pracę kotła.
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #27 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Popieram przedmowce, tylko często podejście jest ze mam sterowanie to niech steruje. Potrzebne ono jak kwiatek do kozucha ale jest to niech działa :) sprzedawca mówił że super działa to jest, a że zapomniał dodać że przy oleju lub gazie to ciiiii.... Cos autor tematu nie daje znać czy są postępy więc albo super, albo rozpala co chwilę :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 11 Grudnia 2018 #28 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Wszystko jest zle. Wklejam ponizej odpowiedz na jedno zapytanie, ktore przeslalem jednemu z Kolegow na priva. Ale najpierw. Zalacz stala prace pompki. Zadnych popieprzonych stref czasowych, obnizen i innych tego typu bzdur. No chyba ze nie mieszakasz w domu a cieplo potrzebujesz na weekend. Na takich temp. zadanach na kotle, zacznij gromadzic kase na nastepny kociol za cztery lata. A zanim to zrobisz zamow sobie duzy kubel na smieci do produkowanej sadzy. Podnies zadana na kotle do 70. To co widac w popiele to niedopal. No i oczywiscie spieki. Wyrzucasz wiecej niz polowe wegla na smietnik. Warto by uzupelnic tez profil a w pierwszym poscie opisac wszystko. Kociol jaki np producent, instalacje, obecnosc mieszaczy, sterowania pogodowego, rodzaj palnika, sposob prowadzenia kotla itp. itd. Bo zanim wszystko wyciagniemy minie 48 godzin. Ponizej wspomniany tekst: Poza tym uzupelnij profil. Jaki kociol, palnik, ogrzeana powierzchnia. Jak jest prowadzona instalacja itd. Zawsze predzej mozna cos doradzic majac poglad na warunki w jakich kociol musi pracowac. I unikamy masy niepotrzebnych pytan. Czy masz slimak zeliwny czy stalowy. Zwykla fajka czy przeciwzwoj. Jezeli masz duze zapotrzebowanie to palnik musi pracowac na wyzszej mocy. A to wybitnie niekorzystne w kwestii spiekow. Ja palilem latami na zwyklej stalej okraglej retorcie. Z tego co wizialem na twoim palniku masz za wysoki plomien ( przy takim weglu). Minusem moim zdaniem bedzie brak przeslony wentylatora( zdaje sie ze jej nie masz) Zaczalbym tak: Ustawilbym obroty na max i postaral sie pokombinowac i zalozyc jakas oslone z przerwa max 1 do 1,5 cm Wlaczyl ustawienia reczne, czyli went, zalaczal co chwile podajnik tak zeby ustabilizowac palenisko. Troche sie pobawic i dojsc do kopca wysokosci 3-5 cm ponad korone palnika. Najwazniejsze zeby nie wylazl glut z retorty. Ustabilizowane palenisko przy takim weglu to praktycznie sam zar o wysokosci jak wspomnialem i niewiele plomienia. Zeby bylo smieszniej nasyp na kolniez troche popiolu na okolo. Masz juz wtedy w pelni wyjciowa pozacje. Pamietaj ze jak juz dojdziesz do perfekcji to zeby nie zwalac nigdy z kolnierza popiolu. Wtedy przelacz na automat ( tylko nie PID). Jezeli sterownik pozwala podawaj co 2 sek i tak zostaw. Ustaw jakas przerwe. Np 25 sek. To sprawa wybitnie zalezna od wegla. Ustaw przeslone tak zeby paleniko fajnie sie zarzylo. i niech kociol popracuje np 20 min. Sprawdzasz. Jezeli kopiec zacznie opadac to recznie podkrec paliwa, podmuchaj, ustabilizuj i zalacz automat skracajac minimalnie przerwe ( o 1-3 sek przy tak krotkim podawaniu) lub zmniejszyc nadmuch przyslaniajac swoja nowa przeslone o 2-3 mm. Jezeli po przymknieciu przeslony palnik zaczalby kopcic to wracaj i reguluj tylko przerwa podawania. Jezeli kopiec dla odmiany zaczalby rosnac to niepodnos nadmuchu ( zeby go szybciej spalic) tylko wydluzaj malymi krokami przerwe. Jezeli masz stalowy slimak bez przeciwzwoju i fajke, mozliwosci i umiejetnosci mozesz sprobowac patentu z mojego linku. Masz kociol 23 kW. Nie wiem co ogrzewasz. Ale podejrzewam, ze kocil moze byc mocno przewymiarowany. W przypadku spiekajacego wegla to akurat zaleta. Bo wszystkie zabiegi maja na celu obnizenie temperatury w zlozu. A to zwiazane jest tylko z obnizeniem mocy palnika. I zapewnieniu dlugiego czasu dla spalenia tego opornego wegla. W przypadku gdy ogrzewasz duza powiertzchnie z kotlem na styk, moze byc problem. Niewiem jak prowadzisz instalacje. Najwazniejsze toi stala praca pompki. To zapewni stale warunki i plynna prace kotla. Jezeli sie poprawi i zauwazysz ze kociol dlugo pracuje i rzadko stoi w podtrzymaniu to sie tym nie przejmuj. Jezeli bedzie cieplej na zewnatrz to kociol bedzie czesciej stal. Jak znowu zimniej to bedzie stal rzadzej. A plus taki ze bedziesz mial dobrze ustawiony palnik. I kilka jeszcze wskazowek. Wegiel suchy jak pieprz, Bedzie on mial i tak pewnie z 5% wilgoci. A to wystarczy do zapewnienia preawidlowego spalania. Komore napowietrzajaca( wyczystke ) nalezy bezwzglednie i regularnie oprozbniac z popiolu. Przy spiekajacym weglu musisz raz na miesiac, najrzedziej co dwa odstukac na bocznych scianach wewnatrz retorty nagar. Potrafi miec nawet 1,5 do 2 cm grubosci. Mozesz to wkleic na watek z forum. Moze komus sie przyda. A drugi raz pisac to mi sie nie bedzie chcialo.
grzesiu Opublikowano 11 Grudnia 2018 #29 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Fajna instrukcja, krótko i na temat. Tak na marginesie zapytam: dlaczego nie właczać pid?
Gość Visitor1230 Opublikowano 11 Grudnia 2018 #30 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Przy silnie spiekajacym weglu PID nie da rady. Zwlaszcza gdy topi sie nie popiol a wegiel wewnatrz retorty. U siebie dochodzilem z przerwa do 140 sek zeby taki wegiel spalic. Opisywalem pewien patent wlasnej roboty i pomyslu. Takie cos mozna zrobic tylko w palniku fajkowym pierwszej generacji ze stalowym slimakiem. Wpis ze zdjeciami jest rozwiazaniem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19038-krater-w-retorcie/?tab=comments#comment-208693
grzesiu Opublikowano 11 Grudnia 2018 #31 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Tak właśnie myślałem. Niestety pid pomimo czujników nie widzi co dzieje sie na palniku i nie zastąpi oka palacza.
klapoluchy Opublikowano 11 Grudnia 2018 #32 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Proponował bym żeby admin zalożył temat "Moja nowa przygoda-(nie) bezobslugowy kocioł automatyczny" i zamiescił w nim post kolegi Visitor1230. Dorzucił bym tylko do niego jeszcze zdanie o uszczelnieniu korony i wszystk. Widać kolega wiecej przy nim posiedział niż autor tematu. Powyższy post pewnie jest rozwiązaniem zdecydowanej większości ludzi którzy borykaja się z problemami okiełznania kotła. Pozdrawiam
michalgorczowski Opublikowano 12 Grudnia 2018 Autor #33 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Witam, po obniżeniu nadmuchu jest mniej spieków, ale nadal są. Jak wrócę z pracy to zobaczę co jest w kotle i zrobię zdjęcia. Dzisiaj też mają przywieźć mi węgiel, kupiłem coś takiego: https://sibugolpl.com/produkt/groszek-8-25/
MarekDabrowski Opublikowano 12 Grudnia 2018 #34 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Dobry wybór będziesz zadowolonyWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
staryk Opublikowano 12 Grudnia 2018 #35 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Trochę słabe to 22 Mj, ale na 'taka' zimęWystarczyWysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 12 Grudnia 2018 #36 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Ale spotkać się nie będzie u chłop nie będzie musiał siedzieć w kotlowni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 12 Grudnia 2018 #38 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Ja pale clasic sambudrol 26mj jestem zadowolony bo tak najpierw oglądam testy Kamila Miernika a później kupuje wcześniej paliłem karlikiem ale mi się skończył też byłem zadowolony a jak nasz kolega ogarnie to co właśnie kupił to później będzie już z górkiWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
staryk Opublikowano 12 Grudnia 2018 #39 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Spoko jasne ale 26 to nie 22.Dobrze ze udało się choć trochę pomóc, że spieki mniejsze Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
michalgorczowski Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor #40 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Witam, powoli doszedłem do ładu w kotłowni. Piec teraz nagrzewa się dużo szybciej, zmieniłem temperaturę załączania pompy CO z 35 na 53 st (zadana CO 55st), i teraz kaloryfery są w końcu ciepłe, a nie jak wcześniej letnie.
staryk Opublikowano 16 Grudnia 2018 #41 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Kolega jak to dalej idzie, pewnie problemu nie ma skoro nic się nie odzywasz :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
klapoluchy Opublikowano 16 Grudnia 2018 #42 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Z tej zmiany temperatury załączenia pomp to raczej nic dobrego nie bedzie.
michalgorczowski Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #43 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Witam, po zmianie ekogroszku nie ma spieków, po 3 dniach ogrzewania czysciutki popielnik, pompy ustawione na włączenie przy 50st, lepiej zmienić na niższą?
MarekDabrowski Opublikowano 16 Grudnia 2018 #45 Opublikowano 16 Grudnia 2018 U mnie mam ustawienie załączania pomp na 37stopniWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
staryk Opublikowano 16 Grudnia 2018 #46 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Witam, po zmianie ekogroszku nie ma spiekówMoże podzielisz się jaki to taki wspaniały eko trafiłeś.Zmiana załączenia pomp to zaklinanie rzeczywistości. B zły pomysł Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
michalgorczowski Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #47 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Ekogroszek Ogień z firmy Sibugol podobno ruski:)
MarekDabrowski Opublikowano 16 Grudnia 2018 #48 Opublikowano 16 Grudnia 2018 I jakie spalanieWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
michalgorczowski Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #49 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Około 2 worki/3dni
MarekDabrowski Opublikowano 16 Grudnia 2018 #50 Opublikowano 16 Grudnia 2018 To całkiem okWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.