Coś w ogóle ciągnie z tego zaworu w tej chwili? Te grupy pompowe są w rozdzielaczach rozumiem? Jak to jest wykonane, za zaworem rura do góry jest pompa tak? Za tą pompą będą grzejniki oraz są te dwa rozdzielacze z mieszaczami? Co do spalania to przy nowo wybudowanym budynku w pierwszym sezonie opalu trza policzyć x2

Opublikowano

Oczywiście, że nie może patrzec na skalę, bo w Afriso skala jest ruchoma, wskaznik zas stały. Inaczej niz w Herzu.

To pobaw się wg tych pumktów, które wypisałem wczesniej. Jeśli to nie pomoże, bedziemy szukac dalej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano
8 minut temu, odpowietrznik napisał:

Wszystko jest dobrze zamontowane a przyczynę takiego zachowania zaworu podałem w poprzednim poście nic nie trzeba przestawiać

Ja się zastanawiam co ma robić ta pompa przed grupami pompowymi od podłogówki. :)

Opublikowano

Brak zaworu zwrotnego na powrotach z grup pompowych. Powoduje to, że grupy mieszają nie z powrotów podłogówki tylko z powrotu do 4D.

Tu tez może byc pies pogrzebany....

Opublikowano
1 minutę temu, Dragster napisał:

Ja się zastanawiam co ma robić ta pompa przed grupami pompowymi od podłogówki. :)

To tez prawda....Powoduje to że pompy podłogówki sa w szeregu z pompą za 4D

Opublikowano
1 minutę temu, Dragster napisał:

Ja się zastanawiam co ma robić ta pompa przed grupami pompowymi od podłogówki. :)

Tam są grupy pompowe i 3 grzejniki. Ona daje też na grzejniki 

Opublikowano

Powinna być równolegle do grup pompowych. Przynajmniej tak mi się wydaje.

Opublikowano (edytowane)

Zawory zwrotne na powrotach mieszaczy tak samo powinny być tak jak wspomniał @gmaj22. No chyba, że są a ich nie widzimy przez tą izolację.

Edytowane przez Dragster
Opublikowano
1 minutę temu, Dragster napisał:

Powinna być równolegle do grup pompowych. Przynajmniej tak mi się wydaje.

Dobrze się wydaje....

Opublikowano (edytowane)

Powinna być a nie jest. Zasilanie do grup pompowych powinno być wyciągnięte sprzed czerwonej pompy 

Wcześniej gdzieś zakładałeś temat i miałeś mówione że to jest źle podłączone

Edytowane przez hajtaler428
Opublikowano (edytowane)

Tak, pcha wodę w grupy pompowe i z zaworu 3d zamiast mieszającego robi się rozdzielający. Wyłącz pompy z grup pompowych to zobaczysz efekt. Poza tym na pewno zakłóca przepływ. Nie wiem jak wyrównać taki układ ciśniewiowo.

Edytowane przez Dragster
Opublikowano

Z innej beczki bo nie widać ze zdjęć a co jest ważne. Układ jest jaki? Otwarty? Zamknięty?

Opublikowano

Nic wielkiego- tak jak pisałem zasilanie do grup pompowych podłączyć przed czerwoną pompą

Opublikowano

Naczynie źle podłączone. To też kolega miał przekazane w sąsiednim temacie

Opublikowano (edytowane)

Gdzie jest rura od naczynia? za zaworem 4d? za grupami?

Edytowane przez Dragster
Opublikowano (edytowane)

Jeśli tak, to lepiej niech przestawi 4D na 10 i zapomni, że go ma. Dorażnie, bo jak najszybciej zrobić zabezpieczenie wg sztuki.

To moze byc odpowiedż na pytanie, dlaczego po przestawieniu na "0" tak błyskawicznie rosła temperatura kotła i cisnienie.

edytowane, bo pojawił sie wpis:

Powyzsza odpowiedż  dotyczy pytania o wpiecie rury naczynia za grupami i zaworem 4D a nie do powrotu.

Edytowane przez gmaj22
sprostowanie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.