Skocz do zawartości

hajtaler428

Stały forumowicz
  • Postów

    1611
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    9

Ostatnia wygrana hajtaler428 w dniu 25 Września 2020

Użytkownicy przyznają hajtaler428 punkty reputacji!

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    ok 170mkw, izolcja 15cm styro + 30cm wełna dach
  • Instalacja
    11 grzejników panelowych + 2 pętle podłogówki na RTLach(ok 15mkw) + CWU 200L
    pompa z zaworem VTC 55st na powrocie
  • Kocioł
    Tilgner EKR 12 kW + eCoal 3.5 (węglowy z podajnikiem)

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Kujawy

Ostatnie wizyty

4567 wyświetleń profilu

hajtaler428 Osiągnięcia

  1. Jeśli schemat odzwierciedla stan rzeczywisty i poprowadzisz cyrkulację do najdalszych punktów na obydwu poziomach(prysznic 2 p. i umywalka 1p.) to w punktach pośrednich też będziesz miał ciepłą wodę
  2. Pewnie o Twój z #15 lub mój z #16 To jest alternatywne miejsce montażu pompy - albo tu albo tu
  3. W sumie to samo osiągniesz regulując przepływem przez wężownicę(post #1) a w żadnym z tych rozwiązań nie masz "typowego" narzędzia do ochrony powrotu. Wiem że to działa ale pytanie co jest napisane w DTRce kotła - jeżeli jest wymagane zabezpieczenie powrotu zaworem termostatycznym czy przez CWU ale na oddzielnym obiegu(dodatkowa pompa)to wiadomo - gwarancja @PioBin Racja(po przeanalizowaniu, wcześniej nie zastanawiałem się nad tym) co do ochrony kotła - zawór działa tak samo w obydwu opcjach(trzyma zamknięty krótki obieg do temp wkładki) z tym że korzystniejszy jest montaż na powrocie, bo przy montażu na zasilaniu zanim woda z powrotu dotrze do zaworu i zacznie zamykać to przechodzi przez kocioł. Przy montażu na powrocie odcina kocioł od instalacji(zimnej wody) zanim dotrze do kotła.
  4. zawór zamontowany na zasilaniu i powrocie pełni taką samą funkcję - otwiera "duży obieg" po osiągnięciu temperatury otwarcia. Masz schematy podłączenia za stronie afriso, esbe czy ten który załączyłem wyżej
  5. Zgoda - jest ok. zgodnie ze schematem poniżej. Coś mi nie pasowało wcześniej ale krótka analiza i ok - dlatego edytowałem Drobna uwaga - montaż na zasilaniu spełnia tą samą funkcję(ochrony powrotu).
  6. tylko że zawór ma dedykowany króciec dla pompy (ten który jest stale otwarty) i ona ma być po stronie ssawnej albo tłocznej pompy(w zależności w jakiej opcji ma być zamontowany). Nie jest obojętne w jakiej konfiguracji zamontujesz zawór - pompa
  7. To w takim razie pompy tam gdzie wskazałeś. Dodatkowo zawory zwrotne (na żółto) w obydwu rozdzielaczach. Do tego przydałaby się automatyka(siłowniki na zawory 3c) bo tak ręcznie to lipa... No i sprzęgło przy kotle. A wspomniane grzejniki jak są wpięte?
  8. Zamieniasz kable od obrotu miejscami . Neutralnego nie ruszasz
  9. Tak jak nazwa wskazuje - podłączasz zabezpieczenie termiczne np zawór DBV a spust wody to.... spust wody - montujesz zawór odcinający na króćcu i wsio.
  10. Do momentu przeróbki żeby zapobiec wyrzucaniu wody naczyniem można zredukować bieg pompy na minimum(jeżeli nie jest). Może nie będzie wyrzucać albo będzie wyrzucać mniej(zależy jak wysoko umiejscowione naczynie) Do momentu przeróbki nie można zamykać zaworu na rurze głównej za pompą Kolejna sprawa to nie ma możliwości żeby wyrzucało wodę naczyniem przy nie pracującej pompie - może być jak koledzy piszą tzn dopełnienie kotła podłączone na sztywno i nieszczelny zawór na dopełnianiu. Moze też być nieszczelna wężownica ale piszesz że zasobnik wymieniony..., zawór na dopełnianiu też twierdzisz że sprawny... To nie ma możliwości Daj też fotki podłączenia przy samym naczyniu
  11. Masz w instrukcji. Trzeba zdjąć tarczę że skalą i wykręcić śrubę. I chyba zawór ustawić wcześniej na 5 M6063.pdf
  12. Tak - przekręcić zawór o 90st zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zmienić kierunek otwierania zaworu na przeciwny do ruchu wskazówek zegara. W niektórych sterownikach jest możliwość zamiany kierunku otwierania. Jeśli u Ciebie nie ma to trzeba zamienić kable w siłowniku
  13. Niekoniecznie w tym miejscu dokładnie - na zasilaniu za pompą a przed grzejnikami i na powrocie analogicznie za grzejnikami na wspólnym powrocie a przed zaworem 4d(tak żeby było najwygodniej/estetycznie i nie zużyć dużo materiału
  14. Rozwiązaniem może być montaż (na bajpasie spinającym zasilanie z powrotem za pompą CO) zaworu upustowego różnicy ciśnień Druga sprawa - niemożliwe żeby włączona pompa CWU na stałe nie dogrzała powrotu. Albo źle zamontowany czujnik powrotu albo źle podłączone CWU(powrót). Daj schemat podłączenia instalacji albo fotki. A najlepiej jedno i drugie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.