Gerwazy72 Opublikowano 20 Listopada 2020 #451 Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) 52 minuty temu, pospisz napisał: Ta pompa włącza się i wyłącza od temperatury powrotu? Nie lepiej ją uruchomić na stałe na 1 biegu. Instalacja będzie przewidywalna, zawór przestanie kręcić. Będzie w miarę stała temperatura na instalacji i powrocie. Nie czytałem postów wstecz ale moim zdaniem to wina bujania instalacja i wyłączania pomp. Też tak robiłem, pompa cały czas włączona. Opisałem to w poście powyżej ze zdjęciami. 20 minut temu, Kordjano napisał: Moim zdaniem podłączenie dwóch pomp do zaworu 4D to zły pomysł , jedna pompa ciągnie jako mieszacz na instalacje a druga na ochrone powrotu z tym ze ochrona powrotu włączona to zawór z jednej strony pilnuje ochrony a z drugiej temperatury mieszacza i tak kręci jak głupi . To jak to powinno być zrobione? Edytowane 20 Listopada 2020 przez Gerwazy72 Cytuj
Kordjano Opublikowano 20 Listopada 2020 #452 Opublikowano 20 Listopada 2020 Najlepiej jak taką pompę byś wsadził w powrót tuż przy kotle i ona ciągła by ciepło z przed zaworu 4d nie zapominając o zaworze do regulacji przepływu ot taki krótki obieg a pompa mieszacza niech ciągnie z tego zaworu 4d pilnując tylko temperatury mieszacza , tą pompe przewałową najlepiej podpiąć do innego sterownika żebyś miał możliwość zrobić start i stop przy innej temperaturze np 35st a pompa mieszacza start np 45 st czy 50 w takim układzie temperatura na powrocie będzie rosła w raz z temperaturą kotła i różnica będzie między zasilaniem a powrotem około 10 st . Cytuj
Gość Opublikowano 20 Listopada 2020 #453 Opublikowano 20 Listopada 2020 16 minut temu, Kordjano napisał: Najlepiej jak taką pompę byś wsadził w powrót tuż przy kotle i ona ciągła by ciepło z przed zaworu 4d nie zapominając o zaworze do regulacji przepływu ot taki krótki obieg a pompa mieszacza niech ciągnie z tego zaworu 4d pilnując tylko temperatury mieszacza , No i tak jest zrobione, bynajmniej ja tak widzę na tych zdjęciach. Ale wiadomo, wzrok już nie ten... Tylko, że kolega boi się wyłączyć ochronę powrotu, choć na chwilę, żeby sprawdzić jak to działa z samą pompą. Cytuj
pospisz Opublikowano 20 Listopada 2020 #454 Opublikowano 20 Listopada 2020 3 godziny temu, Kordjano napisał: Moim zdaniem podłączenie dwóch pomp do zaworu 4D to zły pomysł , jedna pompa ciągnie jako mieszacz na instalacje a druga na ochrone powrotu z tym ze ochrona powrotu włączona to zawór z jednej strony pilnuje ochrony a z drugiej temperatury mieszacza i tak kręci jak głupi . Dlatego jak tak jest 4d działa jak małe sprzęgło i wtedy trzeba przepływami ustawić. Nie może być tak że większy jest przepływ na instalacji niż na kotle. 1 Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 20 Listopada 2020 #455 Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) 3 godziny temu, cezar76 napisał: No i tak jest zrobione, bynajmniej ja tak widzę na tych zdjęciach. Ale wiadomo, wzrok już nie ten... Tylko, że kolega boi się wyłączyć ochronę powrotu, choć na chwilę, żeby sprawdzić jak to działa z samą pompą. Dobrze widzisz :) Nie boje się, moge tak zrobić i zrobie dzisiaj wieczorem jak zacznę grzać. Godzinę temu, pospisz napisał: Dlatego jak tak jest 4d działa jak małe sprzęgło i wtedy trzeba przepływami ustawić. Nie może być tak że większy jest przepływ na instalacji niż na kotle. Pompa na CO jest silniejsza niż na krótkim obiegu. Jak ustawić te przepływy? 3 godziny temu, Kordjano napisał: tą pompe przewałową najlepiej podpiąć do innego sterownika żebyś miał możliwość zrobić start i stop przy innej temperaturze Tan jak ma podpiąć ta pompę? zmienić gdzie na listwie? czy w konfiguracji sterownika? Edytowane 20 Listopada 2020 przez Gerwazy72 Cytuj
eliks Opublikowano 20 Listopada 2020 #456 Opublikowano 20 Listopada 2020 Przewał w Techu działa bardzo dobrze, jest próg załączenia pompy, histereza i wybór czujnika z którego ma korzystać. Cytuj
Kordjano Opublikowano 20 Listopada 2020 #457 Opublikowano 20 Listopada 2020 46 minut temu, Gerwazy72 napisał: Dobrze widzisz :) Nie boje się, moge tak zrobić i zrobie dzisiaj wieczorem jak zacznę grzać. Pompa na CO jest silniejsza niż na krótkim obiegu. Jak ustawić te przepływy? Przepływy ustawisz pompami jeśli mają biegi , albo przykręcając zawór ale nie wiem czy masz , ale najpierw wyłącz ochrone powrotu i daj znać jak będzie działać . Tan jak ma podpiąć ta pompę? zmienić gdzie na listwie? czy w konfiguracji sterownika? jeśli twój sterownik ma ustawianie temperatury załączania pomp na każdą z osobna to ok , osobiście wole jak pompa przewałowa wcześniej startuje od pompy mieszacza . Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 20 Listopada 2020 #458 Opublikowano 20 Listopada 2020 39 minut temu, eliks napisał: Przewał w Techu działa bardzo dobrze, jest próg załączenia pompy, histereza i wybór czujnika z którego ma korzystać. Jak sprawdzić z którego czujnika korzysta pompa przewałowa? 4 minuty temu, Kordjano napisał: jeśli twój sterownik ma ustawianie temperatury załączania pomp na każdą z osobna to ok , osobiście wole jak pompa przewałowa wcześniej startuje od pompy mieszacza . Przepływy ustawisz pompami jeśli mają biegi , albo przykręcając zawór ale nie wiem czy masz. O którym zaworze piszesz? Cytuj
Kordjano Opublikowano 20 Listopada 2020 #459 Opublikowano 20 Listopada 2020 zwykły kulowy tak żeby pompa słabiej ciągła . Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 20 Listopada 2020 #460 Opublikowano 20 Listopada 2020 16 minut temu, Kordjano napisał: zwykły kulowy tak żeby pompa słabiej ciągła . Która pompa powinna słabiej ciągnąć? Pompa przewałowa jest słabsza o 50% od pompy CO. Cytuj
pospisz Opublikowano 20 Listopada 2020 #461 Opublikowano 20 Listopada 2020 Dla próby daj 3 na kotlowej i 1 na instalacji. Później można dopieszczać teraz trzeba zobaczyć czy to przyniesie efekt. Cytuj
Gość Opublikowano 20 Listopada 2020 #462 Opublikowano 20 Listopada 2020 Pompa CO za mieszaczem powinna wolniej tłoczyć do instalacji. A przepływ możesz regulować zaworem 4D, czyli jego temperaturą. Jeśli zmniejszysz temp na mieszaczu, tą która ma iść na grzejniki, to cieplejsza woda popłynie na powrót. Wyłącz tą ochronę i popatrz ja będzie działać. Cytuj
eliks Opublikowano 20 Listopada 2020 #463 Opublikowano 20 Listopada 2020 48 minut temu, Gerwazy72 napisał: Jak sprawdzić z którego czujnika korzysta pompa przewałowa? No będzie korzystała z czujnika mieszacza. Resztę zrób jak ci chłopaki mówią. W Defro jest jeszcze progu załączenia i pracy stałej pompy, tutaj chyba tego nie masz. Cytuj
Darekgra Opublikowano 20 Listopada 2020 #464 Opublikowano 20 Listopada 2020 A wystarczyło zamontować pompę na powrocie z 4d do kotła i nie było by całej historii. Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 20 Listopada 2020 #465 Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) 2 godziny temu, Kordjano napisał: zwykły kulowy tak żeby pompa słabiej ciągła . mam zawory kulowe przed pompą CO i przed pompą przewałową. 7 godzin temu, cezar76 napisał: No i tak jest zrobione, bynajmniej ja tak widzę na tych zdjęciach. Ale wiadomo, wzrok już nie ten... Tylko, że kolega boi się wyłączyć ochronę powrotu, choć na chwilę, żeby sprawdzić jak to działa z samą pompą. Wyłączyłem ochronę, włączyłem sama pompę przewałową. Niestety ale temperatura powrotu to 32-38stopni. Kocioł pracował 1:45h, osiągnął temperaturę i się wyłączył. Dołączam zdjęcia jak się kocioł zachowywał. Edytowane 20 Listopada 2020 przez Gerwazy72 Cytuj
Darekgra Opublikowano 20 Listopada 2020 #466 Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) Gdzie masz zamontowany czujnik powrotu? Bo nie widać go na trójniku na samym dole kotła a powinien tam być. Co jest pod tymi taśmami na trójniki przed zaworem 4d? Edytowane 20 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 20 Listopada 2020 #467 Opublikowano 20 Listopada 2020 1 minutę temu, Darekgra napisał: Gdzie masz zamontowany czujnik powrotu? Co jest pod tymi taśmami na trójniki przed zaworem 4d? Pod tymi taśmami jest czujnik powrotu. Cytuj
Darekgra Opublikowano 20 Listopada 2020 #468 Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) I piszesz że pomimo pracy pompy przewałowej masz na powrocie tylko trzydzieści kilka stopni. To jest niemożliwe. Czujnik powrotu powinien być na samym dole powrotu przy wejściu do kotła. Masz też źle podpięte pompy bo ma sterowniku cały czas świeci się pierwsze ikona pompy od dmuchawy a to jest pole pompy CO, czyli tej nad zaworem 4d a nie pompy przewałowej. Edytowane 20 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
pospisz Opublikowano 20 Listopada 2020 #469 Opublikowano 20 Listopada 2020 Weź kartkę narysuj po kolei całe połączenie przy kotle zasilanie i powrót i będzie można dyskutować. Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 20 Listopada 2020 #470 Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) 10 minut temu, Darekgra napisał: I piszesz że pomimo pracy pompy przewałowej masz na powrocie tylko trzydzieści kilka stopni. To jest niemożliwe. Czujnik powrotu powinien być na samym dole powrotu przy wejściu do kotła. Masz rację, na zdrowy rozum powinien być na dole powrotu przy wejściu do kotła, ale tak mi go zamontowali. Dziękuje za spostrzegawczość i zwrócenie uwagi!!! :) Nie wiem czy jest włączony na sterowniku, gdzie powinien być włączony w menu? Ewentualnie jest uszkodzony... Edytowane 20 Listopada 2020 przez Gerwazy72 Cytuj
Gość Opublikowano 20 Listopada 2020 #471 Opublikowano 20 Listopada 2020 4 godziny temu, Gerwazy72 napisał: Nie boje się, moge tak zrobić i zrobie dzisiaj wieczorem jak zacznę grzać. Przede wszystkim, jeśli tak grzejesz dom, to cudów nie będzie. Ostatnio kocioł był włączony rano, tak? Tak długi postój swoje robi, jednym paleniem nie zagrzejesz instalacji, przerwa była bardzo długa. 23 minuty temu, Gerwazy72 napisał: Nie wiem czy jest włączony na sterowniku, gdzie powinien być włączony w menu? Włączony jest, bo przecież jakąś temperaturę pokazuje. Cytuj
GMCB Opublikowano 20 Listopada 2020 #472 Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) 17 minut temu, cezar76 napisał: Nie wiem czy jest włączony na sterowniku, gdzie powinien być włączony w menu? powinien być podpięty na listwie pod nazwą czujnik powrotu i tylko tyle a ''czujnik zaworu'' zaraz za pompą zaworu w kierunku grzejników Edytowane 20 Listopada 2020 przez GMCB Cytuj
gilal Opublikowano 20 Listopada 2020 #473 Opublikowano 20 Listopada 2020 Oj coś namieszane na powrocie z zaworu 4D. Jak koledzy piszą trzeba wszystko rozrysować i wrzucić tutaj. Coś tam widzialem na tym powrocie, ale mogę się mylić Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 21 Listopada 2020 #474 Opublikowano 21 Listopada 2020 12 godzin temu, cezar76 napisał: Włączony jest, bo przecież jakąś temperaturę pokazuje. Czujnik jest włączony, ale podłączony do powrotu zaraz za zaworem 4d. Jest ukryty pod pianką ocieplenia. Doszedłem po kablu. W ten sposób pokazuje błędną temperaturę na powrocie gdy włączam pompę na krótkim obiegu? Co do tego czujnika na trójniku oblepionego srebrną taśmą to nie wiem do czego on jest i czy jest teraz włączony. Cytuj
Gość Opublikowano 21 Listopada 2020 #475 Opublikowano 21 Listopada 2020 (edytowane) Czujnik temp powrotu powinien być najbliżej kotła, najlepiej na tym trójniku na dole kotła. A pod taśmą szarą jest zapewne czujnik temperatury zasilania, ale powinien być na zasilaniu, za mieszaczem. Edytowane 21 Listopada 2020 przez Gość Cytuj