Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jutro sprawdze przy 23 stopniach na zadanej pokojowce czy kociol dojedzie do 65 st. Tylko caly czas nierozumiem czemu podbiera pompa podlogowa 

Opublikowano (edytowane)

A więc umiejscowienie czujnika jest ok.

Ten zawór wogóle się zamyka?

Zrób ten test na na pokojówce daj 23 a zadaną zaworu na 25.

Zawór 3d powinien się sporo przymknąć przy zbliżania się do temperatury zadanej.

Co podbiera pompa podłogowa?

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

Na rotometrach nie przekracza 1.5l czynnik do 28 st

Opublikowano

Wogole tak raz udalo mi sie zaobserwowac kiedy otworzyl sie atv

Opublikowano

No i jeszcze pytanko jaki przeplyw ustawic na pompie podlogi ?

Opublikowano

A ile masz metrów podłogówki?

Opublikowano

Pompa podłogi podbieta czynnik z ukladu co 

7 minut temu, Darekgra napisał:

A więc umiejscowienie czujnika jest ok.

Ten zawór wogóle się zamyka?

Co podbiera pompa podłogowa?

 

Opublikowano

Niecale 1400 w 20 petlach

Opublikowano (edytowane)

Czyli grzejesz około 250 M2.

Dlaczego twierdzisz że pompa podłogowa podbiera czynnik CO?

Masz pompę Stratos pico 1-4 czy 1-6

 

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

Bo gdy kociol odpala zawor 3d jest na 100% otwarty to rosnie delikatnie temperatura na belkach rozdzielaczy. Mam tam zamontowane termometry i widze wzrost o kilka stopni

Opublikowano

Ponieważ do sprzęgła dostają się minimalne ilości ciepłego czynnik z pieca. Czy to grawitacyjnie lub trochę puszcza ATV.

 

Opublikowano

Mam stratos 1_6 na pologe

Opublikowano

Ustaw przepływ około 1,2 m3/h, więc powinno przypadać około 1 litra na minutę na obwód.

Oczywiście pompa  w delta p-c (stała rużnica ciśnień)

Opublikowano

Ok przestawie w sumie to mam 1.3 ze stalym cisnieniem.

Opublikowano

Skoro teraz masz 1,3 to zmniejsz na 1m3/h i zerknij na rotametry ile będziesz miał średnio na wszystkich.

Opublikowano

Dobrze ogarne zeby trzymalo sie w okolicach 1l

Opublikowano

A wiec ogsrnełem pompe podlogi przeplyw na rotometrach w okolicy 1l. Zadalem na pokojówce 23. I ....

20191103_123216.jpg

20191103_125736.jpg

20191103_133243.jpg

20191103_133712.jpg

Opublikowano (edytowane)

Wg mnie odwrotnie podłączone sterowanie zaworem. Nie zamyka się.

A i coś masz namieszane w ustawieniach pokojówki bo podbija ci krzywa grzewczą.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano
Opublikowano

Sorki dopiero zauważyłem że pokojówka podbija ci krzywa grzewczą o 10 stopni. Tu masz coś namieszane.

Opublikowano

Moge to przestawic w opcjach sterownika kotla prawo lewo?

Opublikowano

Pokojówka chyba nie raczek pogodówka

Opublikowano

Nie zawór jest ok.

Tylko pokojówka karze go otwierać bardziej, bo na zdjęciach widać że masz zadaną 26 i dodatkowo +10 z pokojówki. Więc sumarycznie zawór dąży do uzyskania na układzie 36 stopni

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.