Panowie zamieszczam link do filmu Kanału Afriso uważam , że się przyda wszystkim tym co ogrzewają się pelletem i nie tylko oraz przy okazji są przydatne schematy poprawnych instalacji.

 

Opublikowano (edytowane)

Praca kotła z podłączonym sterowaniem pogodowym do mieszacza. Na kotle ustawiona :

Temp. zadana 70

Histereza wyłączenia 5

Histereza kotła to 20

 

9LGHPB0Z32D9I0G3G0500_2020-11-24 16_00_2020-11-25 15_11.png

Edytowane przez Matusz
Błąd merytoryczny
Opublikowano (edytowane)

Widzę że palnik pracował prawie non stop w modulacji , ile Ci zjadł pelletu ? 

Spróbuj dać standard z histerezą kotła 20 st temperaturą zadaną kotła 75 st i nadzorem 5 min moc nadzoru 2kw ,przed wygaszaniem przetrawi ci on żar w palniku .

Widać też że masz mieszacz 4d bo temperatura powrotu niska , jak mieszacz obniża temperaturę to powrót gwałtownie rośnie .

Edytowane przez Kordjano
  • Lubię to 1
Opublikowano

No i powrót jest tragiczny.

Opublikowano

@Matusz Jak będziesz miał chwilę, daj ten sam wykres, tylko temperatura kotła, powrotu i mieszacza BEZ pracy i temperatury zewnętrznej. Ten zygzak na mieszaczu między 04:00 a 08:00 i później jest zastanawiający przy ciągłej pracy... Było równo i nagle drgawki. No i powrót poniżej 40 stopni to niezdrowo...
Masz pompę kotłową na powrocie?

Ja pompy nie mam niestety przy 4D i lata ten powrót jak głupi na początku, ale jak się ustabilizuje to mam ok. 50 i w górę.

Minimalna temperatura mieszacza u mnie ustawił instalator na 25 i nieczułość mieszacza na 0.5
Obecnie kombinuję z przymknieciem zaworu, bo miałem 2% (dwa), zmieniłem na 20 i testuję.
Oczywiście, mam inną instalację na miedzi i aluminiowe kaloryfery, więc zupełnie różna od Twojej.

a5b815d75180c0a2b679fcb49b52060c.jpg&key=f3e72c8737c8912fed80076e4dad1968d09ef4a7ea9299d4811b18e08a975388087a70cffc79262b8ce4c7c3b8549acc.jpg&key=b19f172de50e25e6fb62009b9aa356135db8a3e1f13e939b2706417c3bb44b47



W poście #13012 lepiej te wykresy wyglądały, ale powrót taki sam niski...


Opublikowano

@Kordjano pelletu wzięło dokładnie 24.36kg

@eliks wiem trochę niska, producent podaje minimum 45, ale i tak przeważnie mam około 40.

@papen76
Niestety pompy kotłowej nie mam.

Temp w domu 23.6 - 24 w dzień

W nocy 22.8

 

9LGHPB0Z32D9I0G3G0500_2020-11-24 15_33_2020-11-25 15_33.png

Opublikowano

No to widzę, że raczej musimy obaj te pompę dołożyć... I regulator ciągu.
Ja jutro postaram się wymienić motoreduktor w podajniku 2, bo brzęczy już tak, że aż zęby dzwonią, hehe.
80476455e161dddb104a47bef6fc3676.jpg&key=6a2a72ea9a41862d813f337f19708dd6cd40d50e11027c5977d1b8c648078c15

PS. Zobacz, u mnie tak ciągła praca przebiega:4e9b3729cb437bb2ca2a5f5c0ecac0bd.jpg

  • Lubię to 1
Opublikowano

@papen76 z pompą myślę że w moim przypadku problemu nie będzie, gdyż kocioł mam na dotacje a umowę mam taka, że każda wada oraz nieprawidłowe działanie, bądź zaniedbana instalacja jest pokrywana przez instalatora. Ja bym musiał tylko za pompę zapłacić..

Chyba że brak ochrony kotła poprzez pompę nie jest traktowane jako zaniedbanie.

A co do RCK to ja mam możliwość montażu tylko do drzwi wyczystki.

Będzie ok?

regulator-ciagu-prostokatny-122x182-mm-.jpg

Opublikowano

Jak masz taką możliwość, to montuj i pompę i regulator Wcześniej paliłem od histerezy kotła cały czas, to powrót sam się chronił. Teraz przy termostacie pokojowym jest lipa, bo za długo chodzi w okolicach 40 a mój kocioł ma już 10 lat...

Opublikowano

@Matusz Wzięło 36 za 24 godziny czy 24 , 36 kg tak szczegółowo , ale z czasu pracy palnika wynika że raczej 36 kg pożarło .

U mnie dom  z lat siedemdziesiątych też ściany z pustką w środku , ale docieplony a to robi swoje za ostatnią dobę poszło około 18 kg , 36 kg to schodziło mi przy minus 20 st .

spróbuj tak jak pisałem wcześniej moc maksymalną daj na 19 kw moc średnią 10 kw minimalną 6 kw ,niech palnik zasuwa na maksa aż nie osiągnie zadanej po czym się wygasi .

Zobaczymy jak długie będą cykle pracy i postoju na histerezie 20 st , temperatura za oknem podobna to będziesz miał porównanie .

@papen76  gdzieś już widziałem ten motoreduktor haha .

  • Lubię to 1
Opublikowano

Ojeździł się biedaczek po Polsce ale koniec wakacji, jutro do roboty, haha. Dzięki@Kordjano

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

@Kordjano

Dokładnie za 23godziny pracy spalił 24kg i 360gram (24,36kg)

 

Jutro dam wykres po 24h od Twoich ustawień

Edytowane przez Matusz
Opublikowano

To tragedii nie ma , daj też wynik spalania do porównania .

Opublikowano

@Kordjano ok. Jutro zamiesze.

Wiem tragedia nie mam ale chciałbym teraz ustabilizować pracę kotła oraz zmniejszyć zużycie tak o 2kg

  • Lubię to 1
Opublikowano

Ustawiłem większą temp. i histerezę na bojler - póki co kocioł się nie włącza, temp spada.

Przeglądałem econet i jest taka zakładka harmonogram. Tam można ustawić CWU w zaplanowanych godzinach(planuję to ustawić, żeby nie grzało cały czas bojlera - nie ma takiej potrzeby), ale ciekawi mnie inny wybór:

image.png.ff373053315a62be3b858c956ec00a41.png

 Ja tego nie ustawiałem - tak powinno być czy może jednak to powinno być wyłączone? Dobrze rozumiem że jak wyłączone to wszystkie słupki powinny być w górze?

Opublikowano

Słupki to temperatura dzienna ,brak słupków to czas temperatury nocnej { obniżonej) jeśli ustawisz temperature nocną taką samą jak dzienna to nie ma znaczenia ile tych słupków jest i w jakim przedziale .To jest praca termostatu w harmonogramie  , możesz wybrać inny tryb np komfortowy . Cwu najlepiej w harmonogramie żeby była w tedy co potrzeba .

  • Lubię to 1
Opublikowano

@Kordjano

Twoje ustawienia jak na razie niestety u mnie się nie spisują, pożera więcej pelletu

 

Wróciłem do ustawień fabrycznych, wybrałem funkcje termostat pokojowy ( zamiast mieszacza)

Teram mam pytanie może mi ktoś wytłumaczyć jak działa przmkniecie zaworu w ochronie kotła? Zastanawiam się by Ustawić to na 40%, tylko z czym się to będzie wiązało? Oczywiście wtedy ochrone robię na ON

 

9LGHPB0Z32D9I0G3G0500_2020-11-25 20_00_2020-11-26 14_31.png

Screenshot_20201126_143023_com.android.chrome.jpg

Opublikowano

Walcze z tym samym, miałem to ustawione na 2% czyli w praktyce zamknięty przy ochronie powrotu. Jak spadnie powrót do 40, to się zawór na tyle przymyka, u Ciebie na 10%.
Przy rozpalaniu zawór otwiera sie przy tej temperaturze + histereza zaworu, czyli u Ciebie 40+5. Idzie wtedy gorący "strzał" na instalację, a zawór wraca na to ustawione minimum. Potem znowu się otwiera i tak w kółko.
Daj jeszcze ustawienia serwisowe mieszacza. Chciałem porównać zakres proporcjonalności i stała czasu całkowania. Próbuje różnych opcji, ale opornie to idzie.

Martwi mnie ten niski powrót u Ciebie. Ale są momenty, że rośnie, jak strona na dom się przymyka.

Opublikowano

@papen76

Dzięki za informację.

Chyba że mam coś nie tak z instalacją.

 

Teraz tak sobie myślę czy sonda lambda była by wstanie zredukować spalanie.

Screenshot_20201126_154313_com.android.chrome.jpg

IMG_20201111_201046.jpg

IMG_20201111_201032.jpg

IMG_20201109_095412.jpg

Opublikowano

O te drugie ustawienia mi chodziło z menu Ustawienia serwisowe > ustawienia mieszacza 81e51b3c3196a891a443a9eeb1865529.jpg&key=d35e6638a6f02a9e5cd67248799662208dd8d9e39054ccec637839794942aaa8

Opublikowano

Panowie, ta ochrona powrotu może, choć nie musi, zadziałać dopiero na stałej pompie. Przy pracy od termostatu to raczej nie możliwe. 

@Matusz, na spektakularne efekty przy zastosowaniu sondy bym nie liczył. Ale jeśli zamiast 24kg zadowolisz się 22kg, to może się uda. Sonda ma za zadanie optymalizować proces spalania, więc może i byś urwał te 2kg. Trzeba pamiętać o jej cenie. 

Opublikowano

Też tak sądzę@cezar76 Będę próbował zorganizować hydraulika, żeby to poprawić. Pierwszy sezon próbuje palić od termostatu i dopiero zauważyłem ten feler.
Na siłowniku ARM 343 mam parametr ED 60%, nie wiem o co chodzi, ale siłownik w pierwszej fazie otwiera się maksymalnie właśnie na 60%. Teraz próbuje jak najbardziej wyważyć tempo tego otwierania.

Teraz otwarcie minimalne mam 22%. Ochrona powrotu 40 + 2 stopnie histereza. Zakres proporcjonalności 5, stała czasu całkowania 200 i praca jak na filmie:

https://youtu.be/ypoaDvjIUsw.

Dobra, już nie spamuje tym zaworem

Opublikowano

@cezar76

Jeśli sonda by pozwoliła zejść o te2 kg dziennie to przy dłuższym użytkowaniu wyjdę na plus, ewentualnie na to samo.

Jeśli przez tydzień będzie mi się nadal utrzymywać niska temp powrotu to montuje pompę.

Co do sondy to raczej na pewno ustabilizuju mi pracę kotła.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.