Kordjano Opublikowano 6 Października 2018 #4526 Opublikowano 6 Października 2018 Kolego Kashue co do harmonogramu obniżenia nocne dla kotła przeczytaj stronę 139 całą może coś pomoże . Cytuj
Dragster Opublikowano 6 Października 2018 #4527 Opublikowano 6 Października 2018 (edytowane) Kolego @Kashue, jaki masz sterownik? Edytowane 6 Października 2018 przez Dragster Cytuj
Kashue Opublikowano 6 Października 2018 #4528 Opublikowano 6 Października 2018 (edytowane) Najmocniej przepraszam za moje niedopatrzenie, rzeczywiście posiadam ecoMAX860P3-C Touch , wcześniejszą wersję ( do mojego sterownika pasuje DTR 1.0 , w 1.1 są zmienione już wyjścia w sterowniku). Fragment wklejony powyżej, pochodził z dtr mojego sterownika, więc nie spodziewałem się, że piszą o fikcyjnych funkcjach. Przy obecnych temperaturach przydałaby mi się możliwość wyłączenia kotła wg. harmonogramu, obecnie dogrzewam dom ok. 6h dziennie i niestety muszę ręcznie wygaszać kocioł , bo obniżenie nawet o najwyższą możliwą wartość (20'C) nie sprawdzi się, bo nie chciałbym smolić kotła 50'C Godzinę temu, Kordjano napisał: Kolego Kashue co do harmonogramu obniżenia nocne dla kotła przeczytaj stronę 139 całą może coś pomoże . Niestety moja instrukcja posiada jedynie 48 stron, oczywiście tak mogło wyjść...skoro nie podałem modelu sterownika. PS. Przed chwilą sterownik mnie pozytywnie zaskoczył, ze względu na wiatr jakaś linia zasilająca moją miejscowość musiała SPZ-tować , w związku z czym miałem krótkotrwały zanik napięcia, przerażony poleciałem do kotłowni i okazało się , że po powrocie , sterownik dalej był w trybie praca , więc zapewne ma jakieś podtrzymanie pamięci. Co nie zmienia faktu, że zapewne będę musiał dokupić UPS i spróbuję wpiąć się pod wejście STB w sterowniku, tak żeby po zaniku zasilania piec powoli się wygaszał. Edytowane 6 Października 2018 przez Kashue Cytuj
Dragster Opublikowano 6 Października 2018 #4529 Opublikowano 6 Października 2018 (edytowane) Widzę, że kolega przeczytał to co skasowałem. Tak 860tka ma harmonogram kotła w wersji 7 softu. Takie info dostałem od producenta KIPI. Słusznie zauważyłeś, że DTR 1.1 jest nie do naszych sterowników. Ja mam soft w wersji 4. Przypuszczam, że z harmonogramem kotła chodziło głównie o obsługę bufora. Te sterowniki, które nie mają obsługi bufora mają normalny harmonogram kotła włącz/wyłącz. Edytowane 6 Października 2018 przez Dragster Cytuj
Kashue Opublikowano 6 Października 2018 #4530 Opublikowano 6 Października 2018 Dziękuję za odpowiedź, przynajmniej jeden temat mi się rozjaśnił, teraz jeszcze kwestia dziwnego działania pomp. Chciałbym by kocioł miał dodatkową funkcję "postój bez ponownego rozpalania" , ponieważ teraz gdy ręcznie wygaszam w kotle, próbuje trafić w moment gdy kocioł przygotowuje się do ponownego rozpalania, bo bez sensu robić to za wcześnie, bo woda kotłowa się zmarnuje, bo sterownik wyłącza pompy. Cytuj
Dragster Opublikowano 6 Października 2018 #4531 Opublikowano 6 Października 2018 To akurat działa prawidłowo. Pompy załączają się od progu, który sobie ustawisz. Kocioł musi się trochę nagrzać inaczej długo by stał wychładzany przez obiegi na niskiej temperaturze. Cytuj
Kashue Opublikowano 6 Października 2018 #4532 Opublikowano 6 Października 2018 (edytowane) Wydaje mi się , że jednak nie działa prawidłowo...przynajmniej u mnie. Opiszę problem bardziej szczegółowo. Posiadam 2 pompy CWU i pompę mieszacza oraz zawór 4D który dzięki dużym przekroją potrafi dogrzać powrót grawitacyjnie. Moje ustawienia: Kocioł 70( h5 ), Ochrona Powrotu 45 ( h5 ) , CWU 60 ( h5 ) , Mieszacz 55 (h5), Temperatura załączania pompy CO - 40 (przy czym ja tej pompy nie posiadam) . Sytuacja: Gdy na Kotle temperatura jest powyżej 40 C zaczyna mi chodzi pompa mieszacza, mimo , że zawór 4D ustawia się na 0 czyli wszystko idzie na powrót , czyli pompa mieszacza niepotrzebnie pędzi zimną wodę w grzejnikach. Uznałem , że w takim wypadku ustawię Temperatura załączania pompy CO - 80 tak by nie ingerowała w parametry (skoro i tak jej nie mam) , niestety kocioł uzależnia działanie pomp mieszacza i CWU od działania pompy CO i ich nie uruchamia jeśli nie jest osiągnięta temperatura załączania pompy CO . W szczególności nie rozumiem dlaczego osiągnięcie temperatury załączenia pompy CO powoduje uruchomienie pompy mieszacza. Chwilo ustawiłem temperaturę załączenia pompy CO na 50, ale to jest minimalizowanie problemu a nie jego rozwiązanie. Pompa mieszacza podpięta jest prawidłowo pod zaciski 18 , 17. Edytowane 6 Października 2018 przez Kashue Cytuj
Dragster Opublikowano 6 Października 2018 #4533 Opublikowano 6 Października 2018 (edytowane) To jest właśnie prawidłowe działanie. Masz czujnik pogodowy? Ewentualnie przełączaj sobie ręcznie tryb Lato/Zima. Możesz też pod mieszacz podłączyć termostat i wyłączać pompę z termostatu. Edytowane 6 Października 2018 przez Dragster Cytuj
Kashue Opublikowano 6 Października 2018 #4534 Opublikowano 6 Października 2018 (edytowane) Mam czujnik pogodowy, ale nie jest chwilowo używany, podpięty jest w celach informacyjnych w dodatku jeszcze znajduje się w kotłowni. Mam ustawiony ręcznie tryb ZIMA. Mieszacz nie korzysta z termostatu, nie sprawdzi się to u mnie , za dużo różnych pomieszczeń o innym zapotrzebowaniu na ciepło, lepszym pomysłem są głowice termostatyczne. O ile rozumiem idee , ustawienia temperatury załączenia CO tak by nie pobierać ciepła z zimnego kotła, to nie podoba mi się to , że ta pompa chodzi zanim kocioł i powrót się dogrzeją na zamkniętym zaworze 4D. Po przekroczeniu temperatury pompy CO, załącza się zamiast tego pompa mieszacza. Poniższe zdjęcia zostały zrobione parę sekund po sobie, jak widać na ekranie nie ma ikony uruchomienia innej pompy niż pompa CWU. Edytowane 6 Października 2018 przez Kashue Cytuj
Dragster Opublikowano 6 Października 2018 #4535 Opublikowano 6 Października 2018 (edytowane) W parametrze temperatura załączenia pompy/pomp chodzi o to by nie wychładzać uruchamiającego się kotła za szybko. Ja mam załączony jeszcze wymiennik i u mnie pompa kotłowa działa cały czas, ładuje sprzęgło. Co ciekawe uruchamia się przy ustawionej temperaturze załączenia pompy CO w moim przypadku 50st a wyłącza przy 40st. Uruchom sobie tą pogodówkę, ZIMA/LATO w tryb auto. Temperatury sobie już dopasujesz. Edytowane 6 Października 2018 przez Dragster Cytuj
g69 Opublikowano 6 Października 2018 #4536 Opublikowano 6 Października 2018 W dniu 1.10.2018 o 22:12, rzegus napisał: Koledzy z innej beczki wydaje mi się że kiedyś podawałem w sterowniku pojemność zasobnika na pellet teraz i z instrukcją nie mogę tej opcji znaleźć. Ustawienia serwisowe palnika-praca-pojemność zbiornika 1 Cytuj
Kordjano Opublikowano 6 Października 2018 #4537 Opublikowano 6 Października 2018 Kolego Kashue chodziło mi o stronę naszego forum , sorki że tak napisałem ,mogłeś mnie nie zrozumieć . 1 Cytuj
alfiorz Opublikowano 9 Października 2018 #4538 Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) Panowie przejmowac sie iloscia rozpalen powiedzmy na dobe skoro palnik ma zdolnosc do samoczynnego rozpalania i wygaszania? Kiedys obilo mi sie o uszy zeby bylo rozpalen jak najmniej. Moc palnika 26kw mam ograniczona do 18kw zadana temp. 68st. Przebija w nadzor do ponad 75 st. Instalacja z zaworem 4d, pompa elektroniczna na obieg grzejnikowy i sterowanie pogodowe, druga pompa na cwu. Palnik leci na fuzzy logic. Edytowane 9 Października 2018 przez alfiorz Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 9 Października 2018 #4539 Opublikowano 9 Października 2018 A ile masz tych rozpaleń na dobę? Cytuj
Kordjano Opublikowano 9 Października 2018 #4540 Opublikowano 9 Października 2018 Kolego alfiorz napisz coś więcej , jakiej mocy masz kocioł do tego palnika , czy masz bufor , podłogówkę ,narazie jest ciepło to raczej grzejesz tylko ciepłą wodę , a jak nie to chyba tylko chwilowe przepalanie , no i właśnie ile masz tych rozpaleń ? Cytuj
papen76 Opublikowano 9 Października 2018 #4541 Opublikowano 9 Października 2018 No właśnie. I jak rozwiązałes kwestie powrotu? Masz ochronę czy wyłączyłeś? Cytuj
mwanamaji Opublikowano 9 Października 2018 #4542 Opublikowano 9 Października 2018 Pytanko... Mam co i cwu na jednej pompce. Mogę podłączyć czujnik cwu i będzie pokazywał dane bez uruchamiania w sterowniku grzania cwu (no bo przecież nie mam pompki do cwu)? Cytuj
misiek30 Opublikowano 9 Października 2018 #4543 Opublikowano 9 Października 2018 Tak , będzie pokazywał temperaturę CWU. Cytuj
kiminero Opublikowano 9 Października 2018 #4544 Opublikowano 9 Października 2018 Czujnik można podpiąć. W zależności od stera reakcje mogą być różne. Jeśli pod wyjście napięciowe pompy CWU niczego nie podpiąłeś, to "sterowanie" tym wyjściem zaskutkuje zapaleniem diody, czy piktogramu pracy pompy CWU. Być może wyłączenie funkcji CWU w sterowniku ten "efekt" zlikwiduje pod warunkiem, że zostaną wskazania temperatury CWU. Cytuj
Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4545 Opublikowano 9 Października 2018 Kusiło, kusiło, i... wykusiło... Powiem tak. TAkiej kity ognia u siebie jeszcze nie widziałem. Nawet na najniższej mocy 6kW mam 100% płomienia. Zobaczymy jak będzie dalej Cytuj
Kordjano Opublikowano 9 Października 2018 #4546 Opublikowano 9 Października 2018 Drakster co takiego wykusiło eco Lambda ? Cytuj
Kordjano Opublikowano 9 Października 2018 #4548 Opublikowano 9 Października 2018 A pellet jaki ? ten sam ? Cytuj
Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4549 Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) Ten sam. Kurka, wstyd się przyznać ale dmuchałem ~ 8-10% za mocno :) Na maks mocy oczywiście. Edytowane 9 Października 2018 przez Dragster Cytuj
Darbatt Opublikowano 9 Października 2018 #4550 Opublikowano 9 Października 2018 Czyli eco lambda ma sens? Sprawdza się? Myślałem nad tym rozwiązaniem ale do tej pory się waham bo do tanich nie należy.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj