gilal Opublikowano 4 Marca 2019 #2326 Opublikowano 4 Marca 2019 (edytowane) Witaj Jaki sterownik Jak zrobiona instalacja Czy masz zawory mieszające Bez tych informacji ani rusz... Pozdrawiam :) Edytowane 4 Marca 2019 przez gilal Cytuj
TommekG Opublikowano 4 Marca 2019 #2327 Opublikowano 4 Marca 2019 (edytowane) Mam taki sam piec i układ i u mnie jest ustawione Pompy równoległe Pompa dodatkowa 1 - pompa podłogowa Pompa dodatkowa 2- pompa cyrkulacyjna Edytowane 4 Marca 2019 przez TommekG Cytuj
gabber2005 Opublikowano 4 Marca 2019 #2328 Opublikowano 4 Marca 2019 (edytowane) Sterownik k1PV4. Posiadam zawór czterodrogowy, oraz zawór trzydrogowy. dodałem zdjęcia instalacji. Edytowane 4 Marca 2019 przez gabber2005 Cytuj
gilal Opublikowano 4 Marca 2019 #2330 Opublikowano 4 Marca 2019 (edytowane) Widzę, że nie ma siłowników. Moim zdaniem : - jedną pompę podpinam pod pompę CO - drugą pompę od podłogówki podpinam jako pompę dodatkową 1 i aktywujemy jako "pompa podłogowa" I tyle :) Edytowane 4 Marca 2019 przez gilal Cytuj
gabber2005 Opublikowano 4 Marca 2019 #2331 Opublikowano 4 Marca 2019 (edytowane) Zawory bez siłowników. TommekG możesz mi powiedzieć jak masz ustawione zawory 3 i 4 drogowe? U mnie teraz jest tak: zawór 4 drogowy (Afriso) ustawiony na 5 zawór 3 drogowy podłogówka (Afriso) ustawiony na 3 Może podpowiecie mi co wskazuje ten termometr (40C) na pierwszym zdjęciu? to temperatura, ale czego? Edytowane 4 Marca 2019 przez gabber2005 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 4 Marca 2019 #2332 Opublikowano 4 Marca 2019 @gabber2005 co najmniej trzy błędy: 1/ odpowietrznik automatyczny przed pompami. Zakręć chociaż ten czarny kapturek. 2/ żle ustawiona przegroda w mieszaczu 4D / czyli poziomo przy wskazniku na "5" 3/ w złym miejscu zawór zwrotny na obiegu z 3D / tutaj jeszcze do sprawdzenia, czy dobrze "zwierciadło" wewnątrz ustawione. Cytuj
gabber2005 Opublikowano 4 Marca 2019 #2333 Opublikowano 4 Marca 2019 gilal jeżeli zrobię tak jak napisałeś: - jedną pompę podpinam pod pompę CO - drugą pompę od podłogówki podpinam jako pompę dodatkową 1 i aktywujemy jako "pompa podłogowa" to w jaki sposób będę mógł tymi pompami sterować oddzielnie? Załóżmy, że ustawię temperaturę w pokoju na górze 22C, a na dole będzie obecnie 20C. I teraz w jaki sposób zrobić żeby pompa od grzejników się wyłączyła, a od podłogówki nadal pracowała? Cytuj
gabber2005 Opublikowano 4 Marca 2019 #2334 Opublikowano 4 Marca 2019 (edytowane) gmaj22, mógłbyś mi na zdjęciu zaznaczyć te trzy punkty który napisałeś do poprawy? Edytowane 4 Marca 2019 przez gabber2005 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 4 Marca 2019 #2335 Opublikowano 4 Marca 2019 Za póżno na edycję: drugi błąd to mój błąd, bo nie zauważyłem, że masz dwie pompy za mieszaczem 4D. Zasilanie mieszacza od dołu, wyjście na pompy z boku, czyli przegroda jest dobrze. :) Ale błąd #1 do łatwej naprawy: zakręć czarne kapturki na odpowietrznikach automatycznych. Tym na najwyższym trójniku i na belce z zaworem bezpieczeństwa. Błąd #3 to już przeróbka instalacji. Nie widać dokładnie, z której rury jest podmieszanie do mieszacza 3D. Powinno być z powrotu obiegu, dla którego jest regulowana temperatura za mieszaczem. Zawór zwrotny nie za pompą, a przed miejscem spięcia powrotu z obiegu z drugim powrotem do 4D. Cytuj
gilal Opublikowano 4 Marca 2019 #2336 Opublikowano 4 Marca 2019 28 minut temu, gabber2005 napisał: gilal jeżeli zrobię tak jak napisałeś: - jedną pompę podpinam pod pompę CO - drugą pompę od podłogówki podpinam jako pompę dodatkową 1 i aktywujemy jako "pompa podłogowa" to w jaki sposób będę mógł tymi pompami sterować oddzielnie? Załóżmy, że ustawię temperaturę w pokoju na górze 22C, a na dole będzie obecnie 20C. I teraz w jaki sposób zrobić żeby pompa od grzejników się wyłączyła, a od podłogówki nadal pracowała? Tu trzeba już dać informację do stetownika, że temp. została osiągnięta. Sterownik tego nie wie. Jedynie będzie pilnować pompę podłogową aby nie puścić zbyt wysokiej temp. (oczywiście czujnik musi być za pompą i ustawiasz max. temp.) Jakiś panel, termostat,.... który dał by sygnał o ogrzaniu pomieszczenia. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 4 Marca 2019 #2337 Opublikowano 4 Marca 2019 (edytowane) Siłownik na 3D, czujnik wewnętrzny do sterownika i po osiągnięciu zadanej obniżenie temperatury za mieszaczem. Nie wyłączać pompy, tylko obniżać temperaturę obiegu podłogowego. Edytowane 4 Marca 2019 przez gmaj22 Cytuj
gabber2005 Opublikowano 5 Marca 2019 #2338 Opublikowano 5 Marca 2019 19 godzin temu, gmaj22 napisał: Ale błąd #1 do łatwej naprawy: zakręć czarne kapturki na odpowietrznikach automatycznych. Tym na najwyższym trójniku i na belce z zaworem bezpieczeństwa. Dzisiaj zakręciłem te odpowietrzniki. Mam już założoną instalację solarną i podpiętą trzecią pompkę do CWU (widoczna jest na zdjęciu) i na rurze od tej pompki do zbiornika cwu też jest ten odpowietrznik i też odkręcony, czy go też powinienem zakręcić? Cytuj
gmaj22 Opublikowano 5 Marca 2019 #2339 Opublikowano 5 Marca 2019 Po stronie tłocznej pompy zostawiasz odkręcone. Cytuj
adamu Opublikowano 9 Maja 2019 #2340 Opublikowano 9 Maja 2019 Ostatnio ktoś się dowiadywał na temat nowej wersji do k1pv4 pz ? Mam 3.4 i przeszkadza mi ,ze w pid nie chodzi pompa przewalowa tak jak w dwustanie . Cytuj
manx Opublikowano 14 Maja 2019 #2341 Opublikowano 14 Maja 2019 Czyli jak chodzi? Jaka różnica...bo u mnie chodzi normalnie Cytuj
adamu Opublikowano 15 Maja 2019 #2342 Opublikowano 15 Maja 2019 Wgl nie chodzi w pid . Czyli jak jest dostępna nowa wersja ? Jest sens pisać do techa czy znów wyślą stara ? Cytuj
atp2000 Opublikowano 16 Maja 2019 #2343 Opublikowano 16 Maja 2019 Ostatnio ktoś się dowiadywał na temat nowej wersji do k1pv4 pz ? Mam 3.4 i przeszkadza mi ,ze w pid nie chodzi pompa przewalowa tak jak w dwustanie .Co tzn. pompa przewalowa?Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Cytuj
adamu Opublikowano 28 Maja 2019 #2344 Opublikowano 28 Maja 2019 Pompa obiegu kotłowego . Czyli wszyscy na starej wersji siedzą , nic nowego tech nie daje ? Cytuj
manx Opublikowano 4 Czerwca 2019 #2345 Opublikowano 4 Czerwca 2019 3.5 dla k1pv4...taka wersje mam zainstalowaną Cytuj
Gkmaster Opublikowano 16 Sierpnia 2019 #2346 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam czy ruszyło się coś w soft że temp kotła np 60st ustawimy a bojlera na 50 w trybie letnim ustawimy chistereze i będzie ładował bojler jak temp spadnie a nie jak teraz że cały czas pompka cwu chodzi. Dziękuję za odpowiedź. Sterownik k1pv4. Edytowane 16 Sierpnia 2019 przez Gkmaster Cytuj
gilal Opublikowano 16 Sierpnia 2019 #2347 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Witaj Z tego co pamiętam to możesz sobie zmienić i wyłączyć "pompa CWU lato". Albo w ustawieniach instalatora lub serwisowych. Jak piecyk dobrze ustawiony to ok, ale przy ładowaniu CWU może przebić temp. na kotle i trzeba sprawdzić czy nie będzie zbyt mocno. Zawsze to ryzyko jak nie będzie odbioru ciepła z kociołka Cytuj
Gkmaster Opublikowano 16 Sierpnia 2019 #2348 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 (edytowane) Dzięki w ustawieniach serwisowych to było .mam pompę przewalowa więc powinno dać radę z temperaturą i dużymi skokami a przyda mi się takie rozwiązanie bo mam piec sigma e 20kw a bojler 300l więc bez sensu mi pompka chodziła na bojler cały czas teraz sobie ustawie piec 60st dojdzie w 65 i wejdzie w nadzur a bojler 50st i histerezę 25 at więc załaduje myślę 2 razy dziennie tylko bo 10 osób korzysta z ciepłej wody powinno być ekonomiczniej jak się nie sprawdzi to zalacze spowrotem pompę na stałe dzięki jeszcze raz. Edytowane 20 Sierpnia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
gilal Opublikowano 16 Sierpnia 2019 #2349 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Nie ma za co :) Tylko poobserwuj co będzie się działo po ładowaniu CWU. Ja też mam sigmę tylko, że pellet :) Jak dla mnie piecyk super :) Pozdrawiam Cytuj
serwq Opublikowano 17 Sierpnia 2019 #2350 Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Witam.Wie ktoś może jaka ostatnia aktualizacja jest do sterownika k1prv4 z zapalarka.Bo obecnie mam 3.4.Poobno jest 3.5 ale nieoficjalne i nie wiem jakie są zmiany.Pozdrawiam! Cytuj