szoku Opublikowano 12 Października 2015 #1 Opublikowano 12 Października 2015 Witam obecnie posiadam kociol ogniwo S6WC classic z miarkownikiem ciagu . Mój problem polega na tym ze jak ustawie miarkownik na 50 to temperatura dochodzi nawet do 70 , zastanawiam sie czy nie przejsc na cos innego tylko za bardzo wiem na co zeby jakos lepiej trzymało ta temperature musze chodzic do kotłowni przez podwórze wiec zalezy mi na czyms zeby dobrze trzymało temperatute
sorier Opublikowano 12 Października 2015 #2 Opublikowano 12 Października 2015 Zmieniłem kiedyś dmuchawę na miarkownik i bardzo szybko wróciłem do dmuchawy. Dmuchawa z dobrym sterownikiem (z PID) zapewnia prawie idealnie stabilną temperaturę (u mnie +/-1st.C) od rozpalenia do prawie całkwitego wypalenia węgla. Z miarkownikiem miałem jazdy po całym termometrze, zależnie czy sie rozpalało, wypalało czy akurat wiatr się wzmógł.
szoku Opublikowano 12 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2015 czyli wedlug ciebie dmuchawa jest lepsza , ja wlasnie tez mam skoki po calym zegarze dzis wiej piec mam na 50 a tu doszlo do 72
sorier Opublikowano 12 Października 2015 #4 Opublikowano 12 Października 2015 Tak, dużo lepsza, ale z dobrym sterownikiem, zmieniającym płynnie obroty dmuchawy, a nie pracujący tylko 0%/100%
rumunn9r Opublikowano 12 Października 2015 #5 Opublikowano 12 Października 2015 przy prawidlowym zamontowaniu i wyregulowaniu miarkownika nie ma problemu z przeciaganiem temperatury .
Gość Opublikowano 12 Października 2015 #6 Opublikowano 12 Października 2015 Dmuchawa z dobrym sterownikiem (z PID) zapewnia prawie idealnie stabilną temperaturę (u mnie +/-1st.C) od rozpalenia do prawie całkwitego wypalenia węgla. Z miarkownikiem miałem jazdy po całym termometrze, zależnie czy sie rozpalało, wypalało czy akurat wiatr się wzmógł. Bardzo sobie cenię kolegi wypowiedzi, natomiast z tą nie do końca się zgodzę. To prawda, że sterownik PID w kotle zasypowym gwarantuje idealnie stabilną zadaną temperaturę, ale nie do całkowitego wypalenia węgla. Przy paleniu bez wygaszania owszem tak jest, przy paleniu cyklicznym końcowy etap to dramatycznie szybkie wychładzanie zasypu - spada temperatura zasypu poniżej zadanej, PID podnosi obroty dmuchawy wychładzając i ostatecznie wygaszając dopalający się zasyp, na miarkowniku ten sam zasyp dopalałby się jeszcze dłuższy czas. Dobry miarkownik w dobrze dobranym kotle jest jednak oszczędniejszy. Kiedyś się z tego śmiałem, ale prawdziwą sztuką jest takie opanowanie kotła i doboru paliwa, żeby w określonych warunkach móc palić na stałej szczelinie i sam tak coraz częściej robię, szczególnie przy spalaniu grubych sortów węgla, drewna i flotu. Pozdrawiam jednego z pionierów spalania bez wygaszania w kotłach górnego spalania ;).
sorier Opublikowano 12 Października 2015 #7 Opublikowano 12 Października 2015 :) Dobry sterownik to podstawa. Mam stary sterownik geco, który zmniejsza obroty dmuchawy podczas dopalania/wygaszania kotła żeby zbyt szybko nie wychłodzic kotła a dobrze dopalić resztki opału. Wiele zależy od opału, przewymiarowania kotła, sposobu palenia, ale jeżeli ktoś ma problemy z "pływającą" temperaturą kotła, to najprostszym rozwiązaniem jest sterownik i dmuchawa.
maciej1007 Opublikowano 12 Października 2015 #8 Opublikowano 12 Października 2015 Paliłem kiedyś z dmuchawą,lecz sterownik nie posiadał funkcji PID.Ale tak na mój gust przy paleniu węglem wypracowanie sytuacji kiedy temperatura waha się między +/-1st.jest mało prawdopodobna.A może problem tkwi po stronie instalacji?
Gość Opublikowano 13 Października 2015 #9 Opublikowano 13 Października 2015 Przy sterowniku PID z czujnikiem temperatury spalin, w miarę dobrze dobranym kotle i w miarę normalnym zapotrzebowaniu cieplnym tak właśnie jest. +1/-1 stopień. Przy wyższych temperaturach zewnętrznych i mocnym paliwie może przeciągnąć o dwa, trzy stopnie, ale zaraz stara się zbijać tą temperaturę. Trzeba wiedzieć, że sam sterownik nie jest cyborgiem i koniecznym jest prawidłowe zadanie podstawowych parametrów takich jak maksymalna temperatura spalin, maksymalne i minimalne obroty dmuchawy itp. Same ustawienia tych parametrów mogą zająć nawet parę dni. (konieczna obserwacja spalania i korekty).
mlodzieniec Opublikowano 13 Października 2015 #10 Opublikowano 13 Października 2015 Jak kocioł za mocny do potrzeb, to będą skoki, podobnie jak zasyp za duży. Teraz nie ma mrozu więc podbija temperaturę, jak będzie -15 to zobaczysz, że się uspokoi. Ja bym od razu nie skreślał miarkownika, tylko dobrze go wyregulował i sterował też ilością zasypanego paliwa. Dmuchawa nie zawsze wychodzi na dobre, jeśli to sterowanie PID czyli płynne, to jeszcze jakoś idzie, ale przy pracy 0 / 1 po odcięciu powietrza jest smołowanie, kopcenie i cała reszta, słowem marnowanie paliwa i trucie okolicy. Do miału dmuchawa potrzebna, do węgla niekoniecznie.
arti61 Opublikowano 17 Października 2015 #11 Opublikowano 17 Października 2015 Przy dmuchawie możemy stosować więcej rodzajów różnych paliw (nawet miał w dolniaku ok.50%). Produkcja sterowników pracujących 0/1, powinna być zakazana. Mam od 10 lat sterownik komfort, który spowalnia obroty przed osiągnięciem zadaej temperatury i jestem :).
vb4600 Opublikowano 9 Listopada 2015 #12 Opublikowano 9 Listopada 2015 Witam. Jestem stałym czytelnikiem tego forum .Mój problem polega na braku stabilnej pracy kotła .Kocioł GS Viadrus U22 sterownik ST28 zPID wentylatorek WPA117.+bojler 120 cwu. Domek stary nie ocieplony 150m do grzania. Opał orzech z Marcela. Przy obecnej aurze tem CO 55 stopnipiec rozpalany od góry po 45 minutach tem 50 st. Stabilna praca przez około 6 godzin, potem szał kocioł rozpędza się jak szalona lokomotywa temperatura szaleje alarmy wyją i to akurat jak mnie niema. Przy pracy z miarkownikiem ciągu jest w miarę stabilnie. Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów sterownika st28 z pid.
maciej1007 Opublikowano 9 Listopada 2015 #13 Opublikowano 9 Listopada 2015 Witam.Od jak dawna użytkujesz ten kocioł w tej konfiguracji?
tornister Opublikowano 14 Listopada 2015 #14 Opublikowano 14 Listopada 2015 Witam.Czy ktoś może wypowiedzieć się o sterowniku euroster11wb?
olek56 Opublikowano 14 Listopada 2015 #15 Opublikowano 14 Listopada 2015 Przy sterowniku PID z czujnikiem temperatury spalin, w miarę dobrze dobranym kotle i w miarę normalnym zapotrzebowaniu cieplnym tak właśnie jest. +1/-1 stopień. Przy wyższych temperaturach zewnętrznych i mocnym paliwie może przeciągnąć o dwa, trzy stopnie, ale zaraz stara się zbijać tą temperaturę. Trzeba wiedzieć, że sam sterownik nie jest cyborgiem i koniecznym jest prawidłowe zadanie podstawowych parametrów takich jak maksymalna temperatura spalin, maksymalne i minimalne obroty dmuchawy itp. Same ustawienia tych parametrów mogą zająć nawet parę dni. (konieczna obserwacja spalania i korekty). Potwierdzam - mam sterownik z PID trzeba ustawiać parametry. Kupiłem węgiel orzech i muszę przestawiać sterownik, ustawienia wyżej wymienione można ustawić wchodząc w ustawienia „instalatora” Poprzedni sezon paliłem miałem.
vb4600 Opublikowano 15 Listopada 2015 #16 Opublikowano 15 Listopada 2015 Witam.Od jak dawna użytkujesz ten kocioł w tej konfiguracji? Witam. przepraszam za ten poślizg ale dalej walczę z tym piecem .Piec od tego sezonu .
malin84 Opublikowano 15 Listopada 2015 #17 Opublikowano 15 Listopada 2015 Witam Forumowicze jaki sterownik byscie wybrali z pid Proton czy SPR11 Boleckiego mialem sterownik bez pid wywalilem go calkiem z dmuchawa i zalozylem miarkownik ciagu honeywell fr124 i wracam do dmuchawy ze sterownikiem bo na miarkowniku mam roznice 13stopni !!ktorego polecacie
malin84 Opublikowano 15 Listopada 2015 #18 Opublikowano 15 Listopada 2015 Dodam ze pale weglem orzech piec Polspaw Wamet DG spalania tzn uniwersalny.zasypowy bez podajnika
andrzejaslo Opublikowano 16 Listopada 2015 #19 Opublikowano 16 Listopada 2015 Nie wiem jak temperatura może falować na miarkowniku, faluje na początku na pewno zanim piec osiągnie temperaturę zadaną ale później nie ma takiej możliwości by temperatura falowała chyba że ma się jakieś nieszczelności. Podstawowa zasada to nie pozwalać by miarkownik całkowicie odcinał powietrze pierwotne. Ustawiamy szczelinę od klapki PP w ten sposób żeby po osiągnięciu temperatur zadanej temperatura dalej nam nie rosła ale powoli spadała, u mnie ta szczelina to ok 3-4mm. Drugi pomysł by usprawnić działanie miarkownika to możliwość regulowania maksymalnego otwarcia przez miarkownik klapki PP. To powinno w pewnym stopniu też wyeliminować skoki temperatury. Jest to opisane w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20443-ogranicznik-miarkownika-ci%C4%85gu-ogniwo-s6wc-17/
malin84 Opublikowano 16 Listopada 2015 #20 Opublikowano 16 Listopada 2015 na dole zostawiam szczeline 2mm gdy osiagnie zadana temp.pozn.gdy temp.schodzi to miarkownik nie reaguje dopiero po spadku 13st otwiera
andrzejaslo Opublikowano 16 Listopada 2015 #21 Opublikowano 16 Listopada 2015 A obieg masz wymuszony (pompka) czy na grawitacji? Pytam ponieważ gdy jest obieg wymuszony i jest szybki przepływ wody to temperatura tak nagle nie spada tylko stopniowo i wówczas miarkownik ma czas na otwarcie, a jeżeli jest obieg grawitacyjny lub pompka nie robi dobrego obiegu to takie nagłe skoki tem. mogą się zdarzać. A próbowałeś ustawić szczelinę na 3 lub 4 mm? ta szczelina powinna być możliwie jak największa. Jest jeszcze pytanie czy miarkownik na pewno jest dobrze ustawiony, powinien być ustawiany w ten sposób że stabilizujemy temperaturę ręcznie ponad 5C nad temperaturę jaką chcemy mieć przez dłuższy okres (ok 10min) i wówczas ustawiamy miarkownik by się delikatnie domknął. Ta stabilizacja temperatury jest ważna przed ustawieniem miarkownika dlatego że temperatura wody przy miarkowniku może być inna niż przy termometrze i miarkownik potrzebuje chwilkę czasu by się ustabilizował na jednym poziomie.
marcinek75 Opublikowano 19 Listopada 2015 #22 Opublikowano 19 Listopada 2015 A wogóle jaki koszt jest montażu miarkownika ciągu? Nie jestem fachowcem a chciałbym żeby było zrobione dobrze.
AdamGuitar Opublikowano 19 Listopada 2015 #23 Opublikowano 19 Listopada 2015 Tyle co zakup miarkownika. Instalacja jest tak prosta, ze szkoda szukać majstra. Do miarkownika jest załączona instrukcja montażu i regulacji. A i na form znajdziesz sporo opisów montażu i regulacji.
sambor Opublikowano 19 Listopada 2015 #24 Opublikowano 19 Listopada 2015 Instalacja miarkownika jest prosta pod warunkiem, że jest miejsce na jego montaż , jak trzeba dorabiać mufę, zaczynają się schody.
drewniak Opublikowano 19 Listopada 2015 #25 Opublikowano 19 Listopada 2015 Przy miarkowniku elektronicznym nic nie trzeba dorabiać :)