Jest tak. Temp.zadana 60 st.Zasypuje podpalam włączam sterownik i palimy.Następne nastawy to temp.pompy niby włączenia 44 .Dmuchawa 30%i 40%.Zaczyna. grzać.Gdy temp. na piecu dochodzi do 56 (przy zadanej 60st).załącza sie pompa CO i CWU.Potem temp. spada bo idzie poprzez pompe w obieg.Gdy czasem spadnie aż poniżej tej 44 to pompa sie wyłączy ,a gdy znowy zacznie wzrastać to pompa załączy sie łaśnie przy tej temp.44.Jeżeli piec przejdzie w stan nadzoru to mam przedmuchy 6 sek. co 13 min.Zrbi to po osiągnięciu 64 st.Mimo ,że zdana to 60st.
- Temp. Załącz. Pomp
-
Temp. Załącz. Pomp
Witam.Oczywiście to sterownik pilnuje i automatycznie podwyższa temp. startu pompy gdy zwiększam temp. zadaną.Tylko teraz pytanko .Temp. wyłączenia pompy np.45 a temperatura wygaszania pieca 35.Gdy kocioł przechodzi od jakiejś tam temp.do wygaszania to chodzi cały czas dmuchawa co nie? i wówczas czy to nie wychładza kotła.