Roszer Opublikowano 14 Października 2021 #7326 Opublikowano 14 Października 2021 (edytowane) Mam pytanie odnośnie rotametrów, moja listwa ma 12 obwodów od 45 do 91 metrów, łącznie około 900 metrów podłogówki, pompa 25-60 vilo nastawa pokrętła w prawo do końca na podłogówkę 3 bieg. Moje rotametry mają zakres od zera do 3,4 potem klapka ze sprężynką znika z tego szkiełka wgłąb obudowy, kiedy chodzą wszystkie obwody mogę uzyskać max 2 na wszystkich otwartych obwodach, Czy to mi wystarczy żeby zimą ogrzać nowy ocieplony dom? Nie miałem tego jak rozkminić do tej pory a nie chciałbym sie martwić zimą. edit: zasilanie listwy 1cal z bufora Edytowane 14 Października 2021 przez Roszer Cytuj
mrekzo Opublikowano 14 Października 2021 #7327 Opublikowano 14 Października 2021 Jeżeli wszystkie się wychylają to napewno wystarczy. U mnie temperatura w każdym pomieszczeniu jest ustalona właśnie na podstawie przepływów w pętlach. Najwięcej ok. 1.7 mam w łazienkach dlatego, że chce tam najcieplej. Reszta między 1 a 1.5. Najmniej mam w sypialni ok. 0,5 i całą zimę mam tam ok 19st. Reszta domu 22-23. A temperatura wody wchodząca w układ według krzywej grzewczej teraz dokładnie nie pamiętam temperatur, ale wydaje mi się, że coś koło 30st 1 Cytuj
Marceli90 Opublikowano 14 Października 2021 #7328 Opublikowano 14 Października 2021 Cześć, wracam z moim problemem niedogrzewającej się instalacji. Obie diagnozy były słuszne - po odpowietrzeniu instalacji jakby wszystko zadziałało przez 2 dni, natomiast widzę, że siłownik zaworu 4d wariuje. Stwierdziłem, że go rozbiorę - zdejmę z zaworu + rozkręcę sam siłownik. Serdeczna prośba o wskazanie, w którym ustawieniu zawór 4d jest otwarty całkowicie na obwód (czyli do góry). Na razie chcę to ustawić ręcznie, a następnie na to nałożę siłownik, ustawiając go ze sterownika pieca jako na otwarty, może zadziała... Ew. macie jakieś inne pomysły? Cytuj
Kriss12 Opublikowano 14 Października 2021 #7329 Opublikowano 14 Października 2021 Nie mas przypadkiem włączonej ochrony powrotu w sterowniku ? Cytuj
Roszer Opublikowano 14 Października 2021 #7330 Opublikowano 14 Października 2021 (edytowane) ... Edytowane 14 Października 2021 przez Roszer złe odczytanie problemu Cytuj
dreadlook Opublikowano 15 Października 2021 #7331 Opublikowano 15 Października 2021 Panowie tak sobie siedzę w pracy i z nudów przeglądam ustawienia w vide necie. Jaką macie histerezę załączenia kotła? U mnie Tekla Komfort 12KW mam 8st. Cytuj
Roszer Opublikowano 15 Października 2021 #7332 Opublikowano 15 Października 2021 Ja mam 20 stopni histereze i zadaną temperaturę w automacie więc załącza się jak potrzeba jest grzać do histerezy żadko się piec stosuje. Czasem zauważam ze temperatura zadana wskoczy na wyświetlaczu i poniżej tej o 20 stopni kocioł się załączy ale przeważnie to na wyświetlaczu w temp zadanej jest cyfra 7 i piec wystyga nawet poniżej 30stopni. Cytuj
Pumping Opublikowano 15 Października 2021 #7333 Opublikowano 15 Października 2021 @Marceli90 muszisz sprawdzić ręką, tzn jak kocił pracuje to przestawiać ręcznie zawór bardzo powoli, jedną reką na zasilaniu z kotła a drugą na zasilaniu instalacji. jak będą dwie rury identycznie gorace/ciepłe to oznacza że jest na full otwarty. 1 Cytuj
FeLo Opublikowano 20 Października 2021 #7334 Opublikowano 20 Października 2021 Cześć Panowie. Mam pytanie odnośnie ważenia pelletu. Po wysypaniu i zważeniu na dwóch wagach wyszło mi 25.2 kg/h, przy moim piecu nie ma nawet tak wysoko skali z podawaniem, ale zauważyłem też, że po wypaleniu całego zbiornika, sterownik oszukuje mnie na 35kg. W zbiorniku pusto, a na ekranie pokazuje, że powinno być 35kg. Wie ktoś w czym problem ? Cytuj
mrekzo Opublikowano 20 Października 2021 #7335 Opublikowano 20 Października 2021 (edytowane) Coś musiałeś namieszać. Fakt 25kg/h to dużo. U mnie Olczyk 11,7 ale sprawdziłem i skale mam do 100. Skoro fizycznie pellet Ci się skończył a według sterownika powinien jeszcze być to masz wpisaną za małą wagę kg/h. Chyba, że pellet z mdfem..... Edytowane 20 Października 2021 przez mrekzo Cytuj
FeLo Opublikowano 20 Października 2021 #7336 Opublikowano 20 Października 2021 No właśnie pale tym pelletem od początku, to jest jakis średniak o nazwie Smile Pellets. Kiedyś go ważyłem i wyszło tyle samo, czyli 25.2 kg/h ale po kilku zbiornikach zwiększyłem do 30kg/h po obserwacjach. Jak miałem 30 ustawione to spalał zawsze równo zbiornik=sterownik, ale czy takie oszukiwanie nie ma wpływu na czas podawania pelletu ? Cytuj
mrekzo Opublikowano 20 Października 2021 #7337 Opublikowano 20 Października 2021 To ma wpływ tylko i wyłącznie na właściwe wyświetlanie ilości spalonego pelletu oraz aktualnej mocy kotła w czasie pracy. Jeśli komuś to niepotrzebne nie ma potrzeby ważenia i wpisywania wartości do sterownika. Czas podawania można dobrać na podstawie własnego doświadczenia kierując się jakością popiołu i tempem osiągania temperatury przez kocioł. 1 Cytuj
Daniel1 Opublikowano 22 Października 2021 #7338 Opublikowano 22 Października 2021 @iacplZauważyłem że masz zainstalowaną sondę lambda w swoim kociołku. Czy mógłbyś napisać parę słów o jej działaniu. Czy w kociołku jest czysto bez sadzy i jak ogólnie poprawia proces spalania. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 22 Października 2021 #7339 Opublikowano 22 Października 2021 W dniu 15.10.2021 o 15:39, Roszer napisał: Ja mam 20 stopni histereze i zadaną temperaturę w automacie więc załącza się jak potrzeba jest grzać do histerezy żadko się piec stosuje. Czasem zauważam ze temperatura zadana wskoczy na wyświetlaczu i poniżej tej o 20 stopni kocioł się załączy ale przeważnie to na wyświetlaczu w temp zadanej jest cyfra 7 i piec wystyga nawet poniżej 30stopni. Przy automacie histereza załączania mija się z celem. Ustaw ją na zero. Sterownik wyliczy ci, że temperatura zadana kotła jest 50 stopni, to mając histerezę 20 stopni, kocioł odpali ci się dopiero wtedy, gdy jego temperatura spadnie poniżej 30 stopni. Jak ma do tego dojść, jak pewnie start pomp masz (a przynajmniej powinieneś mieć) ustawiony na minimum 45 stopni? Czekasz aż sam wystygnie? To chyba z pół dnia minie, nim to się stanie? Histereza kotła ma sens tylko przy trybie pracy ciągłym. Wtedy ustawiasz sobie np. temperaturę zadaną 70, histerezę 20 i start pomp od 50. W dniu 20.10.2021 o 07:18, FeLo napisał: Po wysypaniu i zważeniu na dwóch wagach wyszło mi 25.2 kg/h, przy moim piecu nie ma nawet tak wysoko skali z podawaniem W dniu 20.10.2021 o 14:06, FeLo napisał: Kiedyś go ważyłem i wyszło tyle samo, czyli 25.2 kg/h ale po kilku zbiornikach zwiększyłem do 30kg/h po obserwacjach Chyba się pogubiłem. Najpierw piszesz, że nie umiesz wpisać 25,2 kg/h, bo brakło skali, a potem piszesz, że kiedyś miałeś wpisane 30 kg/h. 1 Cytuj
Roszer Opublikowano 22 Października 2021 #7340 Opublikowano 22 Października 2021 Jest tak jak piszesz, raz dziennie załącza się z rana kiedy nagrzewa bufor do ogrzewania robi to wtedy kiedy temperatura załącza z eco na comfort i podłoga wyciąga temperature z bufora. Potem wieczorem kiedy czas na kąpiele tez dogrzewa bojler do 45c między odpaleniami temp spada do 30c. Spróbuje przez następny tydzień bez histerezy i porównam zużycie peletu, ale to jutro zacznę następny tygodniowy cykl. Pozdro i dziekuje Ozi80 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 22 Października 2021 #7341 Opublikowano 22 Października 2021 Aha ty masz bufor. To nie, nie słuchaj mnie. Nie mam doświadczenia z buforem. A CWU też z bufora, czy prosto z pieca? 1 Cytuj
FeLo Opublikowano 22 Października 2021 #7342 Opublikowano 22 Października 2021 5 godzin temu, Ozi80 napisał: Chyba się pogubiłem. Najpierw piszesz, że nie umiesz wpisać 25,2 kg/h, bo brakło skali, a potem piszesz, że kiedyś miałeś wpisane 30 kg/h. @Ozi80cgodzin o to, że po ważniu pelletu wychodzi mi 25.2 kg /h ale jak zasypałem cały podajnik, to po spaleniu całego pelletu na sterowniku pokazywało mi że mam jeszcze 30 kg, więc metodą prób i błędów dodawałem tą wartość i stanęło na 30kg/h i idealnie się zgrywa. Z tą skala chodziło mi o czas podawania. W instrukcji chyba jest najwięcej przy 15kg-2sekundy ( mogę się mylić), a przy 25, po prostu nie wiedziałem ile wpisać. Mam nadzieję, że zrozumiale to napisałem 🙂 pozdrawiam Cytuj
Roszer Opublikowano 23 Października 2021 #7343 Opublikowano 23 Października 2021 18 godzin temu, Ozi80 napisał: Aha ty masz bufor. To nie, nie słuchaj mnie. Nie mam doświadczenia z buforem. A CWU też z bufora, czy prosto z pieca? Cwu z pieca, teraz trochę żałuje ze nie zrobiłem sobie bypasa do przełączania bojlera na zasilanie z bufora żeby w okresie jesień wiosna kiedy już bufor zaczyna być wykorzystywany nad ranem do podgrzania podłogi bojler pobierał sobie ciepło z bufora.kocioł grzeje mi Bufor zawsze na 100% i komora w środku biała jak śnieg jest a jak bojler to chodzi na 50% i już sadzą zalatuje 1 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 23 Października 2021 #7344 Opublikowano 23 Października 2021 W dniu 22.10.2021 o 16:51, FeLo napisał: Z tą skala chodziło mi o czas podawania. W instrukcji chyba jest najwięcej przy 15kg-2sekundy ( mogę się mylić), a przy 25, po prostu nie wiedziałem ile wpisać. Instrukcja mówi jakie ma być podawanie przy jakiej "wydajności sypania" peletu? A czy ta instrukcja bierze pod uwagę to, jaką chcesz osiągnąć moc kotła i jaka jest kaloryczność peletu? 16 godzin temu, Roszer napisał: kocioł grzeje mi Bufor zawsze na 100% i komora w środku biała jak śnieg jest a jak bojler to chodzi na 50% i już sadzą zalatuje A nie na odwrót? Jaką ty masz temperaturę zadaną na CO, a jaką na CWU? Bo przy automacie to temperatura zadana kotła wynika właśnie z tych zadanych na CO lub CWU. Mam nadzieję, że się wypowiedzą ci, co mają bufor, ale ja mam wrażenie, że zarówno bufor, jak i bojler najlepiej jak najszybciej nagrzać wykorzystując 100% mocy palnika. Do tego aż się prosi wykorzystanie mocy skokowej. A jeśli się jej nie ma (Igneo Touch), to zwiększyć maksymalnie minimalną moc palnika (tą wyrażaną w procentach). 1 Cytuj
Roszer Opublikowano 24 Października 2021 #7345 Opublikowano 24 Października 2021 Nie ,nie na odwrót:) temperatura zadana dolna bufora to 60c kocioł w automacie nastawia się na 75C i grzeje palnikiem na 100% .Odbiór ciepła od kotła jest tu nieograniczony żadną wężownicą wiec jest bardzo dobry, regulowany pompą ładowania bufora nastawa startu pompy minimum 47C dla początkowego startu kotła żeby nie był zalewany zimną wodą. Ponad to zawór ATV55 chroni kocioł przy ładowaniu bufora ale i przy ładowaniu bojlera. Wnętrze palnika jest białe płyty również ,popiół pylisty bez niedopałków czy zgorzeli. Bojler oczekiwana temperatura wody to 45C kocioł w automacie nastawia się na 60C start pompy 47C ( nastawa: minimalna temp. pomp odnosi się do obydwu pomp bufora jak i bojlera) palnik przestawia się na 50%, odbiór ciepła jest przez wężownice. Mój wniosek to: sterownik widzi mniejszy odbiór ciepła przez bojler i wężownice wylicza czas nagrzania kotła jest szybszy niż odbiornika i moduluje moc palnika w dół. Spalanie peletu nie jest już w tak dobrych parametrach (niższa moc i temperatura) zaczyna wydzielać się sadza a płomień nie jest już taki ładny. To co ja zrobiłem w grzaniu wody to zwiększyłem sobie moc palnika z 40% na 50% zniknęły z popiołu niedopałki,popiół jest akceptowalny jedynie trochę kopci. Dobrze jest gdy ładowanie bufora zgra się z ładowaniem bojlera wtedy wszystko chodzi na 100% Temperatura w domu w dzień to 23C nocą 22C powierzchnia do ogrzania to 120m2 ocieplony styro15cm. zużycie z ostatniego tygodnia według palnika to 66 kg ale na podziałce z zasobnika zniknęło 5 worków, chyba przeważę jeszcze raz pelet bo tu jest różnica 9kg. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Października 2021 #7346 Opublikowano 26 Października 2021 Nie waż od nowa, tylko wylicz sobie proporcją i wpisz nową wartość. Skoro spaliło 75 kg, a pokazuje 66 kg, to znaczy, że powinieneś wpisać 113% obecnej wartości. Nie wiem ile masz wpisane, ale jeśli np. 15 kg/h, to zmieniasz na 17 kg/h i po sprawie. Co do tego obniżania mocy palnika podczas ogrzewania CWU, to może zrób tak, jak pisałem wcześniej - albo moc skokowa, albo minimalną moc palnika (tą wyrażoną w procentach) ustawiasz na maksymalnie ile się da. Czemu masz tą minimalną taką niską? Bo rozumiem, że to co pisałeś, że zwiększyłeś z 40% na 50%, to piszesz o minimalnej mocy? Maksymalną masz na 100%? 1 1 Cytuj
Roszer Opublikowano 26 Października 2021 #7347 Opublikowano 26 Października 2021 ozi dobrze prawisz, zrobie poprawke wagi. Zwieksze też moc i sprawdze jak z odbiorem energii cieplnej przez węzownice bojlera. Mrekzo ja miesiąc wstecz 1000zł za tone olimpu 4,6kwh z kg, dzis jade jeszcze tone dokupić. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Października 2021 #7348 Opublikowano 26 Października 2021 Nie chodzi mi o zwiększanie mocy, bo ta widać jest odpowiednia, skoro ci nagrzewa to, co ma nagrzewać. Chodzi mi o zwiększenie minimalnej mocy, żeby tak mocno jej nie obniżał modulując. No albo jeśli masz Slima, to wyłącz do testu Fuzzy Logic, a włącz skokową. 1 Cytuj
Pumping Opublikowano 27 Października 2021 #7349 Opublikowano 27 Października 2021 Ja po 2 latach palenia mam ustawioną min na 90% i jest ok. Sadza jest ale malutko nalot jedynie. Najnowszą wersją sterownika do Touch-a jest 2.164TE 1 Cytuj
arthek Opublikowano 28 Października 2021 #7350 Opublikowano 28 Października 2021 W dziale "opał" jest temat dotyczący cen opałów - zapraszam tam. 1 Cytuj