gitarr Opublikowano 6 Grudnia 2016 #526 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Mam pewien problem z piecem jak mi wystartują pompy na piecu w momencie leci temperatura, aż pompy staną i tak w kółko. Powrót nie ma nawet 40st. Schemat zgodny ze schhematem Tekli. Instalacja mieszana podłogówka i grzejniki. Czy jest jakiś patent, żeby zwiększyć temperaturę powrotu? Podejrzewam, że wina tkwi właśnie w tym. Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2016 #527 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Schemat Tekli jest jak najbardziej niewłaściwy, i tam trzeba pytać. Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 6 Grudnia 2016 #528 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Schemat Tekli jest jak najbardziej niewłaściwy, i tam trzeba pytać.Nie przesadzaj nie jest aż taki zły, u mnie się sprawdza, problem moze tkwi w ustawieniach. Napisz cos więcej o swojej instalacji Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
gitarr Opublikowano 6 Grudnia 2016 #529 Opublikowano 6 Grudnia 2016 A co jest nie tak w schemacie tekli, czyżby zasilanie podłogówki(zawór 3d) powiniem być dopiero za zaworek 4d? Instalacja u mnie parter podłogówka ok 60m2, pietro podłogówka na korytarzu i w łazience, 5 grzejników w pokojach, 2 w garazu, ale skręcone głowice na ok 10st. Piec nie spala mi kosmicznych ilości 15-20kg doba, ale widzę, że nie chodzi tak jak powinien, do zadanej dochodzi właściwie dopiero jak pompy staną tak jak u Ozi80. Czy zamontowanie jakiegoś zaworu termostatycznego na powrocie zdałoby egzamin? Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2016 #530 Opublikowano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Zda egzamin włączenie grzania bojlera na cały czas, A tak na prawdę to podajesz za mało danych na temat inst i budynku Edytowane 6 Grudnia 2016 przez sambor Cytuj
gitarr Opublikowano 6 Grudnia 2016 #531 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Budynek jest nowy dobrze ocieplony sciany 15cm grafit 0,031 dach wełna 30cm 0,033, okna 3szybowe. Jakie jeszcze informacje są potrzebe to napiszę? Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 6 Grudnia 2016 #532 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Instalacje masz siłowniki, pogodowke, czujniki co i pokojowe? Tryb auto czy ciągły? Stale pompy? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2016 #533 Opublikowano 6 Grudnia 2016 To nie powinieneś palić więcej niż 15kg i tyle palisz. Natomiast istotne są : Jakie grzejniki , moc lub wymiary i czy mają termostaty, ile jest pętli podłogi i jak jest temp wody obniżana na potrzeby podłogówki? Cytuj
gitarr Opublikowano 6 Grudnia 2016 #534 Opublikowano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Siłownik na zaworze 4d na grzejniki, zawór 3d sterowany ręcznie, czujnik co, pokojowy i pogodowy jest. Pompa stała na NIE. 5 pętli podłogówki parter sterowane zaworem 3d (temp 32st), 2 pętle na poddaszu na zaworach termostatycznych. Grzejniki 1083W, 1020W, 1057W, 1900W, 600W. Termostaty są, ale odkąd podłączyłem pokojówkę są w 3 pokojach rozkręcone. Tco na grzejniki 40st. Edytowane 6 Grudnia 2016 przez gitarr Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 6 Grudnia 2016 #535 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Przypuszczam ze podlogowka moze ci wychładzać piec ja tak miałem, zrób stała pompę na podłogę niech cały czas ma te 32", ustaw wsp korekcji np na 5 i zobacz wtedy. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2016 #536 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Ja widziałbym to całkiem odwrotnie : - jak są grzejniki z termostatami i na kotle powinno być ok 70C to nie warto się bawić w zaw 4-D na grzejniki, tylko podłączyć je wprost do kotła, i tak woda na grzejniku nie traci więcej niż 20C, czyli z grzejnika wraca min 50C - natomiast pod zaw 4-D z siłownikiem podłączyć podłogówkę ze stale pracującą pompą, Instalacja podłogi potrzebuje stosunkowo dużo zimniejszej wody, więc na powrót kotła z zaw 4-D wraca woda o wyższej temp. Lub poprawny układ klasyczny z CO i podłogówką za zaw 4-D, czujnik zaw 4-D na powrocie Oczywiście zaw 4-D zamontowany wg zasad inst grawitacyjnej lub pompa kotłowa załączona na stałe. Pompa jest lepsza w działaniu PS Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest zawór termostatyczny na powrocie. Jak to prosto wykonał kolega @Lama79 podaję na poniższym rys, układ działa już 3 czy 4 zimę , a kocioł naprawdę mało pali. Układ nie jest zgodny z teorią ani ze zdrowym rozsądkiem, ale działa O szczegóły pytać @Lama79, ja ich nie znam Cytuj
gitarr Opublikowano 7 Grudnia 2016 #537 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Sambor dziękuję za podpowiedź, a czy po prostu wstawienie drugiego zaworu 4d zamiast 3d na podłogówkę dałoby taki sam rezultat? Wtedy miałbym zawór 4d na grzejniki i 4d na podłogówkę. Pytam, bo tak chyba byłoby najprościej (najmniej przeróbek) tylko nie wiem czy tak można. Cytuj
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2016 #538 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Możesz tak spróbować, czasem tak się robi, ale podłogówka powinna być sterowania ze sterownika, a grzejniki nawet ręcznie. Zaw 4-D od podłogi powinien być bliżej kotła niż ten od grzejników Cytuj
gitarr Opublikowano 7 Grudnia 2016 #539 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Ok wielkie dzięki, wstawię więc drugi zawór 4d, problem ze sterowaniem jest tak, że mam tylko jeden moduł estymy, żeby zrobić sterowanie obydwoma zaworami potrzebny kolejny moduł za 600zł. chyba, że rzeczywiście przełożyć siłownik na zawór od podłogówki. W tej chwili obie pompy mam spięte razem. Czyli czeka mnie inwestycja. Cytuj
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2016 #540 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Tak naprawdę to pompę podłogówki można bez problemu włączyć do gniazdka, przez sezon grzewczy ona nie powinna być wyłączana, a na grzejnikach masz termostaty więc "regulacja ręczna" na poziomie 50% powinna być OK. Nie podałeś jaki masz obecnie zaw 4-D , ten do podłogi powinien być taki sam lub lepiej większy- podłogówka ma większe przepływy. Cytuj
truskawkowy9886 Opublikowano 7 Grudnia 2016 #541 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Tak naprawdę to pompę podłogówki można bez problemu włączyć do gniazdka, przez sezon grzewczy ona nie powinna być wyłączana Tak jest u mnie. Kazałem zrobić podłogówkę na stałe (pompa zasilana cały czas, temperatura z pieca na posadzkę regulowana zaworem 6 stopniowym, a sterowanie obwodami i temperaturą w pokojach reguluje oddzielny sterownik Herz'a i siłowniki), a grzejniki oddzielny obwód sterowany z pieca (czasówka, temperatura) + głowice termostatyczne na grzejnikach. W ten sposób sterownik Estyma obsługuje jakby dwa niezależne obwody zamiast jednego. Cytuj
masterkant Opublikowano 8 Grudnia 2016 #542 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Panowie walcze z ustawieniami palnika a mianowicie z nadmuchem i podawaniem paliwa. Piszecie zeby ograniczac nadmuch zeby ciepło nie szło w komin i moje ostatnie ustawienia to: Powietrze min 18 Powietrze max 30 Podawanie 2,9 Niestety po kilku dniach pracy z tymi parametrami zauwazyłem ze piec chyba sie gasi bez osiagniecia zadanej temperatury wiec wróciłem do ustawien Powietrze min 27 Powietrze max 38 Podawanie 2,9 Aktualne spalanie dochodzi to 30kg na dobe. Mozecie mi doradzic jak zmienic ewentulanie ustawienia powietrza i podawanie zeby troche ograniczyc spalanie? Mam Tekle Draco Bio Compact 10,2KW, zawór 4d sterownik pokojowy bezprzewodowy ctp-2, zewnetrzy czujnik pogodowy Powierzchnia domu 120m, 13 grzejników na dwóch pietrach, dom z lat 80tych ocieplony styropianem 8cm Pelet: Biomasa Partner Din plus Temperatura komfortowa 21 a na noc staram sie obnizac do 19 stopni na regulatorze Kocioł ustawienia: Temperatura zadana kotła: 62 Temp Min Pomp 45 Histereza: 20 Palnik: Współczynnik korekcji 10 Tryb pracy: ciagły Czopuch jest ciagle gorący(nie da sie na nim położyc ręki) pozdrawiam Krzysiek Cytuj
gitarr Opublikowano 8 Grudnia 2016 #543 Opublikowano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Podstawowe pytanie to czy ważyłeś paliwo? Jakie podawanie przez godzinę? Jaki masz komin wymiary i wysokość? Edytowane 8 Grudnia 2016 przez gitarr Cytuj
masterkant Opublikowano 8 Grudnia 2016 #544 Opublikowano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Nie wazyłem paliwa ale mam wpisane 18,9kg i to mniej wiecej odpowiada na realne zuzycie jakie jest wyswietlane w menu palnika(wartosc opałowa 4,9 z opakowania pelletu). Komin mam z cegły bez zadnych wkładów, wymiary standardowe jak na dom pietrowy. pozdrawiam Edytowane 8 Grudnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 8 Grudnia 2016 #545 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Zrób test paliwa od tego musimy zacząć, z doświadczenia wiem ze moze się bardzo różnić Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Lama79 Opublikowano 8 Grudnia 2016 #546 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Proponuje policzyc jeszcze zapotrzebowanie budynku na cieplo. Nie wykluczone że spalanie jest ok, ale to mozemy stwierdzic po wynikachz obliczeń. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka Cytuj
sambor Opublikowano 8 Grudnia 2016 #547 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Ilość 30kg/ 24 to raptem 1,25kg/h przy paliwie jak podajesz - przy 100% sprawności to ok 6,5kW, a że sprawność w takim kotle to ok 60% , Więc masz zapotrzebowanie na ciepło ok 3,8kW - całkiem niezłe. Teraz wejdź na stronę ciepłowłasciwe.pl i tam sprawdź zapotrzebowanie na ciepło twojego budynku. Największą rolę w spalaniu gra izolacja budynku - tego nie przeskoczysz regulacją kotła Cytuj
gitarr Opublikowano 8 Grudnia 2016 #548 Opublikowano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Lama79 ma chyba rację,że spalanie może być ok, stary dom ze średnim ociepleniem ścian, dach i podłoga pewnie bez żadnego ocieplenia, a okna i drzwi pewnie też bez szału. Tak jak proponuje Lama policz OZC pomoże ci ta strona http://cieplowlasciwie.pl/ widzę że pisaliśmy w tym samym czasie :P Edytowane 8 Grudnia 2016 przez gitarr Cytuj
masterkant Opublikowano 8 Grudnia 2016 #549 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Dzieki wszystkim za pomoc - test paliwa zrobie w sobote. Policzyłem OZC i wychodzi 160kWh/m2 rocznie. A jeszcze wracając do ustawień powietrza na palniku i podawania mozecie cokolwiek powiedziec przy takiej wiedzy? pozdrawiam Cytuj
gitarr Opublikowano 8 Grudnia 2016 #550 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Żeby poprawnie ustawić podawanie, konieczne jest zważenie podawania przez godzinę Cytuj