Kaziu102

Zmień opał na inny!!!!

To forum jest do pelletu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie POMOCY !!! Od 4 dni mam odpalony Sas Slim 14 KW dom 120 m2 7 kaloryferów reszta podlogowki - dom jest ocieplony styropianem 15 cm w trakcie wykanczania w środku. Problem z piecem polega na tym ze na PiD chodzi ze 3 h i niestety nie dochodzi do temperatury co za tym idzie podaje za duzo groszku i gaśnie. Na recznych chodzi mi bez gaszenia 4 dzien ale coz z tego skoro max temp to 53 stopnie (kaloryfery wlaczone + 3 sekcje podlogówki - kolejne 3 nie zalaczam bo temp jeszcze zejdzie) Co robie źle, ze nie moze dociagnac ... przyczyna ze to świezy dom i schnie czy moje ustawienia ??? Dodam ze przez te 4 dni co chodzi ani razu nie byl w trybie podtrzymania :( spala ok 40 kg na dobe jak nic.

Ostatnie ustawienia jakie zrobilem to

Podawanie 15 sekund

Czas przerwy 84 sekundy

Wentylator od 26 do 30% robiłem

Ustawialem tez 

Czas podawania 8 sekund

Przerwa ok 45 sek

Wentylator ok 30%

Co robie źle ???

Jaki masz sterownik?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

RobikF jakie masz teraz spalanie pelletu na dobę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie jest odwieczne prawo natury - jak jest zimno to musi spalić ;)

-16? u mnie ledwo było -13 ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie . Ostatnio był u mnie pan z serwisu i piec obecnie pali 30 kg na dobe przy temp od-3 do +1. Piec sas bio solid 19 kw Bojler 140 l 6 grzejników 60 m2 podłogówki zawór 4d SIŁOWNIK WOMIX ZAWORU MIESZAJĄCEGO MP10 wlączonom mam funkcje pogodówki czujnik zew i wew zamontowany dom powierzchnia 135 silikat 15cm styropian onka trzyszybowe Obecnie pracuje na takich parametrach ROZPALANIE:

czas przedm.komory-15sek 

czas wst. zasypu-45 sek

moc wnetylatora-40%

max czas pracy grzałki-3min

temp. wyłączania grzałki -15 st C 

czas zapłonu-130sek

czas pracy podajnika - 3sek 

czas postoju podajnika-30sek 

czas pełnego rozpalenia-6min 

temp. zakończenia-10 st C


PALENIE:

moc minimalna

czas podawania-2sek

czas postoju podajnika-12sek

czas postoju rusztu-15min

czyszczenie rusztu-1

moc wentylatora-40%


moc maksymalna 

czas podawania-2sek 

czas postoju podajnika-12sek 

czas postoju rusztu-3min 

czyszczenie rusztu-1

moc wentylatora-40%

Wybierz moc: Auto
 

PODTRZYMANIE:

czas pracy podajnika-7sek

czas postoju podajnika-6min

czas postoju rusztu-15min

czyszczenie rusztu-1

moc wentylatora 35% 

opóźnienie wył nadmuchu-13sek

opóźnienie zał podajnika-10sek


wybór paliwa pellet

PID-PID standard

rodzaj pracy- palenie podtrzymanie


czas operacyjny wejścia w tryb wygaszania-30min 

ograniczenie temp. spalin-230 st C

zasobnik pelletu- harmonogram 6:00-22:00


obieg CO1 Czyjka temp zew i wew

-temp ogrzewania 22.2 st C

-obniżenie temp. ogrzewania - 1 st C

 

- Charatkerystyka  pogodowa 2

-wpływ czujnika pokojowego 10%

-CZujnik pokojowy histereza 0.4 st C

 

- Temp auto LATO/ZIMA 17 st C

 

- program C.O. nr 3

 

- Wł. obiegu :obieg wł


obieg CO2

-temp ogrzewania 40 st C

-obniżenie temp. ogrzewania - 30% 

-program tygodniowy nr 3

-obieg wyłączony 


CWU

-zadane 50 st C

-histereza 5 st C

-program tygodniowy Indywidualne nastawiony 5:00-7:30 i 17:00-22:00

-legionella-nieaktywne

priorytet CWU- nieaktywne

-obieg włączony


SERWIS:

kocioł:

temp. minimalna-50 st C

temp. maksymalna-80 st C

temp. krytyczna kotła-90 st C

temp. powrotu -10 st C

dodatkowa temp. kotła -0st C

czas ruchu rusztu-19 sek

moc kotła - 19kw

wydajność podajnika 0,33 kg

typ sterowania-ręczny

 

odpopielanie: czas pracy 300 s czaspostoju 60 m

 

SERWIs C.O.1
 

typ ogrzewania-grzejniki

Sterowanie obiegiem Czujnik pokojowy +czujnik zew

Popma:

-blokada 100%

-modulacja czas pracy 5 m czas postoju pompy 15m

-temp wł pompy 38 st C

-tryb pracy :pompa obiegowa

Zawór mieszający:

-wł sterowanie zaworem: mieszacz zamontowany

-ograniczenie temp za zaworem 80 st C

-minimalna temp za zaworem 50 st C

-czas otwarcia 140 sek

-korekta czasu rreakcij 5

-minimalny ruch napedu 10%

 

priorytet-wysoki


CO2

typ ogrzewania - podłogowe

typ sterowania - ręczny

 

pompa:

-blokada brak

-modulacja czas pracy pompy5 m czas postoju pompy 15 m

-temp wł pompy 35 st C

-tryb pracy pompa podłogowa

-ograniczenie temp obiegu 45 st C

 

priorytet - normalny


CWU

temp. włączenia pompy 40 st C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PiD wyłączony, Moc maksymalna włączona ale nie rozumiem po co zmieniac paliwo na Inne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperatura na kotkę jest uzależniona od temp na zew. oraz od temp jaka jest ustawiona w domu raz jest 50* a czasami sam ustawia 60*

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zacznij od :

 

Czas postoju rusztu dla mocy maks w paleniu ustaw na 12-15minut.

I pompa dla podłogówki i grzejników niech chodzi cały czas.

 

Zastanawia mnie jeszcze to:

minimalna temp za zaworem 50 st C dla grzejników.

 

Po co aż taka wysoka wartość? Zmniejsz na 25st.

 

 

 

Jak to nic nie da to spróbuj tak:

 

- co1 i co2 tryb pracy ręczny

- siłownik 3d wyłącz i ręcznie ustaw na 3

- regulatory pokojowe wyłącz

- przejście w tryb wygaszanie 120min

 

Niech pochodzi tak dobe. Zobacz czy nie lepiej. Później stopniowo wszystko włącz - może wtedy dojdziesz gdzie problem.

 

Piec wyczyszczony?

 

Jak pellet się spala?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawienia zmieniłem jak w/w w pierszej czesci zobacze jutro jakie spalanie przez dobe bedzie. Piec czyszczony na bierzaco Dorzucam zdjecia popiołu pelletu

post-76852-0-97498300-1519062707_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwsze ustawienie nic nie zmieniły spalanie na poziomie 30 kg na dobę Wszystko wyłączyłem i zobacz co przyniesie kolejną doba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Wszystkich

Mam problem z modułem shhs b1, mianowicie zamówiłem w Sas w/w model i dostałem w przesyłce od nich Auraton Rth. I teraz nie wiem, czy to jest jakaś znaczącą różnica.

Czy może mi ktoś z Was wyjaśnić w jaki sposób macie podłączony moduł shhs do sterownika recalart, z tego co wiem to shhs ma w sobie gniazdo rj45, natomiast Auraton ma trzy piny NC, COM, NO a z drugiej strony dwa do podłączenia 230VAC.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Posiadam moduł SHHS B1, kupiłem tez w SAS w zeszłym sezonie, moduł ma wejście na rj45 i chyba tylko tak można go podłączyć do pieca, tak jak w instrukcji.

Instrukcja SHHS-B1_05_11_2015_2.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Multifun666 dziękuję za odpowiedź.

Odsyłam Auraton do Sas i oczekuję właściwego shhs.

A pan w sasie zapierał się, że to na pewno właściwy model wysłali.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Panowie sukcesywnie śledzę to forum i dzięki niemu bardzo dużo się nauczyłem o swoim piecu. Dzięki Robertowi przy dzisiejszych temperaturach -15 mam spalanie na poziomie 35kg gdzie kiedyś było to wręcz niemożliwe (powierzchnia grzewcza 190m+CWU 200l) Mam jednak jedno pytanie i nie wiem czy to występuje tylko u mnie. Przy przejściu pieca w tryb palenie mieszacze na co1(grzejniki) i co2 (podłogowka) przymykają się w celu szybszego nagrzania pieca czy tak powinno być?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach