Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Chciałbym kupić termometr do pimiaru temperatury spalin w moim kotle z podajnikiem , średnica czopucha 180 mm , proszę o informację czy jest odpowiedni , cena jak widać atrakcyjna .

http://www.manometr.otwarte24.pl/361,Termometr-bimetaliczny-TB63T-0-500stC-R100mm-G12 - zdjęcie chyba poglądowe w opisie do 500 st.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Ten termometr z linku jest tyle warty co kosztuje - z reszta w tytule jest 500C a na zdjęciu i opisie jest 150C

Tu masz porządny termometr - http://kotly.com/Termometr_bimetaliczny_RT80_do_pomiaru_temperatury_spalin_150_mm,3245.html?topSsid=3676cc656fbac64418541b8a7d31b897

 

Długość powinna być taka aby koniec kapilary termometru był co najmniej w połowie średnicy czopucha czyli dla ciebie min 100mm a tam nie ma podanej długości - to pewnie termometr do mierzenia temp wody w kotle.

Atrakcja cenowa zawsze kupującego kosztuje drożej.

 

Pozdr.

Opublikowano (edytowane)

może masz rację , zdjęcie jest jednak chyba poglądowe

http://www.manometr....ne-TB63T-R100/9

 

lub

http://www.manometr....e-TB100T-R100/9

 

mowa oczywiście o termometrze do 500 st , nie wiem czy różni się

TB100T R100mm od TB63T R100mm , czyli jak widać długość podana

Edytowane przez mietek440
Opublikowano

to ja wam wrzucę co miałem i co mam od kilku dni

na razie za wcześnie na opinie ale jestem pod pozytywnym wrażeniem

 

tego używam od kilku sezonów

post-32729-0-75355800-1323841989_thumb.jpg

a ten od niedawna

http://allegro.pl/te...3613754574.html

od razu odpowiadam że ten pierwszy wolniej reaguje

ten elektroniczny nie dość że reaguje natychmiast to ma opcję pamięci min/max i można sobie podejrzec jakie były wahania od najniższej do najwyższej w ciągu doby np

Opublikowano

Mam taki jak ten z linku do allegro, tylko bez alarmu. Działa nieźle ale nie nadaje się do ciągłego trzymania w czopuchu, chyba że temperatury nie przekraczaja tam ciągle 200 st, C. Chwilowo owszem wytrzymuje on nawet i 300 ale po dłuższym czasie stopi sie w środku kapilary plastikowa izolacja przewodu elektrycznego. Sprawdzone. Rzeczywiście błyskawiczna reakcja na zmiany temp. dobry np. do regulacji PW, wychwytuje nadmiar powietrza ;) .

Opublikowano

A jak jest z bezwładnością tego termometru. Wychwytuje szybkie zmiany temperatury, czy jak tankowiec hamuje 20km ? Pytanie do kol. sambora ?

Zmiany są szybkie- można powiedzieć na bieżąco, na pewno wolniej od elektronicznego ale pokazuje płynnie i co najważniejsze "siedzi" od 2,5 roku cały czas w czopuchu i nie ma potrzeby wyjmowania.

Jeszcze jedną ważną rzeczą jest długość kapilary pomiarowej - powinna być min do połowy rury czopucha.

Opublikowano

Mam taki jak ten z linku do allegro, tylko bez alarmu. Działa nieźle ale nie nadaje się do ciągłego trzymania w czopuchu, chyba że temperatury nie przekraczaja tam ciągle 200 st, C. Chwilowo owszem wytrzymuje on nawet i 300 ale po dłuższym czasie stopi sie w środku kapilary plastikowa izolacja przewodu elektrycznego. Sprawdzone. Rzeczywiście błyskawiczna reakcja na zmiany temp. dobry np. do regulacji PW, wychwytuje nadmiar powietrza ;) .

 

dlatego siedzą w czopuchu oba

sprawdzę jak długo wytrzyma elektroniczny

jak padnie zostanie mi ten bimetaliczny i świadomość iż nie muszę szukać nic innego

dodatkowo mam możliwość porównania wskazań i różnic

Opublikowano (edytowane)

Potwierdzam opinie Sambora dobry termometr , 400 stopni wytrzymał i działa

Zakupiony w tym samym sklepie . Szybko reaguje na zmiane temperatury

Edytowane przez kono
Opublikowano

Przepraszam wszystkich, pomyliłem sie .Mój termometr to laddomat za 75 zeta ( też z tego sklepu ) ale też ok .

Jeszcze raz przepraszam za moja pomyłkę .

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Może mi ktoś podsunąć pomysł na obudowę czujnika spalin, która sprawdzi się w czopuchu ? Sterownik Estymy, który mam posiada możliwość podpięcia termistora. Prawdopodobnie będzie to KTY84-130. Oryginalna sonda CT3 http://www.estyma.pl...zujniki-kablowe w kotłach Kostrzewy ląduje w dodatkowej obudowie w czopuchu. Wiem, że są różne obudowy stosowane w technice grzewczej więc liczę,że ktoś z Was może coś doradzić z gotowych rozwiązań.

Edytowane przez dejfit
Opublikowano

Może się sprawdzi typowa tuleja zanurzeniowa do czujników temperatury np CWU - materiałem jest mosiądz, na końcu chyba lutowany

Średnice wewnętrzne to 7 , 13 lub 15mm , długość też do dobrania 50-250mm.

 

Jak ktoś ma dostęp do tokarki to można samemu dorobić. ;)

Opublikowano

Gdyby ktoś chciał to dostanie mufę i obudowę czujnika w Kostrzewie. 37zł z wysyłką. Instalator polecił mi coś ze stali kwasoodpornej.

btw. Czujnik spalin CT3 kosztuje w Kostrzewie 90zł , na stronie Estymy niecałe 50zł. Dioda na tme.eu 3zł ;)Andrzej nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba wrzucałeś tu kiedyś swoje wykresy temp. spalin. Jak to wyglądało od strony sprzętu i softu ? Z czego korzystałeś ?

Opublikowano (edytowane)

Gdyby ktoś chciał to dostanie mufę i obudowę czujnika w Kostrzewie. 37zł z wysyłką. Instalator polecił mi coś ze stali kwasoodpornej.

btw. Czujnik spalin CT3 kosztuje w Kostrzewie 90zł , na stronie Estymy niecałe 50zł. Dioda na tme.eu 3zł ,,,,

 

Dejfit ja podałem w czym zamontowałem przetwornik półprzewodnikowy temperatury. (właściwie jest to układ scalony).

 

Cienkie stalowe ścianki rurki z anteny teleskopowej miały mi gwarantować małą bezwładność. Pierwsza w ten sposób skonstruowana sonda do pomiaru temperatury spalin wylotowych kotła wytrzymała niecały sezon grzewczy. Powodem uszkodzenia nie było przepalenie cienkiej stalowej rurki, a stopienie izolacji przewodów ( zwarcie) jakimi połączyłem przetwornik półprzewodnikowy w stalowej rurce z anteny teleskopowej.

 

Miałem gdzieś zdjęcie tak wykonanej sondy, ale nie potrafię odnaleźć. Zamieszczam więc zdjęcie wykonania termometru jaki zamontowałem u wylotu komina. Dwie czujniki LM35 i DS18B20 bez żadnej mechanicznej osłony, jedynie miejsca lutowanych połączeń zaizolowane rurką termokurczliwą i następnie zalane klejem termicznym w plastykowym kołu.

 

post-1266-0-57780800-1383764325_thumb.jpg

 

 

 

,,,, Andrzej nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba wrzucałeś tu kiedyś swoje wykresy temp. spalin. Jak to wyglądało od strony sprzętu i softu ? Z czego korzystałeś ?

 

Hall2007 http://www.neuron.com.pl/hall2007.html . Cena 199 zł.

Edytowane przez Andrzej_M_
Opublikowano (edytowane)

U mnie jest to zrobione tak, że grubościenna rurka 12mm z nierdzewki siedzi w miejscu ośki szybra. Szyber jest usunięty. Jeden koniec rurki, ten w czopuchu, zaślepiony przez nagwintowanie i wkręcenie śruby M10. Łeb śruby oszlifowany na średnicę rurki. Wewnątrz rurki końcówka kapilarna termometru. Wyjście kapilary z rurki zapaćkane czerwonym silikonem, ale ten koniec rurki jest na zewnątrz czopucha, więc silikon zdaje egzamin. Cały rok działało bezawaryjnie.

Niestety, kilka dni temu zagapiłem się przy rozpalaniu kotła i zapomniałem przymknąć klapkę krótkiego obiegu. Zazwyczaj tej klapki nie używam, stąd brak nawyku jej pilnowania. Kocioł sie rozpalił, termometr obrócił wskazówką o 360 stopni, co mogło odpowiadać temperaturze 500 stopni lub większej. Wyskalowany jest do 350 stopni. Teraz na zimno pokazuje mi +80. Nadal działa, ale na pewno z dużym błedem.

Edytowane przez gondoljerzy
  • 1 rok później...
Opublikowano

  Długości wystarczy, tylko termometr jest bardzo delikatny. Nie mozna go trzymać długo w wysokiej temperaturze. Tak do 200 st. C jeszcze kilka minut wytrzyma ale jak zblizy się do 300 to łatwo może odejść w zaświaty. 

Opublikowano

ja dwa tygodnie temu zakupiłem taki

http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-cyfrowy-50c-do-300-i4725895142.html

jak na razie dostał maksymalnie ~~170  i chyba nie zrobiło to na nim dużego wrażenia :)

wydaje mi się ze plusem tego termometru jest to ze kabelek sondy jest zagnieciony w tej metalowej tulejce a nie zalany plastikiem (nie ma się co stopić)

dodatkowo bardzo ładnie się wpasowało to zagniecenie w wywiercony otwór i trzyma się bez żadnych dodatkowych mocowań

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.