Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam.

to moj pierwszy post wiec witam serdecznie i przechodze do meritum ;)

potrzebuje na gwalt kupic piec.

dom docelowo 230m z garazem - dol 36 pustak plus 15styro, gora 24 pustak plus 15styro, dach welna 10-15cm, wszystkie posadzki wlacznie z garazem folia i styro.

CWU ok 140l.

chce kupic taki piec 20kW

http://allegro.pl/agregaat-kociol-kotly-piec-z-podajnikiem-eko-20kw-i2963143782.html

plus do tego ekoenergia, sterownik 707pid i reg pokojowy st280

 

czy taki zestaw bedzie ok?

 

pozdrawiam.

daro

Opublikowano

Cześć

 

Mam taki piec. Na piec nie narzekam, ale ekoenergię odradzam.

Dwa lata walczyłem z tym palnikiem i wywaliłem go na złom.

Ten palnik jest za duży (chodzi o moc) do tego kotła.

Zainstalowałem obrotówkę pancerpola i jak do tej pory jestem zadowolony.

 

Łukasz

Opublikowano (edytowane)

dziekuje za szybka odpowiedz.

a palnik PMG ktory producent oferuje lepiej by sie sprawdzil?

 

dzwonilem do producenta i powiedzial ze do tego pieca daja teraz mala ekonenergie.

byloby ok?

Edytowane przez daromayday
Opublikowano

witam.

to moj pierwszy post wiec witam serdecznie i przechodze do meritum ;)

potrzebuje na gwalt kupic piec.

dom docelowo 230m z garazem - dol 36 pustak plus 15styro, gora 24 pustak plus 15styro, dach welna 10-15cm, wszystkie posadzki wlacznie z garazem folia i styro.

CWU ok 140l.

chce kupic taki piec 20kW

http://allegro.pl/ag...2963143782.html

plus do tego ekoenergia, sterownik 707pid i reg pokojowy st280

 

czy taki zestaw bedzie ok?

Nawet ten 17 kW będzie za duży.

Fajna śmieszna tabelka na tej stronie producenta/sprzedawcy:

17 kW na 120 m2 przy zapotrzebowaniu 100W/m2 (-20/20C)

Albo brak podstawowej wiedzy o ogrzewaniu albo celowe wprowadzanie klienta w błąd.

Oba dyskwalifikują producenta/autora tabelki, choć nie wiadomo co gorsze ;)

Opublikowano

Witam

Zgadzam się z Vernalem kocioł mocno przewatowany, kolejna rada na gwałt to nie kupuj kotła bo później będzie płacz i zgrzytanie zębów co zrobić bo wciąga 50 kg ekogroszku na dobe (popatrz ile jest takich tematów na forum i co chwila nowe się pojawiają). Popatrz jeszcze na kotły innych producentów jak: Taurus Gaur Duo/Protech karo duo, Ogniwo Biecz Eko plus, czy Zębiec Neptun, ten kocioł, który podałeś jest o tyle dobry bo jest możliwość palenia miałem, który jest znacznie tańszy, te które ja podałem też mają taką możliwość, przede wszystkim potrzeba Ci kotła mniejszej mocy Ogniwo Eko Plus 16 Kw lub Zębiec Neptun 14 Kw(choć ten może być zbyt mały, dobrze by było, żeby Vernal wypowiedział się na ten temat) tyle, że te kotły to już nieco inna półka cenowa, ale może warto dołożyć, bo to dość zaufani i znani producenci, a ta marka którą ty podałeś to ja jej bynajmniej nie znam, więc nie moge za wiele powiedzieć, cena jest atrakcyjna ale czy nie kosztem jakości??

 

P.S Na dach połóż przynajmniej 20 Cm wełny a najlepiej to 30

Pozdrawiam

Rafał

Opublikowano (edytowane)

dzieki za cenne rady.

cena w sumie moze nie az tak atrakcyjna bo wychodzi za wszystko ok 6,8tys.

zastanawialem sie nad ogniwem tylko troche sie martwie czy piecyk podola.domek nie ma jeszcze docelowego ocieplenia wiec sam juz nie wiem.

liczylismy srednie zapotrzebowanie ok 70w/m i wychodzi w okolicach 18kW plus CWU.

wiem ze moze byc mniej jak sie wygrzeje gorzej jak nie podola :(

dobrze zeby mial ruszt wodny i mozliwosc podlaczenie reg poko ale takiego z prawdziwego zdarzenia a nie tylko wl/wyl.

Edytowane przez daromayday
Opublikowano

dobrze zeby mial ruszt wodny i mozliwosc podlaczenie reg poko ale takiego z prawdziwego zdarzenia a nie tylko wl/wyl.

 

Witam

ja bym się nie pakował w ruszt wodny,

przeczytaj ew jeszcze raz: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/

 

pozdrawiam RedEd

Opublikowano

16 kW będzie też za duży ale już lepiej niż 20 kW

Ruszt wodny? Daj spokój kolego, ale wstyd. Czytasz to forum czy nie? Ruszt wodny jest zawsze szkodliwy i wymyślono to na łosi, że jakiś bajer jest. Jak chcesz ruszt awaryjny to ma być wyciągany.

Reg pokojowy to optymalniejsze sterowanie, jak go nie ma jest mniej optymalnie ale przeżyć się da.

Opublikowano

Witam

ogniwo będzie z ecoalem lub brulim (chyba że się mylę autor będzie wybierał) a tam jest czujnik temperatury wewnętrznej w zestawie (ze sterownikiem na pewno a czy z kotłem będzie w razie co można dokupić)

 

pozdrawiam RedEd

Opublikowano (edytowane)

Na rozdzielaczu problemu nie ma.

 

Na pionach zresztą też.

Kocioł ma być 1, pompa 1 i na każdy termostat 1 siłownik z zaworem.

Pompa chodzi na stałe a termostat otwiera siłownik.

Edytowane przez vernal
Opublikowano

Ale to piszesz o sterowaniu podłogówką a nie kotłem, nie wiemy jakie będzie grzanie pomieszczeń - autor chyba nie podał - nie mogę się doszukać w postach.

termostaty i siłowniki są bez sensu jak będą głowice termostatyczne.

 

Pozdr.

Opublikowano

Nie tylko podłogówką - wszystkim co się rusza.

Jeśli chodzi o kocioł, to termostat pokojowy nigdy nim sterować nie powinien.

Kocioł ma żyć we własnym świecie 60C non stop gdy jest załączony.

Opublikowano

Ok ale poprzez sterownik lub po za sterownikiem steruje pompą CO - bo to ona się rusza :D

Widziałem raz w szkole podstawowej sterowanie temp sal lekcyjnych właśnie na siłownikach i termostatach - termostat w obudowie "ucznioodpornej" a siłowniki w pom gospodarczym - jeden termostat sterował 3 grzejnikami.

Opublikowano (edytowane)

faktycznie nie podalem sposobu ogrzewania :) podlogowka w lazienkach, czesci kuchni i wiatrolapie.reszta grzejniki alu z Armatury.

forum czytam i w sumie to myslalem ze decyzja jest prostsza :D

reded masz racje z tym sterownikiem - mozna podlaczyc czujnik pokojowy i zewnetrzny czyli zawsze mnie urzadzen (chociaz st-280 techa wyglada swietnie).

podsumowujac...to sam juz nie wiem.skusilbym sie na ogniwo ale patrzac na wykresy sterownikow na esterownik.pl to spalanie nie jest az tak rozowe ze tak powiem.

ogladam jeszcze rbr ekouniwersal 17kW.wydaje mi ze ma mniejsze spalanie od ogniwa.

Edytowane przez daromayday

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...