Leszeq Opublikowano 20 Września 2008 #1 Opublikowano 20 Września 2008 Cześć, Dwa tygodnie temu zainstalowano mi piec z palnikiem retortowym z Pleszewa 25kW ze sterownikiem Tango Negro. W związku ze spadkiem temperatur podczas ubiegłego weekendu, postanowiłem uruchomić kocioł i poobserwować jego zachowanie, zużycie paliwa oraz ilość popiołu. Dodam, że w układzie mam zbiornik na c.w.u. o pojemności ok .100l (na oddzielnej pompie, sterowanej programatorem strefowym) Ogrzewane jest ok.160m2 powierzchni domu, z czego połowa to część poniemiecka, wyremontowana i docieplona a druga połowa nowo dobudowana i też docieplona.W związku z tym, że temperatury na dworze były rzędu 5-10 st.C pozycję zaworu 4D ustawiłem tak, ze kaloryfery są letnie. W pokojach, gdzie są termostaty na kaloryferach, praktycznie kaloryfery nie grzeją. Ustawienie temp. na piecu 58 st.C. A teraz kwestia zużycia: W ubiegłą niedzielę o 18.00 załadowałem do pojemnika ok.100kg ekogroszku (+/-10kg) Ta ilość paliwa starczyła na 6 dni, czyli do dzisiaj. Popiołu z tego palenia powstało ok.25 dm3. Biorąc pod uwagę relatywnie wysokie(w porównaniu do zimowych )temperatury na zewnątrz, poszło dość dużo opału. Parametry na steowniku Tango Negro to ustawienia fabryczne: Histereza :1 st.C Maksymalna temp. nastawiana 85st.C Minimalna temp.nast.35 st.C Temp.załączenia pompy:35st. Czas pracy podajnika:30 s Czas pauzy podajnika w stanie praca 30s Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu:10s Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu:0 Czas oczekiwania w podtrzymaniu :10min Obroty dmuchawy w stanie praca :5 (zakres od 0-12) Bieg dmuchawy w podtrzymaniu :5 (zakres od 0-12) Czas odłączenia pompy 3 min. Czas przesypywania paliwa 0 Te zaznaczone parametry, są podane przez producenta sterownika jako znaczące. Bardzo proszę aby osoby, które przebrnęły przez różne próby, podzieliły się swoją wiedzą w tym zakresie. Chodzi głównie o wytłumaczenie logiki zmiany, poszczególnych parametrów , poparte najlepiej konkretnym pozytywnym rezultatem. Cel: minimalne zużycie paliwa przy niezakłóconej pracy kotła. Może ktoś ze sterownikiem Tango Negro mógłby się podzielić swoimi ustawieniami? Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam: Leszeq Cytuj
Krzychu82 Opublikowano 21 Września 2008 #2 Opublikowano 21 Września 2008 Witam Jak widzę nikt nie rozróżnia producentów z Pleszewa i wszystko wkłada sie do jednego worka, a szkoda... Ja bym zaproponował (jeśli to podajnik Pancerpol 1,1 obr/min) czas pracy podajnika 15s, czas pauzy w stanie praca 42s, czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 15s, krotność podawania 1, czas oczekiwania 25 min, obroty dmuchawy w stanie praca trzeba tak dobrać aby płomień podczas pracy był wysoki co najmniej do deflektora, w podtrzymaniu te same co w pracy. Zwróć uwagę czy masz przepustnicę na dmuchawie, służy ona do dokładnej regulacji powietrza. Co do popiołu 25 litrów to jest ok. 10 kg czyli 10% zawartości popiołu w groszku - norma. Miałeś nastawioną moc kotła ok. 48kW czyli za dużo podawania - zmniejszona sprawność kotła Pozdrawiam Krzychu Cytuj
Leszeq Opublikowano 21 Września 2008 Autor #3 Opublikowano 21 Września 2008 Krzychu, Dzięki za odpowiedź. Wypróbuję zaproponowane przez Ciebie parametry. Poniżej doprecyzowuję informacje dot. mojego pieca: - producentem pieca jest firma Tilgner z Pleszewa - napęd podajnika to motoreduktor firmy Nord Napędy. J Jeśli chodzi o ustawienie obrotów, to niestety nie znalazłem dokładnych danych. Pozdrawiam: Leszeq Cytuj
Leszeq Opublikowano 21 Września 2008 Autor #4 Opublikowano 21 Września 2008 Czołem, Zacząłem zmieniać ustawienia na te zaproponowane przez Krzycha i stwierdziłem, że na sterowniku są ustawienia inne od fabrycznych i są następujące: (wcześniej podałem błędnie) * Czas pracy podajnika:20 s * Czas pauzy podajnika w stanie praca 60s * Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu:20s * Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu:3 * Czas oczekiwania w podtrzymaniu :35min * Obroty dmuchawy w stanie praca :8(zakres od 0-12) * Bieg dmuchawy w podtrzymaniu :5 (zakres od 0-12) Co koledzy sądzą o takich ustawieniach. Dla przypomnienia, chodzi o wysokie zużycie paliwa, przy stosunkowo wysokich temperaturach zewnętrznych. Dokładne warunki w których testowałem zużycie są opisane w pierwszym poście. Pozdrawiam: Leszeq Cytuj
marcin Opublikowano 21 Września 2008 #5 Opublikowano 21 Września 2008 Od siebie dodam, że taka ilość opału wcale nie jest jakoś "masakrycznie" duża. Ja w moim nieocieplonym 200m domu spalam przy -30 stopnia np. 270kg w 4-5 dni. Natomiast przy temperaturach takich jak obecnie (i podobnym stylu palenia) jest to około 270 kg w jakieś 10-12 dni. Czyli 20-27kg dziennie. Grzeję bojler 200 litrów, temperatura w domu 22-23 st. Twój wynik to 16 kg. Więc uważam, że niewiele możesz już zejść. Cytuj
ofik Opublikowano 24 Października 2008 #6 Opublikowano 24 Października 2008 Też mam piec z Pleszewa 25 KW ze sterownikiem Tango Negro i retortą obrotową, palę od tygodnia miałem węglowym na ustawieniach: - podawanie paliwa -10s - przerwa w podawaniu 50 s - obroty dmuchawy - 5. Spalam teraz ok. 20-25kg miału dziennie, dom 210 m2, bojler 300 l, temperatura w domu 24 stopnie Celsjusza, mam zawór czwórdrogowy ustawiony na 80% wody z powrotu grzejników, grzejniki są letnie. Najwiekszy mankament to trzykrotnie wiecej popiołu niż po spalaniu ekogroszku. No ale miał kupiłem za połowę ceny ekogroszku. Mój piec pochodzi z firmy Walendowscy, ma palnik ARDETO i posiada wyczystki u góry. Jak paliłem groszkiem na wiosnę to ustawienia miałęm tkie: podawanie -13 s, przerwa 50 s, obroty dmuchawy -5. Cytuj
misio Opublikowano 13 Listopada 2008 #7 Opublikowano 13 Listopada 2008 mam piec od pana chruszcza ze sterownikiem tango negro piec 25 kw dziwia mnie troche wasze ustawienia ja mam ustawione ( zaznaczam groszek tragiczny) podawanie 10 pauza 60 podtrzymanie 5 przez 60 sekund przy temp. 45stopni na piecu mam w domu cały czas 22 stopnie .a tak na zdrowu rozum ustawiajac dmuchawe np. na 8 przez 20 sekund ona do tego biegu nie zdazy sie rozpedzic.dzis temperatura zmniejszyła sie na dworzu do 0 stopni wiec tylko zwiekszyłem dmuchawy na 3 i zadnej regulacji .pozdrawiam i prosze o wypowiedz. Cytuj
dorecho Opublikowano 19 Grudnia 2008 #8 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Hallo Misio !!! Proponuję poszukać w KOTŁACH postu "Piec po 5 latach"" Tak może niedługo będzie wyglądał Twój piec............. Zdecydowanie za niska ta temp. 48 stopni zasilania. Proporcje podawania i przerwy napewno dobre.Pozdro Cytuj
tomek72 Opublikowano 24 Października 2010 #9 Opublikowano 24 Października 2010 ja mam problem z ustawieniem pieca a mam sterownik tango negro, prosze o pomoc????????????? Cytuj
sanqel Opublikowano 11 Grudnia 2011 #10 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Witam, Mam problem z piecem ślimakowym na ekogroszek 38KW. Ogrzewam dom 250m2, ocieplony. Sterownik do kotła mam Tango Negro oraz termostat pokojowy Auraton 2005 Parametry jakie mam ustawione to : temperatura pieca 50c histereza 0.5c temperatura załączenia pompy 36c podawanie węgla 20s przerwa 60 czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 20s czas oczekiwania w podtrzymaniu 25 min obroty dmuchawy 10 bieg dmuchawy w podtrzymaniu 8 czas odłączenia pompy 3 min przesłon na wentylatorze odsłonięta na jakieś 60% Temperaturę dzienną na termostacie mam ustawioną na 21c, nocną 19.5c. Temperatura dzienna ustawiona jest na godziny 6-8 potem nocna i znowu dzienna 15-22. Problem jest taki że zużycie węgla to 2 tony na miesiąc. Ponadto kilka dni temu zauważyłem że kiedy piec osiągnie swoją temperaturę 50c przechodzi w stan nadzoru w którym temperatura rośnie jeszcze do 52-53c i zaczyna powoli spadać aż od jakiś 50c kiedy to temperatura spada już bardzo szybko i tak jak mam to ustawione że piec zaczyna pracować już od 49.5c to niestety temperatura spada aż do 43c kiedy to praca pieca jest wstanie zacząć podnosić temperaturę. Cały ten przebieg od osiągnięcia 50c do ponownego powrotu do 50c zajmuje kolo 20 minut. Proszę o pomoc rozwiązania moich problemów Pozdrawiam Cytuj
Pieklorz Opublikowano 11 Grudnia 2011 #11 Opublikowano 11 Grudnia 2011 (edytowane) pewnie dmuchasz za mocno... plus sprawa doboru parametrów Zacznij jednak od podania informacji: - jaki typ palnika - podaj producenta, typ i moc palnika (np obrotowy 50kW) - czy to model Tango, gdzie biegów do ustawienia jest 12 czy 24?? ps. wzrost temp. ponad zadaną o 2st.C po zatrzymaniu nadmuchu to normalna sprawa... spadek temp. przy powrocie do trybu grzania też jest normalny, w pierwszej fazie dmuchawa wychładza wymiennik, o ile spada to już kwestia nastaw i doboru siły nadmuchu.... Edytowane 11 Grudnia 2011 przez Pieklorz Cytuj
zawidarek Opublikowano 27 Stycznia 2014 #12 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Witam. posiadam piec KTM Tilgner 35 z pleszewa z podajnikiem tłokowym i sterownikiem tango C+, Dom o powierzchni 180m. Bojler 140l.(Cyrkulacja bojlera 5g/h) Dom trzy-letni, dach ocieplony wełną 20cm, ściany styropian 10cm. Nie posiadam zaworu rozdzielającego. Komin o długości ok. 6m. (Największy osiąg OFS to 36)Do tej pory spalanie groszku lub eko groszku to ok. 50kg na dobę. Proszę o pomoc w lepszym ustawieniu pieca? Oficjalna wartość groszu to 27kj, eko 25kj......... Cytuj
Pieklorz Opublikowano 27 Stycznia 2014 #13 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Kolego, przy tłoku to najlepiej kontaktuj się z producentem kotła W tłokach rozstrzał konstrukcyjny jest tak wielki, że uniwersalnych rad nie ma. Różne skoki tłoków, rózne prędkości przekładni, różne napowietrzenie paleniska. Zadzwoń do p.Tilgnera, ktoś z biura pomoże i nakieruje na właściwe tory. Cytuj
marcelii Opublikowano 27 Stycznia 2014 #14 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Witam proszę o pomoc w ustawieniu pieca jastal pleszew 35kw. Zacznę od tego że paliłem już każdym dostępnym eco gorszkiem i itak spalanie mam na poziomie 60kg na dobe czyli + - 2 worki. Nie wiem już jak mam ustawić sterownik to tango negro, żeby zmniejszyć spalanie i zmniejszyć iloś popiołu bo z jednego zasypu groszku mam ze 20kg popiołu. Dodam że ogrzewam kocioł z wodą około 120l i 220 m2 dom po rozbudowie częściowo ocieplony, dach mocno ocieplony wata szklana około 25 cm plus deski. Dziś zmieniłem ustawienia na 10 praca ( PRA) 30 pauza (PAU) 5 dmuchawa ( OFS).Prosze o pomoc w ustawieniu, piec mam taki jak w miniaturce z podajnikiem ślimakowym. Instalacja w domu miedziana kaloryfery panelowe buderus. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.