600 Opublikowano Środa o 14:12 #126 Opublikowano Środa o 14:12 (edytowane) Ale to co ty masz to nawet ciężko nazwać buforem. 140 L to średniej wielkości zbiornik CWU. Jakie on ma wytwarzać ciśnienie? Edytowane Środa o 14:13 przez 600 Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano Środa o 14:41 Autor #127 Opublikowano Środa o 14:41 No właśnie nie wiem. Może ktoś odpowie. Może po.py obiegowe są na granicy wydajności bez bufora. A jak dochodzi bufor to jest poza polem pracy Cytuj
bercus Opublikowano Środa o 14:59 #128 Opublikowano Środa o 14:59 Pompy bez bufora dzialaja,zastanawial bym sie ponad zaworosiatkom,jak pokazuje @sambor,bo poki jest siatko omywane od zewnatrz jak mialo by byc,to z przeplywom bedzie jescze wieksza tragedia. Cytuj
PioBin Opublikowano Środa o 15:32 #129 Opublikowano Środa o 15:32 1 godzinę temu, sambor napisał(a): Ile kolega wypił? Skąd takie bzdety się biorą ? Pewnie fb czy inny portal randkowy? Kolega @rosiu-1986 , odnosze wrazenie, ze chce za wszelka cene udowodnic wszystkim ze ten bufor jest zly. 1 Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano Środa o 15:33 Autor #130 Opublikowano Środa o 15:33 Cały czas beżcie pod uwagę że na krótko (połączenie zasilania i powrotu bezpośrednio rurką z pominięciem bufora) wszystko działało jak powinno. Dlaczego zatem zawór z filtrem przy buforze miałby dławić a bez bufora nie Cytuj
PioBin Opublikowano Środa o 15:37 #131 Opublikowano Środa o 15:37 (edytowane) Wstaw inny a ten reklamuj bo ma “za duze opory”. Edytowane Środa o 15:37 przez PioBin Cytuj
600 Opublikowano Środa o 16:13 #132 Opublikowano Środa o 16:13 Może się robi poduszka powietrzna w rurce na górze zbiornika. Filtr plus przesunięty odpowietrznik i dlatego. Zamiast kolanka zamontuj na górze trójnik i odpowietrznik na 10-20 cm rurce Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano Środa o 21:43 Autor #133 Opublikowano Środa o 21:43 5 godzin temu, PioBin napisał(a): Kolega @rosiu-1986 , odnosze wrazenie, ze chce za wszelka cene udowodnic wszystkim ze ten bufor jest zly. Wręcz przeciwnie, kosztował mnie trochę pln, wszystko zostało przygotowane, później przerobione x3i dalej nic. Jestem adwokatem żadnym inżynierem. Sam z kolegą składałem instalację. Sam sobie się dziwię że potrafię robić takie rzeczy. To że zawór dałem nie tam gdzie trzeba to ok.mój błąd. Pracuję w energetyce a konkretnie w PEC. i wszyscy inżynierowie od samego początku mówią że to bufor bo zład wody, charakterystyka pomp, ciśnienia itp, to tylko się potwierdza. Nikt, z doświadczeniem prawie 40 lat w energetyle, a co najmniej 3 ekipy układają podłogówkę po godzinach, nie przewiduje zatkania rur (bo śmiejąc się mówią że chyba tamponemem dla baby z porno musiało być się tam coś znaleźć,a oni łącząc to wszytko takiej nie zamimawiali). Żaden zawór kulowy z filtrem o średnicy dn 25 bo to ponad palec średnicy. Tym bardziej że co 2 dni przerabiają mi instalację dla sprawdzenia najgłupszych teorii w którę sam nie wierzę jak i oni(spięcie instalacji tj. Zasilania i powrotu potwierdza tylko to co mówią) że to zład wody powoduje dodatkowy opór. Sami nie wiedzą dlaczego ale podejżewawają że dodanie 140 litrów wody do obiegu w jakiś sposób zmienia charakterystykę pracy pomp. Mają własne doświadczenia z płukania wymienników. Narysuję je wam ale to już jutro Też nie zrozumiecie dlaczego taksię dzieje gdzie wąż wlewający wodę do zbiornika jak jest połączony bezpośrednio do zbiornika (zanużony w wodzie w zbiorniki) psuje pompę a jak woda wlewana jest od góry dozbiornika luźno to jest ok (zbiornik jest otwarty). To właśnie wam narysuję ale musicie dać mi dzień Sorry za formę ale coś jest na rzeczy. Jutro postaram się to zarysować. Dlaczego pominięciem bufora I spięcie zasilania i powrotu za pomocą tych samych rurek plus przyłącze elastyncze było ok. Zgodnie z wszelkimi zasadami 1 Cytuj
PioBin Opublikowano Środa o 22:02 #134 Opublikowano Środa o 22:02 17 minut temu, rosiu-1986 napisał(a): Wręcz przeciwnie, kosztował mnie trochę pln, wszystko zostało przygotowane, później przerobione x3i dalej nic. Jestem adwokatem żadnym inżynierem. Sam z kolegą składałem instalację. Sam sobie się dziwię że potrafię robić takie rzeczy. To że zawór dałem nie tam gdzie trzeba to ok.mój błąd. Pracuję w energetyce a konkretnie w PEC. i wszyscy inżynierowie od samego początku mówią że to bufor bo zład wody, charakterystyka pomp, ciśnienia itp, to tylko się potwierdza. Nikt, z doświadczeniem prawie 40 lat w energetyle, a co najmniej 3 ekipy układają podłogówkę po godzinach, nie przewiduje zatkania rur (bo śmiejąc się mówią że chyba tamponemem dla baby z porno musiało być się tam coś znaleźć,a oni łącząc to wszytko takiej nie zamimawiali). Żaden zawór kulowy z filtrem o średnicy dn 25 bo to ponad palec średnicy. Tym bardziej że co 2 dni przerabiają mi instalację dla sprawdzenia najgłupszych teorii w którę sam nie wierzę jak i oni(spięcie instalacji tj. Zasilania i powrotu potwierdza tylko to co mówią) że to zład wody powoduje dodatkowy opór. Sami nie wiedzą dlaczego ale podejżewawają że dodanie 140 litrów wody do obiegu w jakiś sposób zmienia charakterystykę pracy pomp. Mają własne doświadczenia z płukania wymienników. Narysuję je wam ale to już jutro Też nie zrozumiecie dlaczego taksię dzieje gdzie wąż wlewający wodę do zbiornika jak jest połączony bezpośrednio do zbiornika (zanużony w wodzie w zbiorniki) psuje pompę a jak woda wlewana jest od góry dozbiornika luźno to jest ok (zbiornik jest otwarty). To właśnie wam narysuję ale musicie dać mi dzień Sorry za formę ale coś jest na rzeczy. Jutro postaram się to zarysować. Po Twoim ostatnim poscie, ktorego specjalnie zacytowalem abys go nie zmienil jestem przekonany ze robisz sobie JAJA! Koniec w tym temacie. Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano Środa o 22:03 Autor #135 Opublikowano Środa o 22:03 Niac nie robi dodatkowej poduszki powietrznej. Odpowietrzam wszyskie unosy ona instalacji Zapraszam do odwiedzenia instalacji. Oczywiście zapłacę za robotę. Proszę tylko o oferry 5 minut temu, PioBin napisał(a): Po Twoim ostatnim poscie, ktorego specjalnie zacytowalem abys go nie zmienil jestem przekonany ze robisz sobie JAJA! Koniec w tym temacie. ŻADNYCH JAJ. poniżej tylko na zdrowy rozumiem. Proszę Sorry to autokorekta. Miało być sorry. Pr,spraszam. Pomóż tylko na zdrowy rozum Cytuj
sambor Opublikowano Środa o 22:20 #136 Opublikowano Środa o 22:20 16 minut temu, rosiu-1986 napisał(a): Zapraszam do odwiedzenia instalacji Podaj lokalizację tego cudu nad Wisłą. Cytuj
lajosz Opublikowano 22 godziny temu #137 Opublikowano 22 godziny temu (edytowane) Wprowadziłeś wszystkich w błąd rysując schemat a podłączając inaczej. Ładowanie jak i rozładowanie bufora idzie tymi samymi rurami ( 2T ) - to po co jest tam ZAWÓR ZWROTNY ( ten od bufora ) . Raz podajesz gorącą wodę z kominka następnie (po wygaszeniu ognia i wyłączeniu pompki od wymiennika) odbierasz do instalacji. Woda płynie w dwóch kierunkach naprzemiennie , lub stoi w miejscu (tak samo ten zawór z sitkiem nie tam...). Było by podłączone jak na schemacie ( 4T ) to wtedy zawór by nie przeszkadzał . Dwa pompy obiegowe zasilające podłogówkę łączy się przez sprzęgła i każda powinna mieć własny zawór mieszający ( wtedy pompy nie walczą o wodę ). Edytowane 22 godziny temu przez lajosz Cytuj
sambor Opublikowano 19 godzin temu #138 Opublikowano 19 godzin temu W związku z brakiem pełnych inf np o podłączeniu do bufora zasilania z kotła prosiłbym o fot od tej strony oraz opisanie rur na tej fot, podobnie proszę opisać rury na stronie odbiorczej, gdyż tu coś nie gra. Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano 18 godzin temu Autor #139 Opublikowano 18 godzin temu 45 minut temu, sambor napisał(a): W związku z brakiem pełnych inf np o podłączeniu do bufora zasilania z kotła prosiłbym o fot od tej strony oraz opisanie rur na tej fot, podobnie proszę opisać rury na stronie odbiorczej, gdyż tu coś nie gra. Wszędzie rury 1 cal Cytuj
sambor Opublikowano 17 godzin temu #140 Opublikowano 17 godzin temu Trzeba przenieść pompą z powrotu do kotła na zasilanie wymiennika. Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano 17 godzin temu Autor #141 Opublikowano 17 godzin temu Ta strona nie ma znaczenia dla rozwiązania problemu. Na eksperymenty ta strona bufora jest wyłączona i odcięta na zaworach kulowych Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 16 godzin temu #142 Opublikowano 16 godzin temu Ta strona nie ma ale druga ma a zdjęć drugiej jak nie było tak nie ma Cytuj
sambor Opublikowano 16 godzin temu #143 Opublikowano 16 godzin temu Ale ogólnie szukamy błędów w instalacji, ponoć wykonanej przez fachowców. A tak naprawdę to zamieść jeszcze raz foty drugiej strony z podpisanymi rurami - skąd dana rura i gdzie prowadzi., szczególnie w obrębie bufora. Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano 15 godzin temu Autor #144 Opublikowano 15 godzin temu Takie zdjęcia dopiero po weekendzie Cytuj
lajosz Opublikowano 15 godzin temu #145 Opublikowano 15 godzin temu Mój błąd , cofam pierwszą część wypowiedzi ( brak było zdjęcia zasilania ) Ale sprzęgło do rozważenia ( całe grupy pompowe ) Cytuj
sambor Opublikowano 14 godzin temu #146 Opublikowano 14 godzin temu Jak jest bufor , to sprzęgło jest zbędne!, bufor jaki by nie był pełni bez problemu funkcję sprzęgła, tylko musi być prawidłowo podłączony. Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano 12 godzin temu Autor #147 Opublikowano 12 godzin temu Podsumowując. Teraz głównym podejżanym jest zawór kulowy z filtrem siatkowym. Sprawdzałem go. Palcem w każdym kierunku przy czyszczeniu filtra. Wyciągnięcie siatki nic nie pomogło. W dalszym ciągu pytam dlaczego podłączenie na krótko (bez bufora) zasilania i powrotu wszystko działało jak należy (pozycja zaworu nie miała znaczenia dla przepływów). Dodam że przepływy spadają już przy otwarciu ok. 20-30% bufora. Spadają liniowo. Im więcej otworze bufor tym bardziej spadają przepływy Cytuj
sambor Opublikowano 11 godzin temu #148 Opublikowano 11 godzin temu Sprawdź średnicę przelotu do filtra - tam często robią zwężenie. Ponadto ten filtr w tym miejscu nic nie daje, zmień ten wynalazek na sam zaw kulowy. Resztę ew odpowiedzi po dostarczeniu zdjęć z opisem elementów i kierunków. Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano 11 godzin temu Autor #149 Opublikowano 11 godzin temu 3 godziny temu, sambor napisał(a): Jak jest bufor , to sprzęgło jest zbędne!, bufor jaki by nie był pełni bez problemu funkcję sprzęgła, tylko musi być prawidłowo podłączony. Takie właśnie było założenie. Ma być bufor jako sprzęgło żeby można było popalić w kominku bez uruchamiania podłogówki. Wrzucić jedno drewienko i cieszyć się ogniem bez grzania wszystkiego 20 godzin temu, PioBin napisał(a): Po Twoim ostatnim poscie, ktorego specjalnie zacytowalem abys go nie zmienil jestem przekonany ze robisz sobie JAJA! Nie obrażaj się tylko spróbuj pomóc. To nie jakieś moje wymysły tylko poważny problem. Sam próbuję go rozwikłać dając różne pomysły co do których ani ja ani Wy nie jesteście przekonani. Rury są dobrze dołączone, nie są zapchane. Może problem tkwi w pompa h obiegowych. Cytuj
lajosz Opublikowano 9 godzin temu #150 Opublikowano 9 godzin temu 5 godzin temu, sambor napisał(a): Jak jest bufor , to sprzęgło jest zbędne!, bufor jaki by nie był pełni bez problemu funkcję sprzęgła, tylko musi być prawidłowo podłączony. Owszem ... Ale Kolega wstawił zawór 3d między bufor a dwie ? pompy to zmienia sprawę. ( bo widzę w sumie 6 , jak wszystkie na max obr. to jest 6x45W=270W razy 24h = około 6,48 kWh razy 30dni 194,4 kWh To jakieś 200złotych na miesiąc ) Cytuj