Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Cześć,

Mam problem z nadmiernym spalaniem ekogroszku. Obecnie sterownik wskazuje spalanie na poziomie ponad 30 kg na dobę, co pokrywa się z rzeczywistym zużyciem. W przeszłości udało mi się obniżyć spalanie do około 20 kg na dobę.

Podstawowe informacje:

Piec o mocy 25 kW z podajnikiem na ekogroszek,

Węgiel-Karolinka 27mj,

Dom nieocieplony, z podwójnymi murami i przestrzenią powietrzną pomiędzy nimi,

Budynek 3-kondygnacyjny, ogrzewana jest tylko środkowa kondygnacja,

Powierzchnia ogrzewana wynosi około 90 m².


Załączam zdjęcia z ustawieniami sterownika.
Mam nadzieję, że uda się pomóc mi w optymalnym ustawieniu urządzenia.

 

IMG_20241124_094439194.jpg

IMG_20241124_094424096_HDR.jpg

IMG_20241124_094415426_HDR.jpg

IMG_20241124_094302500_HDR.jpg

IMG_20241124_094248834_HDR.jpg

IMG_20241124_094239713_HDR.jpg

IMG_20241124_094226378_HDR.jpg

IMG_20241124_094219348_HDR.jpg

IMG_20241124_094211480_HDR.jpg

IMG_20241124_094159470_HDR.jpg

IMG_20241124_094152901_HDR.jpg

IMG_20241124_094147315_HDR.jpg

IMG_20241124_094126323_HDR.jpg

IMG_20241124_094118927_HDR.jpg

IMG_20241124_094054586_HDR.jpg

IMG_20241124_094042800_HDR.jpg

IMG_20241124_094034988_HDR.jpg

IMG_20241124_094019228_HDR.jpg

IMG_20241124_094005386_HDR.jpg

IMG_20241124_093952426_HDR.jpg

Edytowane przez MatiQ197
Opublikowano (edytowane)

Z jakiego powodu masz tą przesłonę na dmuchawie przymknięte?

Edytowane przez alf
Opublikowano (edytowane)

Spieki się robią jak jest mocniej otwarta.

W dniu 25.11.2024 o 09:15, alf napisał(a):

Z jakiego powodu masz tą przesłonę na dmuchawie przymknięte?

 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Moc dmuchawy ogranicza się w opcjach ,,wentylator/skala"  Wszystko jest opisane w wątku o sterowniku skzp. Tutaj też to jest wyjaśnione. 

 

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Jak ogarniesz dmuchawę i zdejmiesz tą przesłonę to trzeba zająć się modulacją bo to jest armagedon. 

Screenshot_20241126-112204_SKZP Viewer.jpg

Edytowane przez alf
Opublikowano

1) Wylacz te wszystkie dodmuchy,przedmuchy....

2) W menu powietrza WENTYLATOR ustaw 7 - 30 bo dmuchawa isto 80 W.

3) Calkowo zdemontuj ta klape z dmuchawy.

4) Obserwuj naprawe.

Opublikowano

To pokaž zdejcje plomienia na niskiej,wysokiej mocy i wykres.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik