Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Cześć,

Mam problem z nadmiernym spalaniem ekogroszku. Obecnie sterownik wskazuje spalanie na poziomie ponad 30 kg na dobę, co pokrywa się z rzeczywistym zużyciem. W przeszłości udało mi się obniżyć spalanie do około 20 kg na dobę.

Podstawowe informacje:

Piec o mocy 25 kW z podajnikiem na ekogroszek,

Węgiel-Karolinka 27mj,

Dom nieocieplony, z podwójnymi murami i przestrzenią powietrzną pomiędzy nimi,

Budynek 3-kondygnacyjny, ogrzewana jest tylko środkowa kondygnacja,

Powierzchnia ogrzewana wynosi około 90 m².


Załączam zdjęcia z ustawieniami sterownika.
Mam nadzieję, że uda się pomóc mi w optymalnym ustawieniu urządzenia.

 

IMG_20241124_094439194.jpg

IMG_20241124_094424096_HDR.jpg

IMG_20241124_094415426_HDR.jpg

IMG_20241124_094302500_HDR.jpg

IMG_20241124_094248834_HDR.jpg

IMG_20241124_094239713_HDR.jpg

IMG_20241124_094226378_HDR.jpg

IMG_20241124_094219348_HDR.jpg

IMG_20241124_094211480_HDR.jpg

IMG_20241124_094159470_HDR.jpg

IMG_20241124_094152901_HDR.jpg

IMG_20241124_094147315_HDR.jpg

IMG_20241124_094126323_HDR.jpg

IMG_20241124_094118927_HDR.jpg

IMG_20241124_094054586_HDR.jpg

IMG_20241124_094042800_HDR.jpg

IMG_20241124_094034988_HDR.jpg

IMG_20241124_094019228_HDR.jpg

IMG_20241124_094005386_HDR.jpg

IMG_20241124_093952426_HDR.jpg

Edytowane przez MatiQ197
Opublikowano (edytowane)

Z jakiego powodu masz tą przesłonę na dmuchawie przymknięte?

Edytowane przez alf
Opublikowano (edytowane)

Spieki się robią jak jest mocniej otwarta.

W dniu 25.11.2024 o 09:15, alf napisał(a):

Z jakiego powodu masz tą przesłonę na dmuchawie przymknięte?

 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Za mocno dmucha.

 

 

Opublikowano

Moc dmuchawy ogranicza się w opcjach ,,wentylator/skala"  Wszystko jest opisane w wątku o sterowniku skzp. Tutaj też to jest wyjaśnione. 

 

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Jak ogarniesz dmuchawę i zdejmiesz tą przesłonę to trzeba zająć się modulacją bo to jest armagedon. 

Screenshot_20241126-112204_SKZP Viewer.jpg

Edytowane przez alf
Opublikowano

1) Wylacz te wszystkie dodmuchy,przedmuchy....

2) W menu powietrza WENTYLATOR ustaw 7 - 30 bo dmuchawa isto 80 W.

3) Calkowo zdemontuj ta klape z dmuchawy.

4) Obserwuj naprawe.

Opublikowano

To pokaž zdejcje plomienia na niskiej,wysokiej mocy i wykres.

Opublikowano (edytowane)

Nastawy powietrza:

Skala 1:25 min moc 1

Zakres 1:100

Przedostatnie zdjęcie pokazuje stan paleniska po wyjściu pieca z czuwania

2 zdjecie modulacja 5%

3 zdjęcie modulacja 100%

IMG_20241201_085153941_HDR.jpg

IMG_20241201_085120716_HDR.jpg

IMG_20241201_085015683_HDR.jpg

IMG_20241201_084631561.jpg

17330397359242819129156445776495.jpg

Edytowane przez MatiQ197
Opublikowano

Jesli chodzi o takie bujanie kotłem to jest wina przepływów. To wygląda jakby pompa działała start/stop. Masz glowice termostatyczne na grzejnikach czy jakoś inaczej? 

Opublikowano (edytowane)

Nie mam głowic zwykłe zawory na grzejnikach, pompa działa start stop ponieważ mam czujnik temperatury w domu podpięty pod sterownik, który wyłącza pompe po osiągnięciu zadanej temperatury w domu. Ogólnie te spadki na wykresie temperatury są spowodowane wchodzeniem pieca w czuwanie bo wychodzi on z czuwania gdy temperatura znacząco spadnie poniżej zadanej na kotle, przy rozpalanianiu 2 dni temu linia była prosta dopóki piec nie zaczął wchodzić w czuwanie, tak samo wyglądała modulacja pracował piec w zakresie 25% do 60% mocy, a gdy już się rozgrzał i zagrzał pomieszczenia to modulacja wygląda jak na zdjeciu.

Edytowane przez MatiQ197
Opublikowano

tam się nic złego z 'bujaniem' nie dzieje, kocioł załącza się od sterownika pokojowego więc nie może pracować cały czas i prostowanie tego wykresu nie ma sensu . W ciągu 12 godzin załączył się 8 razy - to trochę dużo ale też nie ma tu nic dziwnego. Myślę że tu można co najwyżej zająć się spalaniem - tak na moje oko za mało węgla, za dużo nadmuchu (na tym zdjęciu z modulacją 100%)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.