Patrol Opublikowano 16 Stycznia 2024 Autor #76 Opublikowano 16 Stycznia 2024 to błąd jakiś/literówka może, bo do PUZ-S(H)WM dokładane są właśnie te nowe jednostki wewn. generacji E czyli: EHSF-YM9E - tylko grzanie ERSF-YM9E - grzanie i chłodzenie oraz z zasobnikiem czyli wersje ERST... a nie ma takiego modelu jak EHSF-YM9D, jest natomiast EHSD-YM9D wg tej stronki https://erp.mitsubishielectric.eu/pl/erp/doclist/lot-1/42 modele PUZ-S(H)WM można zestawić z E*SD-****D, E*ST17/20D-****D, E*ST30D-****D Swoją drogą PUZ parametry mają solidne, np. 10kW przy -30C może jeszcze wydoić 8kW dla Tzasilania 35C z COP=2, no i na wyjściu max 70C przy zewnętrznej -7C. PUZ tabela COP.pdf Cytuj
lukaszon Opublikowano 16 Stycznia 2024 #77 Opublikowano 16 Stycznia 2024 Przepraszam za literówkę, według tego katalogu EHSF-YM9E (tylko grzanie )nie jest kompatybilne z jednostką puz Jedynie z jednostką SUZ i starszą generacją pud Cytuj
Patrol Opublikowano 16 Stycznia 2024 Autor #78 Opublikowano 16 Stycznia 2024 Wg jakiego katalogu ? Cytuj
lab1337 Opublikowano 17 Stycznia 2024 #79 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Cześć, Mam pytanie co do optymalnych ustawien. Mam zubadana PUD-SHWM80YAA z EHST20D-YM9D w domu ok 200m2 po podlodze, 140m2 uzytkowej. Grzejniki/podlowka 60/40. Strefa1 grzejniki - autoadaptacja Strefa 2 podlogowka - krzywa Bufor 100L i zawor mieszający Jak oceniacie działanie pompy z wykresów? Czy lepiej podniesc temperature na podlogowce i zmniejszyc przeplyw i czy bedzie to miało wpływ na temperature powrotu? Cytuj
Patrol Opublikowano 17 Stycznia 2024 Autor #80 Opublikowano 17 Stycznia 2024 W tych temp. zewn. ten model nie musi tak wysoko się wkręcać (Hz) i spokojnie bez grzałek sobie radzi. Jaki masz przepływ i bieg pompy w jedn. wewn.? Dodatkowo czy możesz określić przepływy pompek za buforem? Jeszcze sprawdź temperatury na głównym sterowniku, bo na zubadan netshow temperatury w nawiasach są duże wyższe (44,5 i 36) od tych za buforem i jeśli one są realne to te ponad 80Hz ma prawo się pojawić. Od kiedy masz autoadaptację załączoną? Ona też w początkowym okresie potrafi znacznie podnieść parametr zasilania. Cytuj
lukaszon Opublikowano 17 Stycznia 2024 #81 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Witam, przepraszam że nie odpowiedziałem na poprzedni post (brak czasu) Jak ustawić krzywą grzewczą? W sterowniku mam tylko podgląd Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj
Patrol Opublikowano 17 Stycznia 2024 Autor #82 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Musisz dłużej przytrzymać przycisk menu do momentu, aż ikonkom na głównym ekranie zmieni się tło - wówczas masz odblokowaną edycję. Cytuj
lab1337 Opublikowano 18 Stycznia 2024 #83 Opublikowano 18 Stycznia 2024 11 godzin temu, Patrol napisał(a): W tych temp. zewn. ten model nie musi tak wysoko się wkręcać (Hz) i spokojnie bez grzałek sobie radzi. Jaki masz przepływ i bieg pompy w jedn. wewn.? Dodatkowo czy możesz określić przepływy pompek za buforem? Jeszcze sprawdź temperatury na głównym sterowniku, bo na zubadan netshow temperatury w nawiasach są duże wyższe (44,5 i 36) od tych za buforem i jeśli one są realne to te ponad 80Hz ma prawo się pojawić. Od kiedy masz autoadaptację załączoną? Ona też w początkowym okresie potrafi znacznie podnieść parametr zasilania. Sprawdziłem przepływ - odczyt parametru 540 - 9. Po tym od razu wyczyściłem separator magnetyczny, który był mocno zaklejony. Bo tym czyszczeniu przepływ wzrósł do początkowo 16, a teraz stałem 14. Widać od razu niższe temperatury, chociaż zobaczymy jak autoadaptacja znów się nauczy. Co do temperatur, to czujniki są przypięte do rur i dość mocna obłożone otuliną więc może są takie temperatury. Dołożę równolegle inne, żeby zweryfikować. Mam teraz pompę lfp epco 25/40-70. Czy jest sens wymieniać na jakąś mocniejszą? Jeżeli tak to jaką? Cytuj
Patrol Opublikowano 18 Stycznia 2024 Autor #84 Opublikowano 18 Stycznia 2024 Z wymianami to poczekaj. Jaki bieg pompy w hydroboxie ? Masz tam jeszcze kolejny filtr siatkowy, który warto sprawdzić. Jeśli pompka zasuwa co najmniej na 4. biegu to w okolice 20-22 L/min wskoczy jeśli będzie "czysto". Cytuj
lab1337 Opublikowano 18 Stycznia 2024 #85 Opublikowano 18 Stycznia 2024 (edytowane) 8 godzin temu, Patrol napisał(a): Z wymianami to poczekaj. Jaki bieg pompy w hydroboxie ? Masz tam jeszcze kolejny filtr siatkowy, który warto sprawdzić. Jeśli pompka zasuwa co najmniej na 4. biegu to w okolice 20-22 L/min wskoczy jeśli będzie "czysto". Chyba jest fabrycznie na 5. Jak to sprawdzić? Jest na to jakiś kod, czy trzeba zatrzymać i dopiero w ustawieniach sprawdzić? Filtr sprawdzę i zobaczymy. Edytowane 18 Stycznia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Patrol Opublikowano 18 Stycznia 2024 Autor #86 Opublikowano 18 Stycznia 2024 (edytowane) fabrycznie jest na 5 (zarówno c.o. jak i cwu) - w ustawieniach serwisowych znajdziesz obroty pompy (nie trzeba wyłączać jednostki) - jak będzie na 5. biegu to filterek obowiązkowo do czyszczenia: Edytowane 18 Stycznia 2024 przez Patrol Cytuj
sziomal Opublikowano 21 Stycznia 2024 #87 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Witam Czy mój wykres jest dobry ? Moja pompa 8kw, 100% grzejniki, bufor 500l do CO i 200l do cwu. Dom stary, ocieplony 10cm styropianu. Od października do dzisiaj pompa pracowała 1400 godzin i 1800 startów. Mam auto adaptacje ( chyba dobrze uruchomiona bo sam robiłem). Tak mi się wydaje że dużo tych startów. Czasami na wykresie jest jeszcze więcej startów. Cytuj
lukaszon Opublikowano 21 Stycznia 2024 #88 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Witam,ekipa powiedziała że tego nie trzeba zabezpieczyć i tak to zostawiła ,czy przez ten otwór nie dostaną się myszy do płyty głównej? Jaka jest maksymalna długość przewodów freonowych bez uzupełnienia gazów Cytuj
lab1337 Opublikowano 22 Stycznia 2024 #89 Opublikowano 22 Stycznia 2024 W dniu 18.01.2024 o 09:38, Patrol napisał(a): fabrycznie jest na 5 (zarówno c.o. jak i cwu) - w ustawieniach serwisowych znajdziesz obroty pompy (nie trzeba wyłączać jednostki) - jak będzie na 5. biegu to filterek obowiązkowo do czyszczenia: Obrotu CO/CWU na 5. Filterek wewnątrz był lekko zabrudzony. Po czyszczeniu przepływ wzrósł do 18, ale teraz sprawdzając widzę, że znów jest 16. Autoadaptacja uruchomiona po czyszczeniu. Obecnie wykresy jak poniżej. Co dalej można zrobic? Cytuj
Patrol Opublikowano 22 Stycznia 2024 Autor #90 Opublikowano 22 Stycznia 2024 19 godzin temu, lukaszon napisał(a): Witam,ekipa powiedziała że tego nie trzeba zabezpieczyć i tak to zostawiła ,czy przez ten otwór nie dostaną się myszy do płyty głównej? Jaka jest maksymalna długość przewodów freonowych bez uzupełnienia gazów Na pewno można to było ładniej zrobić. Co do myszy to jak będzie chciała to wlezie - były już przypadki zwarć z usmażonym gryzoniem, więc obawy uzasadnione. Co długości to nie podałeś jaki masz model - w książce, którą dostarczają z PC wszystko jest opisane. 2 godziny temu, lab1337 napisał(a): Obrotu CO/CWU na 5. Filterek wewnątrz był lekko zabrudzony. Po czyszczeniu przepływ wzrósł do 18, ale teraz sprawdzając widzę, że znów jest 16. Autoadaptacja uruchomiona po czyszczeniu. Obecnie wykresy jak poniżej. Co dalej można zrobic? Ja bym jeszcze raz zajrzał do magnetycznego, bo on sporo "przymulił" - co to za model separatora? Zobacz czy masz gdzieś jeszcze jakiś punkt krytyczny na pierwotnym obiegu bufor-hydrobox (inny filterek, może jakiś zaworek nie jest w pełni otwarty) - jeśli od tej strony wszystko jest czyste i drożne to już reszta jest kwestią instalacji (średnic / kvs) - jakie zastosował instalator rury do bufora/jakiej średnicy zawory? Generalnie 16-18 spełnia jeszcze wymagania przepływu, ale na 5 biegu można 25l/min wyciągnąć, więc sporo uciekło. Cytuj
lab1337 Opublikowano 22 Stycznia 2024 #91 Opublikowano 22 Stycznia 2024 (edytowane) 6 godzin temu, Patrol napisał(a): Na pewno można to było ładniej zrobić. Co do myszy to jak będzie chciała to wlezie - były już przypadki zwarć z usmażonym gryzoniem, więc obawy uzasadnione. Co długości to nie podałeś jaki masz model - w książce, którą dostarczają z PC wszystko jest opisane. Ja bym jeszcze raz zajrzał do magnetycznego, bo on sporo "przymulił" - co to za model separatora? Zobacz czy masz gdzieś jeszcze jakiś punkt krytyczny na pierwotnym obiegu bufor-hydrobox (inny filterek, może jakiś zaworek nie jest w pełni otwarty) - jeśli od tej strony wszystko jest czyste i drożne to już reszta jest kwestią instalacji (średnic / kvs) - jakie zastosował instalator rury do bufora/jakiej średnicy zawory? Generalnie 16-18 spełnia jeszcze wymagania przepływu, ale na 5 biegu można 25l/min wyciągnąć, więc sporo uciekło. Jeszcze raz sprawdzę separator(Womix). Ostatnio wydawał się już czysty. Czy masz dostęp do odpowiedniej karty, w której jest określony przepływ dla tej jednostki (EHST20D-YM9D)? Edytowane 22 Stycznia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
lukaszon Opublikowano 22 Stycznia 2024 #93 Opublikowano 22 Stycznia 2024 4 godziny temu, Patrol napisał(a): Na pewno można to było ładniej zrobić. Co do myszy to jak będzie chciała to wlezie - były już przypadki zwarć z usmażonym gryzoniem, więc obawy uzasadnione. Co długości to nie podałeś jaki masz model - w książce, którą dostarczają z PC wszystko jest opisane. Ja bym jeszcze raz zajrzał do magnetycznego, bo on sporo "przymulił" - co to za model separatora? Zobacz czy masz gdzieś jeszcze jakiś punkt krytyczny na pierwotnym obiegu bufor-hydrobox (inny filterek, może jakiś zaworek nie jest w pełni otwarty) - jeśli od tej strony wszystko jest czyste i drożne to już reszta jest kwestią instalacji (średnic / kvs) - jakie zastosował instalator rury do bufora/jakiej średnicy zawory? Generalnie 16-18 spełnia jeszcze wymagania przepływu, ale na 5 biegu można 25l/min wyciągnąć, więc sporo uciekło. Przepraszam, model PUZ-SHWM80YAA,w instrukcji jest napisane maksymalna długość 30 m ,tylko nie wiem czy to jest maksymalna dozwolona długość z czynnikiem w pompie czy jak u innych producentów np maksymalna odległość 30m ale powyżej 15m trzeba uzupełnić czynnik Cytuj
Patrol Opublikowano 22 Stycznia 2024 Autor #94 Opublikowano 22 Stycznia 2024 PUZ mają w linii prostej max 50m - w manualu jest przelicznik całk dł. + 0,3*ilość zagięć. Poniżej jeszcze jedna tabelka dot. serii PUHZ - tylko dla przykładu wrzucam. Coś się dzieje, że pytasz o te długości ? Cytuj
lukaszon Opublikowano 22 Stycznia 2024 #95 Opublikowano 22 Stycznia 2024 (edytowane) 23 godziny temu, Patrol napisał(a): PUZ mają w linii prostej max 50m - w manualu jest przelicznik całk dł. + 0,3*ilość zagięć. Poniżej jeszcze jedna tabelka dot. serii PUHZ - tylko dla przykładu wrzucam. Coś się dzieje, że pytasz o te długości ? Nie,pompa dopiero zamontowana U mnie długość rury w linii prostej (od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej) wynosi około 15m i chciałem się upewnić czy ilość czynnika jest wystarczająca Znajomy miał podobną odległość od jednostek (chyba Panasonic) i w jego przypadku było konieczne dobicie czynnika Edytowane 23 Stycznia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
lukaszon Opublikowano 23 Stycznia 2024 #96 Opublikowano 23 Stycznia 2024 (edytowane) Czy ta funkcja antyzamarzanie jest konieczna w spilcie? Można ją wyłączyć? Edytowane 23 Stycznia 2024 przez lukaszon Cytuj
Patrol Opublikowano 23 Stycznia 2024 Autor #97 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Funkcja ma zapobiegać zamarzaniu wodnych przewodów, więc zdecydowanie dla monobloków. Możesz ze swoim serwisantem potwierdzić jej wyłączenie. Cytuj
lukaszon Opublikowano 23 Stycznia 2024 #98 Opublikowano 23 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 23.01.2024 o 14:40, Patrol napisał(a): Funkcja ma zapobiegać zamarzaniu wodnych przewodów, więc zdecydowanie dla monobloków. Możesz ze swoim serwisantem potwierdzić jej wyłączenie. Dziękuję za odpowiedź 😀,a orientuje się Pan czy jest możliwość kalibracji temperatury w sterowniku pokojowym? pokazuje zawyżoną temperaturę w pomieszczeniu Edytowane 24 Stycznia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Patrol Opublikowano 24 Stycznia 2024 Autor #99 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Nie mam wiedzy jakie są możliwości/nie słyszałem o żadnych ukrytych funkcjach, więc zostaje kontakt z serwisem jeśli są znaczne odchyły - masz go pewnie na gwarancji. Ewentualnie może inne, bardziej korzystne miejsce dla termostatu znajdziesz - zalecenia dot. doboru lokalizacji na pewno widziałeś w instrukcji. Ps. na forum nie korzystamy z formy Pan 😉 Cytuj
lukaszon Opublikowano 24 Stycznia 2024 #100 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Podobno zubadan w wersji 8, 10, i 12 kw mają tą samą sprężarkę tylko blokowane są programowo To samo dotyczy również wersji 6 kw czy są jakieś większe zmiany? Cytuj