Zainstalowałem monobloka Panasonic 12kW seria 'J". Moje pytanie dotyczy wykorzystania na bufor CO  dotychczasowego zasobnika CWU Galmet SGW(S)b 300 l. Chcę spiąć w szereg obie wężownice, w układ str. zasilania wpuścić glikol (zbiornik jako wymiennik). Instalacja 60% grzejniki, 40% podłogówka - pow. do ogrz. ok 200m2, budynek po termomodernizacji.

Nowy zbiornik CWU model: Rotenso Aquami AQT300IX2, stary, który chcę wykorzystać jako bufor (wymiennik) model: Galmet SGW(S)b 300l. Dołączam schemat jak zamierzam to spiąć. Czy takie rozwiązanie ma sens?
Dziękuję.

Schemat 1.png

Opublikowano

Pewnie chodzi o oszczędności na robociźnie - samodzielny montaż.

A to sprzęgło jest niepotrzebne bo jego rolę zapewnia ten bufor po lewej.

Solary w prawym buforze powinny być podpięte do dolnej wężownicy.

Opublikowano

Tak patrzę na niektóre "budowle" i zastanawiam się dlaczego mam tylko jedną pompę, jeden zawór i wszystko działa.

PC sama w sobie ma już wymiennik. Po co następny wymiennik ?

Jakby ominąć wężownicę, a powrót z ogrzewania przepuścić przez bufor, wywalić sprzęgło, to wyeliminujesz dwie pompy ze schematu.

Takie rzeczy instalator powinien ogarnąć.

Opublikowano

Dzięki wszystkim za zainteresowanie. 

W dniu 19.08.2023 o 10:52, Vlad24 napisał(a):

Na starcie masz 5-10K poślizgu (straty) na takim wymienniku. 

Nie rozumiem, po co kupujecie sobie te monobloki i następnie chodzicie spać z bólem głowy.

Tak, dotarłem do dok. tech. tego zbiornika i już wiem, że to nie ma sensu.

 

W dniu 19.08.2023 o 11:08, Wello napisał(a):

Pewnie chodzi o oszczędności na robociźnie - samodzielny montaż.

A to sprzęgło jest niepotrzebne bo jego rolę zapewnia ten bufor po lewej.

Solary w prawym buforze powinny być podpięte do dolnej wężownicy.

A skąd przypuszczenie, że chodzi o jakieś oszczędności? Absolutnie żaden samodzielny montaż nie wchodzi w rachubę.

Co do sprzęgła, to było zamontowane wcześniej, (przed PC - układ zasilany kotłem gazowym) z uwagi na dwa obiegi:  grzejnikowy i podłogowy i gdyby bufor już tam był, to bym nie dublował, a tak demontaż sprzęgła nie ma sensu.

Solary oczywiście na dolnej wężownicy (błąd w rysunku)

W dniu 19.08.2023 o 17:32, wacio1967 napisał(a):

Tak patrzę na niektóre "budowle" i zastanawiam się dlaczego mam tylko jedną pompę, jeden zawór i wszystko działa.

PC sama w sobie ma już wymiennik. Po co następny wymiennik ?

Jakby ominąć wężownicę, a powrót z ogrzewania przepuścić przez bufor, wywalić sprzęgło, to wyeliminujesz dwie pompy ze schematu.

Takie rzeczy instalator powinien ogarnąć.

Następny "wymiennik" miał być zalany glikolem na układzie PC-wężownica aby nie mieć "bólu głowy":) przed zamarznięciem, ale w razie "W" dołożę albo zawory antyzamrożeniowe, albo grzałkę z pompką na UPS-ie i będzie po problemie.

Nie chcę eliminować tych pomp, bo jak wyżej napisałem wlaśnie chodzi o odseparowanie obiegów pompowych dla podłogówki i grzejników.

Może się komuś na przyszłość przyda. Stary zasobnik (wymiennik) 300l zastosuję jako bufor. Wężownice zaślepione, układ zabezpieczony antyzamrożeniowo, zasilanie układu CO wpięte w miejsce elektrody magnezowej.

Finalnie układ będzie wyglądał tak:

Schemat 2 popr..png

Opublikowano
51 minut temu, andrzej2212 napisał(a):

albo grzałkę z pompką na UPS-ie i będzie po problemie.

Raczej wtedy pojawią się problemy w stylu czas pracy UPS-a, moc grzałki temp do której ma grzałka  grzać.

Lepiej o tym zapomnij.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

To juz lepiej same pompy CO i obiegowa od PC wpiac w tego UPS bez grzalki. Ilosc ciepla zbuforowana w budynku spokojnie wystarczy kwestia wielkosci UPS dla samych pompek. A jak ktos ma inne zrodlo ciepla (malo pradowe) to jechac na nim + skrajnie dlugo agregat.

  • Zgadzam się 2
Opublikowano
15 minut temu, sambor napisał(a):

Raczej wtedy pojawią się problemy w stylu czas pracy UPS-a, moc grzałki temp do której ma grzałka  grzać.

Lepiej o tym zapomnij.

Grzałka małej mocy wpięta blisko źródła (PC) ustawiona na pracę kilku stopni na układzie to tylko opcja dodatkowa, ale nie spodziewam się zaników wielogodzinnych (mam dużą bat. aku i odpowiedni UPS) więc pewnie tylko sama pompa obiegowa od pompy ciepła będzie dopięta. Agregat też w razie czego jest.

 

9 minut temu, PioBin napisał(a):

To juz lepiej same pompy CO i obiegowa od PC wpiac w tego UPS bez grzalki. Ilosc ciepla zbuforowana w budynku spokojnie wystarczy kwestia wielkosci UPS dla samych pompek. A jak ktos ma inne zrodlo ciepla (malo pradowe) to jechac na nim + skrajnie dlugo agregat.

Masz rację, ale jeżeli już to samą obiegówkę od PC - chodzi o wymuszenie obiegu, bo nawet jeżeli kilka godzin nie będzie napięcia, to pewnie nie zamarznę w domu:).

Dzięki Panowie za sugestie.

Opublikowano

Nie kombinuj z grzałkami, wystarczy pompka na bajpasie którą załączy regulator temperatury na kilka ,kilkanaście sekund i to wystarczy . Ja mam agregat w razie czego i mogę odpalić kocioł w razie czego .

Przeglądałem kiedyś internet i widziałem takie pompki na 12 v temperatura cieczy o ile pamiętam do 110 st albo mniej ,w każdym razie nadała by sie do tego byś podpiął to do akumulatora i regulator temperatury taki na 12 v z czujnikiem temperatury i będzie czuwał w razie zaniku prądu przemieli wodą co jakiś czas to dużo prądu nie pobiera wiec starczy na długo .

Opublikowano

Moim pomysłem do odpalenia awaryjnej pompki obiegowej, jest malutki przekaźnik zasilany z sieci 230V z parami styków zwierny/rozwierny. Po zaniku zasilania, przekaźnik samoistnie rozłączając się, zwiera styki zasilania 12V pompki na by-pasie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.