Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Poprzednie lata są zupełnie niemiarodajne jeżeli chodzi o zużycie energii. Praca i nauka w domu zrobiła swoje - u mnie roczne zużycie zwiększyło się o 1.1MWh do poziomu ponad 9MWh.

Jeżeli chodzi o liczniki to np. do Froniusa jest SmartMeter pracujący na modbus. Niestety fronius odleciał z cenami ostatnio. Ja płaciłem połowę tego co teraz sobie życzą. Wpinane w standardową szynę w szafce, dużo miejsca nie potrzeba. Dane z licznika są dostępne w aplikacji web. Niestety w zeszłym roku PGE podbiło napięcie na przełomie kwietnia i maja (w nocy jest 240V) i od tego momentu wszystko zaczęło się pieprzyć.

Co roku porównuję to co mi przesyła PGE z tym co dostarcza mi licznik. Różnice miesięczne są raz w jedną raz w druga stronę. Rocznie za 2021 różnica między Opus3 z PGE a SmartMeter była na poziomie ok 20kWh, więc przy zużyciu 9120kWh jest to pryszcz. Za 2022 jeszcze nie dostałem rozliczenia

Opublikowano

Nie pozostaje nic innego jak pisać do PGE, że napięcie jest za wysokie. Najlepiej jakby napisał ktoś kto nie ma PV i w argumentach podał jakieś uszkodzone urządzenie. W ten sposób na samym początku wytrącisz argument, że z PV jest coś nie tak. W nocy powinno być 230V. Dźwigali po to, żeby prosumentom wyłączała się instalacja. Można to ominąć zmieniając parametry, a wtedy zrywają z Tobą umowę i jak doprowadzisz falownik do normalnego stanu, to podpisują na nowo umowę, ale nową, na nowych zasadach. Jak już wszystkich złapią w tą pułapkę, to obniżą napięcie. Tauron dość szybko odszedł od tej procedury. Z PGE może być gorzej, bo na tym swoje oślizgłe łapki trzyma wszechpanujący żont.

Opublikowano

Mieszkam w małej wsi, ok 650 mieszkańców. Na razie niema dużo instalacji PV, ok 12-15. Ale niedługo się to zmieni. Aktualnie kończy się budowa małego osiedla, a budowa kolejnego większego rozpoczęła się jesienią. Przypuszczam, że za kilka lat liczba mieszkańców się podwoi. W miejscowości są 3 transformatory + 2 kolejne dla każdego z osiedli. Nawet gdy wysokie napięcie wyłączy jeden z mikrofalowników, pozostałe dwa dalej pracują. Mam nadzieję, że za prąd zużyty w zeszłym roku nie zapłacę więcej niż 400zł (opłaty stałe, przesył i 100 kW)

Opublikowano

A chodzi o to, aby się nie wyłączały. Reklamuj takie napięcie. Może coś zmienią. W końcu napięcie powinno być 230V, a dopuszczalne są wahania do 10%. Ale to mają być wahania, a nie standard.

Opublikowano

W pojedynkę nic nie zwojuję. To są sporadyczne przypadki latem przy słonecznej pogodzie. Na razie ratuję się włączaniem grzałki w bojlerze. Rozmawiałem z kilkoma mieszkańcami osiedla w sąsiedniej miejscowości. U nich wyłączenia zdarzają się dużo częściej, ale tam co trzeci dom posiada fotowoltaikę. Osoby z którymi rozmawiałem mają większe instalacje na pojedynczym falowniku. W odpowiedzi na pisma elektrownia odpowiedziała, że napięcie jest w normie. Jednak musiały poskutkować, bo sukcesywnie wymieniają słupy i przewody.

Opublikowano (edytowane)
10 godzin temu, mkwapisz napisał(a):

Niestety w zeszłym roku PGE podbiło napięcie na przełomie kwietnia i maja (w nocy jest 240V) i od tego momentu wszystko zaczęło się pieprzyć.

Witam

A co ja mam powiedzieć? Trzecia posesja od trafo, linia 1,6km i zasila 34budynki na linii i jedna stolarnia na samym końcu z przydziałem 50kW a na końcu ludzie mają w domach 210-215V..... Ale produkcja idzie 11,98MWh w zeszłym roku2022 🙂

YARO

424770905_Beztytuu.thumb.png.3aa00fd93f6e4aaa8ec154ad3248ed48.pngd.jpg.9f09cdda89284a98b61d44904e964e86.jpg

Edytowane przez YaroXylen
dopisek
Opublikowano

I tutaj się kłania inwestycja w infrastrukturę. To powinno być dawno zrobione. W takiej sytuacji stolarnia powinna być podpięta jako pierwsza.

Opublikowano

Generalnie jest coś na rzeczy jeżeli chodzi o zużycie energii a napięcie w sieci. Mimo zastosowania coraz bardziej oszczędnych urządzeń zużycie jakoś ciągle wzrasta. Tak jak pisałem 2021 jest statystycznie niereprezentatywny.

A tak wygląda wykres z solarweba ze SmartMetera - pomiar napięcia w sieci. Co do PGE stwierdzili, że napięcie jest w normie i żebym nie zawracał im głowy.

Ciekaw jestem jak wyjdzie rozliczenie za 2022, bo zmienili sposób rozliczania energii wprowadzonej i pobranej.

 

image.thumb.png.d0adbbdb1f1f1e82465c015d2c2b67a5.png

Opublikowano

U mnie tak to wyglądało 18.08.2022. Była dość duża produkcja. I w dniu wczorajszym, gdzie produkcja była tak na 50% mocy.

image.png.3a1215af4032edfb87dc6c6e0638bc61.pngimage.png.e843967f5f048037b139308c6de6865d.png

11 minut temu, mkwapisz napisał(a):

zmienili sposób rozliczania

Pewnie się dostosowali do przepisów. W tej chwili mają obowiązek bilansowania energii pobranej i wprowadzonej w odcinkach godzinnych.

To oznacza, że jak od 8:00 do 9:00 wprowadziłeś 10kWh i pobrałeś 10kWh. to bilans masz zerowy.

Wcześniej było tak że wprowadziłeś 10kWh, zabrali 20%. Pobrałeś 10kWh i masz do zapłaty za 2kWh.

Ponoć dotyczy to również prosumentów netbiling, ale tego nie jestem pewien.

Opublikowano
14 godzin temu, Hitower napisał(a):

W pojedynkę nic nie zwojuję. To są sporadyczne przypadki latem przy słonecznej pogodzie. Na razie ratuję się włączaniem grzałki w bojlerze.

Trafo nie może poradzić sobie z odbiorem energii, nic nie zwojujesz. Pisma, to sobie można słać w nieskończoność, choć za pomocą profilu zaufanego to nic nie kosztuje 👍

Opublikowano

Czasem warto zaczepić ekipę PGG jak przyjadą na wezwanie. W zależności od skomplikowania sprawy jedno oblicze Władyslawa Jagiełły albo gniewne spojrzenie Zygmunta może naprawdę rozwiązać nierozwiązywalne sprawy 😉

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

PGE 😉

 

 

Zgadza się!

 

Warto porozmawiać bezpośrednio z ludźmi, wtedy zwiększamy swoje szanse.

Edytowane przez o6483256
Opublikowano




Ponoć dotyczy to również prosumentów netbiling, ale tego nie jestem pewien.

Tak, przede wszystkim...
Opublikowano

No to chyba dobra wiadomość ? Prosumenci nie będą tracić kasy na dystrybucję.

Opublikowano

Mnie osobiście bilansowanie międzyfazowe i bilansowanie godzinowe bardzo się podoba. Aż w szoku jestem, że to drugie jest.

Bilansowanie międzyfazowe wykorzystuje non-stop. Mój system pobiera z sieci 50W, ale w ten sposób (przykładowo): faza1=+1000w, faza2=-200w, faza3=-750w

W sumie jest 50W.

Robi tak, bo mam (przykładowo) obciazenie: f1=2000, f2=800, f3=250

W sumie: 3050W.

teraz: 3050-50=3000, rozdziela to na inwertery na żadna fazę : 3000/3=1000 i z baterii do każdej fazy idzie produkcja po 1000W.

PS. "50w" jest ustawialne w parametrach. Mogę dać dowolne sensowne wartosci: 1000W, 0W, a nawet - 2000W. To ostatnie powoduje wyrzucenie prądu z baterii/paneli do sieci (po odjęciu obciążenia domu). Będę w przyszłości to wykorzystywał do sprzedaży prądu w godzinach, w których cena prądu będzie wyższa niż cena zakupu prądu (tylko jeszcze nie wiem, czy cena z dystrybucją czy bez).







Opublikowano

Ciekawe czy zwiększając użycie baterii uda ci się cokolwiek zyskać skracając jej żywotność większą liczbą cykli.

Czekam na jakieś solidne dane jeśli uda ci się to ogarnąć

Opublikowano

Przy obecnej sytuacji i prognozach, to prawdopodobnie rozwinie się rynek odzysku wszelakiego typu baterii. Począwszy od laptopów, aby skończyć na potężnych trakcyjnych. Coś, co się nie nadale do normalnego użytkowania, może się jeszcze sprawdzić w magazynach energii.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Na razie walcze z PGE, aby mi dali G12. Od 16 grudnia nie mogę się doprosić.
Obecnie jestem na etapie otrzymania aneksu do umowy po wymianie licznika.

Pan na infolinii powiedział, że na zmianę taryfy teraz czeka się miesiąc. Powiedział, że jest dużo chętnych. Zastanawiam się czy mówił prawdę?

Opublikowano

Tak, to prawda. Ekipy które wymieniają liczniki nie wyrabiają się. Ludzi mało, a zapotrzebowanie duże.

 

Ja czekałem miesiąc na wymianę licznika. Po wymianie nowa taryfa w ciągu 5 dni.

Opublikowano

To samo było u mnie rok temu. Też czekałem ponad miesiąc w Tauronie na zmianę licznika. Potem poszło z automatu. Wtedy to tłumaczyli pandemią.

Opublikowano

Tylko, że nowy licznik to mi wymienili 15 grudnia... 🙂 

Opublikowano

Ja umowę dostałem kilka dni po wymianie licznika, a G12w liczyli od wymiany licznika.

Opublikowano

W tych firmach i spółkach jest taki ro******, że szkoda gadać. Ja to w ogóle się cieszę, że to jakoś działa. Pierdylion spółek jak w PKP.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.