widelec1 Opublikowano 6 Grudnia 2023 #1076 Opublikowano 6 Grudnia 2023 (edytowane) Tyle to się drewno pali... No ale ty masz wszystko przerobione,bez wentylatora itd... nie wiem czy Twój kocioł można jeszcze traktować jako ten model.. jeszcze nowy użytkownik kupi po twoim wpisie bo też ma zrębki do palenia 😉 Edytowane 6 Grudnia 2023 przez widelec1 Cytuj
maracz Opublikowano 6 Grudnia 2023 #1077 Opublikowano 6 Grudnia 2023 W przypadku podawania czasu spalania wsadu trzebaby również podać temp spalin z jaka wówczas występuje. Przy niskiej temp spalin długość spalania będzie o wiele dłuższa niż przy bardzo wysokiej. Cytuj
rafwla Opublikowano 6 Grudnia 2023 #1078 Opublikowano 6 Grudnia 2023 Mam pytanie odnośnie sterownika. Jest możliwość regulowania temperatury spalin jaką ma utrzymywać? Jeśli tak to w jakim zakresie? Cytuj
demolka19 Opublikowano 6 Grudnia 2023 #1079 Opublikowano 6 Grudnia 2023 Tak, jest możliwość ustawienia temperatury spalin w Stalmarku, z tego co u mnie jest to chyba od 100 do 250 można ustawić a może max jest 280 - nie pamiętam, mogę sprawdzić. Ja mam zakres ustawiony chyba na 150-220 i w tym zakresie temperatur kocił pracuje, wcześniej przekraczane było 240 stopni. Cytuj
PredatorC Opublikowano 6 Grudnia 2023 #1080 Opublikowano 6 Grudnia 2023 W dniu 6.12.2023 o 12:35, rafwla napisał(a): Mam pytanie odnośnie sterownika. Jest możliwość regulowania temperatury spalin jaką ma utrzymywać? Jeśli tak to w jakim zakresie? Rozwiń Można 80-250 stopni. W dniu 6.12.2023 o 09:27, widelec1 napisał(a): Tyle to się drewno pali Rozwiń 😲 Cytuj
luq Opublikowano 7 Grudnia 2023 #1081 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Czesc, Prośba o pomoc w planowaniu schematu podłączenia. Właśnie kończę układać płytki w kotłowni i końcem grudnia będę ruszać z CO. wstępnie zaplanowałem to jak niżej na schemacie. Bufor 1400L (większy się nie zmieścił) z wężownicą CWU, planuje ekowood37kW. Piec w krótkim obiegu otwartym, ciepło oddawane przez wymiennik płytowy. Bufor-podłogówkę obieg zamknięty. Pytanie może głupie ale nie znalazlem odp, czy planować naczynie przeponowe dla wezownicy CWU? Grupe bezp spinać na gorze bufora i od niej jechać na naczynie przeponowe, czy jednak naczynie wpiąć na powrocie ? Cytuj
PioBin Opublikowano 7 Grudnia 2023 #1082 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Naczynie preponowe do CWU obowiazkowe, zawor bezp. rowniez. Nad buforem zawor bezp. i odpowietrznik, naczynie lepiej na powrot tylko ze wzgledu na nizsza temp. 1 Cytuj
wkl Opublikowano 8 Grudnia 2023 #1083 Opublikowano 8 Grudnia 2023 (edytowane) W dniu 7.12.2023 o 21:12, luq napisał(a): Czesc, Prośba o pomoc w planowaniu schematu podłączenia. Właśnie kończę układać płytki w kotłowni i końcem grudnia będę ruszać z CO. wstępnie zaplanowałem to jak niżej na schemacie. Bufor 1400L (większy się nie zmieścił) z wężownicą CWU, planuje ekowood37kW. Piec w krótkim obiegu otwartym, ciepło oddawane przez wymiennik płytowy. Bufor-podłogówkę obieg zamknięty. Pytanie może głupie ale nie znalazlem odp, czy planować naczynie przeponowe dla wezownicy CWU? Grupe bezp spinać na gorze bufora i od niej jechać na naczynie przeponowe, czy jednak naczynie wpiąć na powrocie ? Rozwiń Źle umiejscowiona pompa w obiegu kotłowym , powinno być na powrocie pomiędzy kotłem a zaworem temperaturowym. Zawory zwrotne w obiegu podłogówki na powrocie przed buforem za trójnikiem do zaworów 3d. Edytowane 8 Grudnia 2023 przez wkl 1 Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 8 Grudnia 2023 #1084 Opublikowano 8 Grudnia 2023 Nie prościej zamiast wymiennika i 2 pompek oraz naczynia przelewowego rzucić laddomat i wspólne naczynie przeponowe dla całej instalacji ? Cytuj
bercus Opublikowano 8 Grudnia 2023 #1085 Opublikowano 8 Grudnia 2023 Wymienik wydaje mi sie zbytnym. Cytuj
luq Opublikowano 8 Grudnia 2023 #1086 Opublikowano 8 Grudnia 2023 Dzięki serdeczne za uwagi, naniosłem poprawki. Jeszcze pytanie o moc wymiennika, wyczytałem, ze powinna być dobierana do mocy źródła ciepła. Skoro piec 37kw to planuje wymiennik 40 kw, ktos ma jakieś doświadczenie ? ps. Wymiennik ponieważ: -nie chce mieszać wody kotlowej z woda w instalacji, zwłaszcza, ze w przyszłości planuje 2gie źródła ciepła (pompa ciepła gruntowa) -kociol w układzie otwartym jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, wiem z doświadczenia 🙂 Cytuj
wkl Opublikowano 8 Grudnia 2023 #1087 Opublikowano 8 Grudnia 2023 Zawór zwrotny pomiędzy wymiennikiem a trójnikiem od pompy ciepła. Ja osobiście zrobił bym inaczej osobny zbiornik cwu i pompą ciepła nie grzał bufora. Cytuj
luq Opublikowano 8 Grudnia 2023 #1088 Opublikowano 8 Grudnia 2023 Czy ja wiem ? Grzanie bufora tylko w nocy na 2 taryfie. Zresztą PC to opcja na przyszłość, jej realizacja będzie zależna od cen energii. Tu i teraz będzie holzgas - taniej i jakaś namiastka niezależności w razie braku dostaw pradu. Osobny bufor CWU byłby Ok gdyby miejsca było na tyle w kotłowni. Nie wrzucałem zaworów odcinających w schemat, napewno takowy będzie między wymiennikiem a trójnikiem. Cytuj
wkl Opublikowano 8 Grudnia 2023 #1089 Opublikowano 8 Grudnia 2023 Grzanie na nocnej taryfie to jest jakaś opcja, ale w sumie to ten wymiennik jest zbędny nawet jak kiedyś będziesz chciał dołożyć pompę ciepła. Cytuj
PioBin Opublikowano 8 Grudnia 2023 #1090 Opublikowano 8 Grudnia 2023 W dniu 8.12.2023 o 07:23, wkl napisał(a): Źle umiejscowiona pompa w obiegu kotłowym , powinno być na powrocie pomiędzy kotłem a zaworem temperaturowym. Rozwiń A co bedzie gdy ja tam zostawi? Sprawdzales jak zachowa sie taka instalacja? Cytuj
widelec1 Opublikowano 9 Grudnia 2023 #1091 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Zauważyłem u siebie dziwne zjawisko...po wygaszeniu kotła i wylaczeniu się laddomatu temperatura na kotle zaczyna powoli ale systematycznie rosnąć np. Podczas pracy było 80st w końcowej fazie wygaszania spadło do 76 i później znów rośnie nawet o 5st w górę,w kotle ciemno. A żeby było ciekawiej jak uruchomię na minutę laddomat i wylącze to już później leci w dół..o co może chodzić? Cytuj
PioBin Opublikowano 9 Grudnia 2023 #1092 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Blacha cieplo oddaje do wody. Wydluz czas pracy loddomatu po wylaczeniu/wygaszeniu palnika. Cytuj
wkl Opublikowano 9 Grudnia 2023 #1093 Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) W dniu 8.12.2023 o 21:06, PioBin napisał(a): A co bedzie gdy ja tam zostawi? Sprawdzales jak zachowa sie taka instalacja? Rozwiń Myślę że zawór nie będzie pracować prawidłowo, nie sprawdzałem bo skoro producent zaworu zaleca montaż pompy żeby zasysała wodę przez zawór to chyba się nie myli. Edytowane 9 Grudnia 2023 przez wkl Cytuj
PioBin Opublikowano 9 Grudnia 2023 #1094 Opublikowano 9 Grudnia 2023 W dniu 9.12.2023 o 19:44, wkl napisał(a): Myślę że zawór nie będzie pracować prawidłowo Rozwiń Nie koniecznie. Te z wkladkami moze byc roznie, zalezy od wydajnosci pompy i zaworu. Te z silownikami bez znaczenia. Cytuj
widelec1 Opublikowano 9 Grudnia 2023 #1095 Opublikowano 9 Grudnia 2023 W dniu 9.12.2023 o 19:19, PioBin napisał(a): Blacha cieplo oddaje do wody. Wydluz czas pracy loddomatu po wylaczeniu/wygaszeniu palnika. Rozwiń Działa jeszcze kilka minut po wygaszeniu ale już wychladza Bufor, dziwi mnie że ponowne włączenie na chwilkę powoduje że nagle kocioł już nie jest w stanie ogrzać wody Cytuj
wkl Opublikowano 10 Grudnia 2023 #1096 Opublikowano 10 Grudnia 2023 W dniu 9.12.2023 o 19:53, PioBin napisał(a): Nie koniecznie. Te z wkladkami moze byc roznie, zalezy od wydajnosci pompy i zaworu. Te z silownikami bez znaczenia. Rozwiń Z siłownikami 3d to tym bardziej działają inaczej w zależności gdzie jest pompa , jeśli pompa za zaworem działa jako mieszacz , jeśli pompa przed zaworem to nie miesza tylko rozdziela wodę , poczytaj trochę nie wprowadzaj w błąd że to jest bez znaczenia. 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 10 Grudnia 2023 #1097 Opublikowano 10 Grudnia 2023 (edytowane) Nie wrzucaj funkcji zaworu! Rozpatrujemy teraz przypadek mieszania i tylko zmiana pozycji pompy czy przed kotlem czy za kotlem nas interesuje. Edytowane 10 Grudnia 2023 przez PioBin Cytuj
wkl Opublikowano 10 Grudnia 2023 #1098 Opublikowano 10 Grudnia 2023 No właśnie pozycja pompy przed czy za , zmienia działanie zaworu 3d na zawór mieszający lub rozdzielający. Cytuj
PioBin Opublikowano 10 Grudnia 2023 #1099 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Nie! Przesuniecie pompy za kociol nie zmienia funkcji zaworu. Na spokojnie to przeanalizuj. Cytuj
wkl Opublikowano 10 Grudnia 2023 #1100 Opublikowano 10 Grudnia 2023 (edytowane) Nie wiem co masz na myśli przed kocioł i za kocioł, ja mówię o pompie przed zaworem i za zaworem, ale to w zasadzie chyba to samo? Tu masz trochę informacji na ten temat od 4 minuty zawory 3 d Edytowane 10 Grudnia 2023 przez wkl Cytuj