Outsider Opublikowano 8 Lutego 2021 #26 Opublikowano 8 Lutego 2021 Wyłącz ochronę powrotu. Ustaw na kotle 65-70 stopni temp zadanej i obserwuj. Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #27 Opublikowano 8 Lutego 2021 Nie mogę w tym sterowniku wyłączyć ochrony powrotu. Jedyne co mogę zrobić to ustawić minimalną temperaturę powrotu za zaworem na 40 stopni. To jest minimumWysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
YaroXylen Opublikowano 8 Lutego 2021 #28 Opublikowano 8 Lutego 2021 (edytowane) 45 minut temu, Pomocyklimosz napisał: Po sprawdzeniu powodów okazało się, że zawór praktycznie cały czas pozostaje zamknięty gdyż powrót ma poniżej 40 stopni a wtedy sterownik nie pozwala na otwarcie zaworu. Co teraz z tym zrobić? Póki co siłownik włączyłem na tryb ręczny i ustawiłem na środku żeby dogrzać dom. Witam Padło pytanie w wątku o pompę kotłową ... dopowiedziałeś że nie masz ..... W/g mnie montaż siłownika na zaworze 4D bez pompy kotłowej jest błędem patrząc na kolegi instalację a takie "zamknięcia" przepływu będą się ciągle powtarzały. Pozdrawiam. YARO Edytowane 8 Lutego 2021 przez YaroXylen Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #29 Opublikowano 8 Lutego 2021 Zgadza się, nie posiadam pompy kotłowej. Czy jej dołożenie załatwi problem i podniesie na tyle temperature powrotu?Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
YaroXylen Opublikowano 8 Lutego 2021 #30 Opublikowano 8 Lutego 2021 Witam. Ale zastrzegam że to moje zdanie...... tak, montaż pompy kotłowej powinien rozwiązać twoje problemy szczególnie w momentach mocnego zamknięcia zaworu. Sposób montażu jest ogólnie znany (tj. na powrocie miedzy zaworem 4D a kotłem) pompkę najmniejszą z dostępnych (żadnych wypasionych) powinna pracować non stop na najmniejszych obrotach podczas pracy kotła. Poczekaj na opinie innych kolegów z forum .... może się zgodzą ze mną ....a może i nie.... Pozdrawiam. YARO Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #31 Opublikowano 8 Lutego 2021 Pytanie pod co tą pompę podłączyć? Sterownik nie ma już dodatkowego wyjścia na pompy a chciałbym, żeby uruchiała się automatycznie z kotłem czyli nie manualnie do gniazdka.Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
YaroXylen Opublikowano 8 Lutego 2021 #32 Opublikowano 8 Lutego 2021 (edytowane) Jeśli posiadasz wyjście a nie używasz to może pompa cyrkulacyjna CWU? Niestety nie znam Twojego sterownika ale myślę że to już standard cyrk. CWU. Taki rysunek znalazłem gdzieś w necie, nie jest mojego autorstwa ale może się przydać. YARO. Edytowane 8 Lutego 2021 przez YaroXylen Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #33 Opublikowano 8 Lutego 2021 Cwu używam. Piec grzeje dom i wodę. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
YaroXylen Opublikowano 8 Lutego 2021 #34 Opublikowano 8 Lutego 2021 (edytowane) Właśnie obejrzałem Instrukcję od sterownika i nic o pompie cyrkulacyjnej nie mogę wyłapać tylko CO i ładującą zbiornik CWU. Pozostaje najprostsze i skuteczne rozwiązanie czyli wtyczka i gniazdko, ewentualnie jakiś prosty regulator pompy z allegro np: https://allegro.pl/oferta/sterownik-pompy-pieca-mr-02-hit-duzo-mozliwosci-6825350582 Czujnik wsadź w kocioł u góry, jak się rozpali i nagrzeje np. do 40stopni załączy sam pompę, jak wygasisz to ostygnie i wyłączy poniżej 40stopni i wsio. Może koledzy mają jeszcze jakieś pomysły. YARO. Edytowane 8 Lutego 2021 przez YaroXylen Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 8 Lutego 2021 #35 Opublikowano 8 Lutego 2021 Możesz pompę kotłową podłączyć w jedno gniazdo z pompą CO. Takie podłączenie stosuje się np. w sterowniku IRYD pid rtz. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #36 Opublikowano 8 Lutego 2021 Ale pompa CO w tym sterowniku działa od 50 stopni a wyłącza się przy 45. Takie zachowanie kotłowej będzie ok? Żeby chodziła równolegle z CO?Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 8 Lutego 2021 #37 Opublikowano 8 Lutego 2021 Wyjaśnijmy coś. Pompa CO u Ciebie to ta która wyciąga wodę z zaworu i pcha ją w obieg grzejników? Czy masz może w sterowniku jeszcze wyjście na pompę mieszacza?Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #38 Opublikowano 8 Lutego 2021 Tak pompa CO to ta która jest nad zaworem 4D i pcha w grzejniki. Dodatkowo jest pompa CWU i na tym kończą się możliwości sterownika w podpięciu nowych pomp.Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 8 Lutego 2021 #39 Opublikowano 8 Lutego 2021 Napisałeś że pompa w tym sterowniku działa od 50 stopni,a zatrzymuje się poniżej 45 stopni,to są stałe parametry,czy można je zmienić?Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #40 Opublikowano 8 Lutego 2021 Niestety stałe. Tylko podgląd tych parametrów na sterowniku jest. Ewentualnie można włączyć pracę ręczną pompy ale po czasie i tak wraca na automat. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 8 Lutego 2021 #41 Opublikowano 8 Lutego 2021 Ok rozumiem. To masz trzy wyjścia. Tak jak pisał kolega YaroXylen:1 - pompa na stałe w gniazdko2 - dokupić sterownik do pompyI trzecie rozwiązanie podłączyć pompę razem z pompą CO i podnieść temperaturę na kotle na 60 stopni. Wyłączenie pompy jest od 45 stopni,więc przy zadanej 60 i zastosowaniu pompy kotłowej powrót nie powinien mieć niższej temperatury jak jakieś 50 stopni.Jak masz w sterowniku opcję ochrony temperatury powrotu to jej nie uruchamiaj, ponieważ czasami tak się zdarza że sterownik bardziej pilnuje temperatury powrotu niż temperatury zasilania obiegu za zaworem 4D.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #42 Opublikowano 8 Lutego 2021 Ok dziękuję za podpowiedzi. Seriwsant z klimosza podpowiedział jeszcze, że jak nie chcę dokładać pompy to mam przenieść czujnik temperatury powrotu na rurke zasilająca i w ten sposób oszukać ochronę powrotu w sterowniku. Aczkolwiek skłaniam się bardziej ku dołożeniu pompy żeby temperaturę powrotu jakoś zachować. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 8 Lutego 2021 #43 Opublikowano 8 Lutego 2021 Powiedz panu serwisantowi aby się w głowę stuknął. Ty nie masz oszukiwać sterownika,tylko zapewnić odpowiednią temperaturę powrotu. Wyłącz tą ochrone powrotu w sterowniku,czujnik zostaw do podglądu temperatury.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #44 Opublikowano 8 Lutego 2021 Nie mogę wyłączyć ochrony powrotu. Ten sterownik ze wszystkim jest "madrzejszy"...Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 8 Lutego 2021 #45 Opublikowano 8 Lutego 2021 A temperaturę powrotu też masz ustawioną na sztywno,czy możesz ją ustawić?Rzeczywiście MĄDRY sterownikWysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #46 Opublikowano 8 Lutego 2021 Tak minimalną jaką mogę ustawić temperature powrotu to 40 stopni i taką ustawiłem. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
bercus Opublikowano 8 Lutego 2021 #47 Opublikowano 8 Lutego 2021 Teraz szybka pomoc jest jak polecal serwisant,daj do czasu przerobki czujnik na zasilanie,kiedy nie možno wylaczyc ochrone w sterowniku.Beztak bedzie to liepiej dzialac,niž kiedy silownik czesto zatwara wentyl i nic nie rucha z wode w malym obiegu. Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 8 Lutego 2021 #48 Opublikowano 8 Lutego 2021 Ok,czyli pozostało Ci podłączyć pompę powrotu w jeden z podanych trzech sposobów.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 10 Lutego 2021 Autor #49 Opublikowano 10 Lutego 2021 Czy podłączając pompe kotłową równolegle z CO za pomocą rozgałęznika będzie ok? Boje się, że jak piec spadnie do 45 stopni i wyłączy mi pompę CO a razem z nią kotłową to znowu powrót mocno spadnie...Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 10 Lutego 2021 #50 Opublikowano 10 Lutego 2021 Ale jak ma Ci w takiej sytuacji spaść temperatura powrotu jak sterownik wyłączy obie pompy jednocześnie. Poza tym sterownik będzie pilnował zadanej temperatury na kotle. Dlatego proponowałem abyś ją podniósł do 60 stopni,wtedy będziesz miał 20 stopni zapasu.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.