Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)
16 minut temu, Giz napisał:

Trzeba odkręcić boczna pokrywę i jak się pali, to zobaczysz płomień w głębi. Są dwie, górną i dolna. 

A ciag dobrze ustawiony? Pokrywa z prawej strony od strony podajnika?

Edytowane przez dayzee
Opublikowano
12 minut temu, ŁukaszL napisał:

W grudniu wyszło mi 16kg na dobę, teraz w styczniu podobne temp więc idzie podobnie. Noo narzekać nie mogę :) 

Panowie, macie ok spalanie. 

Opublikowano
59 minut temu, ŁukaszL napisał:

Spokojnie ja nie jestem tu świeży i mam wszystko dobrze ustawione :)  podpowiem Ci tylko że dla 30%mocy mam podawanie 4sek co 65sek, aa i jeszcze czas podawania skorygowany o - 1% więc piec podaje mniej niż u Ciebie :)

Mówisz o parametrze w Modulacji mocy? a gdzie szukać tego "-1" o którym piszesz?

Opublikowano (edytowane)

Cześć wszystkim

Dzisiaj z rana wyświetlił mi się taki komunikat na wyświetlaczy "BRAK TRANSMISJI", wczoraj wszystko było pięknie...

Teraz nie mogę sterować temperaturą mieszaczy, ale na szczęście są otwarte. W menu w ogóle nie ma informacji odnośnie mieszaczy.

Ktoś miał taki przypadek?? Potem jak się wygasi spróbuje zastosować prosty trik, a mianowicie wyłączę wszystko z prądu i uruchomię piec ponownie. Teraz nie mam czasu ponieważ zaraz mam wyjazd do pracy,  jak wrócę. Piec chodzi normalnie. Pompy pracują. Tak jak by się komputer zawiesił :(

Jak to nie pomoże to tylko serwis chyba...

Ktoś poratuje coś???

IMG_20190118_053442.jpg

IMG_20190118_053454.jpg

Edytowane przez Pawwweł
Opublikowano (edytowane)

Miałem tak. Wystarczy wygasic, wyjąć wtyczkę, odczekać i włączyć. Tak było u mnie. Tak ma elektronika. Ze smartfona i, komputerami też tak jest. Ja tego do głowy nie biorę . 

Edytowane przez Giz
Opublikowano

Może ktoś otworzył drzwiczki. Sprawdź najpierw pijemnosciowy czujnik zbliżeniowe. Zdejmij klapkę z prawej strony i tam jest czujnik i jak będzie migac czerwona lampka, to musisz otworzyć komorę spalania, wyczyścić, zresetować czujnik. Najpierw zobacz czy nie świeci lampka. Jak nie, to były otwarte drzwi. 

Opublikowano (edytowane)

Witam, praca po równych 24 godz:

Tem na mieszaczu 39 dosypalem pellet i wyszło mi 20kg. Chyba nie da się zejść niżej że spalaniem, pewnie teraz to już zależy od pelletu.

IMG_20190119_124948.jpg

IMG_20190119_125411.jpg

Edytowane przez dayzee
Opublikowano

Kolego jak możesz to napisz teraz w jednym poście Twoje aktualne nastawy, jak grzejesz cwu harmonogramy itp itd. I jesCze wspomnij jaki duży masz dom. Z tego co pamiętam masz Sf22 i Twoje spalanie jest imponujące. 

Opublikowano (edytowane)

Dom pietrowka 185m2, same grzejniki 12szt, kocioł SF22/240 +sonda, cwu 200l tem 40 stopni. Ustawienia serwisowe:

100% nadmuch 70

100% podawanie 4

100% przerwa 6

100% tlen 8,5

50% nadmuch 65

50% podawanie 4

50% przerwa 16

50% tlen 10,5

30% nadmuch 45

30% podawanie 4

30% przerwa 44

30% tlen 12,5

 

H kotła 15

H2 15

H1 8

Korekty w modulacji mocy wszystkie na zero. Kocioł od tem 66 stopni pracuje około 2-3 mni na mocy 50% i dogrzewa do 68 stopni po czym przełącza się na moc 30% stopni i tak dogrzewa jeszcze do tem 70 stopni i powoli sobie pyka oczywiście opadając bardzo powoli na temperaturze ale na 30% jak nie podgrzewa cwu to nawet 1 godz i 10 mni tak pracuje do zejścia na 66 i znów na 2-3 mni wchodzi na moc 50%. Ale pewnie jak zrobi się zimniej i na mieszaczu podniósł to więcej będzie. Dodam że na grzejnikach nie mam zaworow termostatycznych, dopiero zbieram kaskę i pewnie co będzie można zejść i jeszcze pogodowke będę zakładał. 

IMG_20190119_153452.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, Gunman napisał:

Masz 6h pracy na 50%, 17h pracy na 30%. A piszesz że pracuje 2-3min na 50% po czym ponad godzinę na 30%. Coś mi tu nie pasuje.

Tak, przeczytaj dokładnie co napisałem w przypadku gdy nie grzeje cwu to tyle potrafi utrzymać się na 30%, reszta czasu 50% mocy to jest po czyszczeniu i wtedy kiedy podgrzewa cwu to wtedy dłużej pracuje na 50 a i na 100 potrafi wejść, teraz dobił do 72 stopni, nie podgrzewa cwu i będzie podtrzymywać na 30 długo. Ja ten czas zmierzylem i tak jest. Pozdr

IMG_20190119_202929.jpg

IMG_20190119_202914.jpg

Edytowane przez dayzee
Opublikowano

Ale to już nie istotne kiedy i co podgrzewa. Tylko zastanawia mnie skąd taka różnica w spalaniu skoro @Żółty przy takich samych stanach liczników i ustawieniach podawania ma spalanie o ok. 10kg większe.

 

Jaka masz temp w kotłowni? Bo strasznie niska jest temp podajnika.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik