Taku situacju zrobilem zakupem i zmianou wpa07 zamiast 06.Teraz možem po smierci 07 wrocic do 06 :-)

I która dmuchawa współpracuje lepiej z skzp? Tez chce zmienić i nie wiem na jaka.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz na nowym sofcie wspolpracuja juž wszystkie.Wymiana zbytna.Zamiast dmuchawe liepiej kupič drut do zaktualizowania,dužo tanszy.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam po wgraniu z wersji 2,31 na 2,35A zadaną na kotle mam 60 st. , a z tego co widzę to ster ani myśli wyhamować pędzi jak szalony dopiero przy temp. ok 63.8 -64.4 zaczyna jakoś modulować czy u was jest tak samo czy może mam coś nie tak ustawione . Nadmieniam ,że przy poprzedniej wersji nie było takiego  problemu .

Edytowane przez DK321
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zdaje sa,že hamuje pozniej.Kiedy goni temperature,pedzi na100% do ostatnej chwili i przestrzela wiecej.W normalnej pracy OK.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kiedy można się spodziewać 2.35A na podajnik tłokowy? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zejdzie.U mnia przy pierwszym startu po aktualizacji po godzine powoli .....može z wzgladu na czas przekroczenia nie schodzi na szybko.

Edytowane przez bercus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

19 minut temu, DK321 napisał:

zadaną na kotle mam 60 st

Mam taka sama zadaną i aktualnie jest rewelacja, jeśli chodzi o modulację. Na 2.31 było zdecydowanie gorzej.

20200329_170249.jpg

Edytowane przez popo76
Dodane zdjęcie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam modulacja na 1 ,wzmocnienie powrotu na 2 i nie ma problemu.Pozwoli spada po szoku temperatury (wyl,zal obniženia,po czysczeniu kotla),no za to nie faluje jak dziwy.Odczyt powrotu dobra sprawa.

Edytowane przez bercus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miałem kiedyś wzmocnienie na 2 i trzymał 62C przy zadanej 60C i niżej nie chciał zejść, wyłączyłem wzmocnienie i jest idealnie. Więc nie ma recepty idealnej, u każdego inaczej to wygląda.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnia dužy obieg fully otwarty,tylko praca 4d ma wplywu na powrot i tam jest reakcja mocy witana i ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mi przy włączonej ochroni i podniesieniu modulacji kocioł wariował.

Wyłączyłem jak koledzy napisali i wszystko fajnie śmiga.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.