Dobrze rozumiesz.tylko ten panel który posiadasz po wymianie stera na ten kf czy jak mu tam tez będzie dostawał sygnał z panela grzej nie grzej.opcja obsługi zaworu mieszacza jest w sterowniku a nie panelu.zwroc uwagę ze timelowski panel pokojowy jest duplikatem sterownika, który posiada te same funkcje co sterownik. Twój panel jest takim mądrzejszym włącznikiem i na tym jego rola sie kończy.jak chcesz sobie zafundować panel z techa z takimi rzeczami co panel Timela sprawdź jego cenę i porównaj. Jest forum o tym sterowniku kf cos tam sprawdź i zwróć uwagę ilu tam jest ludzi chętnych i skorych do pomocy, producent ma w nosie użytkowników. Timel ma sporo użytkowników i każdy kto sie zwróci o pomoc dostanie pomoc, nawet sam producent jest obecny na forum i czasem podpowie co z czym.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Powtórzę wywaliłem techa wstawiłem skzp2 zadowolenie 100% Jedną ma wadę sterownik po jego instalacji czasami mi wygaśnie bo zapominam o kotłowni że ją mam hehehe

Opublikowano

O właśnie czasem wygaśnie bo sie człek zapomni ze trzeba zajrzeć do pieca i dosypać towaru

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

No ok. Dziękuję za zainteresowanie i wiem ze pan Tomek udziela sie na forum i pelne uznanie za to dla niego.

Opublikowano

Pytanie do userów i p.Tomka.Jak sterownik SKZP02 radzi sobie z dmuchawą RMS120AL?

Opublikowano

Jasna sprawa ze decyzje podejme ja. Tylko chce sie pozbyć wszystkich niejasności. Czyli wychodzi na to ze skzp02 nie bedzie sterowal zaworem przez moj regulator pokojowy techa tylko wedlug czujnika pogodowego. A regulator to tylko steruje pompa wł/wył. Dobrze zrozumialem

Zaworem będzie sterował sam sterownik i powiem tak,metodą prób i błędów można tak ustawić temp. za mieszaczem,ze regulator pokojowy będzie sporadycznie wyłączał pompę.Tak ustawiłem u siebie.Tylko problem jest inny,jeżeli mieszacz będzie regulował temp. podłogi to nie będzie obwodem grzejnikowym i odwrotnie.U mnie podłogą steruje SKZP a grzejnikami inna pogodówka

Opublikowano

TomekBrz, jakie są przesłanki czy też przeciwwskazania, co do tego, aby była w sterowniku możliwość obniżenia temperatury kotła przy wejściu w tryb temperatury ekonomicznej?

Teraz odbywa to się na zasadzie włącz/wyłącz pompę. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ponieważ w przypadku włączenia się trybu temperatury ekonomicznej następuje zatrzymanie pompy obiegu CO, a w kotle jest skumulowana energia i w następstwie raptownego zatrzymania odbioru ciepła, dochodzi do gwałtownego wzrostu temperatury na kotle i jego odstawienia.

 

Gdyby działało to na obniżenie temperatury kotła, to po wejściu w ten tryb, sterownik przy pracujących pompach CO zszedłby tylko z mocą na minimum, temperatura na kotle spokojnie spadałaby do tej ustawionej obniżonej temperatury zadanej.

Podobnie powrót do temperatury komfortowej, sterownik podniósłby tylko moc, aby osiągnąć komfortową temperaturę zadaną.

Odbywałoby się to w sposób płynny, bez gwałtownych wzrostów i spadków temperatury na kotle, jak to ma miejsce w tej chwili.

Obecnie przy przejściu z temperatury ekonomicznej na komfortową, załącza się pompa CO i kocioł musi dogrzać cały zład wychłodzonej wody.

Gdyby była taka opcja, to użytkownik miałby możliwość wyboru, czy chce sterować temperaturą w domu poprzez włączanie i wyłączanie pomp, czy też poprzez zwyczajne obniżenie temperatury na kotle.

Jakie są powody, że takiej opcji w tym sterowniku nie ma?

Opublikowano (edytowane)

TomekBrz, jakie są przesłanki czy też przeciwwskazania, co do tego, aby była w sterowniku możliwość obniżenia temperatury kotła przy wejściu w tryb temperatury ekonomicznej?

Teraz odbywa to się na zasadzie włącz/wyłącz pompę. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ponieważ w przypadku włączenia się trybu temperatury ekonomicznej następuje zatrzymanie pompy obiegu CO, a w kotle jest skumulowana energia i w następstwie raptownego zatrzymania odbioru ciepła, dochodzi do gwałtownego wzrostu temperatury na kotle i jego odstawienia.

 

Gdyby działało to na obniżenie temperatury kotła, to po wejściu w ten tryb, sterownik przy pracujących pompach CO zszedłby tylko z mocą na minimum, temperatura na kotle spokojnie spadałaby do tej ustawionej obniżonej temperatury zadanej.

Podobnie powrót do temperatury komfortowej, sterownik podniósłby tylko moc, aby osiągnąć komfortową temperaturę zadaną.

Odbywałoby się to w sposób płynny, bez gwałtownych wzrostów i spadków temperatury na kotle, jak to ma miejsce w tej chwili.

Obecnie przy przejściu z temperatury ekonomicznej na komfortową, załącza się pompa CO i kocioł musi dogrzać cały zład wychłodzonej wody.

Gdyby była taka opcja, to użytkownik miałby możliwość wyboru, czy chce sterować temperaturą w domu poprzez włączanie i wyłączanie pomp, czy też poprzez zwyczajne obniżenie temperatury na kotle.

Jakie są powody, że takiej opcji w tym sterowniku nie ma?

 

Takie rozwiązanie się pojawi. Dlatego w oknach CO1 i CO2 pojawiły się ostatnio przyciski OPCJE. Tam będzie można w przyszłości konfigurować zachowanie zaworu mieszającego przy pracy z termostatem 2- stanowym, zachowanie kotła itp.

Edytowane przez TomekBrz
Opublikowano

Takie rozwiązanie się pojawi. Dlatego w oknach CO1 i CO2 pojawiły się ostatnio przyciski OPCJE. Tam będzie można w przyszłości konfigurować zachowanie zaworu mieszającego przy pracy z termostatem 2- stanowym, zachowanie kotła itp.

 

TomekBrz, dziękuję za odpowiedź.

Takie rozwiązanie, to krok w dobrym kierunku, trzymam kciuki za rychłe wprowadzenie tej opcji ;)

 

Moim zdaniem powinno to być jeszcze inaczej,jak mam w pogodówce Sieger,pracuje w/g ustawionego programu temp dzienna/nocna zmieniając temp. na obieg c.o.,kocioł pracuje normalnie

 

Jeśli w instalacji nie ma mieszacza, to nie byłoby opcji sterowania w tym przypadku.

Opublikowano

Witam nadal nie rozwiazalem problemu z piecem

220m2 budynek ocieplony styropianem 10cm, okna plastikowe, dom 50 letni

Instalacja

6 grzejników żeliwnych, 5 grzejników panelowych, 5m2 podłogówki

Kocioł

Piec z podajnikiem na ekogroszek Witkowski 25kw, spalanie dobowe 45/50kg, podesle ustawienia pieca i prosilbym o pilna pomoc z prppozycjami zmaian w ustawieniach sterownika, nie posiadam na ta zime zaworu troj/czterodroznego

post-74846-0-68550500-1515603036_thumb.jpg

post-74846-0-06253000-1515603070_thumb.jpg

post-74846-0-57894100-1515603084_thumb.jpg

post-74846-0-78204500-1515603093_thumb.jpg

post-74846-0-53878400-1515603102_thumb.jpg

post-74846-0-35881200-1515603113_thumb.jpg

post-74846-0-73921900-1515603127_thumb.jpg

post-74846-0-91170100-1515603135_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

Witam nadal nie rozwiazalem problemu z piecem

220m2 budynek ocieplony styropianem 10cm, okna plastikowe, dom 50 letni

Instalacja

6 grzejników żeliwnych, 5 grzejników panelowych, 5m2 podłogówki

Kocioł

Piec z podajnikiem na ekogroszek Witkowski 25kw, spalanie dobowe 45/50kg, podesle ustawienia pieca i prosilbym o pilna pomoc z prppozycjami zmaian w ustawieniach sterownika, nie posiadam na ta zime zaworu troj/czterodrożnego

 

A na palniku co się dzieje, co w popielniku? Jakiego problemu nie rozwiązałeś, bo nie napisałeś.

Problem jest w spalaniu, czy problem to tylko ilość wypalonego opału?

Edytowane przez Jockey
Opublikowano

Daj jakiś wykres. Jak masz apke, to możesz dać z całej doby.

Grzejniki mają głowice termostatyczne ?

Jaka temperatura powrotu ?

Czy się wszystko dopala w palenisku ?

Opublikowano

Tomek da się zrobić te histereza mniejsze na cwu i c.o ?

Opublikowano (edytowane)

Ale Histereze mniejszą na CWO po co ???? 1* to dużo proszę Ci nie przesadzaj bo popadniemy w paranoje!!!

Ale dziś nie mamy 1 kwiecień żeby to był żart

A co Do CO to 0.2* to też dużo może jeszcze chciał byś 0.01* to by Ci pasowało za pewne. Takiej temperatury nawet nie odczujesz!!!

 

 

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez KamilCK
Opublikowano (edytowane)

W czym problem by to zrobić .jak nie potrzebuje to sie.......

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Tomek da się zrobić te histereza mniejsze na cwu i c.o ?

Histereza reg. pokojowego będzie 0,1 w V2.10. Histerezy CWU nie zmniejszamy, bo straci ona sens.

Równie dobrze można włączyć pompę CWU na stałe.

Opublikowano

Zależy gdzie jest umieszczony czujnik temperatury wewnętrznej, w moim wypadku 0,2 czyli 0,4 do uruchomienia grzania to już duży dyskomfort.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.