Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

Wydaje mi się że przed wgraniem nowego softu i podpięciem czujnika spalin miałem mniejsze spalanie na tych samych ustawieniach

post-74883-0-49969900-1520155292_thumb.jpg

post-74883-0-08312300-1520155312_thumb.jpg

post-74883-0-93994800-1520155328_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale przesłoną czy w menu np. 60 % ? Zastanawiam się czy może wrócić do starego softu...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok. Zejdę na 60 i zobaczymy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moja propozycja obok czujnika pokojowego postaw termometr cyfrowy i zobacz temperaturę i wtedy zrób kalibrację czujnika ja tak zrobiłem i wszystko działa ok tylko nie trzymaj go w ręku bo to podbija temperaturę i daje zły wynik

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Tylko cyfrowy tez musi być skalibrowany
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powiem tak że nie do końca jak nie masz wzorcowego to raczej nigdy nie masz pewności że nie ma granicy błędu np. 0.5* A na większości tak jest napisane

 

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2.11A albo 2.11B na stronie co sterowniki Timel

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

 

Jak wypadają testy v2.11B? Wart już instalować?

Edytowane przez Ryszard
Łączenie postów
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jest to wersja stabilna nie ma błędów warto zainstalować ale myślę że nie długo będzie 2.12

Kolego nie pisz post pod postem tylko edytuj ;)

 

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez KamilCK
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po dobie testu Varmo potencjał podanika wyszedł mi 7,6 to dwukrotnie mniej niż na ekogroszku. Spalanie spadło z 32 do 26 kg, także na plus. Piec moduluje w niższym zakresie, lepiej się to dopala. Problemem są spieki żużlowe, które powstają co jakiś czas. Jak z nimi walczyć. Wczoraj zwiększyłem częstotliwość podawania i zminiejszyłem wiatr ale nie pomogło, czy trzeba iść w drugą stronę.

 

Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz jeszcze za duże mam podawanie, cały czas zwiększam potencjał jak wprowadziłem właściwy potencja podajnika. Obraz palnika przy 44% modulacji, wiatr 19%. Spieki są takiego typu, bardzo twarde, wcześniej na ekogroszku też były duże ale łatwo się je kruszyło.d8705fb6d74879f8c39d766827541896.jpg15bbb4dbefa9ab7fa583c0a1a270866a.jpg

 

Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cały czas zmniejszam i obserwuję. Obniżenie potencjału spowodowało wzrost nawęglania i muszę dojść do właściwego kopczyka, ale to trochę trwa.

 

Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka

Wykres z ostatnich 2 godzin wygląda dobrze.8b53ef0edc292aa739f85f1f1237d3ae.jpg

Edytowane przez hrabia1973
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.