Opublikowano

Nie pamiętam teraz. Po południu będę w domu to napiszę.

 

Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Macie jakiś sposób na osłabienie dmuchawy? Mam aktualnie na 10% i klapa otwarta do połowy.

Jak sprawdzałem moc, to od 30 w mniej więcej procent dmuchawa już nie przyspiesza. Czyli wychodzi na to że przy 30% dmuchawa daje na maksa.

 

Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka

masz parametr max 100%  i tam ustawiasz tyle od ilu dmuchawa nie przyśpiesza

sterownik rozłoży 100% w tych 30 co ustawiłeś

Opublikowano

Daj znać to na pewno pomożemy bo moja dmuchawa jest stosowana do pieca 40KW A mam 19kW

KamilCK jakie masz ustawienia min-max tej 80w,bo ja mam też taką ale do kotła 12KW ?

Opublikowano (edytowane)

Ja mam napięcie w piwnicy w granicach 180-200 V,więc u mnie min 22-max 40,inaczej kopci i sadza w kotla.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

To dla czego masz tak niskie napiecie to jedno a drugie ja mam otwartą klapke od wentylatora na maxa więcej tlenu się dostaję i spala idealnie

 

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Tak dawniej robili fachowcy-stary dom z 1980r,klapkę też mam otwartą na maxa.

Opublikowano

Nie palę na modulacji, bo mocno dymi przy mniejszych mocach i wypala szybko paliwo na palenisku, więc piec pracuje w interwale. Film nagrałem jeszcze wczoraj:

https://youtu.be/IMUXJk0bJ3w

A tu zdjęcia przysłonięcia dmuchawy i nastaw sterownika:

a3aae751e76954656662de2af9bbb9f2.jpg1757834c368105b762e670af7654478f.jpg

 

Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Przede wszystkim to bym doprowadził napięcie żeby było stałe nie może się wahać bo inaczej nigdy nie ustawisz tego poprawnie

 

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ja niemotę co to za instalacja pamięta średniowiecze czy komunę . Przy takim napięciu wszystkie urządzenia biorą więcej i czas się wydłuża do osiągnięcia parametrów np. Grzalka. Popraw to kolego albo wezwij elektryka fachowca nie amatora bo może być różnie .

Opublikowano (edytowane)
http://kotly.es24.pl/opis/2664133/rv13ams-40w-dmuchawa-do-brucer-ekoenergia.html Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Wracając do mojej sprawy... Mam dmuchawę również 80W.

Niestety teraz nic nie podziałami z ustawieniami bo *** zasilanie :/ Ale porady mile widziane :)

 

 

Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie używać wulgaryzmów
Opublikowano

No pogodę mamy fatalną na jakie kolwiek testy i zmiany u mnie jeszcze prąd jest ale nie wiadomo kiedy co i jak.

Napisz co Ciebie dręczy może jakoś pomożemy bo ja może nie doczytałem

 

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Szybko się uwinęli z tym prądem, aż dziwne :)

 

Problem w tym, że przy zasłoniętej przysłonie na ok 60% dmuchawę muszę mieć na 10%. Daje mi to bardzo małe pole manewru dmuchawą.

 

Chciałbym, żeby dmuchawa pracowała na 100% przy 100% na sterowniku a nie przy 30%. Może i z tego powodu modulacja nie daje tak dobrych efektów.

 

Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jak masz przewymiarowana dmuchawe to będzie Ciężko tak ustawić jak byś chciał. Z tego co widzę to masz Tłok A ustawienia trzeba robić będzie jak pogoda się ustabilizuje bo teraz to nie miarodajne są efekty

 

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Kiedyś obiło mi się o uszy, że wpinali jakiś opornik, żeby zmniejszyć napięcie do dmuchawy. Nie wiem nie znam się, bo elektronikiem nie jestem, dlatego się pytam, czy jest jakaś możliwość. Zastanawia mnie właśnie rozwiązanie sterownika, że już przy 30% dmuchawa daje na maksa.

 

Drugi problem wynikł teraz przy problemach z prądem. Po pojawieniu się zasilania sterownik zaczął zamykać siłownik zaworu 4D mimo że był zamknięty a ogrzewanie szło na dom i temperatura na CO była o 6st mniejsza od zadanej. Musiałem wyłączyć mieszacz w sterowniku i włączyć go ponownie. Trochę to problematyczne, bo jeśli nie będzie mnie w domu i braknie zasilania, to pompka będzie robiła zimny obieg.

Opublikowano (edytowane)

Przy problemach z zasilaniem proponuję takie rozwiązanie: https://tooles.pl/przetwornica-ups-awaryjne-zasilanie-pieca-co-sinuspro-1000e-12v230v1000w-o_1361.html?gclid=EAIaIQobChMIscqxtOSX1wIVTjobCh2NNQT6EAQYAiABEgKG0PD_BwE

Do tego jakiś dobry akumulator samochodowy i problem z głowy przy braku zasilania a i przy za niskim napięciu urządzenie samo podbije do właściwego.

 

Ewentualnie mocny UPS firmy APC z serii Smart. Rozwiązanie również bardzo dobre (sam mam takiego UPSa przy piecu i sprawdza się rewelacyjnie) UPS APC Smart daje na wyjściu pełny sinus i też potrafi podbić napięcie do właściwego przy za niskim na wejściu.

Edytowane przez clip2
Opublikowano

Temat Marka wydajność podajnika .Po zasypaniu 90 kg i wyliczonej wartości potencjału 10,3 kg/h licznik pokazał 76,3 kg co szanowne grono na to , bo ja poprostu trochę już przestaje wierzyć w pomiary co do wierygodnosci.

Znajdę tu jeszcze kogoś do pomocy w temacie ?

Opublikowano

Ja nie korzystam z żadnych wyliczeń zastępuje 50kg patrzę ile sterownik pokazał i zmieniam potencjał według mnie najskuteczniejsza metoda. Ale jest jedno ale gradacjia węgla ma spory wpływ na potencjał w jednym worku może być inna trochę więcej podziarna i potencjał się zmieni

 

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Kiedyś obiło mi się o uszy, że wpinali jakiś opornik, żeby zmniejszyć napięcie do dmuchawy. Nie wiem nie znam się, bo elektronikiem nie jestem, dlatego się pytam, czy jest jakaś możliwość. Zastanawia mnie właśnie rozwiązanie sterownika, że już przy 30% dmuchawa daje na maksa.

 

Drugi problem wynikł teraz przy problemach z prądem. Po pojawieniu się zasilania sterownik zaczął zamykać siłownik zaworu 4D mimo że był zamknięty a ogrzewanie szło na dom i temperatura na CO była o 6st mniejsza od zadanej. Musiałem wyłączyć mieszacz w sterowniku i włączyć go ponownie. Trochę to problematyczne, bo jeśli nie będzie mnie w domu i braknie zasilania, to pompka będzie robiła zimny obieg.

Najprawdopodobniej po zaniku napięcia sterownik kalibruje mieszacz i wróci do normalnej pracy.

Opublikowano

Do kolegi Barzanta mam stabilizator napięcia do sprzedania jak co mi jest nie potrzebny porządnej firmy Unitra Zatra 300VA.post-1379-0-19432100-1509348325_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.