Ja mam takie pytanie jak włączyć z pozycji sterownika pompke CW na stale żeby nie wylaczala sie nawet wtedy jak temperatura wody w Cw bedzie wyzsza niz na kotle.

 

Wchodzisz w pozycję bojlera (CWU) następnie w CWU wybierasz TRYB PRACY i STALE WL a na koniec ZAPISZ !!! bo inaczej  sterownik nie zapamięta ustawień.

Edytowane przez PrzeMal
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jeśli chcesz by pompka naprawdę stale chodziła to:

w CWU, POMPA CYR/TRYB PRACY/STALE WL

Następnie na sterowniku przy piecu przekładasz wtyczkę z CWU na pompę cyrkulacyjną i Vua'la  działa na stałe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niby jak zrobie ze włączę na stale to i tak jak temperatura osiagnie temperature pieca to sie wyłącza i zalaczy sie dopiero jak temperatura spadnie

Dodam ze nie chcę przekładać wtyczek chcę zeby bylo jak jest

Edytowane przez KamilCK
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koledzy to powiem jak ja mam ustawiony sterownik wydaje  mi się to dziwne ale inaczej palić się nie chce

 

mam piec tłok 19 KW,  chałupa 200m^2 ale sterownik mam ustawiony na 25 KW, bo jak zmniejszam to się słabo pali, eko mam niby 29  ale ustawione na 27 z wesołej (to akurat ok) + korekta 7% a moc pieca ograniczone do 60% (to mam tylko po to żeby piec przy kąpieli szału nie dostał ) czy to nie może być po ludzku ze ustawie 19 KW tak jaki mam piec a modulacje będę miał po prostu większą ? teraz piec pracuje w modulacji pomiędzy 5 a 40%

 

co o tym myślicie 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

od wczoraj od 16 temperatura utrzymuje się w okolicach -5. Do tej pory moc kotła miałem ustawioną na 12kW i takie rzeczy działy się z siłownikiem jak na foto. Cały czas machał temperaturą. Godzinę temu dałem moc na 18kW i wygląda że się ustabilizowała temp za mieszaczem.

post-13345-0-71244600-1483621757_thumb.png

Wachlowanie pojawia się zawsze gdy modulacja utrzymuje się przez dłuższy czas powyżej 80℅. Czy u kogoś też tak się dzieje?

 

PS

Cały czas mam problem z pozycją siłownika, pozycja ze sterownika nie pokrywa się z rzeczywistą pozycją. Zmierzyłem czas otwarcia i wyszło 115s, tak też wpisałem i manualnie ustawiłem zbliżoną pozycję do tej ze sterownika. Po kilku godzinach i tak się rozjechało. 

Edytowane przez AdamMa
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

od wczoraj od 16 temperatura utrzymuje się w okolicach -5. Do tej pory moc kotła miałem ustawioną na 12kW i takie rzeczy działy się z siłownikiem jak na foto. Cały czas machał temperaturą. Godzinę temu dałem moc na 18kW i wygląda że się ustabilizowała temp za mieszaczem.

 

attachicon.gifScreenshot_2017-01-05-14-02-30-384_SKZP.Client.png

 

Wachlowanie pojawia się zawsze gdy modulacja utrzymuje się przez dłuższy czas powyżej 80℅. Czy u kogoś też tak się dzieje?

 

PS

Cały czas mam problem z pozycją siłownika, pozycja ze sterownika nie pokrywa się z rzeczywistą pozycją. Zmierzyłem czas otwarcia i wyszło 115s, tak też wpisałem i manualnie ustawiłem zbliżoną pozycję do tej ze sterownika. Po kilku godzinach i tak się rozjechało. 

co do wachlowania to ja mama tak czasem przez dwa dni nie wachluje po czym przez dzień będzie latał 

a mam podłogówkę i warunki przepływu sa takie same to jak by od temperatury ? już nie wiem 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kamil daj temp cwu na 70 i będzie działać cały czas

Hmm, też tak miałem że wyłączał pomimo ustawienia wysokiej temperatury zadanej CWU, pochodził parę minut wyłączył się i za chwilę znów załączył pompkę CWU.

Zarówno Tomek jak i jeszcze ktoś polecili by przełączyć na Cyrkulacyjną i teraz jest spokój - kręci non stop (nie wnikałem dlaczego się wyłącza na CWU choć to nieco dziwne)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmm, też tak miałem że wyłączał pomimo ustawienia wysokiej temperatury zadanej CWU, pochodził parę minut wyłączył się i za chwilę znów załączył pompkę CWU.

Zarówno Tomek jak i jeszcze ktoś polecili by przełączyć na Cyrkulacyjną i teraz jest spokój - kręci non stop (nie wnikałem dlaczego się wyłącza na CWU choć to nieco dziwne)

a ja bezpośrednio do gniazdka sieciowego  podłączyłem bo się działo tak samo  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No wlasnie mam na 70stopni i jak dochodzi do temperatury kotła to sterownik wyłącza ją.

Ok wszystko jasne nie ma mozliwosci takiej w sterowniku ale wiem ze przy najblizszej aktualizacji bedzie taka mozliwosc zeby wlaczyc na stałe pompke CWO

Edytowane przez KamilCK
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sytuacja opanowana. Zmieniłem przyrost na 0,05%/s z 0,09%/s i siłownik się uspokoił.

post-13345-0-42852700-1483635652_thumb.png

post-13345-0-02841000-1483635701_thumb.png

post-13345-0-08389100-1483637151_thumb.png

post-13345-0-07794600-1483637176_thumb.png

Edytowane przez AdamMa
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogrzewam 240mkw.

Spalanie ghmm 50kg wg stera a poważnie 7 wiaderek 12l....hmmmm popiołu sporo co dziennie 1.5 wiadra i na pryzmę -wiosną rozrzuce ale takie palenie to rarytas tym bardziej ze w domu ciągle ponad 23st

Edytowane przez KBkalwi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Panowie podpowiedzcie coś brakuje mi już sił i kończy się moja cierpliwość.Sterownik nie moduluje pracą. Na pierwszym zdjęci pracuje z mocą 19 kw a na drugim z 15 kw. Były już próby z załączoną na stałe pompą cwu i z  większymi obrotami pompy co, i to nic nie pomaga. Zdjęcie drugie w nastepnym poście                                                                   

post-67642-0-86377600-1483640716_thumb.jpg

post-67642-0-57837800-1483640731_thumb.jpg

Edytowane przez Rober528
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Słaba a dlaczego?

Moc 19kW

Powietrze zmniejsz do 30%

Modulacja do 55%

Przekracza temp o 60min

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.