Skocz do zawartości

PrzeMal

Stały forumowicz
  • Postów

    362
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    3

Treść opublikowana przez PrzeMal

  1. Na pewno dopalisz wszystko, ale zgorzele będą. Ja juz na to nie zwracam uwagi 😉
  2. Ja założylem pseudo nierdzewkę, niby byla srebna 🫣😁, podejrzewam ze przez to mam wiecej zgorzeliny/szlaki Niestety, w piecu z rusztem wodnym micha jest max 5 cm nad paleniskiem... Trzeba czesciej zrzucać szlakę.
  3. Druszlakiem przesiewasz? Dmuchaj i nie patrz na szlakę. Syfu inaczej nie spalisz, mam takie g**o ze jak wzruszam w palniku popiół by wyjąc szlakę to ide od razu pod prysznic, taki syf wylatuje z kotła
  4. Spróbuj ustawić pracę w PID interwal jest chory, a do tego na tak mało powierznię tym bardziej. Do 20 kg na dobę to ja spalam na 110m²
  5. Moj kociol to z ruszyem wodnym wiec nie ma mowy o 5kl. Pozornie jest nieład, kazdy cos do tego ma, ale gdy zadam pytanie na czym on polega to ludziska wymiękają 😁 CO mam mieszane wiec tak jak na to pozwala ten sterownik, ma to wszystko ustawione. Działa w domu ciepło i chyba o to chodzi 😉 Zapomnialem, że u mnie we/wy na kotle, to jest prawie ta sama temp. Te 32,4 to jest na powrocie przy wymienniku, czyli 9 pętli podlogówki i grzejniki 😁
  6. Nie utrzymuję zabezpieczenia powrotu. Jak spojrzysz na wykresy to są jakie są. Obawiam się też, ze spalanie wzrośnie i to bardzo.
  7. Ja się w tym wszystkim odnajduję. Ci co podłączali kocioł pojęcia nie mieli o sterowniku i oracy kotła. Nie wiem jak producent mogł mi takich asiorow polecić... Wszystko jest skalibrowane ok. Nawet bym powiedział, ze czujnik w timelu pokazuje raz za mało , a innym razem za duzo, jednakże nie walcze z tym bo i tak w tym roku musze zmienić na PC z powodu uplywu terminu na dotację z OŚ. Podlogówka częściowo pracuje bez siłowników, a 5 z 9 pentli, na siłownikach. W rozdzielaczu jest pompa, a druga pompa oddzielnie na grzejniki. CO jest napędzane po przez wymiennik płytowy w obiegu zamkniętym, a sam piec pracuje w otwartym, stąd wymiennik. Na wykresie widać że modulacja jest stabilna, dopiero po włączeniu pomp od grzejników widać skoki mocy. No ale jak kocioł dostanie zlew zimnej wody to tak jest. Identycznie gdy odpala pompa na bojlerze. I tu dochodzimy do miejsca gdzie postanowiłem przy PC nie instalować bojlera. Do CWU pojdzie przeplywowka o mocy jakoejś 26-28 kW. Nie chce grzać wody na zapas, poniewaz czesto nie ma nas dlugie tygodnie w domu, a dla dwoch osob duzo wody cieplej nie potrzebuje grzac na zapas. Takie jest moje zdanie. @Dozy tu jest moj wykres z dzisiejszej nocy. Dynamikę podnioslem na poziom 4 no i wysoko skoczyła praca kotła, oraz spalanie na 19 kg. Na drugiej fotce dynamika jest na poziomie 1 i wykres całkiem inny. Moze dla tego ze i o 5 stopni było cieple na zewnatrz 🤔❓ Dzisiejsza noc była najzimniejsza z dotychczasowych, ponizej -15°C ...🫣 Szczerze mowiac to od 2015 roku jak mam ten kocioł, jest to pierwsza taka zima ...
  8. @Dozy ale o czym Ty piszesz? Komu zimno? I nie sugeruj sie ikonkami. Mieszacz sterowany jest recznie, podlogowka ma inny sterownik, ale te 34.3°C to temp na mieszaczu akurat 😁 Sterownik timel tylko kieruje pracą kotła i steruje czasową pracą grzejników, gdyz w salonie nie mam grzejników, więc dlatego ster. czasem. 21°C w domu to dla mnie temp która jest komfortowa. Powyżej jest juz nam za goraco. W domu chodzę ubrany tak jak wiekszość latem, krotkie gacie i tischerka.
  9. @Kijasr producent palnika, wysłał testowany/próbny palnik który nie miał prawa opuscić fabryki. Ot taki przypadek pechowy. U Maliny, bez zastanowienia go zamontowali w kocioł. Długi czas z nim o tym wymienialem korespondencję, wysyłałem fotki ale to wszystko pozostawalo bez jakiej kolwiek reakcji z jego strony. Zlew kompletny. Gdy prosilem o namiary do producenta palnika, tez mnie olał. W koncu sam go znalazlem... Tak więc nie polecę go nikomu... No i też z rusztem się nie popisali. Gdy kupowałem kocioł miałem o to wiele pytań i chcialem kupić z ruszyem ruchomym, ale wmówili mi ze wodny jest o wiele lepszy...
  10. "Cybuch z tyłu" czyli wyjscie na komin? Ja mam z tylu. To chyba norma? Ja z Malina mialem duzo klopotów. Facet jest nie powazny. Spedzilem w kotlowni orzez niego całe pół roku, za nim udalo mi sie dotrzec do oroducenta palnika. Dopiero on zareagował jak orzystalo na uczciwego czlowieka przystało. W 24h mialem nowy wklad palnikowy i wielkie przeprosiny. Malina do konca miał mnie w d**e. Co do mocy, to on wszystkie robi jednakowe kotły, moc jest zalezna od etykiety 🤣🤣🤣 chyba 😁😉
  11. @Szymek00 Ustawiasz w "kotle" "modulacji" i czekasz na efekty. Załączam fotki. Warto popróbowac też z dynamiką.
  12. @Krzyszofcwik ależ ty glupa palisz... Ne, nedávají domy 🫣😁
  13. Tak dwa razy, raz z podatków, drugi raz z zawyzonej ceny, bo nie licze tego co dostalem na wegiel od gminy. Tak wiec zadna ameryka... @bercus ale zobacz swoje metry i to co ogrzewasz ...🫣😉
  14. Wszystkim w całej Polsce, co węglem palili, więc zaden to sukces...
  15. Nie pisalem ze jest przewymiarowany, a jesli był, to przed przebudową domu. 12kW jest ok na ok 110m² CO mieszane i w PiD ladnie moduluje. Pakę węglem z przydzialu jaki gmina dawała chyba w 2022 roku i nie wiem co to za szajs, ale ze szajs to widzę po tym jaki pył idzie z palnika gdy ide szlakę zrzucić 🫣 bo ta to potrafi sie robić. Zobacze jak moj stary silver sie bedzie spalał bo mam tez zapas 1.5 tony z przed 3 lat 😁 Jaki metraz grzejesz ze az tyle spalasz?
  16. Witam, sterownik skzp, pierwsza zima po przebudowie. 92m² ogrzewane podlogówką a 21m² trzy grzejniki. Dom parterowy. Strop i dach ocieplone, strop welną srednio 20-30 cm a dach welna 20cm. Sciany styropian 15cm. Okna trzy szybowe, salon 45m² powierzchnia przeszklona to jakies 22m² Podloga panele. Podloga 15cm styropian naprzemiennie. W sumie 9 pętli. No i pytanie. Czy przy obecnych warunkach, temp. na zewnątrz -8/-9 stopni w domu 21-21,5°C 16-18kg/dobę to mało czy duzo, jak to wyglada u was? Kiedys gdy mialem tylko grzejniki i ponad połowę mniejszą powierzchnię to spalanie było cos tak od 12 do 15 kg a czasem więcej.
  17. Musisz miec wlaczoną (aktywowaną) pompę i mieszcz w sektorze CO 1. Wowczas pompa działa non stop od obiegu CO
  18. A wystarczy wrzucić na wyj CWU zawór termostatyczny, i już po problemie, a dodatkowo masz bufor ze zbiornika CWU. No i ten kolega ma rację. Z uwagą przeczytaj post #30 Jest to dokładnie to co opisałem u mnie. Z jednej strony mam opanowaną produkcję, a z drugiej strony dystrybucję. Pytałeś też jak to jest z ilością wody w układzie CO. Grzanie dużej ilości obecnie nie ma sensu. Ja bym dzisiaj tylko sobie założył grzejniki żeliwne 😁 są nie docenianymi elementami w starych instalacjach, a dzięki nim unikasz efektu zimnego grzejnika, bo długo oddają ciepło...
  19. No to powodzenia... Nikt nawet nie poprosił o schemat Twojego ogrzewania, ale porad tyle różnych, ilu dyskutantów... No fakt, to nie ich pieniądze będą wydawać. Zaproś do oceny kogoś kto ewentualnie miałby zamontować (że dwie, trzy firmy np.) i posłuchaj tych co będą to widzieć i dadzą na swoją poradę i robotę gwarancję i muszą ją wyraźnie określić że będzie oczekiwany efekt ich pracy A wracając do tematu, napiszę ci jak ja mam. Mam dwa układy co Jeden otwarty tj kotłowy, a drugi zamknięty na grzejniki i podłogówkę. Właśnie podlogówka wymogła na mnie zastosowanie wymiennika płytowego. Na grzejnikach mam zawory termostatyczne-mechaniczne. Wszystkie grzejniki skrzyżowane, gdyż na końcu mam grzejnik 3 płytowy o szerokości 2m. Mam pogodówkę, ale wyłączoną. Nie odczuwam żadnej różnicy gdy działa lub nie. Najważniejsze to jednak zabezpieczenie powrotu, nie wiem czy go masz, ale tu leży klu dla równomiernej pracy kotła. Zawory utrzymują temp i nigdy się nie zamykają, jedynie przymykają. Grzejniki potrafią się zrobić zimne, jeśli dłuższy czas temp w pomieszczeniu nie ulega zmianie. U mnie jest cały czas obieg na obu układach co. Piec jednak potrafi się odstawić j to nawet na parę godzin, gdy temp mam stabilną. Sterownik pogodowy (sterujący załączaniem pompy na obiegu zamkniętym) załączam tylko na okresy przejściowe i letnie. Czyli wczesną wiosną do późnej jesieni. Reasumując, dałbym głowice i jak masz możliwość sterowania pompą obiegową tylko na grzejniki to podłączył bym sterownik pogodowy do niej. U mnie nad całością czuwał sterownik SKZP-2
  20. Letnią wodą nie nagrzejesz. Podnieś temp na rozdzielaczu. Sprawdź jaka temp wraca z obwodów i na pewno się zdziwisz...
  21. Uwielbiam gdy inni więdzą lepiej jak ja, co chcę, lub co ja myślę...
  22. Możesz.rozwinąć, bo nadal nie dostrzegam sensu 🤔❓
  23. Cienka ta termika, bo jak widać dynamika wali na ok 60% ... Woda non stop jest pobierana 😳❓🙈 Jakoś nie widzę tu uzasadnienia dla tej teorii.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.