jacekje1975 Opublikowano 29 Listopada 2020 #76 Opublikowano 29 Listopada 2020 @fidomyca sprawdzasz to przy wyłączonym kotle ? 1 Cytuj
pospisz Opublikowano 29 Listopada 2020 #77 Opublikowano 29 Listopada 2020 @jacekje1975 jak tam spalanie spadło po założeniu sterownika bufora bo nawet się nie pochwaliłeś z efektów tej modernizacji? Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 29 Listopada 2020 #78 Opublikowano 29 Listopada 2020 @pospisz to prawda nie pochwaliłem się ,bo tak naprawdę nie mam czym się pochwalić .Kocioł pracuje mniej ale spała około 25 kg pelletu na dobę ,przy temperaturze w domu 21-21.5 C w dzień i 20.5 C w nocy .Teraz ustawiłem aby na grzejniki szła temperatura 32C ,wolę aby grzejniki były dłużej Ciepłe .Najbardziej jestem zdziwiony tym że bufor krótko trzyma ,jego energia starcza na około 30 min i ponownie załącza się kocioł .Odrazy napiszę że miałem też ustawione aby na grzejniki szła wyższa temperatura 43C ,ale efekt był taki ,że mniejszy komfort w domu a spalanie też wynosiło 25 kg na dobę . Cytuj
pospisz Opublikowano 29 Listopada 2020 #79 Opublikowano 29 Listopada 2020 Robiłeś to obniżenie na mieszaczu po dogrzaniu. Spróbuj z histereza regulatora pokojowego. Możliwe jest też że masz za mocno skręcone termostaty a na regulatorze wyzsza temperaturę i nie może dogrzac. Grzejniki są w punkt czy lekko przewymiarowane. Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 29 Listopada 2020 #80 Opublikowano 29 Listopada 2020 Tak zmiany na mieszaczu robiłem po dogrzaniu.Grzejniki są przewymiarowane ,nie ma na nich głowic termostatycznych . Cytuj
pospisz Opublikowano 29 Listopada 2020 #81 Opublikowano 29 Listopada 2020 Czyli musisz zmniejszyć przepływ na grzejniki. Woda zasuwa i nie zdąża oddać ciepła i tylko się wychladza. Cytuj
fidomyca Opublikowano 29 Listopada 2020 #82 Opublikowano 29 Listopada 2020 @jacekje1975 Dzięki, udało się na wygaszonym kotle a ja uparcie na odpalonym kombinowałem. Cytuj
Puławiak Opublikowano 29 Listopada 2020 #83 Opublikowano 29 Listopada 2020 2 godziny temu, pospisz napisał: Czyli musisz zmniejszyć przepływ na grzejniki. Woda zasuwa i nie zdąża oddać ciepła i tylko się wychladza. A to ciekawe a nawet bardzo interesujące 1 Cytuj
gość2 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 #84 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam, Mam kocioł ferroli biopelet pro. Od dwóch miesięcy korzystam i wszytsko było ok aż do dziś , rano włączyłem rozpalanie -> rozpoczął sie proces . Jak wróciłem za 10min to już kocioł kompletnie nie działał , a w palniku już się tliło i dymiło. Kontakt sprawdziłem jest prąd ale na piecu kompletnie brak prądu. Dzwoniłem do serwisu ale powiedzieli żebym sprawdził bezpiecznik . Szukam i nie mogę znaleźć , czy ktoś wie gdzie on jest ? Edytowane 13 Kwietnia 2021 przez gość2 Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 #85 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Może wywaliło zabezpieczenie stb z lewej strony kotła. Cytuj
pospisz Opublikowano 13 Kwietnia 2021 #86 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Bezpiecznik jest w tym plastikowym włączniku z tyłu. Cytuj
gość2 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #87 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Witam, Dzięki Paweł1979 za podpowiedź. Mogę Cię jeszcze poprosić o pomoc? Czy możesz mi podesłać zdjęcie w którym miejscu jest to STB i co powinienem z nim zrobić ? Sorry kompletnie nie wiem w którym miejscu tego szukać . Rozumiem że tam gdzie jest elektronika, ale nic nie kojarzę tam takiego. Witam, "Pospisz" - również dzięki za reakcje . Ja tu nie widzę dojścia do bezpiecznika. Od środka mam kostkę i tam są białe przewody chyba 6 podłączonych ( coś jakby mostkowane ). Ale tam tez nie widzę bezpiecznika. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #88 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Tu masz instrukcje tam jest pokazane na zdjęciu.Czy włącznik z tyłu kotła ten na zdjęciu,świeci się w środku djoda. 350_593 (1).pdf Cytuj
BadHunter Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #89 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Przy wywaleniu bezpiecznika STB by miał komunikat na panelu. Sprawdź bezpiecznik na płycie z elektronika, przy przewodach zasilających. https://ibb.co/Qrf17WN Cytuj
gość2 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #90 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Witam, Paweł, dzięki teraz zauważyłem ten STB , ale bezpiecznika przy włączniku nie widzę. Co powinienem zrobić z tym STB ? Jeśli chodzi o diodę w włączniku to jest dziwna sytuacja bo jak działał to dioda się świeciła tylko w pozycji "ON" . A teraz świeci się w pozycji tylko "OFF" . Bad Hunter , Dzięki za zdjęcie , sprawdzę dziś i dam znać . Cytuj
BadHunter Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #91 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 5 minut temu, gość2 napisał: Jeśli chodzi o diodę w włączniku to jest dziwna sytuacja bo jak działał to dioda się świeciła tylko w pozycji "ON" . A teraz świeci się w pozycji tylko "OFF" Raczej wcześniej nie zwrociles na to uwagi. Dioda świeci po włożeniu wtyczki do zasilania, niezależnie od pozycji włącznika. Cytuj
gość2 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #92 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 2 godziny temu, BadHunter napisał: Raczej wcześniej nie zwrociles na to uwagi. Dioda świeci po włożeniu wtyczki do zasilania, niezależnie od pozycji włącznika. W tym momencie świeci jak jest OFF i jak ON to nie świeci. Cytuj
pospisz Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #93 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Wyciągnąć cały wyłącznik. Od środka będzie widać miejsce w którym jest. Trzeba podważyć zabezpieczenie i wypchnąć do tyłu. Stb raczej nie wyrzuciło. Jest źle podpięta faza i zero zamienić miejscami przewody w plycie głównej od włącznika dwa białe. Jeżeli dalej nie odpala to w plycie głównej jest drugi bezpiecznik. Cytuj
gość2 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #94 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 pospisz - nie wydaje mi się aby źle była faza podpięta. Do wczoraj rana pracował normalnie ( już ponad 600 godzin ). Nikt nic nie ruszał. Włączyłem proces rozpalania i nagle awaria , brak prądu na urządzeniu. Sprawdzę te bezpieczniki i powiem co ustaliłem. Cytuj
gość2 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #95 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Witam, Wyciągnąłem ten bezpiecznik przy włączniku z diodą. Wygląda na zniszczony/przepalony. Jutro kupie drugi i powiem Wam czy udało się uruchomić ponownie. Bezpiecznik jest z oznaczeniem F5AL250V - 5x20mm/5A/250V Cytuj
gość2 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 #97 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Wczoraj nad nim pracowałem . Oto jak mi się udało to rozwiązać. 1) Rzeczywiście , wyciągnąłem bezpiecznik przy tym włączniku głównym - spalony. Wymieniłem na nowy -> od razu włączył się tryb wygaszania . Wyglądało wszystko ok , tylko pojawił się error 15 ( błąd czujnika spalin, zapalarki albo podajnika pelletu ). 2) skasowałem błąd i włączyłem proces rozpalania i po 5sek. znów spalił się bezpiecznik -> ponownie wymieniłem bezpiecznik ( bo kupiłem 3 szt. ? przezornie ) . Włączył się piec i proces wygaszania automatycznie który trwa trochę chyba ze 2min ( nie liczyłem ), ale tym razem zajrzałem do palnika żeby obejrzeć zapalarkę . Ładnie świeciła -> wiec problem nie mógł być w grzałce ani w czujniku . Podczas wygaszania się nie spalał bezpiecznik . 3) skupiłem się na sprawdzeniu czy coś nie zablokowało ślimaka - > rozkręciłem z tyłu dojście do zasobnika -> wybrałem pellet -> obejrzałem, nic nie znalazłem -> ponownie włączyłem ale tym razem dziwne dźwięki zauważyłem w tym podajniku i nie mógł ruszyć -> szybko wyłączyłem ponownie 4) rozkręciłem od dołu gdzie jest silnik i wyciągnąłem całkiem ślimak ( przydał się klucz 13 płaski z grzechotką bo bardzo trudny dostęp ) , sporo się jeszcze wysypało pelletu-> próbowałem zakręcić ręką ślimak ale nie dało rady ruszyć. -> ponownie włożyłem ślimak i włączyłem piec -> wsypałem diw garście pelletu i włączyłem "Ladowanie" w piecu -> zaczął kręcić ślimak bez problemu 5) poprzykręcałem wszystko z powrotem -> włączyłem proces rozpalania i wszystko było już ok . Wniosek: zablokował się ślimak od pellet , co mnie dziwi (nic obcego nie znalazłem ). Pelet kupuje klasy A1 firmy Olczyk - chyba dobry. Jeśli się to powtórzy to nie wiem co zrobić -> na gwarancje reklamować chyba będę . Napisałem to wszystko żeby może komuś to pomogło w przyszłości . Dziękuję również Wam za pomoc i wskazówkę z tym bezpiecznikiem - szkoda że w instrukcji nie ma go pokazanego. Dzięki Paweł1979 , pospisz i BadHunter! Cytuj
mac65 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #98 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Paliłem olczykiem A1 w kipi właściwie to już go dopalam i faktycznie jest dość twardy i zdarzały się niepokojące dźwięki z podajnika 2 (tego w palniku ) . Słychać było kruszenie i zgrzytanie a nawet coś w rodzaju strzałów jak pelet się źle ułożył między ślimakiem i rurą podajnika . No ale spalał sie ok chociaż kaloryczność na worku chyba 4,6 kWh z kilograma .Możliwe że gdyby silnik słabszy i przełożenie było mniejsze to mógł by się zablokować podajnik w takiej sytuacji . Teraz kupiłem lokalnie no/name sosnowy ale czyściutki a długość to może max 1 cm i zjawisko strzelania ani kruszenia już nie występuje pali sie bardzo ładnie i nawet mniej popiołu jak z olczyka chociaż z olczyka popiół również jak mąka tylko ciemniejszy . Pozdrawiam 1 Cytuj
Trener40 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #99 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Zgadzam się. Też spalam Olczyka od około miesiąca i też słychać strzelanie i inne dźwięki. Wcześniej na "krótkiej 8-ce" tego nie było. Cytuj
gość2 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 #100 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Witam ponownie, Zauważyłem że grzałka/zapalarka cały czas jest rozgrzana. Chyba to nie jest normalny stan? Bez względu czy pracuje czy nie. Nawet po wygaszeniu, następnego dnia patrze a zapalarka czerwona i ciepło tam jest w palniku. Dopiero jak z tyłu wyłączę główny włącznik to gaśnie. Co powinienem zrobić? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi