eliks Opublikowano 14 Listopada 2019 #126 Opublikowano 14 Listopada 2019 1 godzinę temu, Piecuch19 napisał: @Gump Dudnienie w kominie takie basowe ( niskie) świadczy o spalaniu rezonansowym ( występuje przy zimnym kominie i rozpalaniu na pełnej mocy). Znów dudnienie takie coś jakby stukot szybko jadącego pociągu po szynach świadczy o spalaniu pulsacyjnym ( występuje przy tym szybkie szarpanie płomienia - w takt tego stukotu). Oba dudnienia świadczą o niepełnym spalaniu i za dużej różnicy ciśnień pomiędzy komorą spalania a kominem. Dodam tylko że spalanie pulsacyjne choć nie pełne to ma swój plus w tym że polepsza wymianę ciepła pomiędzy spalinami a wymiennikiem. Natomiast spalanie rezonansowe ( dudnienie niskie basowe) jest niebezpieczne dla komina ( drgania). Dokładnie. Ten rezonans tutaj akurat łapie na jakimś tam paśmie. Różnica ciśnień będzie, on tutaj ma wylot spalin fi80 (chyba) z wentylatorem spalin i stary, duży, ceglany komin. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 14 Listopada 2019 #127 Opublikowano 14 Listopada 2019 (edytowane) Jeśli jest regulacja wyciągu to trzeba regulować siłą tego wyciągu. Wygłuszanie to zły pomysł. Trzeba znaleźć przyczynę bo rezonans pozostanie tylko wygłuszony, a też niepełne spalanie pozostanie. Myślę że w pewnym etapie spalania ( u kolegi na 2-3 stopniu mocy) siła ciągu samego komina jest potęgowana wyciągiem i wtedy występuje zbyt duża różnica ciśnień pomiędzy kominem i komorą spalania. Trzeba tę różnicę zniwelować ( może regulacja samego wyciągu wystarczy). Poprostu trzeba zmniejszyć ciąg i nie będzie buczało. Takie spalanie rezonansowe jeśli trwa krótko to też ma swoje plusy bo takie drgania oczyszczają komin z drobnych i grubszych popiołów ( jeśli trwa krótko). Edytowane 14 Listopada 2019 przez Piecuch19 Cytuj
Gump Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #128 Opublikowano 14 Listopada 2019 Na kominie jest RCK. Ustawiony na 15 Pa. Z tego co kojarzę, jak zmniejszę wyciąg, to powoli zaczyna robić się czerwony płomień. Sprawdzę to w wolnym czasie. dzięki za sugestie Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 14 Listopada 2019 #129 Opublikowano 14 Listopada 2019 Wentylator wyciągowy z RCK walczą ze sobą :-) kto silniejszy? Cytuj
Gump Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #130 Opublikowano 14 Listopada 2019 Wyciąg. Rck uchyla się na jakiś centymetr. Oczywiście ten standardowy rck, montowany na wyczystce. Cytuj
kocyl Opublikowano 15 Listopada 2019 #131 Opublikowano 15 Listopada 2019 Kolego Gump jak teraz wygląda sytuacja z sadzą w komorze? Czy zrobiło się biało? Jeśli tak to co ostatecznie wg Ciebie miało decydujący wpływ na poprawę spalania (bez sadzy)? Cytuj
Gump Opublikowano 15 Listopada 2019 Autor #132 Opublikowano 15 Listopada 2019 (edytowane) Komorę spalania czyszczę raz na tydzień z spopielonej sadzy. Po czyszczeniu, sadza osadza się na ściankach, lecz już przy drugim paleniu się wypala. Komin czysty. Co trzy tygodnie czyszczenie wymiennika i turbulatorów. Do przetrwania. pozdrawiam Edytowane 15 Listopada 2019 przez Gump Cytuj
kocyl Opublikowano 15 Listopada 2019 #133 Opublikowano 15 Listopada 2019 Czyli nie jest tak jak powinno być. Nie wyobrażam sobie czyszczenia wymiennika i turbulatorów co 3 tygodnie. Tak operacja to powinna być przeprowadzana raz w roku po zakończonym sezonie. Ciekaw jestem czy ktoś jeszcze ma takie problemy z tym kotłem. Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Listopada 2019 #134 Opublikowano 15 Listopada 2019 1 minutę temu, kocyl napisał: Tak operacja to powinna być przeprowadzana raz w roku po zakończonym sezonie Lekka przesada. Wymiennik trzeba wyczyscis najrzadziej co dwa miesiace. Pomimo obecnosci samoczyszczenia. Cytuj
kocyl Opublikowano 15 Listopada 2019 #135 Opublikowano 15 Listopada 2019 Masz na myśli komorę spalania? Bo jeśli cały wymiennik i turbulatory to pierwszy raz słyszę. Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Listopada 2019 #136 Opublikowano 15 Listopada 2019 W ekogroszkowcach czyscic trzeba co tydzien. W peleciaku z samoczyszczeniem tez trzeba to robic. U siebie jak wyczyszcze plomieniowki i komore widac po rozpaleniu ze spaliny od razu spadaja o 5-7 stopni. Cytuj
kocyl Opublikowano 15 Listopada 2019 #137 Opublikowano 15 Listopada 2019 Rozumiem że ma to sens ale ciekaw tylko jestem ilu użytkowników pelleciaków czyści w ten sposób swój kocioł? Cytuj
eliks Opublikowano 15 Listopada 2019 #138 Opublikowano 15 Listopada 2019 2 godziny temu, Gump napisał: Komorę spalania czyszczę raz na tydzień z spopielonej sadzy. Po czyszczeniu, sadza osadza się na ściankach, lecz już przy drugim paleniu się wypala. Komin czysty. Co trzy tygodnie czyszczenie wymiennika i turbulatorów. Do przetrwania. pozdrawiam Co 3 tygodnie? Przecież tam co zasyp wystarczy dźwignią poruszać. To tak wiele? Generalnie to nie czytacie DTRki. Tam jest napisane kiedy i co powinniście czyścić. Cytuj
Gump Opublikowano 15 Listopada 2019 Autor #139 Opublikowano 15 Listopada 2019 W załączniku instrukcja... i oczywiście masz rację, jednak czyszcząc co 3 tygodnie zbijam temperaturę spalin ze 180 na 140 przy maks mocy. jutro zamierzam to zrobić, porobię parę fotek i wrzucę na forum Cytuj
eliks Opublikowano 15 Listopada 2019 #140 Opublikowano 15 Listopada 2019 Ciekawe ile osób czyści miernik przepływu powietrza. Cytuj
kocyl Opublikowano 15 Listopada 2019 #141 Opublikowano 15 Listopada 2019 Jaja sobie robicie z tym czyszczeniem. Na serio macie nic innego do roboty? To po co ta automatyka czyszczenia? Wychodzi na to że jednak wymiennik poziomy jest lepszy bo przynajmniej pół kotła nie trzeba rozkręcać. Wycior i heja ;) Cytuj
eliks Opublikowano 15 Listopada 2019 #142 Opublikowano 15 Listopada 2019 O jakiej automatyce czyszczenia piszesz? Nawet jeśli w kotle trzeba ręką ruszyć wajchę to nic nie trzeba rozkręcać. @Visitor1230 jest detalistą. Czyści, ale nie musi. Ja olewam czyszczenie i robię to raz w roku. Nie robię nic oprócz dosypywania pelletu, no i kontroluje koszyk paleniska żeby dziury od powietrza były drożne. Cytuj
kocyl Opublikowano 15 Listopada 2019 #143 Opublikowano 15 Listopada 2019 No tak właśnie widzę normale użytkowanie kotła na pellet. Poruszać wajhą raz na 3 dni (chyba że ktoś ma automatyczne czyszczenie wymiennika) dosypać pellet i wyrzucić popiół jak szuflada będzie pełna (o ile nie ma kompresji popiołu). Gruntowne czyszczenie raz na kilka miesięcy. Cytuj
Gump Opublikowano 16 Listopada 2019 Autor #144 Opublikowano 16 Listopada 2019 (edytowane) Tak jak obiecałem, w załączniku parę zdjęć z czyszczenia. Dołączam też zdjęcia komory oraz popiołu. Jeszcze myślę, że piec nie jest dobrze ustawiony. Za dużo tego syfu jest po 3 tygodniach. z dekla komory grzewczej schodzi też już farba (widać na zdjęciu, zrobiła się jaśniejsza, odparzona). Zresztą, w mojej opini dekiel jest za słabo zaizolowany. edit: chociaż krążąc po jutubie, I oglądając innych, to jest to normalne .... Edytowane 16 Listopada 2019 przez Gump Cytuj
kocyl Opublikowano 16 Listopada 2019 #145 Opublikowano 16 Listopada 2019 Jak dla mnie rewelacji nie ma. Na ścianach komory spalania sporo sadzy. Wg mnie kocioł zarasta w pierwszej fazie grzania (zimny kocioł) na tyle że do końca grzania nie jest w stanie wypalić tej sadzy. Sam borykam się z podobnym problemem w Lidii compact. Po rozpaelnieniu w początkowej fazie na wysokiej mocy mocno kopci. Później kopcenie ustaje ale sadza na ścianach wymiennika zostaje. Próbowałem dodawać obrotów na wentylatorze oraz zjechać z podawaniem pelletu ale skutki mizerne (trochę lepiej ale nadal okopcony wewnątrz). Przy zbyt wysokich obrotach wentylatora nie dopala pelletu wyrzucając niedopalone kawałki do popielnika. Bardzo wychładza ci się kocioł do ponownego rozpalenia? Czy ktoś mógłby zamieścić zdjęcia swojej komory tak dla porównania? ( Pytanie do właścicieli kotłów typu ferroli, Lidia lub podobnych) Cytuj
Gump Opublikowano 16 Listopada 2019 Autor #146 Opublikowano 16 Listopada 2019 (edytowane) Zwróć też uwagę, że ferroli jest czarny w środku. W komorze spalania nie ma jako takiej sadzy (jest spalona na popiół, zobacz przetarcie palcem). Bardziej przejmuje się sadzą na końcach turbulatorów. edit: kocioł wychładza się do około 45 stopni. Teraz, jak jest ciepło do 25. Edytowane 16 Listopada 2019 przez Gump Cytuj
kocyl Opublikowano 16 Listopada 2019 #147 Opublikowano 16 Listopada 2019 Mimo to to nie tak powinno to wyglądać. Pokaż zdjęcie płyty na drzwiach. Cytuj
kocyl Opublikowano 16 Listopada 2019 #148 Opublikowano 16 Listopada 2019 Po przetarciu pewnie palec czarny? Cytuj
Gump Opublikowano 16 Listopada 2019 Autor #149 Opublikowano 16 Listopada 2019 Zgadzam się ..... wieczorem wrzucę... w moim przypadku to może być stosunek ceny kotła do jego jakości ... niestety. palec w popiele, zrobie zdjecie. najgorsze dla mnie jest to, ze Nie moge namierzyc nikogo z biopelletem 18 kw Cytuj
eliks Opublikowano 16 Listopada 2019 #150 Opublikowano 16 Listopada 2019 Jakości? Przecież to klon innych włoskich konstrukcji, prosty jak budowa cepa. Co do tego czarnego czy tak ma każdy musiał by się wypowiedzieć @Puławiak. On tego trochę montował. Tu kolega czyścił 18KW po sezonie. Cytuj