3 minuty temu, Kordjano napisał:

No  ok. Kolego walczak ale powiedz jak wyglądało grzanie tego bojlera na starym kotle czy też tak wolno czy w trymiga .

Na starym kotle nie było zaworu ochrony,  zaworu 3d tam cieplo szło odrazu na co i bojler pompa na 35st na kotle max 53 .

Opublikowano
11 minut temu, stówa napisał:

Krzysiek tzn Walczak1974  pozwól, że napiszę za Ciebie o co chodzi z tym bojlerem, bo wszyscy kombinują jak Ci pomóc, a nie przedstawiasz im jak się rzecz ma. Tak jak mi mówiłeś jak się widzieliśmy masz bojler , który nie ma miejsca do podłączenia sondy temperatury i po prostu piec głupieje. Na tym bojlerze tak będziesz miał. Pozdrawiam.

Znalazlo się miejsce na środku  jest otwór 

Opublikowano
4 minuty temu, sambor napisał:

Dziwy prawisz, nie wiem jaki to producent tego zaworu, wg mnie esbe , a dla esbe vtc jest inna procedura załączania pompy ochrony powrotu kotła.

O to dawaj  chętnie się dowiem możemy też podyskutowac na priva - ale z moich obserwacji wynika że tak mi najlepiej kocioł pracuje i najlepiej współpracuje z instalacją - szybsze nagrzewanie instalacji. 

Opublikowano
1 minutę temu, Puławiak napisał:

O to dawaj  chętnie się dowiem możemy też podyskutowac na priva - ale z moich obserwacji wynika że tak mi najlepiej kocioł pracuje i najlepiej współpracuje z instalacją - szybsze nagrzewanie instalacji. 

Tam na zdjęciu widać czujka jeat na srodku głęboko wlozona

Opublikowano
5 minut temu, Puławiak napisał:

A to nie jest przypadkiem tak że najpierw długo długo pracuje żeby podnieść o te 2 st a później ta temperatura już dość szybko wędruje do góry ? 

Odpisałem  niżej   muszę narazie konczyc 

Opublikowano (edytowane)

Umiejscowienie takiego czujnika to ważna rzecz bo mogą być przekłamania  , woda nie nagrzewa się równomiernie w takim baniaku . Czy ten czujnik temperatury cwu jest tam w okolicach grzałki dokładnie nad nią?

Edytowane przez Kordjano
Opublikowano

@sambor ma rację- to jest zawór przełączający.

2006519283_ZAW_PRZE.png.40b802d3d6f9bba9441a050d7295b1b7.png

 

 

Opublikowano
25 minut temu, Puławiak napisał:

O to dawaj  chętnie się dowiem możemy też podyskutowac na priva - ale z moich obserwacji wynika że tak mi najlepiej kocioł pracuje i najlepiej współpracuje z instalacją - szybsze nagrzewanie instalacji. 

Co tu dyskutować, wystarczy poczytać katalog esbe.

Ale odpowiedz czy te 60C startu pompy  można obniżyć ?

Opublikowano

vtc.png.31efc0054c67726f7a75abd3342f709a.pngFaktycznie....ukrył się :)

Ale to rozwiązanie to nie jest dobry pomysł, bo powrót CWU wpada do powrotu kotła przed VTC .  

Czy nie lepiej dać dodatkową pompę CWU zamiast zaworu przełączającego i obieg CWU zrobić bezposrednio z kotła?

  • Zgadzam się 2
Opublikowano
18 minut temu, Puławiak napisał:

tak to jest zawór przełączający ale tam na dole przy kotle masz zawór VTC prawdopodobnie seria 300 lub 400 i to o tym dyskutujemy przy załączaniu pompy. 

A dlaczegp po ustawieniu sterownika na cwu  i włączeniu kotła pompka pracuję do razu?

Opublikowano (edytowane)
16 minut temu, gmaj22 napisał:

vtc.png.31efc0054c67726f7a75abd3342f709a.pngFaktycznie....ukrył się :)

Ale to rozwiązanie to nie jest dobry pomysł, bo powrót CWU wpada do powrotu kotła przed VTC .  

Czy nie lepiej dać dodatkową pompę CWU zamiast zaworu przełączającego i obieg CWU zrobić bezposrednio z kotła?

A dlaczego ? Pompę masz wbudowaną w kocioł tak jak w gazówce

Edytowane przez Puławiak
Opublikowano (edytowane)
W dniu 17.09.2019 o 20:56, gmaj22 napisał:

vtc.png.31efc0054c67726f7a75abd3342f709a.pngFaktycznie....ukrył się :)

Ale to rozwiązanie to nie jest dobry pomysł, bo powrót CWU wpada do powrotu kotła przed VTC .  

Czy nie lepiej dać dodatkową pompę CWU zamiast zaworu przełączającego i obieg CWU zrobić bezposrednio z kotła?

Ten zawór ma regulację  od 35-do65  jak go najlepiej ustawić?  Jeden instalator powiedzial ze te zawory  *** i montuje czterodrogowe i dodatkową pompe

 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie używać wulgaryzmów
Opublikowano (edytowane)

A w czym to przeszkadza. U mnie to doskonale zdaje egzamin. Zresztą schemat podobny jak w redzie.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Zawór VTC ma z reguły inny zakres. To jest raczej zawór mieszający termostatyczny do obiegu grzejnikowego lub CWU jako tzw. przeciwoparzeniowy. 

Wniosek: niewłaściwy zawór wmontowany jako VTC.

Edytowane przez gmaj22
doprecyzowanie :)
  • Zgadzam się 1
Opublikowano
1 minutę temu, gmaj22 napisał:

Zawór VTC ma z reguły inny zakres. To jest raczej zawór mieszający termostatyczny do obiegu grzejnikowego. 

Wniosek: niewłaściwy zawór wmontowany jako VTC.

Fakt Vtc nie ma zakresu jest stałotemperaturowy. I pytanie jest jeszcze inne jaki to model o jakim kvs.

Opublikowano
5 minut temu, walczak1974 napisał:

Ten zawór ma regulację  od 35-do65  jak go najlepiej ustawić?  Jeden instalator powiedzial ze te zawory wypier.... i montuje czterodrogowe i dodatkową pompe

 

Powinien być stałotemperaturowy i w żaden zawór 4d. Widać że instalator starej daty z doświadczeniem w ekogrochu.

Opublikowano
27 minut temu, sambor napisał:

Co tu dyskutować, wystarczy poczytać katalog esbe.

Ale odpowiedz czy te 60C startu pompy  można obniżyć ?

Czytałem ale tam nie ma nic konkretnego że pompa ma pracować od takiej i takiej temperatury. 

Opublikowano
4 minuty temu, gmaj22 napisał:

Zawór VTC ma z reguły inny zakres. To jest raczej zawór mieszający termostatyczny do obiegu grzejnikowego. 

Wniosek: niewłaściwy zawór wmontowany jako VTC.

Mam taki zawór do mieszania wody użytkowej z zasobnika c.w.u

Do ochrony powrotu powinien być być.

 

Opublikowano (edytowane)
9 minut temu, Puławiak napisał:

Fakt Vtc nie ma zakresu jest stałotemperaturowy

A dokładniej: albo jest stałotemperaturowy z wymienną wkładką, albo regulowany, ale o zakresie 50-70 C, np. ESBE VTC 422. Sądziłem, że u autora taki właśnie jest, dopóki nie podał zakresu temperatur.

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano
8 minut temu, gmaj22 napisał:

Zawór VTC ma z reguły inny zakres. To jest raczej zawór mieszający termostatyczny do obiegu grzejnikowego. 

Wniosek: niewłaściwy zawór wmontowany jako VTC.

Ten zawór to WTA 322  od 35-60.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.