Pompa na ochronę powrotu

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jeszcze nie robiłem za dużo testów z tą pompą, ale przez noc na pompie kotłowej praca kotła była już spokojna, kocioł nie szalał od minim. do max. 

IMAG0593.thumb.jpg.770e97ebb765a5bb26b8e8536a1beaa9.jpg

Rano podniosłem temperaturę nie przez 4D, ale zadaną kotła podniosłem z 66*C do 70*C. Temperatura powrotu jakby nie reagowała △ 6 (pewnie więcej czasu potrzebuje) Ale włączyłem CWU, kocioł napił się szaleju, po ok 1h. uspokoiło się a na powrocie z CWU różniła się między zadaną to 2°C. Myślę że stale pracująca pompa CWU zrobi mniejszą △ niż pompa na powrocie z 4D. Niby proste, CWU daje do kotła prosto z kotła, a kotłowa zmiesza powrót z temperaturą na kotle.

  • Odpowiedzi 84
  • Wyświetleń 61.3 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Układ powinien być taki 

  • No jak jest w instalacji zawór 4d(który kolega nazywa xD, nie wiadomo dlaczego) to dodatkowy bajpas spinający zasilanie z powrotem jest zbędny. Pompę montuje się na powrocie zawór 4d - powrót kotła

Opublikowane grafiki

Opublikowano

To akurat w ostatniej dobie wzrosło, ale w Jabłonnie wiało jak w świętokrzyskim, a dziś mam mróz -5°C. A tak na powagę, to myślę że nie będzie ani mniej spalone, ani czyściej w kotle, ale mam pompę kotłową :)

Opublikowano

Powinno być mnie i powinno być częściej bo kotłem nie szarpie.

  • 7 miesięcy temu...
Opublikowano

Do Oldek,i jak ze spalaniem po zimie?

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Do ochrony powrotu jaką zastosować Wilo yonos pico 25/1-4 czy Grundfos Alpha 2l ?Cena podobna a nie mogę się zdecydować.

Edytowane przez marecki11

Opublikowano

Grundfos nie ma płynnej regulacji wydajności. Wilo ma. Więc większy sens ma zastosowanie Wilo. Ja taką kupiłem z tego właśnie względu ale czekam na montaż jako tej do powrotu.

Opublikowano

TAk kolego, tylko Wilo. Moja pompa na powrocie to Wilo 25 1-4, pracuje z mocą 5W.

Opublikowano

Tak też uczynię.Wilo mój wybór.Dziękuje za radę.

Opublikowano

Wilo się sprawdza i mało prądu ciągnie.

WP_20190911_20_19_18_Pro.jpg

Opublikowano
4 godziny temu, CIHYMUR napisał:

Wilo się sprawdza i mało prądu ciągnie.

WP_20190911_20_19_18_Pro.jpg

Grzybkowy masz otwarty na maksa i regulujesz tylko pompą, czy zaworek masz przykręcony w jakimś stopniu?

Opublikowano

Grzybkowy odkręcony na max. Kiedyś przykręcałem trochę ale pompa sama reguluje. I wzrasta zużycie prądu. 

Jak załączą się inne pompy w układzie, to pompa sama zwiększa moc aby rozdzielić strumień wody. Taka mądra:)

  • 1 rok później...
Opublikowano

Czy pompa kotłowa bez zaworu zwrotnego ma sens? Nie mam miejsca na powrocie i tak zamówiłem pompę 130mm. Musiałbym wszystko podnieść do góry, pompy, zawór 4d, wszystkie wyjscia.

Edytowane przez szneider

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Jestem po małej demolce w kotłowni. Zamontowałem w końcu pompę kotłową z zaworem zwrotnym. Dołożyłem ZZ za pompą na grzejniki. Wszystko musiałem poprzerabiać. Podłogówka wpięta za zaworem 4D, powrót z podłogówki wpięty przed zaworem 4D (wcześniej był wpięty wprost do pieca razem z powrotem CWU). Piec odpalony w sobotę, dzisiaj trochę się to wszystko ustabilizowało, ale zastanawia mnie dalej temperatura powrotu. Przy zadanej na piecu 60 stopni, powrót mam jakieś 54stopnie, miałem nadzieję, że będzie z 3 stopnie mniej na powrocie niż na zasilaniu, delta w sterowniku pokazuje 6 stopni. Nie wiem co jeszcze miałbym poprawić, żeby zmniejszyć deltę?

Wcześniej było tak

Schemat.png

Po przeróbkach jest tak

Schemat poprawiony ZZ.jpg

 

 

Edytowane przez szneider

Opublikowano

Delta zasilanie - powrót wynika z mocy którą pobiera dom, jak chcesz mniejszą to albo podkręć pompę na powrocie kotła albo podnieś temp na kotle.

Tu nic nie ma za darmo, czysta fizyka.

Opublikowano

Co do samego schematu rozumiem, że jest ok, czy coś jeszcze wymagałoby poprawy? Wszystkie zawory zwrotne są w rozmiarze 1cal,  rurki wszędzie mam miedziane, dookoła zaworu 4D 28 mm, za zaworem na zasilaniu grzejników i podłogówki przejście na 22mm, powrót również 22mm, do samych grzejników 15mm.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam. Mi 2 hydraulikow doradzilo wstawić trójnik zaraz na zasilaniu i puścić rurke+ pompa prosto do powrotu zeby go grzalo w ten sposob. Czy wystarczy wstawic pompke prosto za zaworem XD? Na razie grzeje na pompie CWU jako kotlowa i trzymam 55 stopni na piecu, wiecej nie dam bo juz trzeba uwazac jak sie wode odkreca w kranie.

Aktualnie delta utrzymuje sie na poziome 4-7 

Opublikowano

Dobrze Ci doradzili. Za pompą potrzeba jeszcze zawór zwrotny i zawór do regulacji przepływu

Opublikowano
52 minuty temu, Listekcr napisał:

Mi 2 hydraulikow doradzilo wstawić trójnik zaraz na zasilaniu i puścić rurke+ pompa prosto do powrotu zeby go grzalo w ten sposob. Czy wystarczy wstawic pompke prosto za zaworem XD? Na razie grzeje na pompie CWU jako kotlowa i trzymam 55 stopni na piecu, wiecej nie dam bo juz trzeba uwazac jak sie wode odkreca w kranie.

Tych dwóch hydraulików bym zmienił na trzeciego, to ich rozwiązanie coś mi nie pasuje, chyba takiego podłączenia pompy kotłowej jeszcze nie widziałem chociaż wydaje się za najprostsze. Na non stop pracującą pompę CWU i stałą temp. wyjścia wody z bojlera jest rozwiązanie, zawór termostatyczny. Ale co bardziej przyjazne nie napiszę, ja mam i jedno i drugie :)

Opublikowano

Z opisu wynika że chodzi o takie podłączenie więc wszystko ok. Można oczywiście zostawić CWU do ochrony i na wyjściu zawór termostatyczny tak jak piszesz - co kto woli

post-2387-0-28812400-1456515304.png.b20ce5750be65fd612e5517384d2cc9d.png

Edytowane przez hajtaler428

Opublikowano

W gwarze hydraulicznej to sie chyba nazywa pompa przewałowa, a pompa na powrocie z 4d to pompa kotłowa. W moim sterowniku można sobi wybrać jedną z nich.

Opublikowano

No jak jest w instalacji zawór 4d(który kolega nazywa xD, nie wiadomo dlaczego) to dodatkowy bajpas spinający zasilanie z powrotem jest zbędny. Pompę montuje się na powrocie zawór 4d - powrót kotła

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
W dniu 24.10.2020 o 17:14, hajtaler428 napisał:

Dobrze Ci doradzili. Za pompą potrzeba jeszcze zawór zwrotny i zawór do regulacji przepływu

Czy mozna użyć pompy Grundfos 25 / 40  starego typu 3 biegowa jako pompę kotłową? 

Taką mam w zapasie dlatego pytam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.