Skocz do zawartości

marecki11

Forumowicz
  • Liczba zawartości

    11
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutralny

O marecki11

  • Tytuł
    Bywa od czasu do czasu

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

  1. Pompa od c.o.. założona za zaworem 3D tylko nie z tej strony bo ona w tym układzie miesza wodę w kotle.Powinna być na wyjściu z zaworu do instalacji.I wydaje mi się,że zawór 3D jest źle założony i jeśli dobrze widzę to miesza gorącą wodę z kotła z wodą powracającą z instalacji z powrotem na kocioł ,na powrót.Jednym słowem obieg zamknięty kocioł>zawór 3D>kocioł.
  2. A tak nie może być?Musi być zetka? Wentylacja nawiewna - ma za zadanie dostarczenie powietrza do spalania. Strumień powietrza powinien wynosić minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy palenisk. Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą… źródło: PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe".
  3. Chińczyk IBO PSI 25-40/180 W pompie nic nie zmieniasz lecz ustawiasz by pracowała na niskim poborze mocy(np. 5W) Masz do wyboru tak jak piszesz.
  4. Ja mam soft 3.5.2 i jest opcja pompy krótkiego obiegu.Załączona cały czas dzięki czemu zawór 4D nie wariuje.Pompa wilo 5W poboru prądu.Uklad stabilny.Polecam.
  5. Pellet potrzebuje składowania w suchym pomieszczeniu.Groszek jak kupisz latem to nawet mokry wyschnie do sezonu.Pellet=czysto w kotłowni,groszek już tak nie ale to też zależy od palacza.Ważna rzecz to komin jaki masz:jeśli zwykły z cegły to zapomnij o pellecie,musi być wkład.Pellet ma niskie tem. spalania i woda będzie spływać po kominie i szlag go trafi.
  6. Tak też uczynię.Wilo mój wybór.Dziękuje za radę.
  7. Do ochrony powrotu jaką zastosować Wilo yonos pico 25/1-4 czy Grundfos Alpha 2l ?Cena podobna a nie mogę się zdecydować.
  8. Witam serdecznie forumowiczów.Noszę się z zamiarem modernizacji kotłowni i stąd mój post na forum iż potrzebuję pomocy w kilku zagadnieniach technicznych związanych z wymianą kotła i dopasowaniem instalacji.Sytuacja w tej chwili wygląda następująco: - kocił ogniwo 17 kw(śmieciuch z 2008 roku) palone węglem od góry.Instalacja otwarta,naczynie zbiorcze, pompa c.o. na bajpasie i zawór różnicowy(standardowo).Ogrzewany parter i piętro - c.w.u. wygląda tak iż posiadam solary,zestaw 300L i spięte to z kotłem na pompie podłączonej bezpośrednio do sieci 230V. Sterowanie manualne za pomocą wyłącznika od lampki :) W poczekalni już kociołek 12kw defro eko lux na groszek.Zawór 4D obowiązkowo.Zawory termostatyczne na grzejnikach.Montuje z kolegą,trochę wiedzy mamy.O ile demontaż starego, montaż nowego nie przysporzy problemów to zaczynają się schody i nasuwają pytania: Pierwsza opcja była tak iż zostaje grawitacja,naczynie na strychu.... itd.Ale naczynie jest połączone z ostatniego grzejnika na piętrze.Teraz jest ok bo po drodze nic nie "blokuje"Ale w nowej instalacji pojawi się 4D, a wiadomo że nie powinnno być nic po drodze do naczynia.Podłączenie dodatkowej rury od kotła na strych jest praktycznie niemożliwe. "Krótka"instalacja otwarta w kotłowni + wymiennik odpada. Jak już zmieniam chciałem układ zamknięty.Na powrocie podłącze naczynie przeponowe.czy 18L będzie odpowiednie?Nie mam podłogówki,5 grzejników alu 10 żebrowych na piętrze i tyle samo na parterze.Instalacja stara,od pieca 5/4'' po kilku metrach trójnik i na dwa piony calowe,odejścia 1/2 do grzejników.Dwa piony na strychu wychodzą,jeden z naczyniem a drugi tylko rura ,otwarta.Dom 9x10. Mają być 3 pompy.Jedna za zaworem 4D,druga do c.w.u. a trzecia (nie wiem czy potrzebna) ochrona kotła(ktoś doradzi jaka?) Naczynie wpięte w powrót i wyciągnięte około 1 metra nad kocioł bo nie ma miejsca na posadce( czy można) Dodatkowo na powrocie zawór bezpieczeństwa 1,5 bar Grupa bezpieczeństwa przy wyjściu z kotła na zasilaniu też 1,5 bar Ciśnienie na zimnym układzie chcę ustawić max 1.0 bar. Myślę nad zaworem schładzającym DBV2 lub wężownicą bo cenię sobie bezpieczeństwo mojej rodziny ponad wszystko . Bardzo będę wdzięczny za pomoc w ogarnięciu tematu.Za uwagi i spostrzeżenia,te krytyczne i pozytywne.
  9. W sezonie letnim czeka mnie wymiana kotła na groszek 5 klasy defro 12KW.Z racji iż obecnie posiadam węglowy ogniwo i często przy nawet nie dużym wietrze występuje b.duży ciąg jestem zmuszony niejako do zakupu tego regulatora firmy Polmar.Czytałem opinie i wydaje mi się,że jest to rewelacyjny wynalazek.Stały ciąg w kominie bez względu na warunki pogodowe.Komin wygrzany i brak kondensatu.Resztę można poczytać na stronie producenta.Tylko cena : ***
  10. Witam.Może polecić ktoś zaufanego dostawcę grochu w naszym woj?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.