igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #126 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Tak to wygląda po zdjęciu plastiku. Czyli zakup głowic mnie czeka. Edytowane 4 Stycznia 2019 przez igor090 Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #127 Opublikowano 4 Stycznia 2019 To zwykly zaworMusisz niestety zainwestowac w kompletny zawor z glowica termostatycznaTu masz przykladhttps://www.obi.pl/instalacje-grzewcze/invena-komplet-termostatyczny-grzejnikowy-3-czesciowy-katowy-chrom-1-2-/p/5822606Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
klapoluchy Opublikowano 4 Stycznia 2019 #128 Opublikowano 4 Stycznia 2019 To juz zależy od Ciebie w jaki sposób chcesz kontrolować temperature w domu. A jak sobie radziłes z temperatura w domu do tej pory? Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #129 Opublikowano 4 Stycznia 2019 https://www.obi.pl/instalacje-grzewcze/ferro-komplet-termostatyczny-katowy-/p/6376024Ten jest bardziej atrakcyjny cenowoWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #130 Opublikowano 4 Stycznia 2019 To juz zależy od Ciebie w jaki sposób chcesz kontrolować temperature w domu. A jak sobie radziłes z temperatura w domu do tej pory? Klapouchy zadal odpowiednie pytanieMoze masz zawor 3d albo 4dDo sterowania temperaturaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
YaroXylen Opublikowano 4 Stycznia 2019 #131 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Panowie. pomińcie kwestię zaworów głowic czy innych pierdół......sorki. Kolega i jego kocioł, nie może wyprodukować tyle ciepła aby nagrzać dom, a wy jeszcze jakieś zawory które służą do przymykania jak jest za ciepło, i nic mu teraz nie da jak nie ma ciepła skąd wziąć i zimno w domu. Jak kocioł zacznie produkować za dużo ciepła i będzie miał za ciepło to sobie założy 3D 4D 5D i 10D a tak wszystko jest do jednej.... D..... D**PY Ciepło bierze się z kotła a nie z zaworów. Z to zaworów bierze się komfort i oszczędność opału, przez ograniczanie i rozdział już wytworzonej mocy... a jak nie ma co ograniczać i rozdzielać to żaden zawór nie pomoże :((( Yaro Edytowane 4 Stycznia 2019 przez YaroXylen Cytuj
igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #132 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Czyli ten zawór co mam to szajs tak? Do tej pory jak mówię, temp w domu 23 st. Generalnie np jeden grzejnik skrece i jakos kontroluje sam. Nie mam zaworu trojdroznego niestety. Zastanawialem się nad nim, bo to dopiero pierwszy pełen sezon grzewczy na tej instalacji i majster tak niestety zrobił. Chociaż nie wiem czy lepszym wyborem nie będą te głowice. Ale cały czas mam problem z tą temp. Jak jej nie osiągne to nic mi nie da kontrola, bo grzejniki chodza na full teraz. Cytuj
igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #133 Opublikowano 4 Stycznia 2019 1 minutę temu, YaroXylen napisał: Panowie. pomińcie kwestię zaworów głowic czy innych pierdół......sorki. Kolega i jego kocioł, nie może wyprodukować tyle ciepła aby nagrzać dom, a wy jeszcze jakieś zawory które służą do przymykania jak jest za ciepło, i nic mu teraz nie da jak nie ma ciepła skąd wziąć i zimno w domu. Jak kocioł zacznie produkować za dużo ciepła i będzie miał za ciepło to sobie założy 3D 4D 5D i 10D a tak wszystko jest do jednej.... D..... D**PY Ciepło bierze się z kotła a nie z zaworów. Z to zaworów bierze się komfort i oszczędność opału, przez ograniczanie i rozdział już wytworzonej mocy... a jak nie ma co ograniczać i rozdzielać to żaden zawór nie pomoże :((( Otóż to, tu właśnie jest cały problem, dobrze to ująłeś. Na razie właśnie temp jest priorytetem. Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #134 Opublikowano 4 Stycznia 2019 19 minut temu, YaroXylen napisał: Panowie. pomińcie kwestię zaworów głowic czy innych pierdół......sorki. Kolega i jego kocioł, nie może wyprodukować tyle ciepła aby nagrzać dom, a wy jeszcze jakieś zawory które służą do przymykania jak jest za ciepło, i nic mu teraz nie da jak nie ma ciepła skąd wziąć i zimno w domu. Jak kocioł zacznie produkować za dużo ciepła i będzie miał za ciepło to sobie założy 3D 4D 5D i 10D a tak wszystko jest do jednej.... D..... D**PY Ciepło bierze się z kotła a nie z zaworów. Z to zaworów bierze się komfort i oszczędność opału, przez ograniczanie i rozdział już wytworzonej mocy... a jak nie ma co ograniczać i rozdzielać to żaden zawór nie pomoże :((( Yaro witam to fakt ciepło bierze się z kotła 1. kolega ma ustawiony kocioł na 15 kw 2. dom ocieplony 3. w domu powinni mieć saunę od tej pełnej mocy ( u mnie średnia dobowa to 30%) a tu jest liniowe oddawanie mocy kolega niech sprawdzi w menu serwisowym taki parametr "czas rozpalania" bo nie rozumie dlaczego temp rośnie a potem spada coś to wywołuje i nie sądzę ze nagły odbiór ciepła bo kolega nie ma zaworów sprawdź i podaj wszystkie parametry bo ten sterownik jest dość oryginalny pozdrawiam Cytuj
YaroXylen Opublikowano 4 Stycznia 2019 #135 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Oczywiście nie pomijaj późniejszego montażu zaworu np.4D i głowic bo to naprawdę jest bardzo oszczędne i komfortowe, jednocześnie zabezpiecza kocioł przed niską temperaturą i korozją nią związaną. Kolego mkaczko , właśnie na sterowniku palniku i kotle bym się skupił i cieszę się że to również zauważyłeś, oczywiście jak kolega igor090 później złoży temat "ratunku za gorąco co mam zrobić" to wtedy pójdą zawory w ruch :))))) A na razie poczekamy na parametry aktualne sterownika i objawy teraz występujące. Yaro. Edytowane 4 Stycznia 2019 przez YaroXylen Cytuj
igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #136 Opublikowano 4 Stycznia 2019 A więc tak: Korekcja nocna 2st Temp zadana 50st (i tak nieosiągalna na automatycznym rozpalaniu i załączonych pompach) Temp załączeniu pompy 40st Czas podawania 10 s Przerwa podawania 50s (czas podawania i przerwa dotyczą tylko rozpalania i regulacji. Te dwa tryby różnią się tym, że rozpalane dotyczy pierwszego załączenia sterownika a regulacja jak spadnie temp z zamierzonej. W trybie regulacji nie nastąpi wygaszanie jak nie osiągne temp. A w rozpalaniu po 2h i nie osiągnięciu temp nastąpi wygaszanie) Krotnosc podawania 2 Czas przedmuchu 28 s Czas pomiędzy przedmuchami 3min Dmuchawa 30% Ustawienia serwisowe: -temp minimalna 40st -temp max 80 st -alarm 70st -hiztereza 1st -min moc dmuchawy 23% -max moc dmuchawy 45% -czas odlaczenia pompy 3 min -czas przesypywania 5min -czas wygaszania 2h Cwu nie posiadam, grzeje bojler Cytuj
igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #137 Opublikowano 4 Stycznia 2019 5 minut temu, YaroXylen napisał: Oczywiście nie pomijaj późniejszego montażu zaworu np.4D i głowic bo to naprawdę jest bardzo oszczędne i komfortowe, jednocześnie zabezpiecza kocioł przed niską temperaturą i korozją nią związaną. Kolego mkaczko , właśnie na sterowniku palniku i kotle bym się skupił i cieszę się że to również zauważyłeś, oczywiście jak kolega igor090 później złoży temat "ratunku za gorąco co mam zrobić" to wtedy pójdą zawory w ruch :))))) Yaro. Marzę o tym, żeby założyć taki temat :) Cytuj
YaroXylen Opublikowano 4 Stycznia 2019 #138 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) 8 minut temu, igor090 napisał: min moc dmuchawy 23% To pierwszy ciekawy parametr ...dlaczego aż tak duży? Może to nie przyczyna ale do sprawdzenia. 8 minut temu, igor090 napisał: -min moc dmuchawy 23% -max moc dmuchawy 45% 8 minut temu, igor090 napisał: Dmuchawa 30% czyli mocno wieje....i mały zakres regulacji :// Kolego napisz jaki ty masz ten sterownik... Yaro Edytowane 4 Stycznia 2019 przez YaroXylen Cytuj
YaroXylen Opublikowano 4 Stycznia 2019 #139 Opublikowano 4 Stycznia 2019 30 minut temu, mkaczko napisał: bo nie rozumie dlaczego temp rośnie a potem spada coś to wywołuje i nie sądzę ze nagły odbiór ciepła bo kolega nie ma zaworów Ciekawe czy kocioł się nie odstawia albo coś go obcina??? Może pompy włączyć niżej bo kolega ma na 40 stopni ustawione albo na próbę na sztywno włączyć????? Yaro Cytuj
Jasa Opublikowano 4 Stycznia 2019 #140 Opublikowano 4 Stycznia 2019 W dniu 20.12.2018 o 21:16, Jasa napisał: Nawet po zmianie parametrów ( niepotrzebnie wszystkich naraz ale to w tej chwili nie ma znaczenia ) 60/8 generujesz bardzo dużą moc na palniku- 17 kW - chyba że spalasz paliwo o innej niż deklarowana wartości opałowej . Swoją drogą jaki to konkretnie - Jak najdokładniej opisz , zrób zdjęcia instalacji- Yaro , jak zwykle masz w pełni rację , a lepiej tego wyłuszczyć się nie da . Przy głowicach termostatycznych i obecnych kłopotach z kotłem to dopiero byłaby " huśtawka " temperatury w instalacji. Od kilku dni nie zabieram głosu w wątku ze względów oczywistych - zbyt dużo "doradców" nie służy rozwiązaniu problemu a jedynie powoduje zamęt. Jak było do przewidzenia , zmiana opału na mniej kaloryczny poprzez mieszanie z brunatnym nie jest wystarczająca do osiągania przez kocioł zadanej. Ale u kolegi występuje dziwne zjawisko " pożerania " mocy kotła po załączeniu pomp. Może to być spowodowane , w moim mniemaniu , dwoma czynnikami: - rzeczywista moc kotła może być, pomimo generowania dużej mocy palnika ( jeżeli tak jest faktycznie jak kolega pisze ) zbyt mała , żeby uzupełniać straty cieplne budynku. - brak jest możliwości sterowania odbiorem ciepła przez instalację. Jakaś możliwość regulowania przekazywaniem ciepła w instalację jednak być musi . Kocioł podajnikowy to nie zasypowiec i jego praca ogranicza się do uzupełniania strat cieplnych budynku. Jestem zwolennikiem jak najprostszych instalacji , bez udziwnień - sam zresztą mam instalację na jednej pompie , z możliwością pracy w grawitacji - ale jednak jakieś sterowanie instalacją być musi Reasumując - kolego Igor - pokaż nam schemat , zdjęcia instalacji , bo rzeczywiście jest coś dziwnego w tym nieosiąganiu zadanej. Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #141 Opublikowano 4 Stycznia 2019 12 minut temu, YaroXylen napisał: To pierwszy ciekawy parametr ...dlaczego aż tak duży? Może to nie przyczyna ale do sprawdzenia. czyli mocno wieje....i mały zakres regulacji :// Kolego napisz jaki ty masz ten sterownik... Yaro z nazwy kotła wnioskuje ze to kom-ster negros http://www.stalkot.pl/plik,68.pdf na stronie 10 jest parametr "czas rozpalania" kolega Igor nam go nie podał Cytuj
Jasa Opublikowano 4 Stycznia 2019 #142 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Ale poleciało. Zanim, zabrałem się do pisania ,to już jest w "obiegu " kilka postów. Kolego mkaczko , może czegoś nie rozumiem , ale jaki jest związek czasu rozpalania ze spadkiem temperatury w instalacji? Cytuj
YaroXylen Opublikowano 4 Stycznia 2019 #143 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Czyli jest i tryb automatyczny bo już myślałem że dwustan.. 6 minut temu, Jasa napisał: Jestem zwolennikiem jak najprostszych instalacji , bez udziwnień - sam zresztą mam instalację na jednej pompie , z możliwością pracy w grawitacji - ale jednak jakieś sterowanie instalacją być musi 100% racji przyznaję. Ja właśnie chciałem zaproponować załączyć pracę pompy na stałe aby przynajmniej wyeliminować szarpnięcia kotła, albo pominąć chwilowo parametr rozpalanie albo skorygować (skrócić czas przejścia w pracę ew. obniżyć temperaturę przejścia w stan pracy). Nie chcę zamieszać ale nie znam sterownika, jednak widząc instrukcję żadnych fajerwerków tam nie ma. Dopiero jak dojdziemy do produkcji mocy przez kocioł i dogrzania CO wtedy dopiero ustawić precyzyjnie sterownik. Cały czas też zwracam uwagę na dmuchawę. Yaro Cytuj
YaroXylen Opublikowano 4 Stycznia 2019 #144 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) 7 minut temu, Jasa napisał: Kolego mkaczko , może czegoś nie rozumiem , ale jaki jest związek czasu rozpalania ze spadkiem temperatury w instalacji? Może mieć, zależy od stera, jeśli spadnie temperatura poniżej czegoś ustawionego lub minie czas jakieś ustawionej progowej temperatury , palnik przechodzi ponownie w tryb rozpalania i znów do góry i w dół. Inne ustawienia rozpalania a inne pracy. Niektóre sterowniki przechodzą od razu w wygaszanie. Yaro Edytowane 4 Stycznia 2019 przez YaroXylen Cytuj
mkaczko Opublikowano 4 Stycznia 2019 #145 Opublikowano 4 Stycznia 2019 1 minutę temu, Jasa napisał: Ale poleciało. Zanim, zabrałem się do pisania ,to już jest w "obiegu " kilka postów. Kolego mkaczko , może czegoś nie rozumiem , ale jaki jest związek czasu rozpalania ze spadkiem temperatury w instalacji? str 17 instrukcji w geco g403p02 były 2 tryby pracy czyli rozpalanie do zadanej a potem pauza czasowa tutaj jest rozpalanie - rozgrzanie do zadanej temperatury nadzór - czas kiedy jest osiągnięta temperaturę grzanie - czyli temp osiągnięta spadnie o histerezę powtórne zagrzanie i tu sedno sprawy te rozpalanie trwa zadany czas pytanie co sie dzieje jak minie ten czas - czy to nie jest ten moment kiedy spada temperatura zadana temp 50 jest za niska powinien ustawić z 58 pozdrawiam Cytuj
Jasa Opublikowano 4 Stycznia 2019 #146 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Yaro , tam chyba jest tylko dwustan. Ale to w tej chwili mało ważne , bo i przy dwustanie można wystarczająco , a często lepiej , wysterować kotłem . Jeżeli chodzi o czas rozpalania , to wydaje mi się , że Igor pisał , iż temperatura "zjeżdża" tylko wtedy jak załączy pompy , nawet po długim czasie od rozpalenia , ale może się mylę. Ale nie zabiera głosu . Czyżby czekał ,aż za niego rozwiążemy problem . Jeżeli tak , to pewnie to trochę potrwa ............... Cytuj
Jasa Opublikowano 4 Stycznia 2019 #147 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Mkaczko , możesz mieć rację . Nie wiem jak jest w tym sterowniku. Cytuj
YaroXylen Opublikowano 4 Stycznia 2019 #148 Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) 10 minut temu, Jasa napisał: Jeżeli chodzi o czas rozpalania , to wydaje mi się , że Igor pisał , iż temperatura "zjeżdża" tylko wtedy jak załączy pompy , nawet po długim czasie od rozpalenia , ale może się mylę. I o to walczę...włączyć pompy na stałe albo od 25stopni :)) i dopiero zabawa. Tak własnie doczytałem że jednak to chyba zwykły dwustan :)) 14 minut temu, mkaczko napisał: i tu sedno sprawy te rozpalanie trwa zadany czas pytanie co sie dzieje jak minie ten czas - czy to nie jest ten moment kiedy spada temperatura zadana temp 50 jest za niska powinien ustawić z 58 Właśnie bez pomocy samego użytkownika i obserwatora ciężko będzie ustalić ... oj czasami taka szklana kula by się przydała... :))) A nie można przełączyć od razu w pracę pomijając rozpalanie? Yaro Edytowane 4 Stycznia 2019 przez YaroXylen Cytuj
igor090 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #149 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Jutro zrobię zdjęcia instalacji. Podałem czas rozpalania. 2h,musialem go i tak wydłużyć żeby nie przeszło w tryb wygaszania jak nie będę miał kontroli nad tym. Sterownik tigra https://kom-ster.pl/sklep/regulatory-temperatury-do-kotlow/sterownik-tigra Druga pompę mam "ciągnąca", na poddasze. Niestety nie rozumiem tych parametrów max i min moc dmuchawy w ustawieniach serwisowych. Nie można ich też zmienić Cytuj
Jasa Opublikowano 4 Stycznia 2019 #150 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Igor , ten czas rozpalania - 2 godziny , to był ustawiony wcześniej , czy teraz ? Cytuj