Witam,

 

mam zamontowany pod bojlerem zawór bezpieczeństwa 6 Bar firmy SYR. Z zaworu cały czas kapie bardziej lub mniej woda. Co jest tego przyczyną.

 

Proszę o poradę

 

Marusz

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano
Witam,

 

mam zamontowany pod bojlerem zawór bezpieczeństwa 6 Bar firmy SYR. Z zaworu cały czas kapie bardziej lub mniej woda. Co jest tego przyczyną.

 

Proszę o poradę

 

Marusz

Mogło zejść ciśnienie z naczynia przeponowego.

Opublikowano
Naczynka raczej nie ma :D

 

W każdym razie zmiana na 8 bar a potem na 10 bar nie jest dobrym rozwiązanie a ile razy już to widziałem :)

 

Pozdrawiam

 

Hehehehe, nie tylko Ty, skuteczne jest też wkręcenie korka w spust zaworu, 100% gwarancji, że przestanie kapać. Zostawić te 6BAR i naczynko przeponowe. Przestanie kapać

Opublikowano

sprawdzic przyczyne kapania jesli ono ustepuje gdy odkrecasz ciepłą wode to wszystko jest ok ,nie wolno montowac zaworow do zasobnika powyzej 6bar chyba ze producent na to pozwala w dtr-ce

wiecjak juz wiemy zejest ok to mamy trzy sposoby

-podłozyc wiaderko

-podprowadzic kanalizacje i odprowadzqac ten nadmiar wody

-zainwestowac w naczynie prze[ppnowe

rozwiazanie jednorazowe -korek wkrecic (oczywiscie zart ale nalezy o tym mówic zeby juz nigdzie o takim rozwiazaniu nie słyszec )

Opublikowano

U mnie jest tak samo ze zawór bezpieczństa cieknie ale ja założyłem wężyk i do pojemnika i co jakiś czas opróżniam a naczynia w moim wypadku jest zbędne poniewaz mam bojler 80 litrow a cieknący zawór bezpieczeństa to chociaz gwarancja ze działa ( gorzej jak by ciśnienie wzrosło np do 10 i on by nie zadziałał ....... )

  • 2 lata później...
Opublikowano

Panowie u mnie jest tak:

 

bojler CWU 120l, zbiornik przeponowy podpięty pod wyjście ciepłej wody. Jeden zawór bezpieczeństwa już wymieniłem jakieś 1,5 roku temu. Teraz znowu kapie z niego około 3-4 litrów, kapie tylko nocą. Zawór wpięty jest na dojściu zimniej wody do bojlera. Na przeponowym sprawdziłem ciśnienie i jest według instrukcji, czyli 4 bar w stanie bez ciśnienia wody w instalacji wody użytkowej.

Coś jest nie tak?

 

wielkie dzięki

  • 2 lata później...
Opublikowano

wywalić ten zawór zespolony a zamontować w to miejsce odrębne dwa zawory- zwroty i na trójniku bezpieczeństwa między zaworem bezpieczeństwa a bojlerem następny trójnik i podłączyć zbiornik przeponowy powinien mieć 10% pojemności bojlera i po kłopocie ani kropli z zaworu

Opublikowano

u tescia problem rozwiazalo wywalenie zaworu zwrotnego na wyjsciu hydroforu

Opublikowano

Tyle się gada, że deregulacja zawodów jest potrzebna, że uprawnienia budowlane to głupota bo blokuje dostęp do zawodu itd itd. Tymczasem w najprostszych możliwych instalacjach popełniane są błędy, których średnio zorientowany hydraulik nie zrobi. Zatem wniosek jest taki, że instalacje te robione są przez cieniasów, którzy umieją skręcać rury i pewnie mają niezły bajer, ale niewiele o funkcjonowaniu instalacji wiedzą. Pół biedy jeśli chodzi o domki jednorodzinne, bo tam jakoś właściciel jeszcze wyprostuje sprawę, albo i nie.... Spotkałem się jednak kiedyś z całkiem pokaźnym obiektem złożonym z dwóch hal produkcyjnych i dużego magazynu (w sumie ok. 1500 m2), gdzie instalacja była zrobiona przez podobnego geniusza. Hale miały ponad 5 m wysokości i ogrzewane były kaloryferami, takimi jak w domu tylko o większej wysokości. Przy okazji rozbudowy obiektu układ został przeprojektowany a w halach zainstalowane zostały aparaty grzewczo wentylacyjne z termostatami naściennymi. Właściciel nie chciał przyznać się o ile spadły mu rachunki, ale były to różnice rzędu kilkudziesięciu procent. Dość powiedzieć, że nagrzewnice pracowały 9 godzin dziennie, a kaloryfery całą dobę. Sumaryczna moc zaś kaloryferów była wyższa niż sumaryczna moc zainstalowanych nagrzewnic. Zatem tak wygląda w praktyce różnica między pseudofachowcami a zawodowcami. Dodam, iż cena kaloryferów znacznie przekraczała cenę AGW, zatem nawet oszczędności na gorszym wykonawcy nie było.

Opublikowano

Tyle się gada, że deregulacja zawodów jest potrzebna, że uprawnienia budowlane to głupota bo blokuje dostęp do zawodu itd itd. Tymczasem w najprostszych możliwych instalacjach popełniane są błędy, których średnio zorientowany hydraulik nie zrobi. Zatem wniosek jest taki, że instalacje te robione są przez cieniasów, którzy umieją skręcać rury i pewnie mają niezły bajer, ale niewiele o funkcjonowaniu instalacji wiedzą. Pół biedy jeśli chodzi o domki jednorodzinne, bo tam jakoś właściciel jeszcze wyprostuje sprawę, albo i nie.... Spotkałem się jednak kiedyś z całkiem pokaźnym obiektem złożonym z dwóch hal produkcyjnych i dużego magazynu (w sumie ok. 1500 m2), gdzie instalacja była zrobiona przez podobnego geniusza. Hale miały ponad 5 m wysokości i ogrzewane były kaloryferami, takimi jak w domu tylko o większej wysokości. Przy okazji rozbudowy obiektu układ został przeprojektowany a w halach zainstalowane zostały aparaty grzewczo wentylacyjne z termostatami naściennymi. Właściciel nie chciał przyznać się o ile spadły mu rachunki, ale były to różnice rzędu kilkudziesięciu procent. Dość powiedzieć, że nagrzewnice pracowały 9 godzin dziennie, a kaloryfery całą dobę. Sumaryczna moc zaś kaloryferów była wyższa niż sumaryczna moc zainstalowanych nagrzewnic. Zatem tak wygląda w praktyce różnica między pseudofachowcami a zawodowcami. Dodam, iż cena kaloryferów znacznie przekraczała cenę AGW, zatem nawet oszczędności na gorszym wykonawcy nie było.

co ma piernik do wiatraka Panie kolego zastąpienie jednego zaworu zespolonego dwoma odrębnymi jest bezpieczniejszym rozwązaniem aniżeli te byle jakiej jakości zespolone a do tego jeśli ma się bojler na suficie nad łazienką jest się pewnym że nie zaleje łazienki

  • 6 lat później...
Opublikowano

Mam podobny problem, więc nie będę otwierać nowego posta.

Mam zawór + naczynie zamontowane 2 lata temu. Od samego początku kapało -1 kropla na minute - więc się nie przejmowałem. Od kilku dni zaczęło trochę bardziej cieknąć, że aż teraz leci ciurkiem i słychać syczenie (podobny głos jak odgłos wody płynącej w kranie).

Z tego co wyczytałem w tym wątku to przy naczyniu nie powinno nic kapać nawet?

IMG_20190924_065853.jpg

IMG_20190924_070005.jpg

IMG_20190924_070034.jpg

IMG_20190924_083801.jpg

Opublikowano

1/ sprawdzić ciśnienie wstępne powietrza w pustym zbiorniku

2/ sprawdzić, czy membrana gumowa jest szczelna

3/ skoro zawór wcześniej lekko kapał, mogły się w nim pojawić osady, które uniemożliwiają jego całkowite zamkniecie. Wymienić zawór bezpieczeństwa lub dorażnie wygotować w wodzie z odkamieniaczem (kwaskiem cytrynowym albo octowym)

Opublikowano

Najlepiej wkręć korek w zawór i po problemie :) Jesli w sieci masz takie cisnienie jakie wskazuje ten manometr to tylko reduktor cisnienia cie ratuje no i sprawne naczynie przeponowe. P.s. to z korkiem to taki żarcik branżowy :)

Opublikowano
1 godzinę temu, gmaj22 napisał:

1/ sprawdzić ciśnienie wstępne powietrza w pustym zbiorniku

2/ sprawdzić, czy membrana gumowa jest szczelna

3/ skoro zawór wcześniej lekko kapał, mogły się w nim pojawić osady, które uniemożliwiają jego całkowite zamkniecie. Wymienić zawór bezpieczeństwa lub dorażnie wygotować w wodzie z odkamieniaczem (kwaskiem cytrynowym albo octowym)

1) Nie bardzo wiem jak to zrobić. Odciąć dopływ wody, spuścić wodę ze zbiornika?

 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.