rysioz Opublikowano 14 Lutego 2018 #1 Opublikowano 14 Lutego 2018 ocena projektu Dom postawiony na płycie fundamentowej kubatura 104m parterowy ogrzewanie podłogowe na całej płycie tylko nie w garażu grzejniki też w całym mieszkaniu to znaczy mam dwa ogrzewania podłogowe i grzejnikowe to opcja dodatkowa na chłodne dni bo płyta się długo nagrzewa a grzejniki od razu. Piec z obrotową retortą ECO GT-ECO GT-KWPD 16kw mamsterownik EKSPERT-2wersja programu 1.2.21a GALMETzawór mieszający 3DEKSPERT modułu zaworu wersja programu 1.2.21czujnik pogodowydwie pompy :podłogowe ALPHA2 POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-60druga grzejniki+boler POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-40
hajtaler428 Opublikowano 14 Lutego 2018 #2 Opublikowano 14 Lutego 2018 Źle podłączone naczynie Źle podłączone pompy - pracują szeregowo a powinny równolegle W złych miejscach zawory zwrotne Brak naczynia przeponowego CWU
rysioz Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor #3 Opublikowano 14 Lutego 2018 jak powinno być co fachowiec inaczej mówi Źle podłączone naczynie Źle podłączone pompy - pracują szeregowo a powinny równolegleW złych miejscach zawory zwrotneBrak naczynia przeponowego CWU to jest schemat instalacji zakupionego pieca
hajtaler428 Opublikowano 14 Lutego 2018 #4 Opublikowano 14 Lutego 2018 To co Ci poradzę że producent Twojego kotła nie zna przepisów dotyczących zabezpieczenia instalacji otwartej? Do naczynia osobna rura bezpośrednio z kotła bez żadnej armatury i przewężeń. Rura bezpieczeństwa ma być podłączona od góry naczynia z jego pustą przestrzenią Przy kotle do 25kW nie musi być też osobnej rury wznośnej https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25565-rozdzielacz-na-poddaszu/page-2?do=findComment&comment=358193 W ostatnim poście tego wątku masz schemat podłączenia PN-B-02413_1991-Ogrzewnictwo-i-ciepłownictwo-Zabezpieczenie-instalacji-ogrzewań-wodnych-systemu-otwartego-Wymagania.pdf A tu masz normę która to reguluje
hajtaler428 Opublikowano 14 Lutego 2018 #6 Opublikowano 14 Lutego 2018 Jeżeli chodzi o naczynie to dobrze. Nie musi być osobnej rury wzbiorczej tak jak pisałem- możesz rozdzielić rurę bezpieczeństwa przy samym naczyniu ale tak jak teraz to nie jest błąd. Tyle że zaoszczędziłbyś materiał. Z rury sygnalizacyjnej też możesz zrezygnować- napełniacze instalację do momentu przelania. Co do reszty instalacji to są błędy: pompy nadal podłączone szeregowo. Przenieś pompę CO na pionowy odcinek na zasilanie grzejników Naczynie przeponowe ma być na zasilaniu zasobnika w zimną wodę z sieci. Na obwodzie podłogówki niepotrzebny zawór regulacyjny. Zawór zwrotny podłogówki powinien być na powrocie podmiesza IA zaworu 3d (na pionowym odcinku tam gdzie masz na swoim schemacie naczynie przeponowe) Nie masz ochrony powrotu chyba że nie chcesz mieć albo będziesz to robił pompą CWU
odpowietrznik Opublikowano 14 Lutego 2018 #7 Opublikowano 14 Lutego 2018 Jak w załączniku.Naczynie oczywiście w najwyższym punkcie.Brak na schemacie zaworów odcinających
rysioz Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor #8 Opublikowano 14 Lutego 2018 namiary na dobrego instalatora w bydgoszczy i na projekt poprawiony
hajtaler428 Opublikowano 14 Lutego 2018 #9 Opublikowano 14 Lutego 2018 Wg schematu odpowietrznika jest ok. Naczynia tylko nie poprawił Jeśli koniecznie chcesz osobną rurę wzbiorczą to ona ma być podłączona od dołu(niebieska) naczynia a rura bezpieczeństwa od góry(czerwona)
gmaj22 Opublikowano 14 Lutego 2018 #10 Opublikowano 14 Lutego 2018 Uwaga do zabezpieczenia wymiennika CWU. Lepiej jest zaznaczać w kolejności od zasobnika: zbiornik membranowy, potem dopiero ZB i ZZ. Jeśli jako pierwszy będzie ZB, to często montowane są w tym miejscu zintegrowane ZB/ZZ i wtedy z przeponowego podłaczonego za nim nie bedzie pożytku. Wiem, że my o tym wiemy, bo na schemacie ZZ jest za przeponowym, ale też nie wszyscy zdaja sobie z tego sprawę :)
odpowietrznik Opublikowano 15 Lutego 2018 #11 Opublikowano 15 Lutego 2018 Wg.mnie zawór bezpieczeństwa z zaw.zwrot.typu np. ZB-4 czy ZB-8 nie jest najlepszym rozwiązaniem do zasobników CWU ja daje osobno zawór zwrotny i osobno zawór bezpieczeństwa)
gmaj22 Opublikowano 15 Lutego 2018 #12 Opublikowano 15 Lutego 2018 To inna sprawa. Ja zwróciłem jedynie uwagę na oznaczenia na schemacie. Niektórzy instalatorzy i domorośli "majsterkowicze" montują to, co akurat mają pod ręką lub sprzedadzą im w sklepie :)